Aurinkopaneelit ja ylijännite

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sampo22
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Katolla on ollut muutaman vuoden 16 aurinkopaneelia (noin 6kWp). Nyt kun aurinko on alkanut paistamaan ja hetkellinen tuotanto on noussut lähelle 5 kWh:ta jolloin sähköyhtiöstä on soitettu 2 eri kertaa koska heidän mittareissa on talon jännite noussut yli 250 voltin. Eka kerralla otettiin paneeleista virrat pois ja takaisin, tilanne normalisoitui. Tänään taas soitettiin ja talosta oli jopa katkaistu sähköt kokonaan ylijännitteen takia. Virrat paneeleista otettiin taas pois mutta nyt niitä ei saa kytkeä takaisin kunnes vika on selvitetty. Puhuivat yhdestä vaiheesta ja nollasta, en itse niistä mitään ymmärrä. Invertteri on pääepäilty ja asennusfirma selvittää asiaa, takuu 10 vuotta. Onkohan kellään ollut vastaavaa ylijänniteongelmaa? Asennusfirmalle tämä on ensimmäinen tapaus.
 
Jos ainoa invertteri eli ei kotiakkua tjms, ei kai ongelmaa enempi tarvi miettiä kun vaihtaa invertteri. Aika selvä jos sähkömittari juoruaa ylijännitteestä.

Toisaalta kuinka invertteri pystyy nostamaan jännitteen noin ylös, onko naapurustossa monta aurinkovoimalaa että koko verkon jännite päässyt nousemaan yhdessä vaiheessa? Muutenhan talon syöttöjohdossa täytyisi olla melkoinen häviö että jännite voi nousta...
Kertokoon viisaammat 😅
 
Viimeksi muokattu:
Onkohan kellään ollut vastaavaa ylijänniteongelmaa? Asennusfirmalle tämä on ensimmäinen tapaus.

Ulkomailla ovat tavanomaisia kun on huono sähköverkko.

Lyhyesti: invertteri ei pysty tuottamaan ylijännitettä jos sähköverkko on kunnossa. Ylijännitettä voi syntyä vain silloin kun sähkön jakeluverkko, eli se osa verkkoa, joka on ennen sähkömitaria, on jotenkin huono tai vajavainen.

Katsopa järjestelmäsi käyttöönottopöytäkirjasta mikä oli verkolle mitattu oikosulkuvirta. Se kertoo suoraan verkoston kunnon. Jos ylijännitettä syntyy vain yhdessä vaiheessa, on verkossa sen johtimen osalta luultavasti vikaa.

Mittaamalla oikosulkuvirta nyt uudelleen ja vertaamalla vanhaan mittaukseen, on mahdollista todeta onko jakeluverkkoon tullut vikaa.

Kerran vielä: invertteriin ei voi tulla sellaista vikaa joka nostaisi verkon jännitettä, mutta toisaalta invertterin tulisi havaita jännitteen nousu ja rajoittaa tehoa, mikäli se on määräysten mukainen ja verkon jännite ihan oikeasti nousee. Juurisyy kuitenkin on siinä ettei verkko vedä, vähän sama kuin viemäri joka on tukossa. Vesi nousee lattialle.
 
Ulkomailla ovat tavanomaisia kun on huono sähköverkko.

Lyhyesti: invertteri ei pysty tuottamaan ylijännitettä jos sähköverkko on kunnossa. Ylijännitettä voi syntyä vain silloin kun sähkön jakeluverkko, eli se osa verkkoa, joka on ennen sähkömitaria, on jotenkin huono tai vajavainen.

Katsopa järjestelmäsi käyttöönottopöytäkirjasta mikä oli verkolle mitattu oikosulkuvirta. Se kertoo suoraan verkoston kunnon. Jos ylijännitettä syntyy vain yhdessä vaiheessa, on verkossa sen johtimen osalta luultavasti vikaa.

Mittaamalla oikosulkuvirta nyt uudelleen ja vertaamalla vanhaan mittaukseen, on mahdollista todeta onko jakeluverkkoon tullut vikaa.

Kerran vielä: invertteriin ei voi tulla sellaista vikaa joka nostaisi verkon jännitettä, mutta toisaalta invertterin tulisi havaita jännitteen nousu ja rajoittaa tehoa, mikäli se on määräysten mukainen ja verkon jännite ihan oikeasti nousee. Juurisyy kuitenkin on siinä ettei verkko vedä, vähän sama kuin viemäri joka on tukossa. Vesi nousee lattialle.
No tässähän se tuli mitä itsekin järkeilin, eli perimmäinen syy voi olla sittenkin verkossa ja invertteri vähän "rikki" jos ei rajoita.
 
Ulkomailla ovat tavanomaisia kun on huono sähköverkko.

Lyhyesti: invertteri ei pysty tuottamaan ylijännitettä jos sähköverkko on kunnossa. Ylijännitettä voi syntyä vain silloin kun sähkön jakeluverkko, eli se osa verkkoa, joka on ennen sähkömitaria, on jotenkin huono tai vajavainen.

Katsopa järjestelmäsi käyttöönottopöytäkirjasta mikä oli verkolle mitattu oikosulkuvirta. Se kertoo suoraan verkoston kunnon. Jos ylijännitettä syntyy vain yhdessä vaiheessa, on verkossa sen johtimen osalta luultavasti vikaa.

Mittaamalla oikosulkuvirta nyt uudelleen ja vertaamalla vanhaan mittaukseen, on mahdollista todeta onko jakeluverkkoon tullut vikaa.

Kerran vielä: invertteriin ei voi tulla sellaista vikaa joka nostaisi verkon jännitettä, mutta toisaalta invertterin tulisi havaita jännitteen nousu ja rajoittaa tehoa, mikäli se on määräysten mukainen ja verkon jännite ihan oikeasti nousee. Juurisyy kuitenkin on siinä ettei verkko vedä, vähän sama kuin viemäri joka on tukossa. Vesi nousee lattialle.
Tarkoitatko että ”myynti” ei vedä eli ylituotanto aiheuttaa ylijännitteen? Voiko vika siis olla sähköyhtiön omissa systeemeissä?
 
No tässähän se tuli mitä itsekin järkeilin, eli perimmäinen syy voi olla sittenkin verkossa ja invertteri vähän "rikki" jos ei rajoita.

Voi olla, mutta sekin on vielä mittauksin toteamatta. Annetuista tiedoista ei selviä edes se, onko ylijännite todettu talon omasta mittarista vai jostain muualta. Minusta huolestuttavaa on, jos kyseessä on kolmivaihelaite mutta ylijänitettä esiintyy vain yhdessä vaiheessa.
 
Kannattaa myös tarkistaa invertterin säädöt. Jos oikein olen ymmärtänyt niin siellä on ainakin hälytysraja liian korkealle jännitteelle. Samoin voi olla raja jolloin invertteri tiputtaa itsensä pois verkosta (estetään ylijännite).

Jännittenkin voisi mitata invertteri sammutettuna. Jos verkon jännite on lähellä ”maksimia” niin eipä invertteri voi sinne enempää työntää.
 
Tarkoitatko että ”myynti” ei vedä eli ylituotanto aiheuttaa ylijännitteen? Voiko vika siis olla sähköyhtiön omissa systeemeissä?

Ylijännite syntyy yleensä silloin kun taloon tuleva sähköverkko ei pysty kuljettamaan sitä tuotantoa. Samaan tapaan sähköä kuluttaessa jännite laskee silloin reippaasti. Molemmat ilmiöt on helppo todentaa mittaamalla.
 
UIkomailla tämän ongelman olen huomannut siitä, että moni kyselee miten tehdään automatiikka, joka kytkee esim. lämmittimen pälle silloin kun verkon jännite on noussut. Jos jännite nousee liikaa niin invertteri sammuu.
 
Muutenhan talon syöttöjohdossa täytyisi olla melkoinen häviö että jännite voi nousta...

Minulla auton lataus tiputtaa jännitettä 10 volttia kun virta on 32A yhdestä vaiheesta. Voimala maksimiteholla vastaa sitä mutta kun se jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen niin jännite ei juuri nouse. Sitä tämä tarina ei kerro onko tämä voimala yhteen vaiheeseen liitetty vai kolmeen. Eihän tuo ole kuin pari kilowattia per vaihe jos olisi kolmivaiheinen.
 
Voi olla, mutta sekin on vielä mittauksin toteamatta. Annetuista tiedoista ei selviä edes se, onko ylijännite todettu talon omasta mittarista vai jostain muualta. Minusta huolestuttavaa on, jos kyseessä on kolmivaihelaite mutta ylijänitettä esiintyy vain yhdessä vaiheessa.
Ylijännite havaittiin sähköyhtiön omissa mittareista, hälytysraja kuulemma 250 V. Mainitsivat eka kerralla että ylijännitettä esiintyy yhdessä vaiheessa. Tänään puhuivat jotain nollajohtimesta. Itse en ole sähköalan(kaan) asiantuntija. Muita mittareita ei itsellä ole kuin pari älypistorasiaa joissa jatkuva jännitteen näyttö. Nyt ovat välillä 220-230 V kun paneelit mykistetty. Kyllähän muut mittaukset kuuluu asennusfirmalle mutta taitaa olla sama kuin ilpeissä, ei niitä hevillä saa paikalle sen jälkeen kun asennus on tehty ja rahat saatu.
 
Vastaavaa oli viime keväällä pojan talossa usein ja laitoin siitä syystä 3 kpl Shelly PM Mini mittaamaan jännitteitä 3-vaihe pistorasiasta ja sain sillä tavalla selville kuka oli syyllinen...
Yhdessä vaiheessa oli liian korkea ja rauhaton jännite alkujaan ja se aiheutti 1-vaihe Solaxin irtikytkentään verkosta

Jos invertteri on kunnossa (mittaamalla+ loki+ asetukset) verkkoyhtiö vastaa vahingoista mutta voi olla 100% varma etteivät tee yhtään mitään... Usuttavat juristit kimppuun jos on liian "äänekäs"

Asia selvisi siten että katurempan yhteydessä siirsivät koko katu toiseen vyöhykkeeseen ja ongelma väheni seuraavana päivänä

Todettu:
- Naapuritalossa noin 8kWp paneelisto, kaksi kenttää.
- L1 todella korkea silloin ja tietenkin pojan invertteri oli laitettu L1 vaiheeseen
- Sähkäri siirsi takuutyönä pv-syöttö L3.een missä oli alin jännite, loppui ongelmat siihen
- Ja sama vuoristorata-jännite jatkuu edelleen juuri L1-vaiheessa, voiko olla syynä että naapurilla on optimoijat käytössä:hmm:

Samalla sain verkonkorjaajilta tietää että Carunan alueella olevat Harju-kytkentä kaapeissa voi olla sulakevika (kontakti-korrosio) joka aiheuttaa jännitteen nousun linjassa. Toimii mutta suuri kuorma aiheuttaa ongelmia kun lämpötila nousee

Kuvat:
Phase1 - 2025-04-21 kl. 09.51.pngPhase2 - 2025-04-21 kl. 09.52.pngPhase3 - 2025-04-21 kl. 09.52.png
 
Ylijännite havaittiin sähköyhtiön omissa mittareista, hälytysraja kuulemma 250 V. Mainitsivat eka kerralla että ylijännitettä esiintyy yhdessä vaiheessa. Tänään puhuivat jotain nollajohtimesta. Itse en ole sähköalan(kaan) asiantuntija. Muita mittareita ei itsellä ole kuin pari älypistorasiaa joissa jatkuva jännitteen näyttö. Nyt ovat välillä 220-230 V kun paneelit mykistetty. Kyllähän muut mittaukset kuuluu asennusfirmalle mutta taitaa olla sama kuin ilpeissä, ei niitä hevillä saa paikalle sen jälkeen kun asennus on tehty ja rahat saatu.

Minulla invertteri kertoo jännitteen vaikka näen sen kyllä myös talon sähkömittarista.

Nollan sotkeminen tähän kielii vielä enemmän sähköverkon häiriöstä. Voi olla että jännite on sinulla ok mutta verkon muissa osissa ei, jos siellä verkossa on nollavikaa.

MInulla invertteristä saa tällaisen. Tämä on yksivaiheinen niin siinä on vain yhden vaiheen jännite.

1775050569653.png

Sen ilmoittama jännite on voltilleen sama kuin sähkömittarin ilmoittama. Aloittaisin ongelman tutkimisen invertterin diagnostiikasta, jos siinä sellainen on. Epäilen ettei siellä edes näy ylijännitettä, mutta mitä siellä näkyy onkin sitten arvoitus.
 
Laitoin nyt paneelit päälle ja kulutusta sen verran että ei mene ylituotannon puolelle. Otin invertteriltä muutaman kuvan, kaikki näyttää olevan ”normaalia”.
 

Liitetiedostot

  • IMG_0640.jpeg
    IMG_0640.jpeg
    141 KB · Lukukerrat: 58
  • IMG_0638.jpeg
    IMG_0638.jpeg
    127,8 KB · Lukukerrat: 46
  • IMG_0639.jpeg
    IMG_0639.jpeg
    127,6 KB · Lukukerrat: 47
  • IMG_0637.jpeg
    IMG_0637.jpeg
    103,1 KB · Lukukerrat: 44
  • IMG_0636.jpeg
    IMG_0636.jpeg
    117,1 KB · Lukukerrat: 49
  • IMG_0635.jpeg
    IMG_0635.jpeg
    121,3 KB · Lukukerrat: 45
Laitoin nyt paneelit päälle ja kulutusta sen verran että ei mene ylituotannon puolelle. Otin invertteriltä muutaman kuvan, kaikki näyttää olevan ”normaalia”.

Sille ei ole mitään seurantasovellusta, josta näkisit tietoja muuten kuin tuosta sen omasta näytöstä?

Jos sähkömittarissasi on liitäntä tiedonkeruulle eli se on melko uusi, niin siitä saisit myös suhteellisen edullisesti kerättyä jännitetietoa ja muitakin hyödyllisiä tietoja.
 
Mulla tuo mitattu on muistaakseni 511 A.
Mitä tuo tarkoittaa tai mistä se kertoo?

Itsellä samaa luokkaa... taisi olla 550A. Tyypillinen 25A liittymän oikosulkuvirta voi olla esim. 250A.

Se kertoo miten vanhvasti sähköliittymä on kiinni verkossa. Mitä vahvempi liitäntä, sitä vähemmän jännite voi vaihdella. Muistelen että Vantaalla voimala saisi olla huippuvirraltaan enintään kymmenesosa oikosulkuvirrasta.

Jos oikosulkuvirta on muuttunut pienemmäksi se tarkoittaa että verkossa voi olla jotain vialla.
 
Sille ei ole mitään seurantasovellusta, josta näkisit tietoja muuten kuin tuosta sen omasta näytöstä?

Jos sähkömittarissasi on liitäntä tiedonkeruulle eli se on melko uusi, niin siitä saisit myös suhteellisen edullisesti kerättyä jännitetietoa ja muitakin hyödyllisiä tietoja.
On mulla P1-meter HAN-portissa mutta eipä siitä taida saada käppyröitä kuin kilowateista.
 
Kysy sähkömieheltä jos hänellä on tallentava verkkosähkön analysaattori. On virallinen työkalu ja perivät siitä vuokraa
Tietenkin se antaa enemmän vipuvoimaa vikailmoituksessa sähköyhtiölle päin

HAN-portti kertoo samat tiedot kun sähköyhtiöllä on ja pitäisi olla riittävää sekin

Minun ajatus on että naapurustossa on toinen paneeliasennus tai verkko-akku: Iltalenkille ja katsomaan minne johdot menee
 
Kyllä P1/han saa jännitteet ja virrat, myös loistehot pätötehon lisäksi.
Kun nyt olisi se alkuperäinen sähköyhtiön ilmoitus sanantarkasti saatavilla niin se auttaisi.
Syöttääkö se sun invertteri 1 vai 3 vaihetta ? Jos yhtä niin nollajohdon huono johtokyky nostaisi vaihejännitettä siihen syötettyyn jännitteeseen. 3v ei taas nollajohtoa välttämättä tarvitse symmetrisellä kuormalla.
Tämä on kuin töissä, asiakkan bugilmoituksessa on puhelimella otettu kuva jostain vikatilanteesta. Ei kerrota mikä versio, kuva on huonolaatuinen niin ettei sitä voi lukea eikä vahingossakaan kerrota miten vika toistetaan (jos toistetaan). Viikon päästä kun oikein on tiedot lypsetty paljastuu ettei ole asennettu korjausarjoja vaan mennään 10v sitten julkaistulla versiolla.

PS mulla on 25A sulakkeet mutta oikosulkuvirta oli 750A kun yhtiön miehet mittasi maakaapelin asennuksen yhteydessä. Pieni jakokaappi on noun 30m päässä, ehkä se vaikuttaa :)
 
On mulla P1-meter HAN-portissa mutta eipä siitä taida saada käppyröitä kuin kilowateista.

Portista saa reaaliaikasiet virrat ja jännitteet tehojen lisäksi. Jos vielä on sovellus johon tiedot kerätään niin näkisit miten jännite käyttäyytyy päivän mittaan. Erityisesti kiinnostaa onko jännite sama kaikissa vaiheissa.

Itsellä juuri nyt kun aurinko ei enää paista paneeleihin
1775062544271.png
 
Itsellä samaa luokkaa... taisi olla 550A. Tyypillinen 25A liittymän oikosulkuvirta voi olla esim. 250A.

Se kertoo miten vanhvasti sähköliittymä on kiinni verkossa.
Mitä vahvempi liitäntä, sitä vähemmän jännite voi vaihdella.
Eikös se riipu enemänkin kaapeloinista?

Muistelen että Vantaalla voimala saisi olla huippuvirraltaan enintään kymmenesosa oikosulkuvirrasta.

Jos oikosulkuvirta on muuttunut pienemmäksi se tarkoittaa että verkossa voi olla jotain vialla.
Mulle mitattu oikosulkuvirta ryhmäkekukselle muissä paneelit kiinni oli 830A. Edit: Liittymä 25A ja veikkaan että on tällä seudulla ns. tyypillinen.
 

Liitetiedostot

  • 1775062882127.png
    1775062882127.png
    69,9 KB · Lukukerrat: 28
Viimeksi muokattu:
Portista saa reaaliaikasiet virrat ja jännitteet tehojen lisäksi. Jos vielä on sovellus johon tiedot kerätään niin näkisit miten jännite käyttäyytyy päivän mittaan. Erityisesti kiinnostaa onko jännite sama kaikissa vaiheissa.

Itsellä juuri nyt kun aurinko ei enää paista paneeleihin
Näytä liitetiedosto 115081
Löytyykö vaiheiden jännitteet tuon maksun takaa🤔
 

Liitetiedostot

  • IMG_0646.png
    IMG_0646.png
    232,4 KB · Lukukerrat: 40
Meinaatko että on muitakin tapoja liittyä sähköverkkoon kuin kaapelit? Kaapeleiden paksuus vaikuttaa mutta myös niiden pituus ja liitosten laatu.
Jos asian haluaa ilmaista näin niin meinaan että liitymän koolla ei ole oikosulkuvirran kanssa miitään tekemistä. Enemmänkin sähkökaapin mitoituksella mutta kaiketi sekin liittyy kaapelointiin.
 
Viimeksi muokattu:
Meinaan että liitymän koolla ei ole asian kanssa miitään tekemistä. Enemmänkin sähkökaapin mitoituksella mutta kaiketi sekin liittyy kaaåelointiin.

No ei sähkökaapin mitoituksella ole tekemistä oikosulkuvirran kanssa. Kaappi voi olla mitoitettu vaikka 16A virralle mutta silti oikosulkuvirta voi olla sen 800A. Oikosulkuvirta mitataan siksi, että sen on oltava riittävän suuri mutta ei liian suuri, jotta johdonsuojat toimivat oikein. Johdonsuojista löytyy merkintä, joka kertoo miten suuren oikosulkuvirran ne pystyvät hallitsemaan.
 
Mulla tuo mitattu on muistaakseni 511 A.
Mitä tuo tarkoittaa tai mistä se kertoo?
Sähkömiehen juttuja hämärästi muistellen: pieni oikosulkuvirta voi saada aikaan sen että johdonsuojat/sulakkeet eivät laukea. Tästä voisi olla esimerkkinä pitkä ja ohut jatkojohto vaikka sen päässä oleva laite olisi oikosulussa niin keskuksessa olevaan sulakkeeseen ei tule tarpeeksi virtaa, jotta se laukesi. Johdossa on liikaa vastusta.
 
Sähkömiehen juttuja hämärästi muistellen: pieni oikosulkuvirta voi saada aikaan sen että johdonsuojat/sulakkeet eivät laukea. Tästä voisi olla esimerkkinä pitkä ja ohut jatkojohto vaikka sen päässä oleva laite olisi oikosulussa niin keskuksessa olevaan sulakkeeseen ei tule tarpeeksi virtaa, jotta se laukesi. Johdossa on liikaa vastusta.
Näin sen itsekkin olen mieltänyt, varmistaa että sähköverkko on oikein mitoitettu. Edit: minulla oli mitattu RK, mikrojen ja MP2 oikosulkuvirrat mutta vain RK oikosulkuvirrat ilmoitettu sähköyhtiölle.
 
Ylijännite havaittiin sähköyhtiön omissa mittareista, hälytysraja kuulemma 250 V. Mainitsivat eka kerralla että ylijännitettä esiintyy yhdessä vaiheessa. Tänään puhuivat jotain nollajohtimesta. Itse en ole sähköalan(kaan) asiantuntija. Muita mittareita ei itsellä ole kuin pari älypistorasiaa joissa jatkuva jännitteen näyttö. Nyt ovat välillä 220-230 V kun paneelit mykistetty. Kyllähän muut mittaukset kuuluu asennusfirmalle mutta taitaa olla sama kuin ilpeissä, ei niitä hevillä saa paikalle sen jälkeen kun asennus on tehty ja rahat saatu.
Mulla on myös sofarin invertteri mökillä. Siinä ylittyy jännitteet välillä. Silloin invertteri sammuu vähäksi aikaa. Tämä johtuu siitä että lähimmälle muuntajalle on matkaa yli 500 metriä eikä ilmajohtoja ole täällä saaressa mitoitettu "yli". Muistaakseni katkaisuraja on 250-252 V. Verkkoyhtiö ei ole mulle herjannut koska ne tietävät että vika on verkossa.
 