Bosch climate 6100i plasmacluster laskurin nollaus

makke 70

Tulokas
Meillä alkoi toinen pumpusta vilkuttaa sinistä valoa ja ionisaattori sammui.
Ohjeita lukemalla selvisi että plasmacluster moduuli täytyy vaihtaa niin kahden vuoden välein.
Aloin metsästää uutta osaa enkä suoraan löytänyt mistään verkkokaupasta, yhdestä liikkeestä sain tarjouksen kahdesta moduulista mitä tarvitsen ja hinta oli suolainen 500€ ( tilasin Japanista ) tarjouksessa oli maininta että :
Huomioikaa että jos osa vaihdetaan niin sisäyksikön laskuri tulee nollata. Tähän on ohjeet olemassa Easy infossa.

Easy infoon ei saa tunnuksia kuin alan ammattilaiset joten en ole sinne päässyt niitä hankkimaan joten tietääkö kukaan miten tuo laskuri nollataan?
 

PaleLenko

Tulokas
Hei. sama vika tuli myös tänne.

nollausohje huollosta, toimi meillä:

"Plasmaclusterin vaihdon jälkeen on nollattava laskuri sisäyksikössä.
1: Sammuta sisäyksikkö kaukosäätimellä.
2: Kohdista kaukosäädin sisäyksikköön. Pidä PCI näppäintä (Plasmacluster-nappi 'Auto'n vieressä vas. puol.) pohjassa 5 sek. kunnes ’’Pc’’ ilmestyy ruudulle.
3: ’’Pc’’ sana pysyy ruudulla 30 sek. ajan, tässä ajassa kohdista kaukosäädin sisäyksikköön ja paina Display näppäintä.
4: Sammuta sisäyksikkö kaukosäätimellä."
 