Opas osassa sanotaan, että COP putoaa rajusti -15 asteen jälkeen.
Kuitenkin norjalaisessa testissä, jossa on mitattu myös -18, esim. Panasonicin ja Mitsubishin COP:in lasku jopa loivenee -15 jälkeen.
Ainoastaan Toshiballa pudotus on suuri. IVT:n tasaisen hyvä.
-18 asteen COP testissä:
IVT n. 2,1
Mitsubishi n.1,9
Panasonic n. 1,8
Toshiba n. 1,7
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Norjalaisen testin käppyrästä tuollaista voisi päätellä.

Miksi esimerkiksi TM tai joku muu Suomalainen lehti ei voisi tehdä/teettää vertailua, jossa mitataan se COP arvo viimeiseen pisteeseen asti, vaikkapa -25 asteeseen?

Myös pumpun sulatusjaksojen vaikutus hyötysuhteeseen olisi kiva tietää. Eli tulokset voisi olla vaikka kahdessa eri kuvaajassa. Toisessa ei olisi huomioitu sulatusta ja toisessa olisi.
 
K

kriitikko_o

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Testeissähän on IVT Nordic Inverter ja Toshiba Daiseikai ovat olleet rinta rinnan (kun huomioidaan kokonaissäästö) uusimmassa RÅD&RÖN testissä myös Sanyo on hyvin pärjännyt. Tosin tarkkaavaisimmat huomaavat, että testissä pärjännyt Sanyo on isompi malli kuin Toshiban RAS-10. Eli olisi parempi verrata RAS-13:sta ja Sanyota keskenään. Mutta Toshiban RAS-13 ei ollut testissä, joten taas arvailuksi menee. (Sanyotahan suositeltiin isompiin taloihin ja toshibaa pienempiin)

Testit ovat aina suuntaa antavia - yksittäisiin nippeleihin ei varmaan kannata liiaksi takertua. Oleellista on kokonaisuus (kokonais säätöt = COP ja antoteho ja laitteen virrankulutus) eli kun tietää esimerkiksi oman alueen keskimääräisen ilmaston (vuoden keskilämpötila) ja talon lämmöntarpeen, niin voi tehdä päätelmiä paremmuudesta ja siitä mikä merkki itselle on paras.

Testeissähän on aina se ongelma, että kaikki merkit eivät aina ole mukana. Malli vaihtuu esimerkiksi juuri ennen testiä tms. Tärkeämpi tieto minusta on se, että sama merkkki keikkuu käressä vuodesta toiseen. Silloin sen valmistajan tuotteisiin voi luottaa myös tulevaisuudessa ja siihen, että tuotekehitykseen panostetaan.

Totuus on se kuitenkin, että kun mennään alle -15C:n, niin takkaa pitäisi jo lämmittää päivittäin ilpin rinnalla, jotta lämmitys tehot riittäisivät. Näin on kaikilla merkeillä.
 
J

Jihala

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: COP:n lasku pakkasella

Tässä omaa mittausta asiasta.
COP laskee tasaisesti eli mitään rajapistettä ei tunnu olevan. COPin muutos ainakin minulla tulee näistä sulatuksien muutoksista. Tuossa -18 jälkeen aikasykli 35/8 minuuttia ja tämä pudottaa COPpia reilusti.
Nämä lukemat kerätty pitkin talvea. Mittaus 1 minuutin välein. Jokainen COP-piste vähintään 10 min keskiarvo tasaiselta pätkältä. Hajonta tulee kompuratehosta ja milloin ulkoyksikkö sulatettu.
Sulatusta ei ole huomioitu COP-arvoissa.
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: COP:n lasku pakkasella

Näyttää siltä, että pumppua COP:n puolesta kannattaa pitää päällä -30 asteeseen saakka. Tämä näyttää pitävän paikkansa omankin kokemuksen perusteella. Nyt olenkin helmikuussa antanut olla jatkuvasti päällä, vaikka pakkanen onkin tilapäisesti käynyt kolmessakympissä. Patterit pitää tietysti olla myös päällä muissa huoneissa, mutta keittiön ja eteisen jaksaa vielä pitää lämpimänä.
 
W

Watti

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: COP:n lasku pakkasella

Cop arvon seuraaminen on tosiaan mielenkiintoista koska ottoteho laskee alle 700w pakkasen kiristyessä
ainakin on/off mallin panasonicissa -20 astetta antaa vielä paremman hyötysuhteen kuin 1
mutta kylmemmällä keleillä ei hyötyä tule kun ollaan nollan pinnassa niin ottoteho pyörii noin
850w paikkeilla
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: COP:n lasku pakkasella

Invertterimalli pyörii täysillä myös kovilla pakkasilla eli noin 850w. Kuukauden alusta käyttötunteja on tullut 276 ja kulutus ollut 195 kWh eli keskikulutus on ollut 707 W. Sulatusrytmi näyttää olevan noin 40 minuutin välein ja kestää noin 5-8 minuuttia(merkkivalo). Keskikulutusta on laskenut myös muutama lauhempi päivä, joilloin pumppu näyttää ottavan välillä tehoa vain noin 450 - 650 W.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: COP:n lasku pakkasella

Kompuratehon vaikutus COPiin
Keräsin vähän mittauspätkistä yhteenvetoa erilaisilla ottotehoilla. Ulkolämpö tässä n. -11C.
Suurempiin ottotehoihin en näillä ulkolämmöillä pääse.
Testien perusteella lopputulos oli jo tiedossa. Hankintavaiheessa varmaan kannattaa teholuokkaa miettiä tarkkaan, kyllä COPin lasku kumminkin huomattava.
Ja sulatuksia ei ole huomioitu.
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: COP:n lasku pakkasella

Onko tuossa sulatuskaapeli mukana? Pienemmillä tehoilla varsikin 75 W:n kaapeli laskee merkittävästi COPia.
Minulla se tekisi täydelläkin teholla liki 10% eli esim. 2->1,84.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: COP:n lasku pakkasella

Kaapeli on mukana, täytyy olla tuo 75 W. Ilmoitettu omakäyttöteho 250 W, mittauksessa minimi 325 W.
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: COP:n lasku pakkasella

Lisäksi siinä tekee nuo puhaltimet muutaman kymmen wattia, jotka ei varsinaisesti osallistu lämmöntuottoprosessiin ja kuluttavat saman verran kompressoritehosta riippumatta.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: COP:n lasku pakkasella

Näinhän se menee.
Jos esim. sulatusvastuksen pudottaa laskennasta pois, silloin COPin muutos korostuu tehon noustessa. Ja varsinkin minimillä vastus merkkaa paljon, samoin puhaltimet.
Mutta nämä välttämättömät "pahat" ja antaa todellisemman kuvan, kun nämä ottotehossa mukana.
 
T

teukka

Vieras
Vs: COP:n lasku pakkasella

Olen seuraillut tuota COP-arvoa ja alkanut merkitä ylös lukemia. Minulla piirtyy kuvaruudun käyrään pisteitä kymmenen sekunnin välein. Olen merkinnyt ylös arvoja asetuksella, kun lämpötilavaatimus on vähintäin 28 astetta ja puhallus on suurimmalla (600 kuutiota/h).

Kuitenkin pakkasen kiristyessä olen huomaavinani, että sisäyksikön puhalluskin pienenee ottotehon laskiessa., jolloin ne COPit eivät välttämättä ole luotettavia. Suunnittelin, että luotettavamman tiedon saamiseksi pitäisi mitata puhaltimen pyörimisnopeus. Kun viitsisi....
Puhalluksen määrä on se heikko lenkki noissa laskuissa.

Tulos näyttää kuitenkin, että COP pienenee melko siististi pakkasen tullessa. Kuitenki positiivista on se, että kun ostaessani sain infoa, että -7 asteeseen saakka sitä kannatta pyörittää, niin kyllä se hyvin näyttää tuottavan ainakin -15 asteessa. Pyörii sinänsä vielä alle -20 asteessa, mutta kompuran ääni....
 