COP:n parantaminen osateholla!

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja harald
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

harald

Aktiivinen jäsen
Heips,
olen työstänyt 9000EEV:tä, miten sen parit ohjauspuutteet saisi kierrettyä, ja saisi COP:ia parannettua. Muutama havainto:
- täysteholla kuumakaasujen lämpötila putoaa varsin alas, oletan että faasimuunnos tapahtuu siis lähes kompurassa eikä lämmönvaihtimessa.
- asiaa voi korjata osittain ajamalla osateholla.
Käytännössä olen pääsyt yli 3 COP nollakeleillä ja tänään pääsi koeponnistamaan -15 kelejä, silloinkin vielä saa n. 2 COP, kun täysteholla saa n.- 1.7 COP.

Kuten kuvasta näkyy, säädin ammulaa (8:00) pyynnin 32 --> 29; toteutunut lämpötila n. 28. Sulatuksen jälkeinen tehopiikki poistuu, mutta tehontuotanto pysyy tasaisempana koko syklin ajan (huurtuminen vähentynyt?). Kone käy alussa nb. 2100W teholla, ja syklin lopussa nousee n. 2500W:iin, ja kuumakaasut (tai tämä mittaus tehdään sisäyksikon vieressä eli ei ehkä ihan oikea termi). Mielenkiintoista myös että sulatusväli on näillä keleillä pidentynyt lähes kahteen tuntiin. Toisessa kuvassa kuuden tunnin tarkastelu, kuvaaja on vähän luettavampi.

Onko kenelläkään vastaavanlaisia kokemuksia, tai toisentyyppisiä tulkintoja?
 

Liitetiedostot

  • taloLoggerGraph_getchart1.png
    taloLoggerGraph_getchart1.png
    17,2 KB · Lukukerrat: 469
  • taloLoggerGraph_getchart2.png
    taloLoggerGraph_getchart2.png
    12,3 KB · Lukukerrat: 458
Vs: COP:n parantaminen osateholla!

harald sanoi:
Muutama havainto:
- täysteholla kuumakaasujen lämpötila putoaa varsin alas, oletan että faasimuunnos tapahtuu siis lähes kompurassa eikä lämmönvaihtimessa.
- asiaa voi korjata osittain ajamalla osateholla.
Selitys ei kyllä voi olla tuo, vaan sellainen, joka noudattaa fysiikan lainalaisuuksia. Vika lienee EEV:n säädössä, eli jostakin syystä laite avaa "täyskaasulla" EEV:tä liian paljon (ja päästää sen takia nestemäistä kylmäainesumua kompressoriin ja tuon höyrystyminen imee kuumakaasun tulistusenergian pois. Tuohonpa ei muu kuin valmistaja pysty vaikuttamaan muuten kuin antureiden sijoittelulla.

Mihinkä tuon koneen EEV:n säätö perustuu (tehoasetuksen lisäksi)? Kaiketi tarkkaillaan ulkoilman lämpöä, mutta otetaanko prosessin lämpötilatiedot höyrystimestä vai lauhduttimesta? Varmin keinohan olisi mitata lämpö höyrystimen päästä TEV-venttiilin tapaan, mutta lisäksi tarvittaisiin tiedot paineanturilta (mitä puolestaan voitaisiin emuloida heti EEV:n perään sijoitetulla toisella lämpötilaanturilla).
 
Takaisin