N
Niilo_ILP
Vieras
Vaikuttaa, että pumppujen COP:ta mitataan yleisesti oletuslämpötiloista: sisälämpö +20, ulkolämpö +7. Tällöin lämpötilojen suhde/ero on siis 13 astetta (20-7). Viisaammilta kysyisin, pyysyykö COP (osapuilleen) samana, jos kyseinen suhde/ero pysyy samana mutta sisä- ja ulkolämpötiloja muutetaan.
Esimerkiksi omistamani Sanyo SAP-124EHDXN:n COP näyttää olevan erittäinkin hyvä (4,5) juuri mainitussa 7/20 -oletuslämpötiloissa, mutta laskevan heti 2,8:aan, jos ulkolämpötila laskee 2 asteeseen (sisälömpötilan pysyessä yhä 20:ssa). Kun laitteeni sijaitsee vapaa-ajan asunnossa, jossa sisälämpö on pääosin asetettuna 12 asteen poissaolo, saavutanko kyseisen 4,5:n COP:n vielä -1 asteen ulkolämpötilassa? TÄllöinhän sisä- ja ulkolämpötilojen ero on mainitut 13 astetta. Voisiko joku valaista, minkälainen korrelaatio tältä osin vallitsee? ???
Esimerkiksi omistamani Sanyo SAP-124EHDXN:n COP näyttää olevan erittäinkin hyvä (4,5) juuri mainitussa 7/20 -oletuslämpötiloissa, mutta laskevan heti 2,8:aan, jos ulkolämpötila laskee 2 asteeseen (sisälömpötilan pysyessä yhä 20:ssa). Kun laitteeni sijaitsee vapaa-ajan asunnossa, jossa sisälämpö on pääosin asetettuna 12 asteen poissaolo, saavutanko kyseisen 4,5:n COP:n vielä -1 asteen ulkolämpötilassa? TÄllöinhän sisä- ja ulkolämpötilojen ero on mainitut 13 astetta. Voisiko joku valaista, minkälainen korrelaatio tältä osin vallitsee? ???