COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Niilo_ILP
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
N

Niilo_ILP

Vieras
Vaikuttaa, että pumppujen COP:ta mitataan yleisesti oletuslämpötiloista: sisälämpö +20, ulkolämpö +7. Tällöin lämpötilojen suhde/ero on siis 13 astetta (20-7). Viisaammilta kysyisin, pyysyykö COP (osapuilleen) samana, jos kyseinen suhde/ero pysyy samana mutta sisä- ja ulkolämpötiloja muutetaan.

Esimerkiksi omistamani Sanyo SAP-124EHDXN:n COP näyttää olevan erittäinkin hyvä (4,5) juuri mainitussa 7/20 -oletuslämpötiloissa, mutta laskevan heti 2,8:aan, jos ulkolämpötila laskee 2 asteeseen (sisälömpötilan pysyessä yhä 20:ssa). Kun laitteeni sijaitsee vapaa-ajan asunnossa, jossa sisälämpö on pääosin asetettuna 12 asteen poissaolo, saavutanko kyseisen 4,5:n COP:n vielä -1 asteen ulkolämpötilassa? TÄllöinhän sisä- ja ulkolämpötilojen ero on mainitut 13 astetta. Voisiko joku valaista, minkälainen korrelaatio tältä osin vallitsee? ???
 
Vs: COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

Ei sisälämpötilan ja ulkolämpötilan erotuksen ja COPin välillä ole mitään selkeätä korrelaatiota. Helpommin se löytyisi, jos sisälämpötilan sijasta käytetään ilpin "todellista" sisälämpötilaa eli lauhduttimen lämpötilaa. Asunnon sisälämpötilalla ei ole oikeastaan mitään tekemistä tässä jutussa, koska se riippuu asunnon koosta, eristyksistä ja ilpin tehosta asukkaiden käyttäytymisestä, jne... Jos mainittu pumppu viedään 500 neliön huonosti erisettyyn halliin, niin se on eri tilanne kuin jossakin testilabran kopperossa.

Tuollaisia riippuvuuksia voi selvitellä vain kokeilemalla, vaikka voihan tuohon sorvata jonkin laskennan perusteella veikkauksenkin, jos viitsii. Homma on kuitenkin hankalahkoa, koska se riippuu asunnosta. :)
 
Vs: COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

Niin, kyllä tiettyyn rajaan asti voidaan sanoa että coppi pysyy vakiona, jos lauhtumis ja höyrystymislämpötilojen välinen suhde pysyy vakiona. Kuten teukka tuossa kirjoitti, lauhtumislämpötila on eria asia kuin sisälämpötila. Lauhtumislämpötila on suurinpiirtein sisäyksikön ulospuhalluslämpötila. Höyrystymislämpötila on n 5-8 astetta kylmempi kuin ulkolämpötila

Coppihan määräytyy periaatteessa pelkästään kompuran painesuhteesta, eli lauhtumispaine/höyrystymispaine
 
Vs: COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

Pumpun COP kyllä paranee kun lämpötilaero pienenee, ja se paranee kun ajellaan osatehoilla.

Eli hyvin todennäköisesti pumpun COP on vapaa-ajan asunnolla parempi kuin 2.8.

Pumput toki noudattavat lämpövoimakoneiden luonnonlakeja..

Itse asiassa kyhäilin joskus datoista sovittelemalla yhtälön, joka ilmoitti Argo35 -pumpun COPin, kun ulkolämpötila ja kompuran ottoteho oli tiedossa. Ehkäpä harrastusta pitää jatkaa joku ilta. Toki tuo pelaa vain yhdessä asennuspaikassa.
 
Vs: COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

Niin - kyllähän sisä- ja ulkolämpötiloilla joku korrelaatio pitää olla, koska 12 asteeseen on helpompi lämmittää kuin 20 asteeseen...

Mainitsit VesaA sanan "osatehot", jotka liittynevät suoraan tähän asiaan. Ihmettelin kovasti omistamani Sanyo SAP-124:n testitulosta (Råd&Rön 2006), jonka mukaan COP on sama 2,8 kompressorin tehosta (50/75/100%) riippumatta ulkolämpötilan ollessa 2 astetta. Miten näin voi olla - eihän tämä voi tarkoittaa sitä, että voin 2 asteen ulkokeleillä aivan yhtä hyvin pitää sisälömpötilana 20 astetta (kuin 12 astetta)?
 
Vs: COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

Olen kuvitellut, että kompressori pyörii kovemmilla kierroksilla a) kylmillä keleillä b) kun ulko- ja sisälämpötilan ero on pieni. Siksi aprikoin, miten COP voi todellakin olla sama 50%:n ja 100%:n tehoilla kyseisessä testissä Sanyo SAP-124:lle?!

Sitäkin aprikoin, miten c) lämmitettävän talon suuruus mahtaa vaikuttaa kierroksiin? Lämpötilahan mitataan joko suoraan laitteesta tai joka tapauksessa varsin lähelle laitetta olevasta kaukosäätimestä. Haen tässä sitä, että lämpötilahan nousee laitteen lähellä paljon nopeammin kuin jossain takanurkissa. Eikö laite ala passailemaan ja vähentämään kierroksia liian hyvissä ajoin?
 
Vs: COP vrs. ulko- ja sisäilman välinen suhde

Niilo_ILP sanoi:
Olen kuvitellut, että kompressori pyörii kovemmilla kierroksilla a) kylmillä keleillä b) kun ulko- ja sisälämpötilan ero on pieni. Siksi aprikoin, miten COP voi todellakin olla sama 50%:n ja 100%:n tehoilla kyseisessä testissä Sanyo SAP-124:lle?!

Sitäkin aprikoin, miten c) lämmitettävän talon suuruus mahtaa vaikuttaa kierroksiin? Lämpötilahan mitataan joko suoraan laitteesta tai joka tapauksessa varsin lähelle laitetta olevasta kaukosäätimestä. Haen tässä sitä, että lämpötilahan nousee laitteen lähellä paljon nopeammin kuin jossain takanurkissa. Eikö laite ala passailemaan ja vähentämään kierroksia liian hyvissä ajoin?

Juurikin Sanyossa ulostulotehoa passaillaan niin, että kaukosäätimen näkemä lämpötila on lähellä valittua ja lämpötila ei muutu.

Lämmönvaihtimesta saa enemmän tehoa irti, kun se on kuumempi ja/tai siinä on enempi puhallusta. Tällöin myös sisäyksikön lämpötila nousee yhä kauemmas huonelämpötilasta. Eli on melko merkillistä, jos lämpötilaeron huonontuessa ja kompuran häviöiden kasvaessa ei COP yhtään muutu.

Kompressori pyörii täysillä hyvin harvoin, lähinnä liian kylmällä kun sen teho ei enää riitä pitämään valittua lämpötilaa, ja toisaalta kaikilla säillä kun pyynti on paljon suurempi kuin kaken mittaama lämpötila.
 