CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme

Perustetaanpa jonkinlainen seuranta tälle kokoonpanolle.

Koneeksi valikoitui CTC GSi 612 suurimmaksi osin siksi, että tuttavapiirissä sattuu sellaisen myyjä olemaan ja tietää saavansa helposti tuotetukea tarvittaessa.
Ja eipä ainakaan liialti näistä CTC:n koneista ole informaatiota saatavissa ainakaan Suomalaisilta foorumeilta, toivottavasti tästä jollekin on iloa.

Kohteen tietoja:
- Sijaintina entinen Kalvola, nykyisin osa Hämeenlinnaa
- Rakennusvuosi talolla 1979-1980, autotalli 1988. Tasamaan talo
- Normitettu vuosikulutus öljyllä 1925litraa/vuosi (liitteenä)
* Taulukossa LämmitysTarveluvut sekä Tampere että Lahti, koska tämä sijaitsee melko lähellä Pirkanmaatakin
* Vieressä vertailuluvut 1981-2010 samoille paikkakunnille.
* Ei polttopuita takassa, puukiukaassa ehkä pari kuutiota
-Huonetiloissa ja autotallissa radiaattorit, pääsääntöisesti yksilehtisiä. Märkätiloissa vesikiertoinen lattialämmitys.
-Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla, LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä Oy 1980
-Ulkoseinien lämpöeriste 10cm uretaani, kokonaispaksuus 25cm
- 1-kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärä 118,5m²
- Huonekorkeus 2,5m
- Alapohja maanvarainen, 10cm styroksi
- Yläpohjassa 30cm villa + 10cm puhallusvilla
- Ikkunat 3 lasiset, pinta-ala tavanomainen
- Asuintilojen lämpötila n.21°C
- Nettokuutiot 296,25m³

- Autotalli 36m², ylläpitolämpötila +4°C, lämmönsiirtokanaali 12m
* Seinässä 14,5cm villa ja yläpohjassa 30cm villa

Pohdintaa mitoituksesta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9160.0

Projekti on hieman pitkittynyt, mutta nyt on vihdoin pihassa 200 metrinen kaivo ja koneet tontilla. Kunhan putkari tulee lomilta niin tapahtuu lopullinen kytkentä.

Viime kesänä purettiin öljyvehkeet pois ja lämpimän veden tekemisestä hoiti viime talven Jäspi. Kulutettua sähköä en mitannut ettei tule paha mieli, ihan riittävästi kuitenkin.

Tuotetulle energialle ei ainakaan tässä vaiheessa tule erillistä mittausta, maalämpökoneelle varattuna jo erillinen 3~ mittari.

Kytkentä varaajaan (Jäspi GTV 500 HYbrid) neliputkisena ja varaajasta suntataan Vexvellä sopivat lämpötilat märkätilojen lattioihin ja tarvittaessa pattereihin. Käyttöveden esilämmitys varaajan kierukoissa.

Löytyy myös Maalämpöfuurumilta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11618.0
 

Liitteet

  • Öljynkulutus.jpg
    Öljynkulutus.jpg
    109,9 KB · Katsottu: 104
Viimeksi muokattu:

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Viikonloppuna valmistautuminen tulevaan lämmityskauteen. Mutasihdin ja magneettisuodattimien puhdistus.
Mutasihdistä ei löytynyt oikein mitään. Magneettisuodattimen tyydyin vain huuhtelemaan poistamalla magneetin ja laskemalla vettä pois järjestelmästä..

Isompi savotta oli IV-koneen lämmöntalteenottokennojen puhdistuksessa. Nyt on huoltoväli venynyt kuuteen vuoteen, tarve on kyllä selvästi tehdä se useammin. Muutama kuva kennostosta ennen ja jälkeen :p

On vaan niin pahassa paikassa tuolla välikattolla ettei viitseliäisyys aina riitä...
 

Liitteet

  • 20240831_163353.jpg
    20240831_163353.jpg
    435,3 KB · Katsottu: 83
  • 20240831_163704.jpg
    20240831_163704.jpg
    836,7 KB · Katsottu: 81
  • 20240831_190723.jpg
    20240831_190723.jpg
    691 KB · Katsottu: 84
  • 20240901_130128.jpg
    20240901_130128.jpg
    478,6 KB · Katsottu: 83

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Syyskuun lämmitystarveluku 59 (vrt. 168 ), keskilämpötila +13,7°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 122,88kWh (keskimäärin 4,10kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 304kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 465kWh, käyttösähköön täten 342kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.50 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~46€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 3,50 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

- Vielä oli syyskuussa Hämeessä muutama hellepäiviä, jäähdytykseen kului energiaa 4,63kWh (sisältyy käyttösähköön)

Liukuva vuosi 1.10.2023 - 30.9.2024:

- CTC.n kuluttama energia 3899,06kWh (keskimäärin 10,68kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 13166kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 8286,46kWh, käyttösähköön 4387kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,8 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.

Koko kesän aikana jäähdytykseen 112,29kWh ja 18,21€

Se paljon mainostettu säästö lämmityskuluissa ensimmäisen vuoden aikana 77,4% :)
 

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Lokakuun lämmitystarveluku 314 (vrt. 386 ), keskilämpötila +6,7°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 263,99kWh (keskimäärin 8,52kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 921kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 614kWh, käyttösähköön täten 350kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.125 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~126€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 4,06 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

Liukuva vuosi 1.11.2023 - 31.10.2024:

- CTC.n kuluttama energia 3828,53kWh (keskimäärin 10,48kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 12896kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 8221,77kWh, käyttösähköön 4393kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,8 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.
 
Viimeksi muokattu:

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Marraskuun lämmitystarveluku 454 (vrt. 504 ), keskilämpötila +2,2°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 360,37kWh (keskimäärin 12,01kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1325kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 736kWh, käyttösähköön täten 376kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.175 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~183€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 4,1 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

Liukuva vuosi 1.12.2023 - 30.11.2024:

- CTC.n kuluttama energia 3735,16kWh (keskimäärin 10,23kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 12533kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 8163,80kWh, käyttösähköön 4428,6kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,8 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.
 

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Joulukuun lämmitystarveluku 571 (vrt. 631 ), keskilämpötila -1,28°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 476,43kWh (keskimäärin 15,37kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1743kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 897kWh, käyttösähköön täten 421kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.230 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~246€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 3,97 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

Liukuva vuosi 1.1.2024 - 31.12.2024:

- CTC:n kuluttama energia 3620,12kWh (keskimäärin 9,92kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 12110kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 8062,47kWh, käyttösähköön 4442,35kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,8 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.

Vuoden 2024 "säästö" vrt. öljylämmitykseen n. 2000€.
 

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Tammikuun 2025 lämmitystarveluku 604 (vrt. 707), keskilämpötila -2°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 520kWh (keskimäärin 16,77kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1916kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 916kWh, käyttösähköön täten 396kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.240 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~257€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 3,97 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

Liukuva vuosi 1.2.2024 - 31.1.2025:

- CTC:n kuluttama energia 3405kWh (keskimäärin 9,32kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 11487kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 7828kWh, käyttösähköön 4423kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,87 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.
 

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Helmikuun 2025 lämmitystarveluku 580 (vrt. 654), keskilämpötila -2,9°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 473kWh (keskimäärin 16,89kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1702kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 825kWh, käyttösähköön täten 352kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.230 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~247€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 3,88 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

Liukuva vuosi 1.3.2024 - 28.2.2025:

- CTC:n kuluttama energia 3322kWh (keskimäärin 9,1kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 11232kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 7757kWh, käyttösähköön 4435kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,89 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.
 

Alfonzo

Aktiivinen jäsen
Maaliskuun lämmitystarveluku 480 (vrt. 600), keskilämpötila +1,95°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 393kWh (keskimäärin 12,67kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1414kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 754kWh, käyttösähköön täten 361kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.200 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~207€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.

- Arvio lämmityksen COPista olisi 3,98 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.

Liukuva vuosi 1.4.2024 - 31.3.2025:

- CTC:n kuluttama energia 3305kWh (keskimäärin 9,05kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 11167kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 7696kWh, käyttösähköön 4391kWh.

Liukuvan vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,89 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia.
 
Back
Ylös Bottom