Tuli ensin käyttöön Japanissa myytävissä ILPeissä
http://www.area-eur.be/system/files/Documents/F04%20P6%20Daikin%20Dhont.pdf

Nyt R32 tulee käyttöön myös Euroopassa uuteen Ururu Sararaan
http://www.daikineurope.com/news/recent/2013/deu043.jsp

Myös Midealta on tulossa R32 laitteita Eurooppaan
https://www.ejarn.com/news.asp?id=24621&classid=15
 
Vs: Daikin ottaa käyttöön R32 kylmäaineen

Löytyykö R32 kylmäaineen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia mistään?
 
Vs: Daikin ottaa käyttöön R32 kylmäaineen

Regene sanoi:
Löytyykö R32 kylmäaineen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia mistään?

http://en.wikipedia.org/wiki/Difluoromethane

Danforssin juttuja R-32:sta

"• Saturated pressure: R32 has a similar pressure as R410A. This can ease the development on an R32 system based on an R410A platform.
• Critical temperature: R32 has a higher critical temperature which yields a higher COP.
• Latent heat of vaporization: The heat needed to evaporate R32 is greater than that of R410A so that the required mass flow rate per unit cooling capacity is smaller and the COP is higher.
• Isentropic exponent: This can impact the pressure ratio of the system and also the discharge temperature. So R32’s pressure ratio is a little higher than R410A.
• Volumetric cooling capacity: R32 has got a significantly higher volumetric cooling capacity than R410A, which can help to reduce the system pipe size and increase the efficiency.
• Density: R32’s density is much smaller than R410A, so the amount of charge is smaller, and since the GWP is measured per kg, the total climate impact from the refrigerant in the system is even smaller than suggested by the GWP.

From the above mentioned, R410A, R32 has a better system efficiency, and it needs a smaller refrigerant charge. The significant problem is that R32 has a high discharge temperature"

http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/Refrigerants/R32.htm
 
Vs: Daikin ottaa käyttöön R32 kylmäaineen

janti sanoi:
Myös Midealta on tulossa R32 laitteita Eurooppaan
https://www.ejarn.com/news.asp?id=24621&classid=15

GMCC:llä näköjään kompurat olleet tuotannossa jo viime vuodesta.
 

Liitetiedostot

  • gmcc.jpg
    gmcc.jpg
    161,8 KB · Lukukerrat: 452
Vs: Daikin ottaa käyttöön R32 kylmäaineen

Lisää tutkimusta
http://www.emersonclimate.com/en-us/Documents/R32_and_HFOs_as_Low-GWP_Ref_for_AC.pdf

Tämän mukaan R32 vaatii EVI-kompuran, jotta saadaan samat lauhtumislämpötilat kuin R410A ilman EVIä.