DeLonghi käyttökokemuksia?

J

jari

Vieras
Onko teillä kenelläkään tietoa/ kokemuksia Delonghi DCL 25E pumpuista?
Itse olen harkitsemassa pumpun ostoa, ei vaan oikein löydy tietoa/ kokemuksia, tekeehän ko. valmistaja ainakin muita laitteita eli on ainakin kohtalaisen tunnettu valmistaja.
 
T

tapuus

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Moi, Sivulta http://www.delonghi.fi/ löytyy tietoja tästä pumpusta. Näyttäisi olevan aika hyvä hintalaatusuhde! COP ja toimii vielä -25C.
:idea:
Kyselin vähän tietoja tästä pumpusta toimittajalta ja alla vastaus:
Hei,
Ulkoyksikössä on erittäin tehokas kuumakaasusulatus.
Asennus Uudenmaan läänissä 450 sis kaikki tarvittava max 5 metrin putkilla.

Ystävällisin Terveisin,

Jari Taivaloja
Jakimi Oy
Hevosmäki 41
02410 Kirkkonummi
Tel 358-9-29577323 Mobile 358-40-7215 193 jari.taivaloja@jakimi.fi www.jakimi.fi www.delonghi.fi
 
T

tarkki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Moi!

Nyt pari kuukautta käytössä ollut Delonghi Invertteri HPWI DCC 25 E jolle luvataan korkea 4.6 COP-kerroin ja toiminta jopa -25 c asteen pakkasessa. Alkuun kaikki näytti pelaavan hienosti lukuun ottamatta pieniä resonanssiäänia sisäyksikössä kun oskilloinnit on päällä. Jopa -17 asteen pakkasessa tuli lämmintä. Nyt eilettäin ihmettelin kun sisäyksikkö puhaltaa hiljalleen vaikka se on ollut aina säädettynä suurimmalle nopeudelle. Talo tuntui myös kylmältä ja mittari näytti että lämpötila oli pudonnut 18 asteeseen normaalista 20-21 asteesta. Ulkolämpötila oli -10 astetta. Jotain oli siis pielessä. Suuntasin pihalle ulkoyksikön luo ja yritin tutkia josko pohjalla olisi jäätä. Olihan siellä, mutta vain vähän reunoilla ja molemmat reijät pohjassa olivat auki. Kennosto näytti olevan aika lailla huurteessa.
Ilmeisesti mainostettu kuumakaasusulatus ei ollut saanut ulkoyksikköä sulatettua huurteesta ja teho oli näin tippunut nolliin. Ulkoyksikön puhallinkaan ei pyörinyt läheskään täydellä teholla vaikka lämmitys oli päällä. Ennen asennusta soitin myyjälle ja kysyin lämmityskaapelin tarpeellisuudesta. Myyjä vakuutteli että ks. laite ei tarvi moisia rimpuloita, vaan sen tehokas kuumasulatus pitää laitteen toimintakunnossa kovallakin pakkasella.
No, koska lämpöä ei tullut vaikka laitoin ns. heat boost -toiminnon päälle, päätin sammuttaa koneen. Tein sen kaukosäätimen virtanapista. Tänään pakkasen ollessa -8, laitoin pumpun taas päälle. Nyt lämpöä alkoi taas tulla, mutta ei vieläkään kovin hyvin. Säädin nimittäin lämpötilan 26 asteeseen, mutta nyt viiden tunnin päälläolon jälkeen lämpötila on sisällä vain 20 astetta. Lämmitettävä ala on n.80m2.
Ei varmaan auta kuin lämmityskaapelin asentaminen... :?:
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Kannattanee myös ottaa yhteyttä laitteen myyjään. Kyseessä voi olla puhtaasti vika. Jos kerran pohjapelti on sula ja tippavesireiät auki, niin lämpökaapelista ei ole hyötyä toiminnan kannalta. Kuinka tiheään laite tekee sinulla sulatusta? Sulatusjakson alkamisen huomaa siitä, että sisäyksikkö lakkaa puhaltamasta. Käyppä joskus sulatusjakson aikana katsomassa, että miten ulkoyksikön huurre sulaa (jos sulaa) ja tsekkaa kuinka kauan sulatusjakso kestää.
 
J

jari

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
tarkki sanoi:
Moi!

Nyt pari kuukautta käytössä ollut Delonghi Invertteri HPWI DCC 25 E jolle luvataan korkea 4.6 COP-kerroin ja toiminta jopa -25 c asteen pakkasessa. Alkuun kaikki näytti pelaavan hienosti lukuun ottamatta pieniä resonanssiäänia sisäyksikössä kun oskilloinnit on päällä. Jopa -17 asteen pakkasessa tuli lämmintä. Nyt eilettäin ihmettelin kun sisäyksikkö puhaltaa hiljalleen vaikka se on ollut aina säädettynä suurimmalle nopeudelle. Talo tuntui myös kylmältä ja mittari näytti että lämpötila oli pudonnut 18 asteeseen normaalista 20-21 asteesta. Ulkolämpötila oli -10 astetta. Jotain oli siis pielessä. Suuntasin pihalle ulkoyksikön luo ja yritin tutkia josko pohjalla olisi jäätä. Olihan siellä, mutta vain vähän reunoilla ja molemmat reijät pohjassa olivat auki. Kennosto näytti olevan aika lailla huurteessa.
Ilmeisesti mainostettu kuumakaasusulatus ei ollut saanut ulkoyksikköä sulatettua huurteesta ja teho oli näin tippunut nolliin. Ulkoyksikön puhallinkaan ei pyörinyt läheskään täydellä teholla vaikka lämmitys oli päällä. Ennen asennusta soitin myyjälle ja kysyin lämmityskaapelin tarpeellisuudesta. Myyjä vakuutteli että ks. laite ei tarvi moisia rimpuloita, vaan sen tehokas kuumasulatus pitää laitteen toimintakunnossa kovallakin pakkasella.
No, koska lämpöä ei tullut vaikka laitoin ns. heat boost -toiminnon päälle, päätin sammuttaa koneen. Tein sen kaukosäätimen virtanapista. Tänään pakkasen ollessa -8, laitoin pumpun taas päälle. Nyt lämpöä alkoi taas tulla, mutta ei vieläkään kovin hyvin. Säädin nimittäin lämpötilan 26 asteeseen, mutta nyt viiden tunnin päälläolon jälkeen lämpötila on sisällä vain 20 astetta. Lämmitettävä ala on n.80m2.
Ei varmaan auta kuin lämmityskaapelin asentaminen... :?:



Terve,

Itse ostin sen halvemman invetterin malliltaan DCL 25 ajattelin, että kokeillaan. Täällä ei ole ollut kuin n. 11 astetta pakkasta, mutta olen positiivisesti yllättynyt laitteen toiminnasta. Kyllähän pumppu sulatteli itseään jo aika paljon noissa pakkas asteissa ja hyötysuhteet on varmasti jo niin ja näin, mutta lämintä on kyllä ollut ( patterit ei lainkaan päällä, takka kylläkin). Näin jälkeenpäin ajatellen olisi varmasti kannattanut ostaa hieman kalliinpi versio, tiedä sitä sitten.
 
T

tarkki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Odottelin kellon kanssa nyt sulatusjaksoja ja ainakin näin -10 asteessa näytti menevän sulatusjaksoille n.50min välein ja sulattelevan n.11 minuuttia.

Freeze; mistä tuon vajaatäytön voisi tarkistaa? Ohjeissa sanottiin että putkien pituus on oltava välillä 4m - 7.5m ja nyt se on hiukan yli 4m.

Voisiko esim. ilmaus epäonnistua niin, että tulos olisi kuvatun kaltainen?
Nyt kun pumpulta on pyyntinä 26 astetta niin lämpötila on 21 astetta n. 3 metrin päästä laitteesta puhalluksen ollessa täysillä. Kaverin Panasonic antaa selvästi kuumempaa ilmaa kuin mitä tuosta koneesta saan.

Kannattaako yleensä puhallusta pitää täysillä (3 asento) vai puolella teholla (2 asento)? Ymmärrän että täysi puhallusteho vie jonkin verran enemmän sähkö, mutta tärkeämpi tekijä minulle on lämmöntuotto.
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
AARGH :evil: älkää puhuko enää ilmauksesta pliide!
Se on tyhjiöintiä.
Vajaatäytöstä ei ikävä kyllä pysty toteamaan kuin ammattitaitoinen kylmäkoneasentaja, jolla on kyseisen koneen tekniset huolto-ohjeet ja manuaalit, joista näkee ottotehon ym.
Jos on vajaatäytös, niin on yleensä vuotokin.
 
T

tarkki

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
:oops: tyhjiöintiä tietysti, meni termit sekaisin.

Nyt pumppu taas on toiminut sen vuorokauden levon jälkeen muutaman päivän ihan hyvin. Nytkin kun pakkasta on 21 astetta niin 25 asteen pyynnillä tulee 32 asteista ilmaa ja ottoteho on 1030wattia. kämppä on tosin 19 asteinen eli mökki on harva ja tuo pumppu on ilmeisesti alimitoitettu. Teho on luvattu maksimissaan 3600w ja neliöitä sillä on lämmitettävänä karvan verran alle 90. Talo on vanha -67 rakennettu yksikerroksinen puutalo.

pieni päivitys; kävin katsomassa ulkoyksikköä ja huomasin että molemmat valumareijät pohjassa olivat jään tukkimat. Avasin reijät
toivoen että vesi pääsee taas tippumaan alas.
Nyt täytyy ainakin todeta että myyjän mainostama kuumakaasusulatus
ei todellakaan toimi vaan lämpövastus on välttämätön myös tässä laitteessa. Mitenhän olisi ollut takuun laita jos en olisi huomannut että reijät on ummessa ja kotelon sisään olisi päässyt muodostumaan ropelin rikkova jäävuori :?: Myyjä kun nimenomaan vakuutti kysyessäni vastuksesta että sitä ei tämä laite tarvi.. :?
 