E9DKE käyttökokemuksia

E

eepponen

Vieras
Nyt kun pakkaset ovat (vihdoin) saapuneet, niin tähän ketjuun voisi kirjoitella käyttökokemuksia E9DKE:sta. Syy juuri miksi juuri tämän pumpun käyttökokemuksia pyydän on, että ruotsalaisella foorumilla on tullut nyt jokunen valitus, että lämmöntuotto on ollut juuri tällä pumpulla kehnohkoa pakkasilla. Toisaalta useita positiivisiakin kommentteja siellä on, mutta olisi mukava lukea suomalaisiakin käyttökokemuksia. (Ruotsissa muuten markkinoidaan pumppua, että se kykenisi lämmittämään 145 ja jopa 160 neliön taloja, liekö tässä syy että on ollut liian pieni pumppu neliömäärään nähden. Toki siellä etelässä ei olekaan niin kylmiä talvia kuin meilläpäin.)

Tietysti lämmöntuottoon vaikuttaa moni asia (lämmitettävät neliöt, talon tiiviys, takka jne), mutta se kiinnostaa että "kyykähtääkö tuo polvilleen" tuo pumppu pakkasilla.

Itselläni on ollut vain positiivisia kokemuksia lämmöntuotosta pakkasella. Eilenkin mittari kävi -8,5 asteessa ja talossa pysyi lämpö asetuksessa (22 astetta) ja vähän ylikin. Saapa nähdä kovemmilla pakkasilla...
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Eilen oli -6 astetta pakkasta. Hieman alkoi huolestuttamaan. Asetuksen joutui jo nostamaan 25 asteeseen, muutoin toisessa päässä taloa laski lämpö jo alle 21 (asetus 23). Nyt olohuoneessa on n. 24 astetta ja toisessa päässä taloa n. 22.

Voi olla, että yli -10 asteen pakkasilla joudun jo napsimaan parit patterit päälle. Pumpun ottoteho vaihteli eilen 1000-1200W:n välillä. Eli paljoa ei enää lisäpotkua saada (max 1350W). Jos ilma leviäisi tehokkaasti joka soppeen, niin vielä pärjättäisiin.

Olisi ehkä kannattanut ottaa pykälää suurempi malli. Taitaa olla sen verran harva tämä talo ;)
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tuo lämmön laskeminen muissa huoneissa on kyllä ongelma varmaan kaikilla pumpuilla. Meillä tahtoo järjestään olla 2 astetta vähemmän muualla kuin tässä isossa tilassa, jossa sisäyksikkö on. Mulla on tuo E12 ja olen tähän mennessä pitänyt sitä koko ajan Quiet asetuksella :D

E9:lle on kyllä ruotsin pojat laittaneet melkoisen neliöalan... Mutta eikös siellä ole ollut tapana yleensä alimitoittaa pumppu?

Silti E9 antaa kyllä ainakin paperilla mukavasti tehoja. Toivottavasti Sampalla riittää myös käytännössä :D
 
J

jussit

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Minulla on ollut pelkästään positiivistä kokemusta panasta.Kun pakkanen tosiaan kävi tuolla kuuden asteen paikkeilla niin lämpöä on kyllä riittänyt ihan normaaleilla asetuksilla,yöksi olen laittanut puhalluksen vähä kovemmalle kun meillä talo on pitkän mallinen ja tuonne perimmäiseen makuuhuoneeseen on vähän matkaa,mutta näin on toiminut vallan mainiosti,
Pyyntö kakessa ollut 21astetta ja koko ajan ollut sisällä lämpö n.23astetta,todella tyytyväinen olen ollut.Kyllä pana on paras kaikesta huolimatta :lol: Kyllä siellä puhtia riitää :lol:
 

kolibri

Aktiivinen jäsen
Samppa sanoi:
Eilen oli -6 astetta pakkasta. Hieman alkoi huolestuttamaan. Asetuksen joutui jo nostamaan 25 asteeseen, muutoin toisessa päässä taloa laski lämpö jo alle 21 (asetus 23). Nyt olohuoneessa on n. 24 astetta ja toisessa päässä taloa n. 22.

Voi olla, että yli -10 asteen pakkasilla joudun jo napsimaan parit patterit päälle. Pumpun ottoteho vaihteli eilen 1000-1200W:n välillä. Eli paljoa ei enää lisäpotkua saada (max 1350W). Jos ilma leviäisi tehokkaasti joka soppeen, niin vielä pärjättäisiin.

Olisi ehkä kannattanut ottaa pykälää suurempi malli. Taitaa olla sen verran harva tämä talo ;)

Mikä sinulla oli puhallusasetus?
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Puhallus oli pääsääntöisesti nelosella (portaat 1-5), päivällä myös jonkin aikaa kolmosella.
 

kolibri

Aktiivinen jäsen
Onko talo sokkeloinen, vai eikö ulostuleva ilma ollut yksinkertaisesti tarpeeksi lämmintä? Kyllä mulla tuo puhallus jo kakkosella heittää hiuksia taaksepäin muutaman metrin etäisyydellä...
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Ulostulevan ilman lämpötila oli 46 astetta. Mittailin useaan otteeseen ja kerrattain mittari oli paikoillaan reilut puoli tuntia. Pumppu on olohuoneessa, josta on matkaa keittiöön (talon toiseen päähän) melko pitkästi. Välissä on myös pari huonetta (reitin sivussa) ja eteinen.

Laitan josain vaiheessa pohjapiirustusta.

Voihan noissa puhallusnopeuksissa olla eroja. Itselläni pumppu tuli asennusteknisistä syistä hieman huonoon paikkaan. Eli puhallus joutuu tekemään 90 asteen käännöksen, ennen kuin lähtee etenemään muualle taloon.
 

Kari

Aktiivinen jäsen
No se on aina mahdoton tilanne lämpöpumpulle jos on sokkeloiset tilat. Ja sitten siihen ostitko liijan pienen ILP:n nyt kun mennään lisää pakkasen puolelle niin varsinkin vanhassa
talossa lämmöntarve ei suinkaan kasva lineaarisesti eli hiukan isompi ILP ei auta.Pitäisi olla
reilusti isompi kahdella sisäsäyksiköllä ja sillon taas häviää vähän COP:luvussa jos meinaa
ainoastaan ILP:llä pärjätä. Jälkiviisaana voi sanoa että olisit ostanut samalla kaksi pientä nimittäin sitten KUN toinen hajoaa toinen saattaisi viellä toimia. :) voithan ostaa toisen vielläkin mutta jos ostaisi kaksi samalla kertaa samaan paikkaan niin varmaan olis tinkimisen varaa;-) Kovemmilla pakkasilla onneksi patteri pysyy paremmin auki että älä viellä masennu.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Kyllä tämän E9:n pitäisi pinta-alan puolesta riittää minulle. Kaavailemani lämmitysala pakkasilla n. 80m2 ja siinäkin käytetään tarpeen mukaan patteria kaverina.
Tarkoituksena ei ole siis pelkällä ilp:llä pitää koko taloa lämpimänä. Jo nyt on lisänä yhdessä makuuhuoneessa patteri ja khh:n ja pesuhuoneen lattialämmöt. Sitten jos tuo hajoaa, niin se korjautetaan ;) En päästä masennusta iskemään. Kokonaisuutena olen ihan tyytyväinen laitteen toimintaan.
 

Pumppis

Jäsen
Tulipa sitten heiluttua pihalla lämpöpuhaltimen kanssa.
Aloin ihmetellä power-valon vilkkumista ja samanaikaista jäähdytyskäyttöä, jolloin puhallusluukku menee melkein kiinni. Olipa aamulla melko vilpoinen herätys :? . Huoltomanuaalia selaamaan ja siellä oli maininta sulatuksen aikaisesta lämmityskäynnistyksestä(tai jotain sinnepäin). Ulos tutkimaan tilannetta ja vika selvisi: Sentin verran jäätä pohjalla. Syynä luultavasti oli umpeen jäätynyt tippavesinippa. Tötterö lähti, seurataan tilannetta.

Surkeat ohjeet laitteen mukana tulee. Ei edes kaikkia merkkivalojen toimintaa kerrottu. Eikä sitä, että palikalla voi lukea vikakoodit.
 
M

macc

Vieras
Minulle asentaja totesi, että hän ei ulkoyksikön pohjan reikään ole tähän mennessä asentanut sitä muovista "letkunkiinnikettä", eikä asenna. Syynä juurikin sen jäätyminen.
 
E

eepponen

Vieras
Jep, ei sitä kannata laittaa, jos ei siitä ei lähde letkua. Siinähän on monen sentin "putki" ilman saattolämmitystä ja varmasti jäätyy jossain vaiheessa umpeen!
 
E

eepponen

Vieras
Nyt on täälläpäin ollut n. 16 tuntia -7 ja -5 asteen välillä ja lämpötila sisällä ollut 22 astetta (asetus 22). Otin toissa yön jälkeen pois lattialämmitykset (paitsi kosteat tilat) ja takkaakaan en ole lämmittänyt kuin perjantaina päivällä ja silloinkin vain vähän. Ihan vain testaamisen vuoksi.

Hyvin näköjään nämä pikkupakkaset klaaraa Panalla...
 
E

eepponen

Vieras
Seuraavan 16 tunnin pätkän täällä oli n. -7 astetta ja lämpötila sisällä oli laskenut 21,3 asteeseen (perimmäisessä huoneessa). Asetus siis 22, mutta nostin sen nyt 23:een. Koko tämän "testin" aikana ei kotona ole asuttu. Olen käynyt vain tarkistamassa lämpötilan. Ehkä sisälämpötila olisi ollut himpun verran korkeampi jos siellä olisi asusteltu...

Edit: Nyt on pumppu ollut 8 tuntia asetuksena 23 (puhallus AUTO). Sisälämpötila perimmäisessä huoneessa 21. Ja ulkona ollut tänä aika -7 - -9 astetta. Eli alkaa ainakin hyytymään perimmäisen huoneen osalta. Laitoin puhalluksen nyt 3:lle. Katsotaan taas 8 tunnin kuluttua...

Edit2: Korjasin kirjoitusvirheitä
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Täytyy todeta, jotta näin -5 - -10 asteen pakkasilla ei enää pysty 100m2 lämmittämään pelkällä ilp:llä. Lattialämpöjä piti ruuvata hieman isommalle, samoin makuuhuoneen sähköpatteria. Ilp:n asetuksen nostin nyt kokeeksi 25:een. Tähän asti on ollut 24, jolloin olohuoneen lämpötila on vaihdellut 22-24 välillä (nyt pakkasilla) ja keittiössä (toisessa päässä taloa) on ollut 21-22,5 asteen välillä lämmöt. Puhallus on ollut nyt pääsääntöisesti nelosella. Aika paljon käyttää ilp aikaa sulatteluihin näillä keleillä. Pitää sitäkin tässä seurailla hieman tarkemmin.

Laitan lisää kokemuksia, kun pakkanen kiristyy yli -10 asteen.
 
E

eepponen

Vieras
No niin, hiukan pakkaskokemuksiakin saatu:

Täälläpäin on ollut muutamana päivänä -15 - -10 astetta ja varmuudella voin sanoa, että ei olisi pumppu yksinään riittänyt meidän talon (95-100 neliötä) lämmitykseen. Meillä on tällä hetkellä hyvin vähän lattialämpöjä päällä, mutta takkaa lämmitetty viime aikoina joka päivä. Tänään tuntui, että pumppu puhalsi enää hyvin vähän lämmintä, joten nostin asetuksen 25:een ja puhalluksen 3:lle ja taas tuntuu että tarkenee. Automaatilla ja asetuksella 23 olisi tullut kylmä (ja varsinkin ilman takan lämmitystä) ja lähteehän tuo takan lämpökin paremmin liikkeelle suuremmalla puhalluksella.

Toinen pakkashavainto on, että näillä pakkasilla sulatus tapahtuu 45 minuutin välein ja kestää piirun verran yli 5 minuuttia.
 

Pumppis

Jäsen
Viimeyönä valvoessani (ei olisi pitänyt niitä päikkäreitä ottaa) tuli pumppua kuunneltua ja totesin huonelämpösäätimen kaipaavan viritystä. Ulkohärveli käynnistyy; tai ainakin käynti voimistuu n. 5min välein. Käy pari minuuttia suuremmilla kierroksilla kunnes hiljenee. On hiljaa sen 5 min ja taas tehostuu...
Pumpun pitäisi käydä jatkuvasti vakiokierroksilla pitäen huonelämpötilan vakiona. Lämmöntarpeen lisääntyessä kierrosten tulisi hiljalleen nousta kunnes saavutetaan tasapaino lämmöntarpeen ja tuoton kesken.
Asetus on 19°C, huonemittaus on ollut tuolla asetuksella 21°C (melkoinen poikkeama) yöllä ulkona oli lämmintä 2°C. Muita lämmönlähteitä ei ollut.

Huojuntaan voi olla syynä liiallinen pumpun teho lämmöntarpeeseen nähden: Pumppu ei voi käydä niin pienillä kierroksilla, kuin lämmöntarve edellyttäisi. Siksi se sammuu välillä uudelleen käynnistyen tuottaen hetkellisesti "menetetyn" lämmön. Teoriaa... Pitänee valvoa jonakin pakkasyönä.
 
E

eepponen

Vieras
Meilläpäin on pakkasta nyt -20 astetta (ollut jo puolitoista vuorokautta) ja takka lämmitetty pari päivää sitten ja lattialämmöt otin taas testin vuoksi (ja säästön ;) ) pois päältä, kun ei olla kotona joulun aikaan. Kävin eilen illalla tarkistamassa sisälämmön (silloin oli ulkona -20,5 astetta) ja sisällä oli vielä +20,7 astetta! Takka oli vielä vähän lämmin ja pumppu asetuksella 23 ja puhallus 3:lla puhalsi lämmintä. Puhalluslämpötilaa en ruvennut mittaamaan.

Tänään kävin tuossa ennen kolmea taas tarkistuskäynnillä ja lämpötilat oli ulkona -19 ja sisällä +19,5. Takka lähes kylmä. Ja lattialämpöjä ei siis ole päällä (kuin kosteissa tiloissa). Olen kyllä positiivisesti yllättynyt pumpun tehoon ja jollei tule -30 pakkasia niin en kyllä sammuta pumppua koko talvena.

Lämpötilamittarin muisti näytti, että sisällä oli käynyt +17,5 asteessa, joten normaalitilanteessa olisi tullut kylmä. Normaalisti takka olisi lämmitetty ja makkareissa lattialämmöt vähän päällä.
 
M

macc

Vieras
Täällä ei olla vielä ihan noille pakkaslukemille päästy, tänään aamulla taisi olla -12 astetta. Tämmöisillä -7 ... -12 välillä liikkuvilla pakkasilla ei pumpulla ole ollut ongelmia tehdä lämmintä talon noin 100 neliön asuintiloihin. Eli patterit ovat edelleen kylminä. Tuntuu, että sulatusten väli olisi nyt pidempi kuin tuolloin 0 ... -5 välillä oltaessa. Täytyypä tutkia asiaa, kunhan kotio ehdin...

Lämpötila-asetus on ollut 23:ssa, ja mittari keskeisellä paikalla (mittaus on puolimatkassa taloa, pumpun puhallussuunnassa, n. 7 metrin päässä sisäyksiköltä, n. 70 cm lattiasta) näyttäisi lämpöä riittävän 20...22 astetta. Puhallus kolmosella.

Joten luulisin, että itselläni pumppu riittää ainakin -15 asteeseen asti ainoaksi lämmönlähteeksi! :shock: :D :cool:

:EDIT: Ups, tulipa hiukan otsikon vierestä kirjoitettua, näköjään... No, on kumminkin (H)E9DKE. :wink:
 
T

tikma

Vieras
Talossa vesivahinkoremontti meneillään ja kaikki muut lämmittimet on pois päältä paitsi ilmalämoöpumppu, ei ole edes kodinkoneiden tuomaa hukkalämpöä hyödynnettävänä. Pihalla -15 ja sisällä +14, säädetty sillälailla, että nollakeleissä pysyy sisälämpötila +18. Neliöitä talossa 87. Mielestäni ihan kohtuullinen suoritus E9:ltä.

Mutta nyt on alkanut sisäyksikön puhallin pitämään sellaista ilkeää rahinaa ja sirinää. Veikkaisin puhaltimen laakereita. Pumppu on alle vuoden vanha, joten mielestäni pitäisi mennä takuuseen. Onko kokemuksia puhaltimen vaihdosta? Mitä maksaa uusi puhallin?

Talosta on parketit poistettu, joten puhallin on nostanut betonivalusta kivipölyä ilmaan ja ilmeisesti tämä on kuluttanut laakerit vähän ennenaikaisesti. Suodattimet olen kyllä putsannut viikon välein, mutta kennostossakin tuntuu olevan siltikin pölyä melko paljon. Meneekähän tämä enää takuun piikkiin? Mielestäni puhaltimen moottori ei kuitenkaan saisi imeä kivipölyä sisäänsä, joten jonkilainen valmistus/suunnitteluvika täytyy olla kyseessä.

Koitan purkia ja putsata sisäyksikön oikein perusteellisesti, kunhan saan remontin valmiiksi. Pitää tutkia, että onko moottori pölyssä vai onko ne laakerit kulahtaneet ihan muuten vain.
 
K

kriitikko_o

Vieras
Pakko kommentoida tätä...

Ilmalämpöpumppua ei missään nimessä kannata käyttää rakennustyömaalla jossa pölyää betoni yms. pöly. Ilmalämpöpumppu kierrättää ilman niin tehokkaasti, että saat pumppusi saat tukkoon ja ehkä jopa rikki alta aika yksikön. Pumppua ei ole varmaan suunniteltu näin raskaaseen käyttöön. Eli puhdista sisäyksikkö ja vaihda kaikki suodattimet pikaisesti.

Kun betoni pöllyää, niin sulje ilppi. Kun pölyäminen on ohi, niin imuroi talo ensin ja käynnistä sitten vasta ilppi uudestaan!!
 
F

Freeze

Vieras
:?
Kyllähän ne puhallinmoottorit yleensä on melko tiiviitä paketteja, mutta sen puhallinmoottorin siiven akseli siellä toisessa päässä ei ole kaikilla valmistajilla niin hyvin suojattu.
Hienojakoinen betonipöly löytää reittinsä kyllä laakereihinkin.
Vaikea sanoa kuitenkin, onko rahina laakereiden pölyyntymisestä johtuvaa.

Reipas vesipesu sisäyksikön patterille olisi varmaan paikallaan, koska sisäyksikön lamellijako on niin tiheä, ettei se kummoisia pölypartikkeleita tarvitse tukkoon mennäkseen.
Kaada kennoon rauhallisesti vettä, johon on laitettu hieman pesuainetta.
Ei liikaa kerralla muuten joutuu tapetin vaihtoon ja/tai emäntä vetelee ympäri korvia.

Puhdistusta varten on olemassa sellaisia puhdistusvaahojakin, jotka ruiskutetaan kennostoon. Vaahtoaminen alkaa muutaman 10 sek kuluessa ja vaahto työntää lian pois kennon sisäosista.
Vaahdosta lähtee vaan sellainen katku, ettei sitä voi varauksetta suositella.
Sisäyksikön puhaltimen siipi kerää myös hienojakoista pölyä.
Siiven puhdistaminen vaatii useimissa malleissa aikalailla purkutyötä , aikaa ja vaivaa.
Tuo takuu asia onkin mielenkiintoinen.
Laitetta on käytetty ilmeisesti olosuhteissa, joihin sitä ei ole edes suunniteltu. Tosin kuka sen pystyy määrittelemään millaiset olosuhteet kunkin kodissa pitäisi olla. Kai tuossakin tulkitaan asiaa siten, että jonkinlainen maalaisjärki pitäisi laitteen käytössä olla. Esim. saako kissaa lämmittää mikrossa ja kuinka kauan ilman vahinkoja :wink:
 
T

tikma

Vieras
Purkasin pumpun sisäyksiköstä ylimääräiset muovit pois ja imuroittin ja pesin pumpun oikein perusteellisesti. Ei siellä sisällä sitä pölyä paljoa ollut. Hyvin oli pahimmat pölyt jääneet suodattiimiin.

Onko kellään tietoa, että mitä ne ylimääräiset suodatintelineet on? Päällimmäisenä on karkeasuodatin (2 kpl) ja oikeassa laidassa on ultraäänisuodatin, mutta vasemmasta laidasta löytyy pari sellaista telinettä, johon saisi varmaan joitain lisäsuodattimia kiinni. Saakohan näitä irtomyynnistä jälkiasennusosina vai onko ne ihan turhia?
 
F

Freeze

Vieras
:cool:
En nyt suoralta kädeltä muista, mitä ne oli mutta niihin saa erillaisia suodattimia.
Todennäköisesti enemmänkin herkkäuskoisille.
Saatu hyöty voi olla sitä auton maadoituskaapelin luokkaa. :p
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Pakkasta reilut -20 astetta. Aamulla oli sisällä lämpöä jo karvan alle 20. Piti käydä laittamassa patterit päälle (pari patteria jo oli). Sisäyksikön puhallus ei enää tunnu kuumalta, lähinnä se oli enää haaleahko. Huomiselle on luvannut vielä kovempia pakkasia, jotta sitten nähdään kannattaako pumppua enää kiusata.

Kävin eilen tarkistamassa ulkoyksikön. Pakkasta oli n. -15 astetta. Kenno oli aivan "sula", kuuraa ei ollut edes malliksi. Sieltä kun pääsin sisälle, niin pumppu paukahti sulatukselle... Täytyy sanoa, että Panassa tuo sulatus on typerästi toteutettu. Nytkin menee n. 15min tunnissa turhaan "sulatukseen", kun kennossa ei ole minkäänlaista huuruakaan.

Löytyisköhän ulkoyksikön lämpötila-anturi helpolla? Jos sitä hieman modifiois. Toimintaperiaatteen kun selvittää, niin ei pitäisi olla hankalaa esim. laittaa jotain kytkintä, jolla saisi koneen uskomaan, että ulkona on +10 astetta lämmintä. Kytkimen voisi napsata päälle näillä kovemmilla pakkasilla, jolloin jäisi turhat sulatukset pois. Tietenkin asian voisi tietokoneeseen liitettynä tehdä täysin automaattisesti, mutta se vaatisi jo enemmän vaivannäköä.
 
T

teukka

Vieras
Katselin tuolta säälinkistä, että nyt on kaikkein kuivin keli koko talvena. Suhteellinen kosteus on alle 60 %, kun se normaalisti on pyörinyt siellä 85 % vaiheilla. Pakkasta näkyy olevan -21.

Nyt ei siis pitäisi olla mitään sulatustarvetta, sillä ulkoyksikön läpi puhallettu ilma ei jäähdy missään tapauksessa kastepisteeseen.

En tiedä miten se ilppi siellä kotona pärjäilee, olen Helsingissä ja menossa Kanarialle. Pitäkää silmällä pumppuja! :D :D
 

Kari

Aktiivinen jäsen
vastuksen huijaus

Sampalle
Kyllä se varmaan helposti löytyy se vastus,siinä ei montaa ruuvia kun kuoret lähtee irti "laitoin itse vastuksen"Mutta se anturi mun mielestä seuraa lauhduttimen putki lämpötilaa eikä suoranaisesti ulkolämpötilaa.
Että kun sitä anturia huijaa niin käykö jossain tilanteessa ohrasesti en tiedä.Mutta kokeile ihmeessä Samppa ja kerro miten kävi ;-) Laitoin tonne galleriaan E9CKP kuvaajan -10C ja kyllä se on tosiasia että todella tyhmältä se sulatusjakso näyttää kun ei ole mitään sulatettavaa.
 
E

eepponen

Vieras
Pakkasta -25,5 astetta ja sisälämpötila 21,1 astetta. Lattialämpöjä on päällä melkein joka huoneessa, mutta aika pienellä. Lisäksi takka lämmitetty.

Mittasin puhalluslämpötilan joka oli 15cm päässä tasan 40 astetta. Pyynti 30 ja puhallusnopeus 3:lla (5max). Olin positiivisesti yllättynyt! Mikähän mahtaa olla COP? :roll:

Edelleenkään en aio sammuttaa pumppua ennenkuin -30 asteessa...
 
Y

ytso

Vieras
Pumpun sammuttaminen pakkasella

Osa sammuttaa pumppunsa kovilla pakkasilla. No, käynnistetään uudelleen kelien lauhtuessa. Kommentoikaa tuuppaako pumppu heti lämmintä, vai kestääkö käynnistyminen oman aikansa. Meinasin antaa panan olla käynnissä lämpötilasta välittämättä.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Alkoi ulkoyksikön ääni kuulostamaan jo siltä, kuin olisi vanhaa diisselimersua tyhjäkäytetty seinän takana. Ottoteho oli kuitenkin sama, kuin jo lämpimemmillä keleillä. Eli äänitaso muuttuu pakkasen myötä. Täällä lämpöä nyt -24,5 astetta ja sammutin pumpun säälistä. Katsoos ny miten pärjätään pattereilla.
 
E

eepponen

Vieras
Täällä paukahti töissä mittari -31 asteeseen, joten piti soittaa kotiin, että pumppu kiinni. Huh huh näitä pakkasia...
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Tänään nousi lämpö aamulla -19 asteeseen. Nyt on jo -18.2. Laitoinpa sitten pumpun takaisin päälle lämpöä tuottamaan. Tämän muutaman päivän seisakin ajan pumpulta oli sähköt kokonaan pois (stotzi nollilla).

Tein mielenkiintoisen havainnon!

Nyt sulatusjakso ei kestä kuin 5min, joka onkin riittävä tällä hetkellä (oikeastaan ei tarvisi ollenkaan). Ennen sammutusta sulatusjakson kesto oli 15min olipa pakkanen mikä hyvänsä. Aiemmin teki siis kuin nakutettuna 45min lämmitystä ja 15min sulatusta. Nyt näyttää olevan hieman enemmän älliä mukana. Minulla oli tuo F11 vika päällä. En sitten tiedä oliko pumppu aiemmin jonkinlaisessa "vikatilassa", jolloin sulatusta ohjasi pelkästään kello. Nyt sulatuksen katkaisee varmaankin kennon lämpötila-anturi. Muistaakseni sulatuksen lopettamisen ehtona oli 15min aika, tai jos kennon lämpötila nousee tietyn rajan yli (olisiko ollut 18 astetta, pitää tarkistaa SM:stä).

Eli jos pumppu toimii "typerästi" ja sulattaa kuivallakin kelillä täydet 15min, niin kannattaa ottaa pumpusta sähköt veks ainakin 30-60minuutiksi.

Pitää vielä perehtyä tarkemmin asiaan.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Re: vastuksen huijaus

Kari sanoi:
Sampalle
Kyllä se varmaan helposti löytyy se vastus,siinä ei montaa ruuvia kun kuoret lähtee irti "laitoin itse vastuksen"Mutta se anturi mun mielestä seuraa lauhduttimen putki lämpötilaa eikä suoranaisesti ulkolämpötilaa.
Että kun sitä anturia huijaa niin käykö jossain tilanteessa ohrasesti en tiedä.Mutta kokeile ihmeessä Samppa ja kerro miten kävi ;-) Laitoin tonne galleriaan E9CKP kuvaajan -10C ja kyllä se on tosiasia että todella tyhmältä se sulatusjakso näyttää kun ei ole mitään sulatettavaa.

Pitäisi näköjään huijata sekä ulkolämpöanturia, että kennon lämpöanturia, jotta sulatuksen saisi kierrettyä. (Tarkemmin asiaa täällä pana-osiossa uudessa tiedotteessa nimeltään E9DKE/E12DKE sulatuslogiikka.)

Jonkinlainen ohjelmointimahdollisuus tuossa varmaankin on (logiikka tai mikrokontrolleri kun on), pitäisi selvittää jonkun välkyn, että onnistuisiko noihin rakentamaan oman ohjelmointityökalun.

edit: Laittamalla ulkoilman lämpötila-anturin "tilalle" 30kohm vastuksen ja ulkoyksikön kennon anturin tilalle 10kohm vastuksen, niin logiikka luulee molempien olevan +10 asteisia -> ei sulatusta

tai vaihtoehtoisesti viemällä logiikan sisäänmenoihin seuraavat jännitteet:
ulkoilma: 3V
kenno: 2V
 
T

tikma

Vieras
Pakkanen kävi täällä päin noin 26 pakkasasteen tuntumassa ja annoin pumpun olla päällä koko ajan. Lämmintä pukkas eikä edes kompura pitänyt pahaa ääntä. Vähän se murisi, mutta ei karjunut vielä :)

Nyt kun talossamme on taas jääkaappi, pakastin, hella, tv, sterot, tietokone yms. ylimääräiset lämmönlähteet käytössä, niin E9-DKEW pitää hyvinkin talon lämpöisenä pikkupakkasilla. Tuolla hukkalämmöllä näyttää olevan aika suuri merkitys talon lämmityksessä. Remontin aikana pelkällä pumpulla -15 asteessa sisälämpötilakin tippui noin 15 asteeseen, vaikka pumppu kävi koko ajan. Nyt se saa huilata pitkiäkin aikoja välillä ja lämmöt pysyy siltikin yli 20 asteessa. Takkaa kun vielä jaksaa lämmittää, niin pumppu pääasiassa kierrättää ilmaa.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Samppa

Poistuiko F11 vikakoodisi kun pidit pumpun irti sähköistä pidemmän ajan? Ymmärsin kirjoituksestasi että ainakin sulatukseen tuli vähän "järkeä" mukaan. Täytyy koittaa itsekin. Viimeisin tempaus omalla pumpullani oli 4 1/2 tuntia ilman sulatusta. Pakkasta oli 4-5 astetta, suhteellinen ilmankosteus oli yli 90% ja otti sähköä verkosta yli 1000W. Ulkoyksikkö kuuraantui vain kevyesti ylhäältä ja alhaalta mutta ei keskeltä, mistä yleensä ensimmäiseksi kuuraantuu (ilmeisesti höyrystyvä kylmäaine johdetaan panasonicissa kennoston keskikorkeudelle).

4 1/2 tunnin jälkeen pumpun ottoteho laski 455W ja odotin että alkaisi sulattamaan mutta siihen se jäi lehmänhenkäystä puhaltamaan. Kyllästyin kyttäämään ja sammutin pumpun kaukosäätimestä ja käytin pistokkeen irti ja taas toimi moitteettomasti, lämpöä tuli ja ulkoyksikkö kuuraantui ja sulatus meni päälle. Oliskohan mahdollista että joku venttiili jumittaa...? Asentajaakaan ei tunnu saavan laitetta katsomaan, ensimmäinen yhteydenotto oli jo 20.12.2005! On niin omituisia häiriöitä että on jo käynyt mielessä kylmäaineen karkaaminenkin. Arvauksia ja mielipiteitä otetaan mieluusti vastaan koska "ammatti"-ihmistäkään ei tunnu paikalle saavan! :evil:
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vikakoodi ei poistunut vaikka oli kolme-neljä päivää ilman sähköjä. Koitin hetimmiten startin jälkeen, niin edelleen piippasi iloisesti F11:sta kohdalla. Sulatuslogiikka tuli järkiinsä resetin aikana. Nyt on taas pakkaset -17, pitääpä seurata kennon kuurautumista ja sulatuksen kestoa, niin tietää, että onko logiikan järki taas sammunut.
 
J

Jese

Vieras
Älä Amigo hermoile suotta. Laitteesi toimii mielestäni aivan oikein eli jos sisäyksikkö hönkäilee vaisusti on lämpötila huoneessa lämpötila-asetuksen mukainen, jolloin ulkoa ei revitä lämpöä sillä teholla, että ulkoyksikön lämpötila laskisi niin alas jotta sulatus käynnistyisi.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Kaikki olisikin ollut hyvin jos lämpötila olisi ollut edes lähellä säädettyä! Lämmitettävä tila on suuri pienelle pumpulle ja talo on kylmä kuin ex-emäntäni joten pumppu huutaa yleensä täysiä -3 ja sitä kylmemmässä. (emäntä huusi täysiä lämpötilasta riippumatta :shock: ) Mutta asia on jo hoidossa (molemmat). Lisää voi lukea tuolta vikakoodi F11 keskustelusta (pumpusta).

Kiitos kuitenkin rauhoittavasta kommentista. :D
 
M

macc

Vieras
Amigo sanoi:
Lämmitettävä tila on suuri pienelle pumpulle ja talo on kylmä kuin ex-emäntäni joten pumppu huutaa yleensä täysiä -3 ja sitä kylmemmässä. (emäntä huusi täysiä lämpötilasta riippumatta :shock: ) Mutta asia on jo hoidossa (molemmat).

Perkules, meinasin vetää kahvit keuhkoon!! :lol: :lol:
 