E9DKEW melumittauksia

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Olipa tuossa mahdollisuus nyt illalla muun perheen painuttua jo nukkumaan mahdollisuus tehdä kotona melumittauksia Rion NL-32 melumittarilla.

E9DKEW pienimmällä puhallusnopeudella ~3 metrin päästä 10 sekunnin näytteellä L Aeq fast tulos oli 32 dB (A) ja Quiet toiminnolla tippui melu 29 dB (A). Näillä pakkasilla sisäyksikkö ei suostunut aivan kovinta puhallusnopeutta enään ottamaan, kovin melu mitä sisäyksiköstä sain (ehkä 3 tai 4) mittarin näyttämään oli 41 dB.

Ihan ei päässyt luvattuun 27 dB(A), mutta ulkoyksikön ääni kuuluu näillä pakkasilla hiukan puhalluksenkin yli. ;)

Ulkona on nyt -25 astetta pakkasta ja Pana puhaltelee vielä pienimmällä puhalluksella 40 asteista ilmaa. Muutenkin Pana toimii kuin vanha "junan vessa" 40 min lämmittää ja sitten ~12 min sulattaa ja ~5 min keräilee voimia (paineita) ennen kuin aloittaa lämmityksen kunnolla. Nyt aamulla ulkona on -28 astetta ja Pana jaksaa puhaltaa pienimmällä nopeudella vielä 38 asteista ilmaa. Laite jaksaa puhaltaa vain pienimmällä nopeudella.

edit: pintalämpömittarilla löytyi uudesta asunnosta kolme "vuotavaa" ikkunaa (karmin lämpötila näissä kohden 1-4 astetta, normaali lukema oli 12-17 astetta). Tuuletusikkunalliset ikkunat vuotavat alatiivisteen kulmasta tuuletusikkunan ja ikkunan välisestä saumasta. Vaatii korjaukseksi hiukan silikonia.
 

pahakala

Jäsen
Vs: E9DKEW melumittauksia

janti sanoi:
Ulkona on nyt -25 astetta pakkasta ja Pana puhaltelee vielä pienimmällä puhalluksella 40 asteista ilmaa. Muutenkin Pana toimii kuin vanha "junan vessa" 40 min lämmittää ja sitten ~12 min sulattaa ja ~5 min keräilee voimia (paineita) ennen kuin aloittaa lämmityksen kunnolla. Nyt aamulla ulkona on -28 astetta ja Pana jaksaa puhaltaa pienimmällä nopeudella vielä 38 asteista ilmaa. Laite jaksaa puhaltaa vain pienimmällä nopeudella.

Mua rupes jo pelottamaan ja pistin -25.5C:ssä meidän ilpit horrokseen ;) Tuo sulatus tuntuu
toimivan just samalla tavalla meidän HE12:ssa. Näillä kovilla pakkasillahan nuo sulatukset
on turhan tiheään. Meidän pumppu jaksoi ihme kyllä vielä tuolla -25C kelillä puhaltaa vitos-nopeudella, tosin sille siirtyminen kesti varmaan ainakin 10 min sulatuksen päättymisestä. :D
 
P

peteh

Vieras
Vs: E9DKEW melumittauksia

Et kai uutta asuntoa rupea itse korjailemaan? Tuollaiset virheethän on rakentajan vastuulla.

-pete-
 

VesA

In Memoriam
Vs: E9DKEW melumittauksia

peteh sanoi:
Et kai uutta asuntoa rupea itse korjailemaan? Tuollaiset virheethän on rakentajan vastuulla.

-pete-

Juu.. työ kannattaa teettää rakennusfirmalla, mutta ajattelu kannattaa suorittaa ihan itse. Kuin myös suorituksen valvonta. Voi siellä olla muitakin rakoja, joista menee vaikka vettä rakenteisiin, vaikkei ihan sisään puhallakaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: E9DKEW melumittauksia

Melumittari oli taas kerran käytettävissä niinpä tein pari mittausta yön hiljaisuudessa.

  • Sisäyksikkö täysi puhallus mittausetäisyys 1m 46 dB(A)
  • Sisäyksikkö pienin puhallus + quiet mittausetäisyys 1m 28 dB(A)

Nyt päästiin hyvin lähelle Service Manuaalin lukuja. ;)
Tuo täyden puhalluksen aikana oli jääkaappi ja pakastin päällä => taustamelua ~26 dB(A)

ps. Nuo ikkunoiden vuotokohdat käytiin jo keväällä tiivistämässä ikkunavalmistajan toimesta. :D
 

KylmäCenter

Aktiivinen jäsen
Vs: E9DKEW melumittauksia

Pienillä nopeuksilla taustamelu ja mitattu tulos ovat sen verta lähellä toisiaan, että ilmeisesti tuloksissa tarvisi ottaa tuo taustamelu huomioon?
Näin varmaan teit kun taustamelusta mainitsit?
Olikos se nyt niin, että jos ero on >10 dB(A) niin ei tarvitse huomioida taustamelua.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: E9DKEW melumittauksia

KylmäCenter sanoi:
Pienillä nopeuksilla taustamelu ja mitattu tulos ovat sen verta lähellä toisiaan, että ilmeisesti tuloksissa tarvisi ottaa tuo taustamelu huomioon?
Näin varmaan teit kun taustamelusta mainitsit?
Olikos se nyt niin, että jos ero on >10 dB(A) niin ei tarvitse huomioida taustamelua.

Taustamelua en ottanut huomioon. => En tehnyt laskelmaa sen vaikutuksesta tuohon mittaustulokseen.

Service Manulaalissa luvataan että sisäyksikön dB(A) on lämmityksellä High 40, Low 27 ja Power Level dB Heating; High 51
=> Ilmeisesti taustamelun vuoksi tuo täyden puhalluksen mittaustulos oli noin 6 dB kovempi kuin luvattu. Vai puhaltaisiko sittenkin todellisuudessakin kovempaa?? (E12DKEW luvataan High 42 dB ja TM RK testissä 3 m etäisyydeltä mitattuna E12EKEB melusi vain 37dB (A))

Pitää ensi kerralla mitata 3 metrin päästä vertailumittaus. :cool:
 

KylmäCenter

Aktiivinen jäsen
Vs: E9DKEW melumittauksia

janti sanoi:
KylmäCenter sanoi:
Pienillä nopeuksilla taustamelu ja mitattu tulos ovat sen verta lähellä toisiaan, että ilmeisesti tuloksissa tarvisi ottaa tuo taustamelu huomioon?
Näin varmaan teit kun taustamelusta mainitsit?
Olikos se nyt niin, että jos ero on >10 dB(A) niin ei tarvitse huomioida taustamelua.

Taustamelua en ottanut huomioon. => En tehnyt laskelmaa sen vaikutuksesta tuohon mittaustulokseen.

=> Ilmeisesti taustamelun vuoksi tuo täyden puhalluksen mittaustulos oli noin 6 dB kovempi kuin luvattu. Vai puhaltaisiko sittenkin todellisuudessakin kovempaa??

En nyt ulkomuistista osaa vastata, mutta kyllä lukemat varmasti 1-3 dB(A) kaunistuisivat, jos taustamelu huomioitaisiin.
 