Ecodan - Vilp ei riitä lämmittämään taloa pakkasilla?

Jounis

Aktiivinen jäsen
Ensimmäiset -15 pakkaset nyt vilpin kanssa ja huomasin, että sisälömpötila ei kohoa yli 19,5. Tuo on toki ihan riittävä, mutta tavoitteena on nyt syksyn aikana ollut 21,5. Rupesin vaan miettimään, että onko tosiaan niin, ettei Vilp riitä lämmittämään pakkasilla koko taloa tavoitteeseen asti? (Meillä on noin 90m2 rintamamiestalo kolmessa kerroksessa, lämpötilaa mittaava ”kaukosäädin” keskikeroksessa, jossa olohuone ja keittiö ja eniten vietetään aikaa.) Vai onkohan mun asetuksissa jotain häikkää.

Patterit on täysillä auki ja kuumana, menovesi jo 57 astetta. Sähkövastukset kävi päällä eilen kahden suihkun jälkeen.

Olisiko kannattavaa laskea se tavoite siihen 19,5? Vai onkohan jotain asetuksia, mitä voisi tarkistaa? Meillä on myös takka ja ilp joilla voi toki lämmittää vielä lisää.
Mikä on lämmityspiirin meno ja paluulämpö?
 

Okin

Aktiivinen jäsen
TH1A on sisälämpötila mitä sisäkaukkari mittaa. THW1 on menolämpö ja THW2 paluulämpö. Oletusasetuksena maksimi menovedenlämpö on 50astetta, mutta jos menolämpönä on jo ollu 57 niin on sitä ainakin johonkin asti korotettu. Ehkei kuitenkaan riittävästi jos kerran talo ei lämmennyt tavoitteeseen. Huoltovalikon puolelta löytyy minimi ja maksimilämpötilan säädöt. Alotuskuvassa vastukset ei ole päällä niin ehkä sitä maksimilämpöä on syytä korottaa vaikka vastuskäyttöä se toki tarkoittaa. Huoltovalikon asetusoppaan puolelta näkisi virtausnopeudet. Ne oli olis hyvä olla korkeat ja puskurin jälkeinen kiertovesipumppu lähellä sisäyksikön pumpun nopeutta. On kyllä rajut vedenlämmöt pumpulle. Jos varaa on nostaa nopeuksia ni vois saada alemmas. Ehkä.
 

xismo

Aktiivinen jäsen
Kun vaihdetaan öljystä vilppiin niin vanhat yksilehtiset patterit kannattaa viedä romikselle. C21 tai C22 vähintään niin saa luovutustehoa lisää. Öljyllä se kiertoveden lämpötila on voinut olla korkea jolloin lämmitysteho riittää (dT = kiertoveden ja huoneen lämpötila ero suuri -> tehoa siirtyy). VILP:illä ei kannata pyrkiä kuumaan kiertoveteen kun se laskee COP:ia ihan reippaasti. Tällöin dT jää pieneksi jonka kompensoimiseksi pitää kasvattaa luovutuspinta-alaa. Ihan perusfysiikkaa.
Hupimyyjät ( ja poliitikot) uskotteli että öljyn voi korvata suoraan vilp:illä. Se ei ole Suomessa kovinkaan järkevää kun on kovia pakkasia välillä.
Viherpesun nimissä tehdään kaikkea ihan hölmöä.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Hupimyyjät ( ja poliitikot) uskotteli että öljyn voi korvata suoraan vilp:illä. Se ei ole Suomessa kovinkaan järkevää kun on kovia pakkasia välillä.
Viherpesun nimissä tehdään kaikkea ihan hölmöä.

Virhe tuli siinä että vaadittiin sen öljyn poistamista samalla käytöstä kokonaan.
 

TeemuL

Jäsen
Jos pumppu ei pysty tuottamaan tarpeeksi lämmintä, niin ymmärtääkseni pitäisi ottaa lämmitys vastukset asteittain avuksi (3kw > 6kw > 9kw). Itsellä on mitsubishi electric ecodan puhz-sw75yaa-sc + ehst20c-ym9cr2 ja se käyttää vastuksia, jos pumppu ei saavuta tarvittavaa lämpötilaa määrätyssä ajassa.
 

JarkkoK

Jäsen
Moi kaikille! Meillä nyt kovilla pakkasilla tupa viilennyt oikein kunnolla. Tavoitelämpötila 20, aamulla olohuoneessa 14 astetta. Pattereihin lähtee 30-asteista vettä, ja ulkona on 22 astetta pakkasta. Silti yrittää lämmittää ilman sähkövastusta (ei salaman kuvaa alkunäytössä). Miten vastuksen sais käyttöön, kun selvästi sitä tarttis?

Kuten kysymyksistä näkee, aloittelija täällä kyselee.
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Huoltovalikko tarkista että Sähkölämmitys (Lämmitys) ON ja Viive lyhyt 30 min

ttps://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/images/tuotteet/ilma-vesilampopumput/mitsubishi/asennusohje_ecodan_c-generation.pdf

1769941892388.png


1769942107344.png

 

Minä

Jäsen
Lisäksi niille vastuksille on sen etupaneelin alla fyysinen kytkin. Kannattaa tarkastaa, että asentaja on vääntänyt sen päälle.
 

JarkkoK

Jäsen
Huoltovalikko tarkista että Sähkölämmitys (Lämmitys) ON ja Viive lyhyt 30 min

ttps://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/images/tuotteet/ilma-vesilampopumput/mitsubishi/asennusohje_ecodan_c-generation.pdf

katso liitettä 113257

katso liitettä 113259

Kiitos tästä! Sähkölämmitys on päällä, ja viiveen vaihdoin 5 minuuttiin. Joku tällä samalla foorumilla oli saanut näin lisää lämpöä taloon. Onko jokin ongelma säätää viive alle tuon oletusarvon 30 ja mihin tuo 30 perustuu?

Ekoasetusta en ole hoksannut tarkista. Miten se vaikuttaa asiaan?

Meillä kävi tänään huoltoliikkeen mies tsekkaamassa tilannetta. Hän laittoi Scanofficen ohjeilla kylmäilmatoiminnon päälle ja pakkasrajaksi -15. Scanofficelta olivat kertoneet, että ulkoyksikön ja sähkövastusten samanaikainen käyttö rajoittaa sähkövastusten tehoa, ja että siksi järjestelmä ei ole päässyt tavoiteltuihin menoveden lämpötiloihin. Onkohan näin? Tähän on paha itse sanoa juuta tai jaata. Tähän saakka kylmäilmatoiminto on ollut pois päältä.

Osaako Mitsu muuten siirtyä täyssähkölle (vastuksille) automaattisesti, jos ulkoyksikkö hiljenee kylmäilmatoiminnon takia?
 

are

Aktiivinen jäsen
Kattelin nyt vähän noita pattereita, täällä näyttää olevan montaa eri mallia, mutta pääasiassa joko kaksilehtisiä ilman konvektiolamelleja tai sitten näitä C11.

Voisin varmaan kyllä ihan varmuuden vuoksi tilata jonkun vilppihuollon laittamaan asetukset kuntoon ja ammattilaisen arvion muutenkin, miten tätä järjestelmää saisi tehostettua.
Varmaan myöhäistä jo mutta vastaillaan silti jos jotain apua jollekin.

Minulla on aivan vastaava talo ja vastaavat systeemit olleet. SPRSUN käyttökokemuksia löytyy lisää luettavaa.
Sisälämpö on 22° ja ulkona -27°. Lisälämmitystä ei ole ollut eikä lisävastuksia. Kaikki lämpö pumputtamalla.

Mutta tähän sinun systeemiin.
1. Patterijärjestelmän kiertovesipumppu pitää asettaa niin kovalle kuin korvat sietää. Koska patterit oli takareunasta / alhaalta kylmät, vesi ei kierrä tarpeeksi.
2. Patterieden paluuventtiilit. Varmaankin öljylämmityksen jäljiltä. Avaa patterin paluuputken liittimen hattu ja väännä sen alla oleva ruuvi auki. Nämä paluuventiilit on verkoston tasapainotusta varten etkä halua niitä käyttää vilppilämmityksessä. Ja pattereiden termarit täysin auki.
3. Minulla on pattereille menovesi n. 45° @ -27°. Suurin osa pattereista on uusia. 2-lehtisten tilalle laitoin C22 ja 1-lehtistentilalle C21. Uudet patterit on minulla hiukan lyhempiä kuin vanhat, jotta sovituskäyrät mahtuivat siististi ja patteri on silti ikkunan alla.
4. Mikä mahtaa olla Ecodanin antama teho? Juu 8 kW kone mutta teho @ -20° esimerkiksi? Minulla on 15,8 kW SPRSUN joka antaa yli 7kW @ -27° 45°veteen. Arvaan että vähintään 5kW tarvitset @-20°.

Jos lämmittäisin tällä hetkellä osatehokoneella sähkövastuksien voimalla pörssissä niin se olisi 71€ / päivä. Nyt maksaa 11€ kiinteällä. Pumputinmyyjä ei tätä kerro.
 

JarkkoK

Jäsen
Kiitos kaikille avusta!

Tarkistin Jantin ilmoittamat arvot. Muuten näytti samalta kuin yllä, mutta Ekoasetuksen viive oli 10 minuuttia ja sähkölämmityksen tosiaan nyt 5 minuuttia 30:n sijaan. Kylmäilmatoiminnon pakkasraja tosiaan -15. Näiden yhteisvaikutusta en hahmota.

Kaiken kaikkiaan lämmityksen teho tuntuu vaihtelevan jatkuvasti. Välillä patterit (alhaalla vanhat, ylhäällä uudet) on mukavan kuumat, sitten taas hetken päästä haaleat. Esim. eilen nukkumaan mennessä patterit oli kuumat, aamulla haaleat ja lämpömittarissa 14 astetta. Sitten en ymmärrä tuota, miten systeemi ei edes sähkölämmityksen kanssa saa menovettä 50 asteeseen. Huom: lämpötilat katson puskurivaraajan kyljestä.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Sitten en ymmärrä tuota, miten systeemi ei edes sähkölämmityksen kanssa saa menovettä 50 asteeseen. Huom: lämpötilat katson puskurivaraajan kyljestä.

Jos puskuri toimii ei se kuulukaan olla menoveden lämpötilassa vaan se vaihtelee puskurin kulloisenkin latausasteen mukaan.
 

Westi

Jäsen
Kiitos kaikille avusta!

Tarkistin Jantin ilmoittamat arvot. Muuten näytti samalta kuin yllä, mutta Ekoasetuksen viive oli 10 minuuttia ja sähkölämmityksen tosiaan nyt 5 minuuttia 30:n sijaan. Kylmäilmatoiminnon pakkasraja tosiaan -15. Näiden yhteisvaikutusta en hahmota.

Kaiken kaikkiaan lämmityksen teho tuntuu vaihtelevan jatkuvasti. Välillä patterit (alhaalla vanhat, ylhäällä uudet) on mukavan kuumat, sitten taas hetken päästä haaleat. Esim. eilen nukkumaan mennessä patterit oli kuumat, aamulla haaleat ja lämpömittarissa 14 astetta. Sitten en ymmärrä tuota, miten systeemi ei edes sähkölämmityksen kanssa saa menovettä 50 asteeseen. Huom: lämpötilat katson puskurivaraajan kyljestä.

Jos ei ole jo niin kannattaa harkita käyttöveden lämmityksen säätämistä yöks ja loppupäivä pelkkää patterin lämmitystä niin silläkin saa ees taas sohlaamista vähennettyä.. ja käyrällä tottakai eikä etäkapulalla..
 

jussi

Vakionaama
Kaiken kaikkiaan lämmityksen teho tuntuu vaihtelevan jatkuvasti. Välillä patterit (alhaalla vanhat, ylhäällä uudet) on mukavan kuumat, sitten taas hetken päästä haaleat. Esim. eilen nukkumaan mennessä patterit oli kuumat, aamulla haaleat ja lämpömittarissa 14 astetta. Sitten en ymmärrä tuota, miten systeemi ei edes sähkölämmityksen kanssa saa menovettä 50 asteeseen. Huom: lämpötilat katson puskurivaraajan kyljestä.
Kun katsot puskurivaraajan lämpöä, niin paljonko se on? Kun samaan aikaan menoveden lämpö on mikä? Eli mikä laite säätää menoveden, ja nouseeko se koskaan samaan kun mitä varaajassa olisi tarjolla?
Yritän nyt miettiä, et onko ongelma tuotossa vai jakelun säädössä. Kun eihän se varaaja lämpene lisää jos on tavoitteessa, mutta talo kyllä jäähtyy jos menovesi ei säädy riittävän ylös.
 

JarkkoK

Jäsen
Kun katsot puskurivaraajan lämpöä, niin paljonko se on? Kun samaan aikaan menoveden lämpö on mikä? Eli mikä laite säätää menoveden, ja nouseeko se koskaan samaan kun mitä varaajassa olisi tarjolla?
Yritän nyt miettiä, et onko ongelma tuotossa vai jakelun säädössä. Kun eihän se varaaja lämpene lisää jos on tavoitteessa, mutta talo kyllä jäähtyy jos menovesi ei säädy riittävän ylös.
Kiitos! Hyvä pointti. Tarkista asian illalla, kun pääsen kotiin.
 

JarkkoK

Jäsen
Jos ei ole jo niin kannattaa harkita käyttöveden lämmityksen säätämistä yöks ja loppupäivä pelkkää patterin lämmitystä niin silläkin saa ees taas sohlaamista vähennettyä.. ja käyrällä tottakai eikä etäkapulalla..
Täytyy miettiä tätä. Kiitos. Onko mitään tietoa, miten kauan käyttöveden säätäminen koneelta vie? Meillä ei ainakaan tällä hetkellä käytetä hurjasti lämmintä vettä pesukoneiden lisäksi. Saunaankin tulee kaivovesi.
 

s282

Jäsen
Täytyy miettiä tätä. Kiitos. Onko mitään tietoa, miten kauan käyttöveden säätäminen koneelta vie? Meillä ei ainakaan tällä hetkellä käytetä hurjasti lämmintä vettä pesukoneiden lisäksi. Saunaankin tulee kaivovesi.
Puolesta tunnista tuntiin keskimäärin, riippuu kuinka lämmintä vettä tekee ja paljonko pakkasta
 

Westi

Jäsen
Täytyy miettiä tätä. Kiitos. Onko mitään tietoa, miten kauan käyttöveden säätäminen koneelta vie? Meillä ei ainakaan tällä hetkellä käytetä hurjasti lämmintä vettä pesukoneiden lisäksi. Saunaankin tulee kaivovesi.
Itellä asetettu 50 asteeseen ja päälle tunti siihen menee jos päivällä käytetty loppuun tai melkein loppuun lämmin vesi...
 
Vastailen tähän omaani nyt vielä. On ollut vähän kaikenlaista muuta tässä, mutta sain periaatteessa asian nyt ratkaistua.

Pyysin lopulta siis ihan ammattilaisen paikalle, joka katsoi, että asetukset on kunnossa ja laite toimii niin kuin pitää. Tulo-ja menovesi kuulemma myös OK. Käytännössä ongelma on kuitenkin se, että osa pattereista on tosiaan noita yksilehtisiä. Lisäksi joku täällä pohti, että jostakin se lämmin ilma pääsee katoamaan liian nopeasti ja siksi lämpötila laskee. Huoltomies oli samaa mieltä. Kävin koko talon kaikki ovet ja ikkunat läpi ja olen lisäeristänyt pari vanhempaa ikkunaa/ovea kylmiin varastotiloihin. Se auttoi jo yllättävän paljon siihen, ettei lämpötila putoa noin paljon. Pyyntö tällä hetkellä 20,5 ja parin pitkän suihkun jälkeen se saattaa enää vain kovimmilla pakkasilla (yli -20) tippua noin 18,5 asteeseen hetkellisesti. Tämä on nyt vain tilapäinen ratkaisu, koska ainakin yksi ikkuna pitää vaihtaa kokonaan keväällä ja tutkin myös muutaman patterin vaihtamista ennen ensi talvea.
 

Westi

Jäsen
Vastailen tähän omaani nyt vielä. On ollut vähän kaikenlaista muuta tässä, mutta sain periaatteessa asian nyt ratkaistua.

Pyysin lopulta siis ihan ammattilaisen paikalle, joka katsoi, että asetukset on kunnossa ja laite toimii niin kuin pitää. Tulo-ja menovesi kuulemma myös OK. Käytännössä ongelma on kuitenkin se, että osa pattereista on tosiaan noita yksilehtisiä. Lisäksi joku täällä pohti, että jostakin se lämmin ilma pääsee katoamaan liian nopeasti ja siksi lämpötila laskee. Huoltomies oli samaa mieltä. Kävin koko talon kaikki ovet ja ikkunat läpi ja olen lisäeristänyt pari vanhempaa ikkunaa/ovea kylmiin varastotiloihin. Se auttoi jo yllättävän paljon siihen, ettei lämpötila putoa noin paljon. Pyyntö tällä hetkellä 20,5 ja parin pitkän suihkun jälkeen se saattaa enää vain kovimmilla pakkasilla (yli -20) tippua noin 18,5 asteeseen hetkellisesti. Tämä on nyt vain tilapäinen ratkaisu, koska ainakin yksi ikkuna pitää vaihtaa kokonaan keväällä ja tutkin myös muutaman patterin vaihtamista ennen ensi talvea.
Koko keskustelua lukematta niin olihan käyttöveden asetuksissa lataus suuri eikä vakio? Jos käyttöveden riittävyydestä on huolissaan päivän aikana
 