Ecowatti + Basic Split 12kW + MCU40 kompura rajoitettu

lema

Jäsen
Meille asennettiin kesällä vanhan ecowatin kylkeen tuo jäspin basic split setti. Kytkentä tehtiin suoraan ecowatin kattilaan, koska meillä on myös keräimet sitä kattilaa lämmittämässä.

Nyt lämmityskauden käynnistyttyä on laite alkanut antamaan virhettä "tehovahti rajoittaa kompressoria". Tutkin tätä ja ilmeisesti tässä pitäisi jotkut pihdit olla asennettu vaiheille millä tuota virtaa tarkkaillaan. Mielestäni ei ole meillä sellaisia. Kyseessä on myös 1vaihe kone, ulkoyksiköllä on 20A sulake ja MCU40 on 10A sulakkeen takana.

Luin asennusohjeita ja ilmeisesti kiinteistön sulakekoot laitetaan tuonne lisäyksen valikkoon 5.1.12. Siellä oli 10A ja nostin sen kiinteistön kokoon 25A. Ei ole vielä paukkunut. Samalla tarkastin ettei tuo kyllä edes raportoi mitään virtoja, kaikki virtamittaukset on 0A.

Ecowatti tarvittaessa lämmittää vettä jos pumppu ei riitä, enkä tarvitse mitään pumpun lisävastuksia. Saankos mä tämän jotenkin ohitettua kerta se nyt rajoittaa kompuran toimintaa? Mulla kävi mielessä, että estän koko lisäyksen josko virheet lähtis sillä?

Onko kenelläkään kokemuksia vastaavista?
 

lema

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vastaillaan sitten muutosten jälkeen itselle eli nuo virtamittarit löysin asentamattomina laatikosta ja päätin lopulta tehdä yllämainitut temput. Eli estin lisäyksen kokonaan ja tarvittaessa kattila hoitaa viimeiset asteet. Virheet loppuivat siihen ja nyt laite purskuttaa hienosti.
 