K
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Virhe noin kytkettynä on 100 asteessa -7°Eikö olisi helpompi ollut vaan kytkeä termopari is1-is2 väliin, siinähän on 4,7k vastukset sarjassa siihen sisäiseen shunttiin, jolloin virhe jäänee aika pieneksi vaikka sisäinen shunttivastus olisi paikallaankin? Tietysti sitten noita sisäisiä vastuksia ei voi käyttää RC-alipäästöön, mutta saahan noita vastuksia kaupastakin, eikä maksa miljoonaa.
t. Janne
Jos olettaa että DS2762:ssa on ne sisuskalut mitä datalehdessä näkyy, eli 2x4.7k vastukset joiden takana 25 milliohmin shuntti, niin pelkästään niistä ei pitäisi kovin paljoa virhettä tulla termoparin rinnalla, luokkaa 0,25 astetta 100 asteen lämpötilassa (tässä oletettu termoparin resistanssiksi 30 ohmia ja kylmän pään lämpötilaksi 20 °C):
t. Janne
Käsittääkseni se ei mene käytännössä noin.
Termoparilla mitataan jännitettä, ei virtaa. Pitäisi tietää millä virralla k type millivolttinsa jaksaa työntää
Tässä toisessa erärässä sisäiset molemmat vastukset on 5.6k, ensimäisessä erässä 4.7k
Missään k type esimerkkikytkennöissä (lm358, lm741)en ole havainnut taakkavastusta