Energiamittari ja sähkörasian paikka -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

Hemmo

Vieras
janti sanoi:
Nyt on vihdoinkin sähkösyöttökin kunnossa.
Vedin ILPille oman 10 A sähkösyötön pääkeskukseslta. Vikavirtasuojattu pistorasia tuli tuohon ILPin päälle.
Laitoimpa tuohon kuvan myöskin käyttämästäni energiamittarista "Cost Control".
http://www.paratronic.fi/kulutusmittaricc.shtml

Seuraa Jantille kysymys:
Mikä virhe ilppisi kytkennässä on? ;)
Laite varmasti toimii, mutta...

Vihjeeksi laitan energiamittarisi tekniset tiedot

Mittausalue 4 W ... 3600 W
Käyttöjännite 230V / 50Hz
Maadoitettuun pistorasiaan, kuivaan sisätilaan
Käyttölämpötila 0°C ... +50°C
Cost Control toimii yhdellä LR44 paristolla, pariston kesto noin 2 vuotta
LR44 paristo sisältyy hintaan
Takuu 12 kk
Käyttöohjeen kieli: SUOMI, englanti, saksa, ranska, hollanti


Erotin tämän omaksi jutuksi. /janti
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Eipä taida varsinaisen ILPin kytkennässä taikka pistorasiassakaan olla mitään virheitä. Kummatkin ne on tehnyt ammattimies.

Joku vähemmän ammattilainen ILPpeihin hurahtanut DI on kuitenkin laittanut tuohon pistorasiaan energiamittarin jota ei tulisi käyttää ulkotiloissa. ::)

Taitavat kuitenkin olla nuo ulkotiloihin soveltuvat energiamittarit aika harvassa ja myös hinnoiltaan kovia. Tuskimpa kovinkaan monella foorumilaisella sellanen kotoa löytyy.

Luotettavasti tuo mittari on tuolla seinässä energiaa mitannut toiminut lähes 30 asteen pakkasessakin.
Tuo mittari on noin 8 vuotta vanha ja sinä aikana siihen on tarvinnut vaihtaa paristot vain kerran.
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Eihän se kovinsuuri virhe ole.
Mutta virhe kumminkin.
Jos tuota pitäisi vaan määräajoin mittaamassa kulutusta, niin olisi sen käyttö ehkä perusteltavissa.

Mutta jos jotain talossasi höyrähtää ja talo palaa, niin ensimmäisenä etsi tuo kWh mittarin raato, ja piilota se ison kiven alle ;D
Vakuutustarkastaja jos löytää, joudut käymään umpimielisiä keskusteluja ko. herran kanssa :D
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Suurin ongelmahan tuossa ulkoasennuksessa on se, että patterit kuluvat nopeampaan tahtiin, kuin sisällä ;D

Tuskin ulkoilma mitään mystisiä ilmiöitä mittarin sisällä saa aikaan. Ja vikavirtasuojahan toimii tehokkaana palosuojana ko. syötössä.
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Minä tuossa pohdiskelin josko kulutusmittarit saisi kerättyä sähkötauluun vikavirtasuojan ja sulakkeiden kaveriksi. PM300 ei ole kovin iso, jos siitä poistaa töpseliosuudet. Luvatonta se toki olisi.
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Joo ;)

Noita ilppejkin on erilaisia sähkösyötön osalta.
Ja olisihan tuon kaltaisen ulkoyksikön sähkötöpselin voinut myös siirtää putkessa sisälle.

Jolloin kyseinen liitos mittauksineenkin olis harasoo ja wott viimesen päälle. :D
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Hemmo sanoi:
Noita ilppejkin on erilaisia sähkösyötön osalta.
Ja olisihan tuon kaltaisen ulkoyksikön sähkötöpselin voinut myös siirtää putkessa sisälle.

Jolloin kyseinen liitos mittauksineenkin olis harasoo ja wott viimesen päälle. :D
Muistelen että tällainen syöttö sisärasiasta ulkona olevalle laitteelle on kielletty ainakin uusissa sähköasennuksissa.
Sisärasiassahan ei ole vikavirtasuojaa, joka ulkorasioissa on nykyään pakollisena vaadittu (kuten myöskin autotalleissa ja ulkorakennuksissa).

Hemmo kaivataanko sähköturvallisuuden opintoihisi vielä hiukan kertausta. ;D
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Vikavirtasuoja toimii kunhan se pystyy havaitsemaan, että takaisin tulee vähemmän kuin menee ulos.

Eli ei sen suojan tarvitse olla ulkona vaikka tökkeli siellä olisikin, sillä voi suojata vaikka kaiken mitä taulusta lähtee... oli tökkeli sitten vaikka olkkarissa.
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
Minä tuossa pohdiskelin josko kulutusmittarit saisi kerättyä sähkötauluun vikavirtasuojan ja sulakkeiden kaveriksi. PM300 ei ole kovin iso, jos siitä poistaa töpseliosuudet. Luvatonta se toki olisi.

Voihan sinne tauluun laittaa ihan sinne tarkoitetun mittarin, kuten itselläni on. Siis sellaisen din-kiskoasenteisen kWh-laskurin. Jos on nykyaikainen modulikeskus ja ilpin rasia on omana ryhmänään, niin eikun sinne tauluun ko. ryhmälle oma pieni mittari. Tuo omani vie tilaa kahden modulipaikan verran, kyllä sellaiselle varmasti jostain keskuksen nurkasta sopiva tila löytyy. ;)
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
Vikavirtasuoja toimii kunhan se pystyy havaitsemaan, että takaisin tulee vähemmän kuin menee ulos.

Eli ei sen suojan tarvitse olla ulkona vaikka tökkeli siellä olisikin, sillä voi suojata vaikka kaiken mitä taulusta lähtee... oli tökkeli sitten vaikka olkkarissa.
Juu kyllä vikavirtasuojattu rasia sisälläkin riittää, mutta kuinka monella sellainen on valmiina ILPiä varten. Pesutiloista nuo vikavirtasuojatut rasiat löytyvät uusissa asunnoissa vakiona.

=> Elikä jos ILP on pistokekytkennällä ja sen kytkemiseen tarvitaan uusi sähkörasia, niin tulisi uuden rasian olla vikavirtasuojattu, tuli rasia sitten sisätiloihin taikka ulkotiloihin.

Puuhaavat muuten nuo lainsäätäjät vikavirtasuojia myös kaikkiin uusiin sisärasioihin. 8)

Jatkojohdot ovat sitten aivan oma asiansa, mutta tuo boldattu kannattaa huomioida. http://www.sahkoturva.info/index.php?id=303
"Älä kuitenkaan missään tapauksessa tuo sisätiloista jatkojohdolla sähkösyöttöä parvekkeella tai ulkona käytettäville sähkölaitteille. Monet vanhojen asuntojen sisätilojen pistorasiat eivät ole suojamaadoitettuja ja vikatilanteessa suojalaitteet eivät toimi. Sisätilojen suojamaadoitetustakaan pistorasiasta ei ole turvallista tuoda ulos tai parvekkeelle sähkön syöttöä jatkojohdolla. Pitkät, oviaukkojen läpi kulkevat jatkojohdot ovat jo riski sinänsä. Parvekkeella tai pihalla sijaitseva kiinteä, vikavirtasuojakytkimellä suojattu pistorasia on kaikkein turvallisin ratkaisu."

No mikä tässä nyt on turvallisuuden kannalta se pienempi paha: 1. Energiamittari jota ei tulisi käyttää ulkotiloissa vaiko 2. Laitteen kytkeminen sisärasiaan jossa ei ole vikavirtasuojaa? Itse olisin kuitenkin tuon ekan kannalla. ::)

teukka nuo DIN mittarit taitavat olla hiukan kalliimpia kuin nämä pistokemittarit, lisäksi niitä ei voi kuka tahansa asentaa.
Näyttäisi ainakin nuo Finnparttialla olevan tarjolla sivulla 89 (30-70 €/kpl jos ostaa min 10 kpl) http://www.finnparttia.fi/kuvat/HINN_17MR.PDF
Tässä vielä yksi vaihtoehto mittariksi.
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Janti, mitäs jos laittaisit pienen katoksen mittarin päälle? Varmaankin 10x10 cm2 riittäisi. ;)
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

turvallisuutta ja sähköturvallisuutta.. onko kukaan muuten käyttänyt sähkötyökaluja, porakone tms..ulkona sateessa tai muuten vaarallisissa käyttöolosuhteissa, laitteiden eristykset liitänjohdoissa ja kotelossa todella vaatimattomia, usein liitänjohto menee rikki parin kk:n käytön jälkeen siitä kahvan juuresta jne..
jännitteiset osat näkyvät tasavirtamoottoreissa sieltä kollektorin päästä tuuletusreijistä..
mutta tuskin täällä kukaan on käyttänyt porakonetta ulkosalla liitänjohto jalan alla..vai mitä Hemmo ?
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Jos nyt viisastelemaan lähdetään niin puolet kylmäkoneasentajista ei varmasti omaa minkäänlaista sähköpätevyyttä (joku vastaa Rovaniemeltä että homma toimii Tampereella)

Olis kiva kuulla onko joku saanut ILP asennuksesta minkäänlaista paperia jossa ilmenee sähköasennusten mittaukset?

Tietenkään vähäpätöisistä asennuksista ei mitään papereita tarvi tehdä. Mutta mittaukset pitää silti tehdä. KTM 516 ei sitä sinänsä edellytä mutta jos (lain tulkinnan mukaan) mukaan edetään niin mittaukset pitää tehdä.

Ja olen melkosen pomminvarma että asennus kundeilta ei tän päivän asetusten vaatimaa miteitaria ei löydy (Freez jne asialliset ammatti osaajat tiedätte kyllä mistä puhun ei saa ottaa herneitä nenään)
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Oman koneeni mittauspöytäkirja löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1845.0;attach=1496;image
Pöytäkirjasta löytyy vikavirtasuojan laukaisuvirta, toiminta-aikaja pistorasian jännite.
Kyllä se PauliG mulla mittasi pistorasian ja vikavirtasuojan toiminnankin testasi. ;)
Kunnon asentajilla on myös kunnon työvälineet. :D
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

viisastellaan lisää...tuo syötön vetäminen sisältä ulos 2-nap. jatkojohdolla lienee se kaikkein suurin riski jos sillä tehdään vielä puolikiinteä maadoitettupistorasia-asennus jossa yhdistetään suojamaa+0 toimii kunnes joku kääntää sisällä jatkojohdon pistotulppaa kierroksen jolloin ulkorasiassa on vaihe suojamaadoituksessa/laitekuorissa..

joten 1-vaihe ulkopistoras. aina kiinteät johdotukset 3 x 2.5 mm2...
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

janti sanoi:
Hemmo sanoi:
Noita ilppejkin on erilaisia sähkösyötön osalta.
Ja olisihan tuon kaltaisen ulkoyksikön sähkötöpselin voinut myös siirtää putkessa sisälle.

Jolloin kyseinen liitos mittauksineenkin olis harasoo ja wott viimesen päälle. :D
Muistelen että tällainen syöttö sisärasiasta ulkona olevalle laitteelle on kielletty ainakin uusissa sähköasennuksissa.
Sisärasiassahan ei ole vikavirtasuojaa, joka ulkorasioissa on nykyään pakollisena vaadittu (kuten myöskin autotalleissa ja ulkorakennuksissa).

Hemmo kaivataanko sähköturvallisuuden opintoihisi vielä hiukan kertausta. ;D
No nyt se sulle myrkyn lykkäs!
Siehä se Janti vast suur sähkörötöstelijä vast ootkii...mokoma :D

Tarkoitin, että tuo sinun vikavirtasuojattu pistorasiaryhmä (1-pistorasia ilpille) olisi kuivassa tilassa.
Siis sisällä.
Ja ilpin verkkojohto tulisi putkessa ulkoa siihen pistorasiaan.

Jos muotoseikkoja haluat noudattaa, tulisi tuo ulkoa tuleva johto asentaa puolikiinteästi ilman pistorasiaa erillisen kytkimen taakse.
Siis siellä tuvassa..sisällä.
Ja edelleen siihen samaan ryhmätaululta tulevaan vikavirtasuojattuun ilppiryhmään.
Siihen missä tuo pistorasia nyt on.
Mutt mihis sie sit sen mittaris laittasit?

Tai tehä vilunkia, ja kierrättää ulkoa tuleva sisäyksikön kotelon kautta. Ainiin näinkään ei saa tehdä ;D

Ja jos vaimo ei ole kotona, voi se jopa onnistua ;D

Eikä siinä ryhmässä saa olla mitään muita asennettuja sähkölaitteita.
Siis ei sitä ulkopistorasiaakaan.

Hhhm..

Ja hitot, anna olla siin sillee ja jos joku kyssyy, nii sano mittauksen olevan siinä välissä vianetsintä mielessä.
Ja ajat kyselijän naapuritontille, harjanvarrella avittaen.

Voe HEMMO, HEMMO!! sanot varmasti sinä ;D
Mutta mie en ennää tähäkkään aiheeseen sitt tän enempää.
Ja lähenkii tästä lukemaan turvamäärityksiä.
On tuossa WC:n pöydällä tuoreeltaan vuodelta 1980. ;D ;D ;D
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Ainiin

Kaakoisessa Suomessa on luvattu jo ukkosta
Onko ukkossuojaukset kunnossa?

Turvallisia kW:tteja kaikille.
 
Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Eikös kuitenkin kaikkein turvallisin ja teknisin ja hienoin tapa ole viedä ILPin kumikaapeli seinän läpi sisätiloissa sijaitsevalle vikavirtasuojalla varustetulle pistorasialle, jossa kulutusmittari jo odottavasti nököttääkin... Siitäpä vasta mukava silmäillä kulutuslukemia...
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VDriver sanoi:
Eikös kuitenkin kaikkein turvallisin ja teknisin ja hienoin tapa ole viedä ILPin kumikaapeli seinän läpi sisätiloissa sijaitsevalle vikavirtasuojalla varustetulle pistorasialle, jossa kulutusmittari jo odottavasti nököttääkin... Siitäpä vasta mukava silmäillä kulutuslukemia...

Minä äänestän kiinteän syötön puolesta. ;) Varmasti turvallisempi ja "teknisesti hienompi" kuin yksikään pistorasiaviritelmä. :D
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
Minä tuossa pohdiskelin josko kulutusmittarit saisi kerättyä sähkötauluun vikavirtasuojan ja sulakkeiden kaveriksi. PM300 ei ole kovin iso, jos siitä poistaa töpseliosuudet. Luvatonta se toki olisi.

Miksi näin vaikeasti KWH-mittareita löytyy myös dinkiskokiinnityksellä 1-modulin kokoisina ja hintaa reilu 100€ itselläni tälläinen keskukseen asennettuna ilpin syötössä.
 
Vs: Energiamittari ja sähkörasian paikka -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Laitetaanpa tähän tuosta omasta kytkennästä. Se kun on hieman sekoitus kiinteää asennusta ja pistotulppaliitäntäistä. Tästäkin aikoinaan hieman väännettiin peistä. Ehkä tässä voisi vääntää lisää ;D

Eli itse vetäisin pannuhuoneen alakeskukselta uuden syötön (maadoitettu, vikavirtasuojattu) keskuksen alapuolelle, johon asensin pistorasian. Keskuksen yläpuolelle asensin jakorasian, josta vedin kiinteän syötön ilpin ulkoyksikölle (MMJ 3*2,5S kaapelilla). Jakorasialla liitin ilpin syötön kumikaapeliin, jonka päässä on pistotulppa. Jakorasiassa toki vedonpoisto kumikaapelille. Pistorasiaan tökkäsin kulutusmittarin ja töpseli siihen sitten. Helppo käydä tutkailemassa kulutuksia, kun pannuhuoneeseen on kulku sisäkautta.

Johto kiinnitettiin alustavasti nippusiteellä toisiin johtoihin. Tarkoitus oli laittaa se ihan virallisesti kiinni, mutta on jäänyt vielä toistaiseksi tekemättä.

ilppr2.jpg
 
Vs: Energiamittari ja sähkörasian paikka -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Samppa sanoi:
.

Johto kiinnitettiin alustavasti nippusiteellä toisiin johtoihin. Tarkoitus oli laittaa se ihan virallisesti kiinni, mutta on jäänyt vielä toistaiseksi tekemättä.

ilppr2.jpg

HUOM! Kumikaapelin asennuskiinteäksi, arveluttavaa siis ei sallittua!!!!
 
Vs: Energiamittari ja sähkörasian paikka -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Hyvä huomio tuosta kumikaapelista. Jätän sen kiinnittämättä, mutta tuo pistorasian MMJ pitäisi kiinnitellä kuitenkin. Sen verran kuitenkin suon itselleni maalaisjärjen käyttöä, että jätän kumikaapelin nippusiteellä kiinni, ettei heiluskele tuossa vapaana. Pitää irroitella jos joskus taloa myyn ;) Tuon kumikaapelin pituus on muuten tuossa n. 1,5 metriä. Jakorasia jää hieman kuvan ulkopuolelle.
 
Vs: Energiamittari ja sähkörasian paikka -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Samppa sanoi:
Hyvä huomio tuosta kumikaapelista. Jätän sen kiinnittämättä, mutta tuo pistorasian MMJ pitäisi kiinnitellä kuitenkin. Sen verran kuitenkin suon itselleni maalaisjärjen käyttöä, että jätän kumikaapelin nippusiteellä kiinni, ettei heiluskele tuossa vapaana. Pitää irroitella jos joskus taloa myyn ;) Tuon kumikaapelin pituus on muuten tuossa n. 1,5 metriä. Jakorasia jää hieman kuvan ulkopuolelle.

Itselläni on hiukan samanmoinen ratkaisu, mutta johto on stillconin muovisessa avokourussa. Kouru on tarrakiinnitteinen. Tuo paikallinen sähkötarvikekauppias on sen verran tarkka, että aina kun miettii omia virityksiä, luettelee se lonkalta, mitä saa tehdä ja mitä ei. Luultavasti se olisi sanonut tuon avokourunkin kiinteäksi asennukseksi, mutta kun en kertonut, ei sanonut mitään.

Tuli tätäkin keskustelua seuranneena mieleen, että toiset laitteet kytketään verkkoon ulkoyksiköstä ja toiset sisäyksiköstä. Luultavasti tuollakin on paperien ja paragraaffien mukaan eroa, vaikka käytännössä sähkö menee molemmille yksiköille, riippumatta siitä kummasta tuo kytkentä verkkoon tehdään.
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

PauliG sanoi:
VesA sanoi:
Minä tuossa pohdiskelin josko kulutusmittarit saisi kerättyä sähkötauluun vikavirtasuojan ja sulakkeiden kaveriksi. PM300 ei ole kovin iso, jos siitä poistaa töpseliosuudet. Luvatonta se toki olisi.

Miksi näin vaikeasti KWH-mittareita löytyy myös dinkiskokiinnityksellä 1-modulin kokoisina ja hintaa reilu 100€ itselläni tälläinen keskukseen asennettuna ilpin syötössä.

No lähinnä siski että PM300 näyttää kaikenlaista muutakin.. ennenkaikkea tehonsäädön jos jaksaa toljottaa. Toisaalta DIN-vehkeestä saa pulssilähdön, PM300 vaikuttaa siinä suhteessa aika ikävältä: helpointa olisi laittaa USB-kamera ja OCR-softa ;-)

Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...

Minulla on juuri tuo Finnparttian KWH1 (merkki on Carlo Gavazzi). Ihan päteellinen vehje, mutta pulsseja tulee vain 10 kpl/kWh joten hetkellistehon laskenta pulssien väliajasta on hiukan "vähemmän hetkellistä".
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

tet sanoi:
VesA sanoi:
Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...

Minulla on juuri tuo Finnparttian KWH1 (merkki on Carlo Gavazzi). Ihan päteellinen vehje, mutta pulsseja tulee vain 10 kpl/kWh joten hetkellistehon laskenta pulssien väliajasta on hiukan "vähemmän hetkellistä".

Tuo onpi kyllä hankalaa.. nykyinen viritys vanhassa kiekkomittarissa antaa 60 pulssia / kWh joka sekin on 5min välein luettuna jo aika harvahampaista kun tehot ovat alhaalla.
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
tet sanoi:
VesA sanoi:
Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...

Minulla on juuri tuo Finnparttian KWH1 (merkki on Carlo Gavazzi). Ihan päteellinen vehje, mutta pulsseja tulee vain 10 kpl/kWh joten hetkellistehon laskenta pulssien väliajasta on hiukan "vähemmän hetkellistä".

Tuo onpi kyllä hankalaa.. nykyinen viritys vanhassa kiekkomittarissa antaa 60 pulssia / kWh joka sekin on 5min välein luettuna jo aika harvahampaista kun tehot ovat alhaalla.


Mielenkintoista omassanikin 10pulssia/kWh, mutta ledi sykiikin jo taajuudella 6000pulsia/kWh

Mittarin tyyppi: Hager EC051
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Hemmo sanoi:
Kaakoisessa Suomessa on luvattu jo ukkosta
Onko ukkossuojaukset kunnossa?

Tässäpä hyvää tietoa ukkossuojauksesta
http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/faq/ukkossuojaus.html
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

PauliG sanoi:
VesA sanoi:
tet sanoi:
VesA sanoi:
Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...

Minulla on juuri tuo Finnparttian KWH1 (merkki on Carlo Gavazzi). Ihan päteellinen vehje, mutta pulsseja tulee vain 10 kpl/kWh joten hetkellistehon laskenta pulssien väliajasta on hiukan "vähemmän hetkellistä".

Tuo onpi kyllä hankalaa.. nykyinen viritys vanhassa kiekkomittarissa antaa 60 pulssia / kWh joka sekin on 5min välein luettuna jo aika harvahampaista kun tehot ovat alhaalla.


Mielenkintoista omassanikin 10pulssia/kWh, mutta ledi sykiikin jo taajuudella 6000pulsia/kWh

Mittarin tyyppi: Hager EC051

EC051 maksaa näköjään siinä 230€ kappale. Saksassa. Suomeksi en vielä hintaa löytänyt.
EC050 maksaa 130€, siitä puuttuu tuo pulssilähtö. Vilkkuva Ledi onneksi on. Hinta on kyllä edelleen vähän Auts.
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
PauliG sanoi:
VesA sanoi:
tet sanoi:
VesA sanoi:
Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...

Minulla on juuri tuo Finnparttian KWH1 (merkki on Carlo Gavazzi). Ihan päteellinen vehje, mutta pulsseja tulee vain 10 kpl/kWh joten hetkellistehon laskenta pulssien väliajasta on hiukan "vähemmän hetkellistä".

Tuo onpi kyllä hankalaa.. nykyinen viritys vanhassa kiekkomittarissa antaa 60 pulssia / kWh joka sekin on 5min välein luettuna jo aika harvahampaista kun tehot ovat alhaalla.


Mielenkintoista omassanikin 10pulssia/kWh, mutta ledi sykiikin jo taajuudella 6000pulsia/kWh

Mittarin tyyppi: Hager EC051

EC051 maksaa näköjään siinä 230€ kappale. Saksassa. Suomeksi en vielä hintaa löytänyt.
EC050 maksaa 130€, siitä puuttuu tuo pulssilähtö. Vilkkuva Ledi onneksi on. Hinta on kyllä edelleen vähän Auts.

EC051 hinta suomessa aikalailla 150€ jos oikein muistan. SLO:n kautta saa tilattua

1-Vaihe KWH mittari 1MOD 25A tälläinen löytyy Etherma Skandinavia Oy:ltä hintaluokka noin 100€.
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

tet sanoi:
VesA sanoi:
Näyttää finparttian kWh1 maksavan siinä 60€. Ehkäpä pari sellaista sitten...

Minulla on juuri tuo Finnparttian KWH1 (merkki on Carlo Gavazzi). Ihan päteellinen vehje, mutta pulsseja tulee vain 10 kpl/kWh joten hetkellistehon laskenta pulssien väliajasta on hiukan "vähemmän hetkellistä".

Näyttää olevan ledinvilkutus vakiotemppu kaikissa uudemmissa DIN-mittareissa. Eikös siinä KWH-1 -mallissakin ole ledi ? EM-1 -mallissa on... 640 vilausta /kwh

Carlo Gavazzilla on tähän luokkaan myös EM10 ja EM11, mutta en löytänyt niille helposti hintaa.

http://www.mercateo.com/p/269-m1dc/Energy_Counter_DinRail_5_30A_1_phase.html näyttäisi edullisemmanpuoleiselta täss porukassa.

energiezähler led din preis -haku antaa kaikenlaista..
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

janti sanoi:
Hemmo sanoi:
Kaakoisessa Suomessa on luvattu jo ukkosta
Onko ukkossuojaukset kunnossa?

Tässäpä hyvää tietoa ukkossuojauksesta
http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/faq/ukkossuojaus.html

Tuon tukesin tekstin ko lukkee, nii on parasta kun kaivaa talon syvimpää monttuu,
levittää katiskaverkon päälle ja peitellä sen sitte kokonaan kosteella sammalilla.

Ja varmuuden vuoks katiskaverkosta vielä voi viedä
käsvartta paksun kaapelin naapuritalon tulovesiputkeen
(edellyttäen sen olevan metallia) :D
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

VesA sanoi:
Näyttää olevan ledinvilkutus vakiotemppu kaikissa uudemmissa DIN-mittareissa. Eikös siinä KWH-1 -mallissakin ole ledi ? EM-1 -mallissa on... 640 vilausta /kwh

Kyllä on, se on näköjään juurikin tuo Carlo Gavazzi EM1-DIN pulssilähdöllä varustettu versio. Ainakin oli viime kesänä kun sen tilasin. Nuo Finnparttian tuotekoodit ovat välillä vähän epämääräisiä, ei liene varmaa saako juuri tuon samanlaisen jos KWH1:n tänä päivänä tilaa. :-\
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Hemmo sanoi:
Tuon tukesin tekstin ko lukkee, nii on parasta kun kaivaa talon syvimpää monttuu,
levittää katiskaverkon päälle ja peitellä sen sitte kokonaan kosteella sammalilla.

Ja varmuuden vuoks katiskaverkosta vielä voi viedä
käsvartta paksun kaapelin naapuritalon tulovesiputkeen
(edellyttäen sen olevan metallia) :D

On siellä parempikin ohje: kannattaa nostaa talo puisten, haruksettomien sähköpylväiden varaan. Muovitolpat varmaan ajavat saman asian.
 
Vs: Sähköä sisältä ulos? -Vs: jantin Panasonic E9DKEW asennuskuvia

Hemmo sanoi:
janti sanoi:
Hemmo sanoi:
Kaakoisessa Suomessa on luvattu jo ukkosta
Onko ukkossuojaukset kunnossa?

Tässäpä hyvää tietoa ukkossuojauksesta
http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/faq/ukkossuojaus.html

Tuon tukesin tekstin ko lukkee, nii on parasta kun kaivaa talon syvimpää monttuu,
levittää katiskaverkon päälle ja peitellä sen sitte kokonaan kosteella sammalilla.

Ja varmuuden vuoks katiskaverkosta vielä voi viedä
käsvartta paksun kaapelin naapuritalon tulovesiputkeen
(edellyttäen sen olevan metallia) :D

Muoti-ilmiö alkamassa kotitalouksiin halutaa enimmässä määrin ylijännitesuojia asennettuina suoraa keskukseen!
Pieni kustannus, mutta voidaan saavuttaa jopa suuri säästö!

Malmbergs:lla KWH-mittari 2-modulipaikka din-kiskoon mekaanisella 6-numeroisella näytöllä.

Ledi vilkkuu 1Wh välein..

Hintaa aikalailla 150€
 