Energiavaraajan kytkentä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jtke
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

jtke

Jäsen
Hei

Pitäisi kytkeä Akva Solar 750 energiavaraaja + vesitakka kombinaatio käyttökuntoon, ja haluaisinkin kommentteja liitteenä olevasta kytkentäsuunnitelmasta. Kuvasta puuttuu takalle menevä automaattinen jäähdytyspiiri, mutta muuten se on aika täydellinen.

Varoventtiilistä tuleva vesi on tarkoitus ohjata suoraan viemäriin, mutta saako sen jälkeen olla kuvan mukaisesti takaiskuventtiiliä? Minkä kokoisella putkella kannattaa tehdä lämmitysveden lähtö/paluu varaajasta, 22/28mm?
 

Liitetiedostot

  • Akva_Solar_750_kytkentä.jpg
    Akva_Solar_750_kytkentä.jpg
    61,7 KB · Lukukerrat: 2 180
Vs: Energiavaraajan kytkentä

ihan normikytkennältä vaikuttaa.. paitsi??

Tuo paisunta on ihan hyödytön tuollalailla kytkettynä.

Laita paisunta kiinni esim lämmitysverkon lähtöön niin toimii.
Tai sitten varaajan päälle olevaan reikään.(ainkin minulla on 1k versiossa nostolenkin
kiinnitys paikasa reikä varaajaan)
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Paisuntasäiliö on suorassa yhteydessä varaajan vesitilaan, joten miten se voi olla hyödytön? Tuskin sillä on merkitystä mistä kohtaa liittymä tapahtuu, kun koko järjestelmä on täynnä paineistettua vettä.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Paisuntasäiliö on suorassa yhteydessä varaajan vesitilaan, joten miten se voi olla hyödytön?

Paisuntasäiliö tuossa kuvassa on yhteydessä varaajan vesitilaan vain silloin kun tyhjennysventtiili on auki.
Ei tyhjennysventtiiliä voi pitää normaalisti auki,menee varaajan vedet viemäriin.

Kun tyhjennysventtiili on kiinni niin paisuntasäiliöltä ei ole yhteyttä varaajan vesitilaan.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Itse kytkisin paisarin pytyn päällä olevaan olevaan yhteeseen, jos siellä sellainen on. Toimii se silti tuolta alhaaltakin kytkettynä.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Paisarin kytkentä ok, toiset tulkitsee kytkentäkuvaa väärin. Näyttäisi tulevan suoraan varaajasta. Ei sinne välttämättä tarvitse kuumaa vettä ajaa ;) kestää pönttökin paremmin


Hieman mietityttää tuo merkki jossa on sulku ja päällä lämpömittari?!? kun tuollaista merkkiä en muista ja LVI-piirrosmerkkiohjeista ei sellaista löydy. http://www.talotekniikkainfo.fi/talotekniikkainfo/maaraykset/d4.pdf
http://www.penantieto-opus.fi/files/tekninenpiirustus_lvipiirustus.pdf

Varaajan alapään yllämainittu sulku ihmetyttää myös. Miksi se linja menee myös paisarille? Jos menee paisarin tyhjennystä ja tarkastusta varten niin varaajan alapäästä puuttuu myös sulku.

Nuo merkit ei kyllä kaikilta osin ole oikein. Yksisuuntaventtilikin on tehty diodilla.

Ja varon jälkeen ei saa olla MITÄÄN virityksiä!!!
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Yoman sanoi:
Paisarin kytkentä ok, toiset tulkitsee kytkentäkuvaa väärin. Näyttäisi tulevan suoraan varaajasta. Ei sinne välttämättä tarvitse kuumaa vettä ajaa ;) kestää pönttökin paremmin
Nyt täytyy tymänä kysy uudelleen että meinaatko että onko niin että tyhjennysventtiili suljettuna
on tuosta paisarista jotakin hyötyä??? ja jos avataan tyhjennys venttiili niin paisarista on kyllä hyötyä vähän aikaa. :o
kunnse vedet on viemärissä.

Siinä suhteessa olet oikeassa tuolla ei mene kuumma vettä paisariin.. jos sitten mitään.
Tilanne olisi milestäni ihan toisin jos tyhjennyshana olisi viemäriin menevässä putkessa ei paisarille menevässä putkessa
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Paisari on suorassa yhteydessä varaajaan yhteen NS32 kautta (vasen alapuoli).

Paisarin alapuolella on putkien yhdyskohta (risteys). Koska risteävät putket on piirretty kaaviossa "puoliympyrällä", on suoraan piirretyt risteyskohdat tällöin aina yhteydessä toisiinta. Vaihtoehtoisesti (huonompi tapa mielestäni) voi olla piirretty suoraan yli kaikki putket ja yhdyskohdissa tulisi olla tällöin piste.

Edelleen, en ymmärrä mikä merkki paisarin alla on (sulkuventtii jossa lämpömittari päällä ;D). Tuon sulun tarkoituksen kylläkin jos paisari halutaan tyhjentää viemäriin. Tosin silloin puuttuu edelleen yllä mainitusta yhteestä NS32 sulkuventtiili.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Matt sanoi:
Paisuntasäiliö tuossa kuvassa on yhteydessä varaajan vesitilaan vain silloin kun tyhjennysventtiili on auki.
Ei tyhjennysventtiiliä voi pitää normaalisti auki,menee varaajan vedet viemäriin.

Kun tyhjennysventtiili on kiinni niin paisuntasäiliöltä ei ole yhteyttä varaajan vesitilaan.

Paisuntasäiliö liittyy täyttöventtiilin jälkeiseen putkeen, eikä siis vain risteä sen yli, joten tyhjennysventtiilin ei tarvitse olla auki. Pitänee selkeyttää kuvaa, koska risteävät linjat eivät selvästikään näy tarpeeksi selkeästi. Ja symbolit ovat MS Visiosta, joten sikäli voivat olla erilaisia kuin täkälaisissa standardeissa.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

jtke sanoi:
Paisuntasäiliö liittyy täyttöventtiilin jälkeiseen putkeen, eikä siis vain risteä sen yli, joten tyhjennysventtiilin ei tarvitse olla auki. Pitänee selkeyttää kuvaa, koska risteävät linjat eivät selvästikään näy tarpeeksi selkeästi. Ja symbolit ovat MS Visiosta, joten sikäli voivat olla erilaisia kuin täkälaisissa standardeissa.

Kyllä ne risteävät kohdat sieltä näkyy, voi toki olla isommallakin. Enempi nyt on kyse lukuongelmista joidenkin osalta. Kyllä tästä hyvä tulee, jatka vain parantelua jos on tarvetta.

Selitä tuo "sulku lämpömittarilla" merkki, mikä se on /a080
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Yoman sanoi:
Edelleen, en ymmärrä mikä merkki paisarin alla on (sulkuventtii jossa lämpömittari päällä ;D). Tuon sulun tarkoituksen kylläkin jos paisari halutaan tyhjentää viemäriin. Tosin silloin puuttuu edelleen yllä mainitusta yhteestä NS32 sulkuventtiili.

Paisarin jälkeen on siis palloventtiili ja ennen viemäriä samassa linjassa varoventtiili ja painemittari. Ja tuon takaiskuventtiili "diodi"-merkin Visio tuntee nimellä check valve.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Paisuntasäiliön liitos on oikein alhaalla=kylmempi vesi liikkuu säiliön ja varaajan välillä.
Lattialämmitykseen 4-tie venttiili joka ottaa lämpimän ensisijaisesti keskeltä ja loput ylhäältä jos tarvetta. Ei kannata jäähdyttää turhaa yläosaa jos alhaalta tulee riittävän lämmintä lattiaan. Samaa ajattelutapaa voi soveltaa myös lämpimään käyttöveteen eli ei kierrätetä kaikkea yläkierukan kautta.

Mistä on kopioitu tällainen vanha kaavio?

Akvatermin ja Esben sivuilta löytyy kuvia ja oikeat venttiilit.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Varoventtiilin liitäntä varaajan yläpäästä, jotta mahdollisessa kiehunta tilanteessa venttiilin auetessa se päästää varaajaan muodostuneen HÖYRYNpaineen ulos... jos varo on varaajan alapäässä niin se höyrynpaine ajaa varaajasta kaiken VEDEN ulos.
Siinä on aika iso ero seurauksissa: muutama litra höyrystynyttä vettä vs kuutio 100 asteista (nestemäistä) vettä lattialle/viemäriputkiin ;)
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

VPJ sanoi:
Paisuntasäiliön liitos on oikein alhaalla=kylmempi vesi liikkuu säiliön ja varaajan välillä.
Lattialämmitykseen 4-tie venttiili joka ottaa lämpimän ensisijaisesti keskeltä ja loput ylhäältä jos tarvetta. Ei kannata jäähdyttää turhaa yläosaa jos alhaalta tulee riittävän lämmintä lattiaan. Samaa ajattelutapaa voi soveltaa myös lämpimään käyttöveteen eli ei kierrätetä kaikkea yläkierukan kautta.

Mistä on kopioitu tällainen vanha kaavio?

Akvatermin ja Esben sivuilta löytyy kuvia ja oikeat venttiilit.

Sekoitusventtiilinä on 3-tie Esbe VRG, koska sille löytyy valmis adapteri Oumanille. 4-tie venttiili olisi parempi, mutta mikä malli sopii yhteen Oumanin kanssa? Akvatermin sivuilta en löydä mitään tietoa varaajan kytkennästä, ainoastaan kuvan liitännöistä.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

pete73 sanoi:
Varoventtiilin liitäntä varaajan yläpäästä, jotta mahdollisessa kiehunta tilanteessa venttiilin auetessa se päästää varaajaan muodostuneen HÖYRYNpaineen ulos... jos varo on varaajan alapäässä niin se höyrynpaine ajaa varaajasta kaiken VEDEN ulos.
Siinä on aika iso ero seurauksissa: muutama litra höyrystynyttä vettä vs kuutio 100 asteista (nestemäistä) vettä lattialle/viemäriputkiin ;)

Erittäin hyvä pointti. Unohdin kokonaan, että tankin yläpäässä on kiehunta/ilmanpoistoyhde, johon varoventtiili tietenkin kannattaa liittää.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

jtke sanoi:
Sekoitusventtiilinä on 3-tie Esbe VRG, koska sille löytyy valmis adapteri Oumanille. 4-tie venttiili olisi parempi, mutta mikä malli sopii yhteen Oumanin kanssa? Akvatermin sivuilta en löydä mitään tietoa varaajan kytkennästä, ainoastaan kuvan liitännöistä.
Esbe VRB 140 Bivalent ottaa lämpöä kahdesta eri kerroksesta.
Lämpimään veteen Esbe VTS 520/VTA 520/VTA 320
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Varoventtiilien tulee noudattaa periaatetta, että ne toimivat ja suojaavat kohdetta olivatpa muut venttiilit missä asennoissa tahansa. Jos säiliössä on lämmityslähde, niin säiliön ja varon välissä ei saa olla sulkuventtiiliä. Laitteita voi joskus käyttää joku muukin kuin keksijä itse. Esim tuo vesitakka on pommi.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Rutja sanoi:
Varoventtiilien tulee noudattaa periaatetta, että ne toimivat ja suojaavat kohdetta olivatpa muut venttiilit missä asennoissa tahansa. Jos säiliössä on lämmityslähde, niin säiliön ja varon välissä ei saa olla sulkuventtiiliä. Laitteita voi joskus käyttää joku muukin kuin keksijä itse. Esim tuo vesitakka on pommi.

Jep, takan varoventtiili meni kuvassa sulun väärälle puolelle. Korjasin kuvaa.
 

Liitetiedostot

  • Akva_Solar_750_kytkentä_2.jpg
    Akva_Solar_750_kytkentä_2.jpg
    59,8 KB · Lukukerrat: 1 216
Vs: Energiavaraajan kytkentä

VPJ sanoi:
Esbe VRB 140 Bivalent ottaa lämpöä kahdesta eri kerroksesta.
Lämpimään veteen Esbe VTS 520/VTA 520/VTA 320

Tuo VRB 140 vaikuttaa hyvältä, mutta pikaisella googletuksella sitä ei löydy mistään kaupasta. Onko vinkkiä mistä ylipäätään kannattaa yksityisen hankkia putkitarvikkeita pääkaupunkiseudulla?
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

jtke sanoi:
Tuo VRB 140 vaikuttaa hyvältä, mutta pikaisella googletuksella sitä ei löydy mistään kaupasta. Onko vinkkiä mistä ylipäätään kannattaa yksityisen hankkia putkitarvikkeita pääkaupunkiseudulla?

Menet lvi koodin kanssa rautakauppaan ja tilaavat sulle. Starkista antavat lapun ja voi hakea itse onniselta.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Houkuttaisi kytkeä lattialämmityksen lähtö/tulo vesitakan kanssa samoihin varaajan liitäntöihin, koska asennuksesta saisi siten siistimmän. Takalta tuleva kuuma vesi ei silloin ehdi laimentua varaajassa, vaan pääsee suoraan lämmityskiertoon. Reagoiko Ouman tarpeeksi nopeasti tällaisissa tapauksissa? Pintatermostaatti kyllä pysäyttää kiertovesipumpun, jos lähtöön pääsee liian kuumaa vettä, mutta tällainen toiminta ei tunnu kovin jouhevalta. Vaihdoin sekoitusventtiilin nelitie-malliin, joten periaatteessa jaettua ylintä lähtöä käytetään lämmityksessä vain harvoin.
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Tuskin sieltä takalta ihan yhtäkkiä alkaa kuumaa tulemaan, jolloin säädölle jää aikaa reagoida..
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Itse en kytkisi tuota suoraan lattialämmityksenaan tuloon/lähtöön.

Jos oikein oivaldsin niin tuon laddomatin tarkoituksena on kumminkin aloittaa lataus kun
valitun termarin mukainen lämpötila saavutetaan. Eli tässä tapauksessa min 63 astetta.
Mikä on esim takan teho???
Itsellä 17 kw liesi ja lataus suoraan varaajaan ja varaajasta kiertoon. Loiventaa kummasti
lämpötilojen nousua ja ouman kerkiää hyvin hoitaa. Tuossa on samaa kuin itsellä jossa termari hoitaa
pumpun ohjauksen jolloin kierto alkaa sitten kun pyynti on saavutettu. Voisin kyllä tiputtaa pyyntiä mutta sitten
tulee kaasujen lämpö ongelmaksi.

Nyt on huolettomampaa..
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Takka on 17kW, josta 14kW veteen. Veden kierrosta vastaa latausautomatiikka, joten varaajalle tulee aina varsin kuumaa vettä. Laitankin takan nyt varaajassa omaan yhteeseen, kuten edellä ehdotettiin.

Osa putkistosta on jo kasassa, joten koeponnistin systeemiä eilen paineilmalla. 12 tunnin aikana paine tippui 5 barista reiluun neljään bariin, joten en nyt ole aivan varma pitääkö systeemi veden sisällä varsinaisessa käyttöpaineessa, joka tulee olemaan luokkaa 0.7bar. Ponnistetun putkisto-osan liitännät on tehty pääasiassa kierreosin, jotka on tiivistetty hampulla ja kitillä. Vuoto on niin hidasta, ettei sitä huomaa fairy-vedellä. Liitokset vielä tiivistynevät, kun vesi turvottaa hamppua, mutta pitäisikö kuitenkin yrittää vielä etsiä vuotopaikkaa tässä vaiheessa?
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

jtke sanoi:
Takka on 17kW, josta 14kW veteen. Veden kierrosta vastaa latausautomatiikka, joten varaajalle tulee aina varsin kuumaa vettä. Laitankin takan nyt varaajassa omaan yhteeseen, kuten edellä ehdotettiin.

Osa putkistosta on jo kasassa, joten koeponnistin systeemiä eilen paineilmalla. 12 tunnin aikana paine tippui 5 barista reiluun neljään bariin, joten en nyt ole aivan varma pitääkö systeemi veden sisällä varsinaisessa käyttöpaineessa, joka tulee olemaan luokkaa 0.7bar. Ponnistetun putkisto-osan liitännät on tehty pääasiassa kierreosin, jotka on tiivistetty hampulla ja kitillä. Vuoto on niin hidasta, ettei sitä huomaa fairy-vedellä. Liitokset vielä tiivistynevät, kun vesi turvottaa hamppua, mutta pitäisikö kuitenkin yrittää vielä etsiä vuotopaikkaa tässä vaiheessa?

Lohdutukseksi voisin todeta että tuo paineen lasku saattaa johtua myös tuon ilman lämpötilan jäähtymisestä. Pumpattu ilma saattaa olla selvästi lämpimämpää kuin ympäristön lämpötila ja jäähtyessään ympäristönlämpötilaan, ilman paine laskee putkistossa. Putkinton tilavuuskin saattaa olla aika pieni joten painevaihtelut lämpötilamuutoksesta ovat tästäkin syystä mahdollisia. Kannattaa odottaa. Jos paineen lasku jatkuu tasaisesti, vuoto on todennäköinen. En tiedä nykyistä käytäntöä mutta aikanaan lämmitys- ja vesiputkistojen vuotoja testattiin veden kanssa siihen tarkoitetulla pumpulla eikä ilmalla.

Tuon hampun turpoamisen varaan ei kannata hommaa jättää vaikka se pitääkin paikkansa. Kannattaa suorittaa vaikka vedellä tuota painekoe.

Smiley211001
 
Vs: Energiavaraajan kytkentä

Itsekin epäilen tuota lämpötilan laskua, koska kompressorissa ilma on luonnollisesti lämmennyt ja testatun putkiston konaispituus on vain muutama metri. Pitää illalla katsoa onko paine laskenut lisää ja päättää toimenpiteistä sen jälkeen. Viimeisen testin teen sitten vedellä.
 