Enerventin mittaustulokset?

EVentti

Jäsen
Meillä LTR-6 eAir maaviileällä. Päivällä tehostan ilmanvaihtoa Kesäyöviilennyksellä, mutta kaikki mittausarvot eivät vaikuta kovin logisille, IMHO
Esim:
-Ulkoilma 26.4C
-LTO-Tuloilma 14.1C ?
-Tuloilma 23.0C ?
-Huoneilma 24.5C
-Poistoilma 22.9C
-Jäteilma 26.1C

Eivätkö nuo LTO-Tuloilma ja Tuloilma mittaukset ole ristissä?
 

Kamis

Aktiivinen jäsen
Tulokset ovat myös mun mielestäni ristissä.

Meillä on Enervent Pandion sisäisellä maaviilennyspatterilla mutta vanhemmalla EDA-näytöllä ja ainakin siinä ”LTO-tulo” on LTO-lämmönsiirtimen jälkeinen lämpötila ja ”Tulo” jäähdytyspatterin jälkeinen lämpötila (matalampi kun jäähdytys on käytössä).
LTO-lämmönsiirrin ja jäähdytyspatteri ovat myös tuossa järjestyksessä laitteen sisällä.
 

EVentti

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Ohjainkortilta vaihtamalla kaksi keskimmäistä liitintä keskenään mittaukset vaihtui järkeen käyvimmiksi. Jospa Kesäyöjäähdytys lakkaisi pätkimisen...
 