Asiakas soittaa ja kertaa laiteen olevan viallinen kun laiteen suodattimia ei ole tarvinut puhdistaa viimeisen 3-kuukauden aikana. Laite toimii normaalisti..

Asiakas ilmoittaa, että huoneen lämpötila ei vastaa kaukosäätimen pyyntiä.
(kakessa +22 astetta lämpömittari näyttää +17-astetta).
Vika lämpömittari asennettu ulkoikkunaa kiinni..

Asiakas soittaa kun asunnon lämpötila on laskenut +16-asteesee ulkona -25 pakkasta.
Huoneiston pita-ala 140m^2 ja ilmalämpöpumppu ainoana lämmityslähteenä.
Mielestäni aika hyvä saavutus ilpiltä..

Uhteyden otto kun laite ei puhalla lämmintä ollenkaan.
Vika ilmalämpöpumppu auto modella pyynti +22 heti pumpun alapuolella lämmityspatteri jonka pintalämpötila reilu +50-asetta (ilppi jäähdyttää)..


Laite on rikkoontunut ei puhalla ilmaan läpi.
Viaksi paljastuu likaiset suodattimet ei puhdistettu 2-vuoteen. Vastaava tapaus mutta jo 6kk jälkeen niin tukossa, että haittaa toimintaa..
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

8)
Karua tarinaa käyttäjien ymmärryksestä, miten laite toimii ja miten sitä tulisi käyttää oikein. /party4
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

Ja samallaisia piisaa, kaikkia ei kehtaa edes kirjoittaa. ;)
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

Entäs ne jää-altaat pumppujen alla..6kk sitten kerroin piirtämällä, suusanallisesti ja elekielin, miksi lasten pulkka ei ole hukkainvestointi. Mutta kun naapurin ultimate ei tee jäätä, se on niiiiin hyvä! Kuulemma on asennettu joku sulatusvastuskin, ammattilaisia nääs..
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

Olen tutuille suositellut pumpun hankintaa aina kun pohjapiirros sen sallii. Yhdellekin tutulle jo pari
vuotta. Nyt hän kertoi tyytyväisenä, ettei ole sortunut hankintaan. Naapurilla kun sisälämpötila
oli laskenut 14asteeseen, vaikka seinällä kallis merkkipumppu.
Yritin kertoa, että jatkuvalla 20asteen pakkaskelillä saattaapi olla vaikutusta eikä tällaista talvea heti tule.
Mutta naapurin esimerkki on aina tehokas.

Alla olevaan freezen kommenttiin: Tässä tapauksessa talo on niin sokkeloinen, että epätoivoinen yritys.
Tavallaan surkuhupaisaa, että tutullani olisi laaja aukee pumpun vaikutuksessa ja naapuritalo taas sokkeloinen
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

8)
Hyvä esimerkki siitä, miten ILP on muuttunut päälämmitysjärjestelmäksi
vaikka se ei missään tapauksessa voi sitä olla.
Tai voi, mutta aika paljon joutuu asumismukavuudesta yleensä tinkimään.
Voiko koko kodin lämmittää yhdestä pisteestä? Smiley211006
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

Ilmeisen hyvä käyttökoulutus annettu pumppuasentajan toimesta..?
 
Vs: Epätavallisa vika yhteydenottoja

Freeze sanoi:
8)
Hyvä esimerkki siitä, miten ILP on muuttunut päälämmitysjärjestelmäksi
vaikka se ei missään tapauksessa voi sitä olla.
Tai voi, mutta aika paljon joutuu asumismukavuudesta yleensä tinkimään.
Voiko koko kodin lämmittää yhdestä pisteestä? Smiley211006

Hattulan Pika-Asennus sanoi että Tossulla ja Mitsulla voi. Mummon kummin tuttuja, rehellisiä miehiä! Sitäpaitsi sulla on niin kovat asennushinnat että pitäisi laittaa linnaan riistosta, yli 30e/h on jo tuplasti paperimiehen palkka!
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

8)
Minulla kovat asennushinnat?
Mistä itse asiassa edes tiedät ne? ::)
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Noista vika yhteydenotoista, onko ne epätavallisia?

Kuten monessa muussakin asiassa, niin parhaimmillakin vehkeillä (ILP:llä ) voi sössiä oikein kunnolla ja vaatimattomammilakin vehkeillä voi saada kohtuullisia tuloksia aikaan.

Tässä on taas tyyppiesimerkki siitä että miten pumppukauppias toimii kaupanteon jälkeen, kuluttajaa syyllistetään lynkataan ja siirretään huomio muualle, ei puhuta halaistua sanaa mitoitusvirheistä, opastuksen puutteesta jne.

Olen ollut kuuntelemassa monet monet kerrat ILP myyntimiesten puheita ja kyllä silloin on aivan toinen ääni kellossa, silloin nuollaan melkein kuluttajan kengätkin (noin kuvakieltä käyttäen) jotta kauppa syntyisi.

Smiley211007
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Eipä ole ihme että tulee tollasia yhteydenottoja.

Kannattaa pumppukauppiaiden katella peiliin ja muistella millasilla humpuuki jutuilla pumppuja on saatu kaupaksi,ainakin osan syystä voi pistää suoraan myyjien tiliin.

Tuskimpa ihan kaikkia myyjiä kiinnostaa miten asiakas pärjäilee asennuksen jälkeen,mietiskellään pikemminkin jo seuraavan firman nimeä jotta voi hakeutua konkurssiin.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

8)
Niin PauliG toi mielestäni hyvin esille sen, kuinka vähän ihmiset todellisuudessa ymmärtävät hankkimastaan tekniikan ihmeestä.
PauliG esimerkeissähän ei ollut yhtään mitoitusvirhettä.
Asentajan silmin nämä "viat" ovat kyllä epätavallisia.

Uskoisin, että ammattitaitoinen asentaja kyllä käytönopastuksen yhteydessä osaa antaa selvät käyttöohjeet.
Samoin kaikkiin laitteisiin löytyy kyllä selkeät ja hyvät suomenkieliset käyttöohjeet.
No voi olla, ettei ihan "halppis" malleihin, mutta suurimpaan osaan kyllä.
Asiakkaan laiskuus tuskin paranee käytönopastuksella.

"pökön" juttu lienee provo

Olen täysin samaa mieltä SONin kanssa siitä, että hyvilläkin vehkeillä voi sössiä säästönsä kunnolla.
Vaatimattomilla vehkeillä voi saada kohtuullisia tuloksia, jos osaa käyttää hyvin.
Eli kyllä käyttäjän on osattava käyttää laitettaan.
Sitten kun hyvän laitteen omistaja osaa käyttää laitettaan hyvin, ovat säästötkin hyvät. Smiley211001
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Kyllä ne "asentajatkin" osaa.
Syyskylmillä asennus, "asentaja" teki perusasetukset, laittoi auto mode, tämä olisi paras.
Tämä oli hyvä esimerkki näistä, yhdellä luvat, jostain lipan alta sai kaverin asentamaan. Oli kuulemma "kouluttanut" asentajan.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Kyllä pitäisi kuluttajille saada pumppujen mukana yleinen ilpi:n käyttöohje, miten kannattaa laitteen kanssa toimia säästöjen parissa, miten huomaa laitteen toimivan tehokkaasti jne. Laitteen oma ohje kun ei ole kovin syvällinen säästölämmitysopas.

Siinä pidemmälle ajattelevalle ilppi myyjälle markkinarako olla erilainen ja erottua perus ilppimyyjästä, joka kehuu kalliin "merkkipumpun" säästävän ja halvat laitteet lyttää säästön osuudelta kokonaan, vaikka jokainen heistä varmaan tietää vuosisäästöjen olevan eri laitteilla maltilliset. Siinä jää kuitenkin eväät tietämättömän asiakkaan säästää edes sillä kalliilla vehkeellä tiedon puutteessa.

Kyllä ilpillä ainoana lämmönlähteenä pärjää, toki herkkähipiäisimmille se on liian karkea tapa kovilla pakkasilla, jos vielä neliöitä riittää mutta itsellä on portaittain jääneet muut lämmitystavat kokonaan pois joka rakennuksessa ja apuja ilpeille ei tule edes tänä talvena muista lämmönlähteistä.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Esitin asiani hieman kärjistetysti mutta provo se ei ole.

Freeze:
Oletko sitä mieltä että jutussani ei ole totuuden häivää tai onko mielestäsi ilp bisnes kaikin puolin asiallista kaupankäyntiä?
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

8)
Pökö
"eipä ole ihme että tulee tollasia yhteydenottoja.
Kannattaa pumppukauppiaiden katella peiliin ja muistella millasilla humpuuki jutuilla pumppuja on saatu kaupaksi,ainakin osan syystä voi pistää suoraan myyjien tiliin.
Tuskimpa ihan kaikkia myyjiä kiinnostaa miten asiakas pärjäilee asennuksen jälkeen,mietiskellään pikemminkin jo seuraavan firman nimeä jotta voi hakeutua konkurssiin."
Pysytään nyt tämän säikeen aiheessa.
Täällä keskusteltiin vähän omituisista vika yhteydenotoista asentajan silmin.
Keskustellaan siis niistä.

Olen kyllä samaa mieltä ILP bisnes on joidenkin "mätien omenien" takia ihan perseestä.
Kuluttaja on kusessa kun ei tiedä kehen voi luottaa.
Millä se korjaantuu?
Ei millään muulla kuin kouluttamalla asentajia, myyjiä ja teknistä huoltoa.
Tämä aihe onkin sitten oma ihan juttunsa Smiley211008
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Valtaosa näistä epätavallisista vioista varmaan tulee käyttäjiltä, jotka ovat "yksin" myyjän/asentajan kanssa.
Esim. omassa työpaikassa ilpistit ovat terveesti "liittoutuneet" merkkiin katsomatta. Usein siellä joku valveutunut löytyy. Kuten tuo edellä ollut esimerkki.
Tietenkin tämä foorumi, mutta ei täällä kaikki käy.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Harvemmat asentajat opastavat mihin asiakas laittaa sisälämpömittarin ? vai opastaako joku ?.Ja kuinka moni asiakas muistaa seuraavana päivänä mitä kaikkea asentaja on oikeastaan sanonut ? Tietysti jos mukana annettaisiin vielä erillinen käyttöohje joka on viimeistään parin päivän päästä kadonnut ja kukapa tuota viitsisi lukea,siinähän oli päivän selvyyksiä.On tietysti asentajiakin jotka eivät anna käyttöön opastusta mutta kun asiakaana on vuosien mittaan satoja ihmisiä niin näitä akateemisesti koulutettuja tulee väkisin sekaan........(jotka eivät osaa lukea,kuuntelevat tarkkaan mutta eivät sisäistä kuuntelemaansa)
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

simppa sanoi:
Harvemmat asentajat opastavat mihin asiakas laittaa sisälämpömittarin ? vai opastaako joku ?.Ja kuinka moni asiakas muistaa seuraavana päivänä mitä kaikkea asentaja on oikeastaan sanonut ? Tietysti jos mukana annettaisiin vielä erillinen käyttöohje joka on viimeistään parin päivän päästä kadonnut ja kukapa tuota viitsisi lukea,siinähän oli päivän selvyyksiä.On tietysti asentajiakin jotka eivät anna käyttöön opastusta mutta kun asiakaana on vuosien mittaan satoja ihmisiä niin näitä akateemisesti koulutettuja tulee väkisin sekaan........(jotka eivät osaa lukea,kuuntelevat tarkkaan mutta eivät sisäistä kuuntelemaansa)

Niin.Ja on asentajan syy jos asiakas ei kuuntele neuvoja.Esimerkki:
Näin reagoi eräs talon rouva kun kysyin että tulenko antamaan käyt.opstuksen kun miehenne tulee matkoilta,niin tähän arvoisa rouva sanoi että"ei tarvitse,minun mieheni on insinööri kyllä hän tietää"
Ja arvatkaapa vaan kävinkö antamassa jälkeenpäin opastuksen,tosin kun isäntä itse tätä pyysi.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Esillä olevaan yhdenottoasiaan ja näiden kuluttajien ongelmatapauksiin jotka ovat olleet tässä esissä on vaikea lähestyä objektiivistisesti kun on vain pumppukauppiaan näkemys. Ao kuluttajien näkemys puuttuu.

Eräs asia on kuitenkin varmaa, ILP on myyty suurin puhein ja lupauksin, varmaan maksettukin ja odotukset lupausten mukaiset. Olen täysin vakuuttunut siitä että kyseiset kuluttajat eivät ostaisi näiltä kauppialta pumppuaan jos olisivat etukäteen tieneet kunka (............) heihin suhtaudutaan kaupanteon jälkeen.

Joskus se ILP on vaihdettava uuteen ja jos vanhan kanssa palvelu ei ole toiminut, ollaan tilanteessa jolloin viimeistään punnitaan asiakaspalvelun merkitys.

Onko seuraava ILP hankinta hyppy ojasta allikkoon, jää nähtäväksi. Smiley211007

/a045b
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

SON sanoi:
Eräs asia on kuitenkin varmaa, ILP on myyty suurin puhein ja lupauksin, varmaan maksettukin ja odotukset lupausten mukaiset. Olen täysin vakuuttunut siitä että kyseiset kuluttajat eivät ostaisi näiltä kauppialta pumppuaan jos olisivat etukäteen tieneet kunka (............) heihin suhtaudutaan kaupanteon jälkeen.

Tuo on toisaalta kulutajan tyhmyyttä... pitäisi tajuta että kun rahat on saatu kiinnostus häviää. Pumppukauppa ei ole mikään poikkeus. Toisaalta lienee tosiasia että suurin osa ihmistä on hieman yksinkertaisa ja laitteet monimutkasia ... en näe mitään syytä miksi myyjä olisi mikään poikkeustapaus.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Täytyy tarkentaa omalta osaltani olen nuo ongelmat asiakkaalle selvittänyt, vaikka paikan päällä olenkin käynyt en ole laskuttanut 'toki siihen olisi mahdollisuus ollutkin'..

Myös harhakäsityksiä laiteesta saatavasta säästöstä esiintynyt.
Asiakas ottaa yhteyttä ja kertoo vuositasolla säästön olleen 1000kwh paikanpäällä käynninjälkeen tarkastellaan viimeisen 10-vuoden sähkölaskuja.
Asiakas asennuttanut reilu 5-vuotta sitten varaavan tulisijan jonka jälkeen sähkölaskut ovat pudonneet vuositasolla noin. 6000kWh. Ja kysyttäessä miten käyttää takkaa nykyään kertoo lämmittävän päivittäin.
Kertoo myös asunnon olevan tasalämpöisempi kuin aikaisemmin.
Mutta ei ilpillä pystytä säästöjä tekemään, jos tulisijoja käytetään 'säännöllisesti'
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

No, ei ole PauliGille sattunut, että ikävystyneet kotirouvat soittelevat "pumppuviasta", kun mies ei ole kotosalla? Ja miten tuollainen asiakas tulee hoidetuksi? :-\
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

8)
Kun näitä ILppien onnellisia omistajia ::) on suomessakin jo aika paljon (satojatuhansia),
niin kyllä siihen porukkaan mahtuu varmasti täysiä typeryksiä ja hyvinkin valveutuneita intohimo säästäjiä.
Eli isoja eroja tulee pakostikin.
Joillakin on vaan pankissakin enemmän rahaa kuin toisilla, vaikka aika moni meistä haluaisi samaa asiaa, niin kaikki eivät pääse tavoitteisiinsa.
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Pitää varmaankin paikkansa että on paljon onnellisia ja tyytyväisiä ILP omistajia. Toinen asia on, kuinka paljon on onnellisia ja tyytyväisiä mutta onnellisen tietämättömiä ILP:sä todellisesta suorituskyvystä. Väittäisin näin että näistä sadoista tuhansista vain murto- osalla on mielenkiintoa, teknisiä välineitä, tietotaitoa ym selvittää miten ILP todellisuudessa toimii ja tuottaa taloudellista hyötyä.

Esimerkiksi tälläkin foorumilla moni pumppumyyjä ja käyttäjiäkin puhuu lennokkaita tästä COP:ta tai ILP olisi kuin lentokoneen ohjaamo mittareineen josta näkee ensisilmäyksellä kaiken myös COP:n. Todellisuudessa vain aniharva kykenee mittaamaan tarkasti tätä COP arvoa a) hetkellisesti ja b) vuositasolla.


Jaa taisi mennä edellinen vähän asian viereen mutta minulle on muodostunut käsitys että näistä yhteydenotoista myyjä - asentajatahoon ja kuluttajasuojaviranomaisiin johtuu suurimmaksi osaksi asennusvirheistä ja toteumattomista lupauksista.

Smiley211007
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Miten tätä pitää tulkita?

" Lämpöpumpuista tullut uusi kuluttajansuojaongelma
Öljyn ja sähkön kallistuminen edellisvuosina on saanut tuhannet suomalaiset muuttamaan omakotitalojen lämmitysjärjestelmiä ja muun muassa hankkimaan ilmalämpöpumppuja. Tästä on aiheutunut kuluttajaneuvontaan valitusten suma, sillä lämpöpumppujen toiminnassa ja asennuksissa on ollut paljon ongelmia, kertoo Energia-lehti."
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

nen sanoi:
Miten tätä pitää tulkita?
" Lämpöpumpuista tullut uusi kuluttajansuojaongelma
Öljyn ja sähkön kallistuminen edellisvuosina on saanut tuhannet suomalaiset muuttamaan omakotitalojen lämmitysjärjestelmiä ja muun muassa hankkimaan ilmalämpöpumppuja. Tästä on aiheutunut kuluttajaneuvontaan valitusten suma, sillä lämpöpumppujen toiminnassa ja asennuksissa on ollut paljon ongelmia, kertoo Energia-lehti."

Nimen omaan toiminnoissa = Kiinalaiset pumput
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

vth-kylmä sanoi:
Nimen omaan toiminnoissa = Kiinalaiset pumput

Kiinalainen teollisuus taitaa olla pidemmälle kehittynyt, kuin Thaimaan, jossa ne Mitsut tehdään. Kyllä luottaisin enemmän kiinalaiseen kuin Thaimaalaiseen pumppuun. Ja onhan Kiina suuri USA:n laman rahoittaja. Ilman sitä USA menisi bankrottiin...
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

ovolo sanoi:
Kiinalainen teollisuus taitaa olla pidemmälle kehittynyt, kuin Thaimaan, jossa ne Mitsut tehdään. Kyllä luottaisin enemmän kiinalaiseen kuin Thaimaalaiseen pumppuun. Ja onhan Kiina suuri USA:n laman rahoittaja. Ilman sitä USA menisi bankrottiin...

Taitaa olla sen valmistusmaan sijaan merkittävämpää se, missä ja miten pumppu on suunniteltu. Ainakin tuon kiinan-vilp ketjun perusteella, missä selvisi että pumppujen osat oli sovitettu kai lähinnä nopan avulla toisiinsa.

Minulle kelpaa Kiinassa valmistettu ihan hyvin, mutta Kiinassa suunniteltua en ihan vielä uskaltaisi ostaa. Joku muu saa toimia koekaniinina - foorumin kiinavilpistelijöille kiitosta selvittelystä! /g050
 
Vs: Epätavallisia vika yhteydenottoja

Ai mutta onhan noissa kaikissa kompura ja kuparia, ne ovat siis ihan samaa kamaa eri kuorissa!

LG tai Ultimate voi olla jopa eri kamaa samoissa kuorissa..
 
Takaisin