Eräs asennus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aarnikotka
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
A

aarnikotka

Vieras
Tulipa käytyä seuraamassa, kuinka suuren valtakunnallisen ketjun kylmäasentajat putkittivat ja tyhjiöivät 8Kw lämpöpumppua. (Huom! Nämä asentajat tekevät pääasiassa suurempia kylmälaitoksia ja pääasiassa kaupan kylmää)

Ajatukseni oli, että seuraan, kuinka "konkarit ja kovanluokan ammattilaiset" homman hoitavat, josko tuossa itsekin jotain uutta oppisin?
Ja opinhan minä!
Putket taivuteltiin, ja juoteltiin kasaan,
Tyhjiöinti n.15min. jonka jälkeen totesivat, että koska painemittauksia ei tarvitse tehdä, niin pantiin pumppu sammuksiin, ja nyppäistiin mittarin letkut irti, ja senjälkeen käännettiin venttiilit auki ja eikun koneet käyntiin.
Näin "mopokorttilaisena" päätin pitää turpani rullalla, välttyäkseni arvostelemasta kokeneempia.
Juotoksiin ja laippaliitoksiin luotettiin, ja ymmärrän vielä jotenkin tuon 15min. tyhjiöinninkin, mutta joku vielä pahempi moka tuossa mielestäni tehtiin?

Mikä? ...Kuka ehtii vastaamaan?
 
Vs: Eräs asennus

Vastaanpa itse, että pääsen maate.

Jos jo tyhjiöidystä järjestelmästä irroittaa letkut, ennen venttiilien avaamista, kuuluu pieni suhahdus, kun ilma vilahtaa putkiin, ennenkuin neulaventtiili ehtii sulkeutua.
Siis tyhjiöinti on pilalla ja kostea syysilma pääsee takaisin putkiin.
Ja vanhempi asentajista, ainakin 30v. alalla.
Jos konkaritkin tekevät näin, niin kuinkahan moni DIY mies pilaa tyhjiönsä aukomalla venttiileitä väärässä järjestyksessä?
 
Vs: Eräs asennus

Kyllä ammattilainen saa letkut irti niin nopeasti, että tyhjiö ei rikkoudu... Älkää amatöörit seuratko niitä hommia niin tarkasti.
 
Vs: Eräs asennus

zadah sanoi:
Kyllä ammattilainen saa letkut irti niin nopeasti, että tyhjiö ei rikkoudu... Älkää amatöörit seuratko niitä hommia niin tarkasti.

Jaapa-jaa,saa vai? Eikös se neulaventiili yleensä pidättele kohtuullisen hyvin ylipainetta,vaan ei niinkään hyvin alipainetta..
 
Vs: Eräs asennus

Tuleva ilpisti sanoi:
zadah sanoi:
Kyllä ammattilainen saa letkut irti niin nopeasti, että tyhjiö ei rikkoudu... Älkää amatöörit seuratko niitä hommia niin tarkasti.

Jaapa-jaa,saa vai? Eikös se neulaventiili yleensä pidättele kohtuullisen hyvin ylipainetta,vaan ei niinkään hyvin alipainetta..

Jäi tuommonen pois: ;)
 
Vs: Eräs asennus

Tehtiinkö se tiiveystarkastus ja koeponnistusta typellä ollenkaan ennen sitä tyhjiöintiä?
 
Vs: Eräs asennus

Tästä typpikaasulla koestuksesta puhutaan aika paljon ja valistunut veikkaukseni on että puhutaan paljon enemmän mitä sitä käytänössä toteutetaan. Asiahan voisi selvitä johonkin tasoon sillä että kysytään asiaa foorumilaisilta. On täällä ollut turhempiakin kyselyjä.

/a045
 
Vs: Eräs asennus

Tyhjiöintiä koskee sama, mikä ameriikassa auton moottoriöljyn vaihtamista.
 
Vs: Eräs asennus

Mitäs jos sen tekisi niin että ensin nestelinja kiinni.
Konehan on siis luonnostaan jäähdytyksellä.
Sitten seurataan imupaineen laskua ja kun on n. 1 bar silloin letku irti.
Ja samantien nestelinja auki.
Mahtaisiko onnistua?
 
Vs: Eräs asennus

Mitäs jos tuon suorituksen tekisi niinkuin se pitää oikeasti tehdä, saahan sitä kokeilla ihan mitä vaan mieleen tulee jos riittää visioita ja varmaan niistä joku saattaa toimiakin.

Tämän olen kertonut aiemminkin, (R22)lämpöpumppua ei tarvinnut tyhjiöidä jos ei sattunut olemaan tyhjiöpumppua käsillä, laite oli "varusteltu" ylimääräisellä kylmäainella putkiston huuhtelua varten ja tämä ilmoitettiin asennusohjeessa selkeästi.

Tuohon aloituskertomukseen antaisin vahvistuksen että tapahtuu, kyseisenlainen asennus tuli eteen pariviikkoa sitten. ilman digitaalia ja letku irti tyhjiössä, hanatauki ja pois. Koneiden kupeessa merkintä alkoi D:llä. Tätä asennusta katselin n.15min ja voisin sanoa että siinä meni kaikki päinpersettä, putken katkaisusta lähtien.
 
Vs: Eräs asennus

janti sanoi:
Tehtiinkö se tiiveystarkastus ja koeponnistusta typellä ollenkaan ennen sitä tyhjiöintiä?

Ei tietenkään, vain pikainen tyhjiöinti, letkut irti, ja hanat auki... siinä kaikki.
Luulen, että jos olisin sanallakin maininnut digitaalimittarista, olisin vain saanut vain paskaiset naurut, ja genitaalipellen nimen.

SON sanoi:
Tästä typpikaasulla koestuksesta puhutaan aika paljon ja valistunut veikkaukseni on että puhutaan paljon enemmän mitä sitä käytänössä toteutetaan. Asiahan voisi selvitä johonkin tasoon sillä että kysytään asiaa foorumilaisilta. On täällä ollut turhempiakin kyselyjä.

/a045

Näin uskoisin, en ole juurikaan törmännyt typellä ponnistaviin asentajiin kentällä.

Coolmaster sanoi:
Mitäs jos sen tekisi niin että ensin nestelinja kiinni.
Konehan on siis luonnostaan jäähdytyksellä.
Sitten seurataan imupaineen laskua ja kun on n. 1 bar silloin letku irti.
Ja samantien nestelinja auki.
Mahtaisiko onnistua?

Tätä olen joskus harrastanut itsekin, mutta on oltava tarkkana, että paine ei vahingossakaan ehdi mennä yhtään alle 1 bar, koska silloin pääsee ilmaa putkeen. Siksi olen katsonut itse turvallisemmaksi irottaa jäähdytyksellä ja nopealla irroituksella, jolloin tuhahdus jää aika minimaaliseksi.

Asentajan kannalta on tietysti vapauttavaa tietää, että vajavaisen tyhjiöinnin haitat ilmenevät useimmiten, vasta takuuajan umpeuduttua. Eiköhän nuo muutaman vuoden toimi ihan ilman isompia ongelmia, vaikka tyhjiöintiä ei tehtäisi lainkaan.
 
Vs: Eräs asennus

aarnikotka sanoi:
Tätä olen joskus harrastanut itsekin, mutta on oltava tarkkana, että paine ei vahingossakaan ehdi mennä yhtään alle 1 bar, koska silloin pääsee ilmaa putkeen. Siksi olen katsonut itse turvallisemmaksi irottaa jäähdytyksellä ja nopealla irroituksella, jolloin tuhahdus jää aika minimaaliseksi.

Eikö se olisi näissä ilmalämpöpumpuissa fiksuinta pistää vain heti nestelinja kiinni ilman mitään letkuja. Putkitilavuutta sisäyksikkössä on sen verran vähän, että se menee parissa minuutissa vakuumille sen vajaan barin verran. Tämän jälkeen sulkee 2-tieventtiilin yhteen ja ihan muodollisuuden vuoksi tarkistaa tyhjiön mittarilla.

::)
 