ES AWH20-V5+, Modbus-telemetria Homeassistantissa ja ohjaus?

Viisaroija

Tulokas
Hommasin hiljattain talon, mukana tuli pumppu. Nyt sitten pientä automaatioprojektia.

Koneen sisäyksikössä on kaksi RS485-porttia, joista toisessa menee sisä- ja ulkoyksiköiden sekä lcd-ohjauspaneelin välinen Modbus RTU-keskustelu. Sarja-asetukset näyttäisi olevan 19200 8 E 1

Toinen portti on tyhjä eikä kyllä tunnu juttelevankaan mitään. Laitoin siis RS485-sarja-adapterin kiinni tuohon sisempään väylään ja kävin seuraamaan keskustelua. Pienen ihmettelyn jälkeen reksiteriarvoja seuraamalla, manuaali toisessa kädessä ja lcd-näytön lukemia vertaamalla useimmille arvoille löytyi melko järkevät selitykset. Nyt telemetriaa sitten virtaa MQTT:n yli Homeassistantiin mukavia käppyröitä piirtelemään.

Modbus-väylän keskustelu menee kutakuinkin näin:
- sisäyksikön emo kyselee säännöllisesti tilatiedot ulkoyksiköilta (unit=1 ja 2, modbus-rekisterit 1999-2126)
- emo ilmoittaa tilatiedot LCD-näytölle (unit=3, modbus-rekisterit 9499-9552)
- emo kyselee LCD-näytöltä asetukset (unit=3, modbus-rekisterit 8999-9076)
- emo ilmoittaa ulkoyksiköille tulevan veden lämmön sekä toivotun käyntitehon (0-10, 0=pois päältä). (unit=1&2, rekisterit 2005 ja 1999)

Useimmat lämpötila-arvot ilmoitetaan asteen sadasosina -30C:n päälle, eli arvo 0 = -30C, 1000 = -20C, 3000 = 0C ja 7450 = 44,5 C.

Seuraavaksi tavoitteena olisi saada hyötysuhdetta (COP) laskeskeltua ja kenties laitetta ohjattuakin, jos vaikka hienoista pörssisähköoptimointia yrittäisi.

Avoimia kysymyksiä:
- Onko tälle pumpulle saatavilla datalehteä, josta selviäisi valmistajan näkemys lämpötuotolle ja sähkönsyönnille eri pyynti- ja ulkolämpötiloille?
- Onko hyviä ideoita, kuinka lähteä mallintamaan/laskemaan hyötysuhdetta (tai ihan vain lämmöntuottoa) kompressoripuolen telemetrian tai vaikka sisäyksikön lämpömittarien perusteella?
- Mikähän mahtaa olla pumpun keskimääräinen power factor todellisen sähkötehon laskemiseksi? Kumpikin ulkoyksikkö kertoo jännitteen ja virran, mistä toki jonkinlaisen tehon (V*A) saa laskettua. Olisikohan PF=0,95 esim. hyvä arvaus?
- Onko näyttöyksikölle mahdollista kirjoittaa uusia asetuksia? Ainakaan yksittäisen rekisterin kirjoitus ei näyttänyt tepsivän.

Osaakos joku (esim. Anders?) muuten kertoa, mikä olisi pumpulle kurantti ohjelmistoversio (sisä+ulkoyksikkö)?
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Tämä on ES (Amitime) lämpöpumpun 9 kW perusmalli mutta kaksi lämpöpumppua on samassa kotelossa.
Liitteenä joku vanha testi edellisesta 9 kW mallista.
Ei kannattaa tutkia koska on jo yli 10 vuotta tutkittu.
Tämä Panasonic kompressori on hyvin toiminut mutta kun markkinoilla on uutta tekniikkaa silloin tämä R410A lämpöpumppu tuskin pärjää kilpaillaa.
Anna ohjelman olla jos lämpöpumppu toimii. Jos ei silloin on vikailmoitus.

COP mittaus on kiinni talon lämmitysjärjestelmän rakenteesta, ei vain lämpöpumpun tiedoista.
(Covid aikaan tuli asiakkalta valitus että lämpöpumpun tuotanto on pienempi kuin taulukkossa. Asiakas oli välillä rakentanut talon isommaksi, sää oli -5 C sekä asiakas itse polvihousuissa. Mutta kyllä lämpöpumpun tuotanto oli lämpömittarin mukaan 20% pienempi kuin tehtaan testitulos.)
 

Liitteet

  • AVH-24 Test report.pdf
    912,7 KB · Katsottu: 32

A & A

Tulokas
Sisäyksikön piirilevyltä löytyy tosiaan kaksi rs485 väylää. Tuo jota oot tutkinut jonka jakaa se sisäyksikkö, sisäyksikön näyttö/näppis ja ulkoyksikkö, sekä erillinen ulkoisen ohjauksen rs485. Se ulkoinen ohjaus aktivoidaan yhdellä niistä punavalkoisista dipeistä ja olikohan kolme dippiä joilla valitaan laitteelle osoite. Näistä löysin joskus Amitimen ohjeen joka päti ES V5+ malliin mutta sisälsi vain dipit ja osoitteen määrittelyn. Kun aktivoit tämän ulkopuolisen ohjauksen laitteen oma ohjauspaneeli lakkaa toimimasta ja koko laite tipahtaa vikatilaan melkein heti. Näytölle tulee vikakoodi jolle löytyi muistaakseni ihan ES:n manuaalin jostain versiosta selitys että modbus virhe. Oletan laitteen odottavan jotain keepalive signaalia rs485 yli jota ilman sammuu. Näihin on (paperilla) ollut joku keskitetty ohjausjärjestelmä, vissiin visio ollut että monta huoneistoa joilla jokaisella oma lämpöpumppu mutta kiinteistö ohjaa niitä keskitetysti ja asukas voi vain katsella.

Nuo mitä olet löytänyt siitä toisesta rs485 väylästä voisi olla hyvät lähtökohdat mitä arvailla myös sen toisen väylän yli.

Sisäyksikön piirilevyn valmistaja on mielestäni "elechico" (Guangdong Chico) eli ei amitime. Softa voi olla amitimen tai ainakin niiden kustomoima, ja amitimen kautta joka tapauksessa tullut es:lle.

Cop laskentaan virrankulutus + tulo ja menoveden lämpö + virtaus. Virtaus se haastava. Kenties aliexpressin ultraäänimittareita tai mittaamalla sen laitteen oman grundfosin virrankulutusta suhteessa tavalla tai toisella mitattuun kalibrointiarvoon eri tehoalueilla.
 
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom