Es 6kw sisäyksikön kiertoveden lämpötilat on stby tilassa näyttävät jäähdyttävän varaajaa? Kuinka sen voisi estää jos näin on?
Kiertopumppu on jatkuvasti päällä jotta 1m3 varaajan vesimäärä pysyisi asetetun lämpötilan ympärilla plusmiinus 2 astetta. Jos kiertovesipumppu sammutettaisiin välillä , varaajan alapää kylmenisi ja pakkasilla olisi pumpulla vaikeuksia nostaa lämpötila pyyntiin.
Kuvassa lämmönvaihtimeen menee 33,4 asteinen vesi ja varaajalle lähtee 32,5 asteinen vesi . vesimäärä lienee n 800l/h eli energiaa menee ulkoyksikölle?
Kun pummpu toimii ovat lämpötilat toisin päin ja pienillä tehoilla ero on 2-3 astetta.
a saada varaaja lämpimäksi.
Kiertopumppu on jatkuvasti päällä jotta 1m3 varaajan vesimäärä pysyisi asetetun lämpötilan ympärilla plusmiinus 2 astetta. Jos kiertovesipumppu sammutettaisiin välillä , varaajan alapää kylmenisi ja pakkasilla olisi pumpulla vaikeuksia nostaa lämpötila pyyntiin.
Kuvassa lämmönvaihtimeen menee 33,4 asteinen vesi ja varaajalle lähtee 32,5 asteinen vesi . vesimäärä lienee n 800l/h eli energiaa menee ulkoyksikölle?
Kun pummpu toimii ovat lämpötilat toisin päin ja pienillä tehoilla ero on 2-3 astetta.