EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SON
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

SON

Vakionaama
Yleistä
EU asetukset ovat voimassa sellaisenaan Suomessa ja koskevat meitä kaikkia. EU asetukset ovat myös vahvempia kuin kansalliset lait, ehkä Suomessa perustuslakia lukuun ottamatta. Esimerkiksi kylmäalaa koskeva EU asetus 517/2014 (F kaasuasetus) tai huoneilmastointilaitteita koskevat EU asetukset 626/2011 (Markkinointi ja merkinnät) ja 206/2012 (Ekologinen suunnittelu).

http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=124
http://www.motiva.fi/files/6678/EU-asetus_huoneilmastointilaitteet_626_2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:fi:PDF


EU asetukset 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 8014/2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:239:FULL&from=EN (laaja dokumentti> lataantuminen kestäää)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:239:TOC ( jos tuo ylempi ei avaudu niin tämän oikeasta reunasta FI /PDF

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 811/2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 812/2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien,kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 813/2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta
tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 814/2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta
vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta


Näistä asetuksista 811/2013 ja 813/2013 ovat sikäli mielenkiintoisia että ne koskevat kansanomaisesti kutsuttuja maalämpöpumppuja (MLP) , ilmavesilämpöpumppuja (VILP) ja poistoilmalämpöpummpuja (PILP). Tosin asetuksissa puhutaan esimerkiksi lämpöpumppuyhdistelmälämmittimestä ja lämpöpumpputilalämmittimestä. Näille laitteille on nyt EU asetuksissa 811/2014 ja 812/2014 asetettu aika monimutkaisia laatu/ hyötysuhdevaatimuksia ja edellytetään 26.09.2015 alkaen toimittamaan erilaista ”rekvisittaa” laitteen mukana mm vastaavanlainen värillinen merkki kuin jo aiemmin edellytettiin huoneilmastointilaitteille EU asetuksessa 626/2011. Alla kuva.

Lainaus asetuksen 813/2013 johdannon (7) kohdasta

Erityisesti Euroopan nykyisen rakennuskannan lämmittämiseen käytettävien lämpöpumppujen kylmäaineisiin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ei pidetä merkittävinä. Sitä, onko näille kasvihuonekaasupäästöille tarkoituksenmukaista asettaa ekosuunnitteluvaatimuksia, arvioidaan uudelleen tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä

Loppukommetti
Asetukset lukemalla saa sellaisen käsityksen että asetuksissa mainitut laitteet saavat olla vapaasti kaupan eikä niissä edellytetä esimerkiksi myyjän tai asentajan olevan Tukesin rekisterissä.
 

Liitetiedostot

  • eu8112013.merkki1.png
    eu8112013.merkki1.png
    91,5 KB · Lukukerrat: 319
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

On siinä Eu:ssa jotain hyvääkin, päästään oikeisiin mittasuhteisiin tässä pumppuasennus säännöstelyssä! Todellisuudessa kun näillä TUKESIN "luvallisilla" asentajilla ei päästä yhtään pienempiin "kylmäaine päästöihin" kuin jos asennuslupa olisi teeseitse asentajillakin! Eihän ILPpejä itseasenna joka kassaneiti, vaikka luvallista olisikin. En tosin perehtynyt tarkemmin tuohon aloitus tekstiin, mitä sitten juuri tarkoittaakaan.
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

slpoy sanoi:
Nyt Son ei ole lukenut tai ymmärtänyt lukemaansa tekstiä. Tekstissä selvästi sanotaan " laitteen myyjän on huolehdittava laitteen asentaa luvan omaava yritys" eli yksityinen ei koskaan.
Sekä tekstissä myös sanotaan jäsenvaltioiden on huolehdittava kasvihuonekaasujen ilmakehään pääsyn estämisestä. Tämä voidaan ainoastaan kontrolloida kun yritykset tekevät asennuksen sillä he joutuvat joka vuosi ilmoittamaan käytetyn ja talteenotetun jäähdykkeen määrän.

Höpö höpö

Tässä nyt keskitytään näihin lämpöpumpputilalämmittimiin, lämpöpumppuyhdistelmälämmittimiin, varaajiin jne

Osalainaus EU asetuksesta 811/2013, 4 artikla, Jälleenmyyjien velvollisuudet,
1. Tilalämmittimien jälleenmyyjien on varmistettava, että
b)ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tilalämmitintä, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittaja on toimittanut liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti;

LIITE VI

Tiedot, jotka on annettava, kun loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1. TILALÄMMITTIMET
1.1
Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:
a)liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka;

b)nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);

c)tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);

d)vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);

e)äänitehotaso LWA sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumpputilalämmittimistä tapauksen mukaan);
lisäksi yhteistuotantotilalämmittimistä:

f)sähköhyötysuhde prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

lisäksi lämpöpumpputilalämmittimistä:

g)nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

h)tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti;

i)vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti;

j)äänitehotaso LWA ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
lisäksi matalan lämpötilan lämpöpumpuista:

k)ilmoitus, että matalan lämpötilan lämpöpumppu soveltuu ainoastaan matalan lämpötilan sovellukseen.

1.2 Edellä 1.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

2. Sama kuin edellä
3. Sama kuin edellä
4. Sama kuin edellä
jne

****
Eli tässä lainauksessa jälleenmyyjien varmistustehtävistä eikä muuallakaan asetuksissa 811..814/2013 sanallakaan puhuta luvan omaavista yrityksistä jne
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

slpoy sanoi:
Nyt Son ei ole lukenut tai ymmärtänyt lukemaansa tekstiä. Tekstissä selvästi sanotaan " laitteen myyjän on huolehdittava laitteen asentaa luvan omaava yritys" eli yksityinen ei koskaan.
Sekä tekstissä myös sanotaan jäsenvaltioiden on huolehdittava kasvihuonekaasujen ilmakehään pääsyn estämisestä. Tämä voidaan ainoastaan kontrolloida kun yritykset tekevät asennuksen sillä he joutuvat joka vuosi ilmoittamaan käytetyn ja talteenotetun jäähdykkeen määrän.

Mutta miten kontrolloidaan onko jäähdyke pysynyt pumpussa vai karannut taivaan tuuliin, tähän ei vaikuta mitenkään onko onnistunut tenttimään luvat vai ei! Suomi voisi ottaa myös oppia eteläeuroopasta lupa tarkkailun kireyteen...
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

SON sanoi:
Yleistä
EU asetukset ovat voimassa sellaisenaan Suomessa ja koskevat meitä kaikkia. EU asetukset ovat myös vahvempia kuin kansalliset lait, ehkä Suomessa perustuslakia lukuun ottamatta. Esimerkiksi kylmäalaa koskeva EU asetus 517/2014 (F kaasuasetus) tai huoneilmastointilaitteita koskevat EU asetukset 626/2011 (Markkinointi ja merkinnät) ja 206/2012 (Ekologinen suunnittelu).

http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=124

Loppukommetti
Asetukset lukemalla saa sellaisen käsityksen että asetuksissa mainitut laitteet saavat olla vapaasti kaupan eikä niissä edellytetä esimerkiksi myyjän tai asentajan olevan Tukesin rekisterissä.

Osalainaus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (siis toi ylläoleva www.skll.fi linkin asetus)
"5. Fluoratuilla kasvihuonekaasuilla täytettyjä laitteita, jotka eivät ole ilmatiiviisti suljettuja, saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että asennuksen suorittaa 10 artiklan mukaisesti pätevöitynyt yritys."
Tuohan on uudempi asetus kuin nuo 2013 asetukset eli luultavasti se voimassa oleva. Ei tuossa lainauksessa nyt TUKES:sta mitään mainita, mutta "pätevöitynyt yritys" ja puhutaan yleisesti LAITTEESTA...toki jos kylmäaine on jotain muuta kuin fluorattua kasvihuonekaasua niin... ;)
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

Skata sanoi:
Osalainaus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (siis toi ylläoleva www.skll.fi linkin asetus)
"5. Fluoratuilla kasvihuonekaasuilla täytettyjä laitteita, jotka eivät ole ilmatiiviisti suljettuja, saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että asennuksen suorittaa 10 artiklan mukaisesti pätevöitynyt yritys."
Tuohan on uudempi asetus kuin nuo 2013 asetukset eli luultavasti se voimassa oleva. Ei tuossa lainauksessa nyt TUKES:sta mitään mainita, mutta "pätevöitynyt yritys" ja puhutaan yleisesti LAITTEESTA...toki jos kylmäaine on jotain muuta kuin fluorattua kasvihuonekaasua niin... ;)

Eikös kaikki kaasuja sisltävät laitteet ole ilmatiivisti suljettuja koska muutenhan aineet karkaa pois :)

Määritelmä:
’ilmatiiviisti suljetulla laitteella’ laitetta, jossa kaikki fluorattua kasvihuonekaasua sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, juottamalla tai samankaltaisella pysyvällä liitostavalla ja jossa voi olla suljetut tai suojatut käsittelykohdat tai venttiilit asianmukaista korjaamista tai loppukäsittelyä varten ja jonka vuotoarvon on kokeellisesti todettu olevan vähemmän kuin 3 grammaa vuodessa paineen ollessa vähintään neljäsosa suurimmasta sallitusta paineesta;

’asennuksella’ kahden tai useamman laitteen tai piirin, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden on tarkoitus sisältää niitä, yhdistämistä järjestelmän kokoamiseksi sen tulevalla käyttöpaikalla, mihin liittyy järjestelmän kaasujohtojen yhdist


’yrityksellä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
a) tuottaa, käyttää, ottaa talteen, kerää, kierrättää, regeneroi tai hävittää fluorattuja kasvihuonekaasuja;
b) harjoittaa fluorattujen kasvihuonekaasujen tai niitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuontia tai vientiä;
c) saattaa markkinoille fluorattuja kasvihuonekaasuja tai tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät tällaisia kaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin;
d) asentaa, huoltaa, pitää kunnossa, korjaa, tarkastaa vuotojen varalta tai poistaa käytöstä laitteita, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin;
L 150/200 Euroopan unionin virallinen lehti 20.5.2014 FI
e) on sellaisen laitteen haltija, joka sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja tai jonka toiminta perustuu niihin;
f) tuottaa, tuo, vie, saattaa markkinoille tai hävittää liitteessä II lueteltuja kaasuja;
g) saattaa markkinoille liitteessä II lueteltuja kaasuja sisältäviä tuotteita tai laitteita;


Eli PILP, MLP, VILP monobloc -laitteet voi myydä vaikka ukko mustalaiselle. hmmm. e) kohta on mielenkiintoinen
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

Espejot sanoi:
Eikös kaikki kaasuja sisltävät laitteet ole ilmatiivisti suljettuja koska muutenhan aineet karkaa pois :)
Aineet karkaa vasta kun hiacemies on poistunut tontilta ;)
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

Espejot sanoi:
Eikös kaikki kaasuja sisltävät laitteet ole ilmatiivisti suljettuja koska muutenhan aineet karkaa pois :)

’asennuksella’ kahden tai useamman laitteen tai piirin, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden on tarkoitus sisältää niitä, yhdistämistä järjestelmän kokoamiseksi sen tulevalla käyttöpaikalla, mihin liittyy järjestelmän kaasujohtojen yhdist[/i]

Eli PILP, MLP, VILP monobloc -laitteet voi myydä vaikka ukko mustalaiselle. hmmm. e) kohta on mielenkiintoinen

Nimenomaan PILP, MLP, VILP ja monot voidaan myydä ja antaa kenen tahansa asennettaviksi, mutta ILP:iä ei. ILP:hän on "laite" vasta kun kaksi yksikköä on yhdistetty toisiinsa eli kaasut ovat ilmatiiviisti pakattu alussa toiseen yksikköön mutta ei "laitteeseen". Yksikköjen yhdistämisen jälkeen kyseessä on "laite" ja tässä yhdistämisessä se (suurin) vuotovaara kai lienee, ei lasketa ajan kuluessa rikkoontuvia osia nyt tähän. Tähän ILP asennukseen siis tuossa aiemmin viittasin tuon asetuksen suhteen, en noiden muiden laitteiden asennuksiin.
En ota kantaa ketä osaa sitten oikein ILP:ejä asentaa Hiacemies, "ammattilainen" vai "pätevöitynyt" amatööri, voipi olla fifty/sixty, kumman paljon kaasuja tuonne ilmakehään vaan tuntuu karkaavan ;)
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

Skata sanoi:
Nimenomaan PILP, MLP, VILP ja monot voidaan myydä ja antaa kenen tahansa asennettaviksi, mutta ILP:iä ei. ILP:hän on "laite" vasta kun kaksi yksikköä on yhdistetty toisiinsa eli kaasut ovat ilmatiiviisti pakattu alussa toiseen yksikköön mutta ei "laitteeseen". Yksikköjen yhdistämisen jälkeen kyseessä on "laite" ja tässä yhdistämisessä se (suurin) vuotovaara kai lienee, ei lasketa ajan kuluessa rikkoontuvia osia nyt tähän. Tähän ILP asennukseen siis tuossa aiemmin viittasin tuon asetuksen suhteen, en noiden muiden laitteiden asennuksiin.
En ota kantaa ketä osaa sitten oikein ILP:ejä asentaa Hiacemies, "ammattilainen" vai "pätevöitynyt" amatööri, voipi olla fifty/sixty, kumman paljon kaasuja tuonne ilmakehään vaan tuntuu karkaavan ;)

Jos lukee niitä dokumentteja siellä on myös kohta jossa pikkuhiljaa aiotaan kieltää valmiiksi kylmäkkeellä täytettyjen laitteiden tuonti/myynti, en nyt muista mitä laitteita se oli muotoitu koskemaan.
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

VesA sanoi:
Jos lukee niitä dokumentteja siellä on myös kohta jossa pikkuhiljaa aiotaan kieltää valmiiksi kylmäkkeellä täytettyjen laitteiden tuonti/myynti, en nyt muista mitä laitteita se oli muotoitu koskemaan.

No niinhän mulle se maahantuoja perjantaina kertoi että jo ensivuonna tulee muutos koskien ilmalämpöpumppuja.
Yhtään tarkemmin en tiedä onko siinä joku siirtymäaika ja milloin tulee täysimääräisenä tuo kielto.
Ja hinnat nousee,en vain käsitä mites se tähän liittyy..
 
Vs: EU asetukset erilaisille lämpöpumppulämmittimille ja -varaajille

Sen jälkeen tulee markkinoille typellä täytetyt laitteet, jolloin voidaan myydä kenelle tahansa. Vaatii vain kylmäainetäytöksen asennuksen yhteydessä.

Ja edelleen... milloin kielletään laitteiden myynti tori.fi ;D
 
Takaisin
Ylös Bottom