EVI-ahdettuja IVLPpejä.

VesA

In Memoriam
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Aippi sanoi:
Vanhaa kylmämiestä hymyilyttää kaikki edellä oleva, muka uusi tekniikka. kaikki edellämainitut putkistokytkennät ovat olleet jo ainakin kolmekymmentävuotta käytössä isoissa kylmälaitoksissa.

Myös maalämpöpumpuissa on ollut jotain tuollaisia viritelmiä, mutta niiden toimintaa ei juuri selitellä. Copelandin kompurassa ilmeisesti on jotain uutuutta jos ovat saaneet sille patenttia.
 
F

Freeze

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

:cool:
Niin kyllä Aippi aivan oikeassa on.
Ei tässä mitään mullistavaa ole kylmätekniikassa tapahtumassa.
Kaikki härpäkkeet löytyy kyllä tuolta raskaammalta puolelta.
Jos jotain mullistavaa hakemalla haetaan, niin aiemmin näissä pienemmissä nakkikioski vehkeissä ei ole hyödynnetty näitä sovelluksia.
Kompaktimpi pakettihan se Copeland on.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


Näin varmaan on. Ottakaapa arvon kylmäkallet kuitenkin huomioon, että tämä EVI on meille maallikoille aivan uutta asiaa aivan samoin kuin tuo Co2:n "uusi paluu" lämpöpumppuihin.

Tämän foorumin tehtävähän on keskustella ja tuoda ison yleisön tietoon ne kaikki keskeisimmät trendit ILPoista. EVIn saapuminen lämpöpumppuihin näyttää toteutuvan niin, että ensin se ujutetaan kalliimpiin IVLP-systeemeihin ja sitten tn seuraa skaalaus tavallisiin ILPoihin koskaan mitään teknologista estettä ei tällekään ole. Tarvitaan vain massamarkkinoiden riittävä tuki ja valmistumäärät jotta komponenttien valmistus kannattaa pienemmilläkin hintalapuilla. Paljon voi vielä jo nyt nähdyn perusteella siis tapahtua pienempien "nakkikioskien" ILPojen järjestelmissä, koska kopioitavaa löytyy kylmäkonehistoriasta. "Aina vaan pienempää, tehokkaampaa, luotettavampaa" lienee se oikea veikkaus mitä tulevaisuus tuopi tullessaan.

Olisikin äärimmäisen mielenkiintoista, että näihin keskusteluihin saisimme jotain syvempää palautetta myös teiltä, jotka ovat asian jo eläneet ja kokeneet läheltä oman ammattinsa puitteissa. :cool:
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Sveitsin Lausannen teknillisen korkeakoulun tehokkuusmittaukset EVI-tekniikasta IVLPeissä on nyt lisätty myös tämän ketjun alkuun kaikille kiinnostuneille luettavaksi. :)

Paperin tärkein kuva todetuista tuloksista myös ohessa liitteenä 50 C ja 60 C veden kuumennukselle ulkolämpötilan vaihdellessa alueella -15 ... +10 C astetta.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


Löytyipä sitten se 1. rohkea kotimainen yrittäjäkin, joka kauppaa EVI-kompuroita maassamme: Tempcold:in hinnastosta voit blokata oheisen kuvan mukaisen pätkän tietoa aiheesta. Ilmeisesti pitävät näitä komponentteja poikkeuksellisen arvokkaina, koska eivät halua edes kertoa minkäänlaista arviota myyntihinnoistaan meille EURoissa. Lisäksi, on merkille pantava se, että Copelandin EVI-perheen kaikkein kiinnostavin pienin jäsen (ZH09KVE-TFD) - ILPojen kannalta - on kokonaan unohtunut pois tämän firman listoilta. :-\

Hyvä yritys - vaan ei nyt aivan sitä mitä toivoisimme näkevämme !
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


SELECT 6 softalla hallitset EVIn

Kehitys on taas nytkähtänyt huiman askeleen eteenpäin tässä jännittävässä EVI-tekniikassa: Copeland:n tuorein versio kompuran ilmaisesta suunnitteluohjelmistosta Select 6 pitää nyt sisällään valmistajan koko muhkean EVI-kompurasarjan pienimmästä suurimpaan (7 kpl). Tällä paketilla pääsee lisäksi demoamaan koko EVI-lämmityspiirin (=lämpöpumpun) kriittisimpiä mitoituspisteitä (mm tulistus & alijäähtyminen) kun sille antaa vaan syötteeksi ulko-olosuhteet käytössä (kts 2. kuva). Eikä tässä vielä kaikki: koska samasta softasta löytyvät napin alta myös ne "tavalliset" scroll:t on eri tekniikoiden toimintatehojen vertailu todella helppoa: viimeisestä kuvasta näet kuinka EVI:n vihreä kompuran käyttöalue suhtautuu punaisella merkittyy tavallisen scrollin käyttöalueeseen. Turbo todella auttaa siellä missä tarve on suurin -25 C:n höyrystymislämpötiloissa ja tuottaa korkeamman lämmityskapasiteetin (+65 C) kun vihreä alue jatkuu ylöspäin kuvassa yksinään. Turbon teho näyttäisi alkavan hyytyä vasta tuolla n. -17,5 C höyrystymislämpötilan (ts ulkoyksikössä) kohdalla. :cool:

Softan voit ladata ihan omalle PClle osoitteesta:

 

VesA

In Memoriam
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Noille EVI-kompuroille ei löydy hintoja mistään isosta ja tuoreestakaan ameriikan hinnastosta.. eli taitaa olla niin ettei niitä ihan hihnalta tule. Tilaustavaraa... hinnoista neuvotellaan.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


EVI-kuume leviää Kiinaan

Midea on nyt liittynyt virallisesti mukaan EVI-lämpöpumppujen tarjontaan Kiinassa (Guangzhou) järjestetyssä alan Expossa kuten oheinen viite kertoopi:

One of the most consistently crowded exhibits belonged to Emerson Copeland. At times the traffic flow was so heavy it was difficult to see the products displayed on the walls of the exhibit. Attendees told APPLIANCE that they were most interested in seeing Copeland’s low-temperature heating scroll compressor.

Heating air-conditioners has become a major trend. Midea showed its fourth generation heating digital scroll central air-conditioner. This product was designed for regions of China north of the Yangtze River, where there is little central heating in the winter. This system adopted an EVI compressor to increase the heating performance by 20% even when outside temperatures dropped to –15°C or –20°C.

Aikovat siis lämmittää jatkossa Pohjois-Kiinankin taloja näillä Midean superpumpuilla mitä ilmeisimmin kun vaan ostovoimaa riittää nousevalla keskiluokalla.

Lähde: July 2007 APPLIANCE Magazine
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


TEE-SE-ITSE OHJEET

Jota kuta foorumilaista saattaa täällä kiinnostaa miten vaikeaa EVI-lämpöpumpun suunnittelu ja testaus käytännössä oikeastaan on näillä ZH-sarjan Scroll-kompuroilla. No, nyt ei tarvitse enää tätäkään ihmetellä: ohessa on Copelandin "rakennusohjeet", josta selviää se miten tällainen lämpöpumppu kootaan ja testataan.

Eihän se nyt niin kovin vaikealta näytäkään - vai mitä ! :cool:



[ylläpito on poistanut liitteen]
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


SOFTAPARANNUKSIA: SELECT 6.6

Copeland kehittää tukeaan Scroll-tekniikkaan aggressiivisesti: systeemisuunnittelijoille tarkoitetusta softasta on julkaistu versio 6.6 äskettäin. Tämän version parannukset koskettavat EVI:n entistä tarkempaa mallinnusta ja R410A:n Scroll-kompuran valintaa oheisten lainausten mukaisesti.

Mielenkiinnolla edelleen seuraamme tarkasti nyt mistä tuuteista näitä EVI-lämpöpumppuja alkaakaan vyöryä markkinoille. :cool:


With Version 6.6 the data for compressors with vapour injection has been extended to include additional circuit parameters – intermediate pressure and liquid temperatures. This information can be found on the performance tab. The economizer circuit diagram has been improved so that the temperatures at key points in the circuit, used in the performance calculations, can be clearly seen.

Addition of air conditioning scroll models ZR94 - ZR190 for all air conditioning refrigerants and ZP154 - ZP182 for R410A
 
T

taotao

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Taitaa lähes kaikki evi malleissa kiertää lämmitysvesi ulkona? onko guruilla tietoa? Itse kun en viitsisi glygolia jne. lämmitysjärjestelmään sekoittaa (ei ainakaan paranna hyötysuhteita) ettei talvella sähkökatkon aikaan seisahtuessaan jäädy ja poksahda. Onko laitteista jo ollut asennusohjelinkistöä, jotta näkisi miten missäkin mallissa asia järjestetty?
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


Kompuran valmistaja jättää tämän kysymyksen vapaasti OEM-toimittajan itsensä päätettäväksi: EVI-kylmäpiirin suosituksissa ei löydy mitään mainintaa etäisyyksistä kompurasta lauhduttimelle. Sen sijaan suositus on annettu EVI-ahtimen (=se levylämmönvaihdin) putkituksen pituudesta + eristyksestä kompuraan ja höyrystimeen: mahdollisimman lyhyet eristetyt putket ovat aina paremmat tehoille. Näin ollen EVI-ahdin, ulkoyksikön kenno ja kompura kulkevat hyvissä toteutuksissa yhdessä ja samassa tiiviissä paketissa.

Mitä nykyisiin OEM-toteutuksiin tulee niin ainakin Viessmann (+ sveitsiläinen tytäryhtiö SATAG) kauppaavat toteutusta, jossa koko boksi on joko kellarikerroksen nurkassa sisällä tai sitten ulkosalla kahdella eri tyyppinumerolla. Tähän boksiin kiinnitetään ne keskuslämmitysveden putket suoraan ja syöttöilma kiertää siis ilmastointiputkien kautta sisälle. Aiempaa tästä ketjusta löydät kuvan, josta näkyy Viessmannin toteutus sisätilaan asennettuna versiona. Viessmannin toteutuksen päälle on nyt hinnan lisäksi laskeutunut muitakin tummia pilviä: Copeland suosittelee EVI-turbon syöttötehon imuputkea haarauttamista suoraan lauhduttimesta lähteväksi mutta Viessmann ei ole noudattanut tätä vaan imuputki lähtee heidän IVLPissä vasta EVI-turbon jälkeen. Tällä voi olla merkittävät vaikutukset sekä tehoihin että tarvittaviin lisäkustannuksiin komponenteille jos Copelandiin on uskomista. :cool:
 

jussi

Vakionaama
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Tulipa vaan mieleen heittää kysymys, miksi tämä tekniikka vaatii oman 2-imu kompuran? Eikö periaatteessa imulinja voisi
olla haaroitettu molempiin, kun kuitenkin magneettiventtiilillä annostellaan kylmäaine siihen jälkijäähdyttimeen? Tietenkään
varsinaisen höyrystimen painetila ei ole optimi tuota jälkijäähdytintä ajatellen, mutta voisi kuvitella jotain hyötyä kuitenkin
irtoavan. Olisiko ongelma kustannustekninen, ei kannata tuhlata ylimääräiseen lämmönvaihtimeen ottamatta siitä suurinta
mahdollista hyötyä? Saa tyrmätä, hyvin pikaisesti ajateltu.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Copeland on päivittänyt myös seuraavan EVI-rakennusohjeistuksensa 11/2007 lämpöpumpun kokoamista varten, jossa luetellaan aivan kohta kohdalta taulukoituna jokaiseen eri kokoluokan kompuraan kelpaavat SWEP-levylämmönvaihtimet, THX-paisuntaventtiilit, jne.

Ehkä se mielenkiintoisin anti tässä tekstissä on se, että suosittelevat "EVI-turbon" sulkemista kun ulkolämpötila nousee n. välille -0 ... +10 C jolloin lämmitysteho edes pykälän verran pienenee ja katkokäynti on vähän hillitympää. Kaikkihan muistavat jo tässä vaiheessa, että EVI-kompura toimii vain ON/OFF-periaatteella... :cool:
 

jussi

Vakionaama
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Joopa, tutustuminen asiaan auttaa. Magneetivena ei olekaan annostelutarpeisiin. Noiden ajatuksissa toiminta onkin jatkuvaa
alijäähdyttimellä, ellei sitä ole estetty joko magneettiventtiilillä tai liian kylmä-tilanteessa kokonaan sulkeutuvalla paisuntaventtiiliilä.

Oma ajatukseni oli suhauttaa aina välillä ainetta tuohon jälkijäähyyn, mutta selvästi harvemmalla pulssituksella kuin esim.
pulssiohjattu paisuntaventtiili toimii.
 

VesA

In Memoriam
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Joppe112 sanoi:
Copeland on päivittänyt myös seuraavan EVI-rakennusohjeistuksensa 11/2007 lämpöpumpun kokoamista varten, jossa luetellaan aivan kohta kohdalta taulukoituna jokaiseen eri kokoluokan kompuraan kelpaavat SWEP-levylämmönvaihtimet, THX-paisuntaventtiilit, jne.

Ehkä se mielenkiintoisin anti tässä tekstissä on se, että suosittelevat "EVI-turbon" sulkemista kun ulkolämpötila nousee n. välille -0 ... +10 C jolloin lämmitysteho edes pykälän verran pienenee ja katkokäynti on vähän hillitympää. Kaikkihan muistavat jo tässä vaiheessa, että EVI-kompura toimii vain ON/OFF-periaatteella... :cool:

Eihän tuo mylly pysähdy ikinä. Kunhan lonksuttelevat scrollin kantta. "digital scroll". Ehkä EVI-toiminna ohjaaminen on muuten hankalaa...
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.


Digital scroll (ZBxxxx) ja EVI (ZHxxxx) ovat - valitettavasti - kokonaan eri fyysisiä moottoriperheitä:
* http://www.ecopeland.com/prodcat.cfm?action=type&type=c

Digital scroll:a kaupataan siis kylmäsovelluksiin pääasiassa ja EVIsta on versiot sekä että kylmä- ja lämmöntuottoon.

Seuraavaksi suurimmat haasteet EVI-perheelle lienevät inverttereitä vastaan kilpailevat järkevät osatehot ja miten saada R410A-versio markkinoille. Käppyröiden perusteella turbon tiputtaminen pelistä ei vielä paljoa pelasta jos vertaillaan alimmillaan kiertäviin markkinoiden inverttereihin.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

OCHSNER LIITTYI EVI-PERHEESEEN

OCHSNER - se itävaltalainen lämpöpumppujen todellinen pioneeri - on kaikessa hiljaisuudessa (= ei maahantuojaa + rummutusta...) julkistanut omat EVI-lämpöpumppunsa meiltä huomaamatta. Asioista tietävämmät lähteet ovat kuitenkin kertoilleet foorumillemme näiden pumppujen tekniset yksityiskohdat, jotka nyt ovat täten osana IVLP-mallistojemme perustietoja.

Firma käyttää siis uusimmissa pumpuissaan Copelandin kolmea pienintä Scroll-kompuraa R407C-kylmäaineen kera aivan kuten kompuran moottorivalmistaja suositteleekin. Rakenne näyttää noudattavan muutenkin moottorivalmistajan täällä aiemmin julkistettuja Tee-Se-Itse -ohjeistusta. Järjestelmä pystyy puristamaan käyttövettä aina +65 C:n lämpötilaan niin suurina määrinä, että se riittää vanhoilla vesipattereilla lämmitykseen. Tämän vuoksi näitä malleja kutsutaan nimellä nk "Retrofit"-perhe.

Foorumille ei ole toimitettu hinta-arvioita näistä malleista toistaiseksi. :cool:

OCHSNER GMLW 14plus / 19plus / 25plus

* Kylmäaine: R407C
* Kompressori: Copeland Scroll-kompressori (ZH09KVE-TFD / ZH13KVE-TFD / ZH18KVE-TFD)
* Lämmitystehot:
10,7 / 15,9 / 19,7 kW (+2 C ulkona & vedenlämmitys +50 C)
2,8 / 2,8 / 2,7 COP (+2 C ulkona & vedenlämmitys +50 C)
+65 C max lämmitys

OCHSNER OLW 12plus / 18plus

* Kylmäaine: R407C
* Kompressori: Copeland Scroll-kompressori (ZH09KVE-TFD / ZH13KVE-TFD)
* Lämmitystehot:
10,4 / 15,4 kW (+2 C ulkona & vedenlämmitys +50 C)
2,7 / 2,7 COP (+2 C ulkona & vedenlämmitys +50 C)
+65 C max lämmitys

Lähteet:
* Retrofit-mallisto yleisesti
* Tuote-esite (PDF)
* Suorituskyvyn kaikki speksit
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

OCHSNER:N ULKOYKSIKÖT

Tämän tuoreen EVI-tulokkaamme manuaalista löytyi muutama makoisa kuva ulkoyksikön höyristimen muodosta ja koosta, jotka pistän tähän mukaan. Kuten näkyy ratkaisu on tyystin toisenlainen kuin mitä ILPoissa tai muissa tähän saakka nähdyissä: koko iso kenno vaakasuorassa pöytänä ja näin ollen kaikki sulatus on maksimaalisen tehokasta alaspäin "pöydän" kokonaan avonaisesta pohjasta eikä jäätymisongelmasta tarvitse enää keskustella. Yksinkertaista ja tehokasta.

Tuon kokoinen pitää kennon siis olla, jotta päästään tehoissa 10 kW:n nurkilla -10 C:n pakkasilla.

Nämä kuvat ovat nk "Golf"-mallisarjasta, jossa pelkkä höyrystinpöytä on ulkona ja kaikki muut osat lämpöisessä sisätilassa. :cool:
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

EUROHINTOJA EVI-KOMPUROILLE

Ahlsell kauppaa omasssa nettihinnastossaan jopa näkyvin hinnoin Copelandin EVI-kompuroita kylmäsovelluksiin (= kaupan pakastealtaat ja kylmähuoneet) seuraavin hinnoin...

ZF, SARJA Toiminta-alue -40°C….+7°C, R134a, 404A

teho kW, imukaasu +20°C, lauhtuminen +40°C

Tuote- Malli Hinta €
numero ALV 0%

1020146 ZF 09 K4E, 1520 €
1020148 ZF 11 K4E, 1641 €
1020150 ZF 13 K4E, 1739 €
1020152 ZF 15 K4E, 1934 €
1020154 ZF 18 K4E, 2089 €
1020156 ZF 24 K4E, 3222 €
1020158 ZF 33 K4E, 3773 €
1020160 ZF 40 K4E, 4179 €
1020191 ZF 48 K4E, 4354 €

ZF kompressoreissa neste/kaasuruiskutus alhaisille höyrystymislämmöille

Öljytäytös Mobil EAL Arctic 22 cc
Moottorin tähtipiste- tai puolijohdesuojaus
Kiinnitystarvikkeet

ZF Mallit jännite 380-420/3/50 Hz

Koska kompurahan on se kallein osa lämpöpumpuissa, niin näistä nyt voi haarukoida aika hyvin millaisilla marginaaleilla nykyiset kokoonpanot pelaavat pelkkien osien ja kokoonpanon hinnan jälkeen.

Tämä ZF-perhe on oikeastaan tarkoitettu Copeland:n kylmäsovelluksiin, koska niissä käytetään R404A:ta moottorivalmistajan mukaan. Toisaalta, kuten mallistosivummekin jo osoittaa mikään ei teknisesti estä rakentamasta lämpöpumppua näidenkään moottorien + kylmäaineen ympärille. Kaikkein mielenkiintoisimma jäsenet ovat perheen kaksi pienintä mallia: ZF 09 K4E (12 kW) ja ZF 11 K4E (17 kW). Näiden ominaisteho kun on juuri sopiva tavallisen pientalon IVLP-lämmitykseen.

Moottorivalmistajana Copeland taas suosittelee & tukee aktiivisesti ZH-sarjaansa (ts ZHxxKVE -tilauskoodit) R407C-kylmäaineen kera lämpöpumppusovelluksiin. Valitettavasti näistä ei ole hinta- tahi saatavuustietoja vielä edes Ahlsell:lta.:cool:

Koko Copeland-tarjonnan laajemman hinnaston löydät myös täältä:
* http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%c3%a4n%20hinnastot/Copeland%201.pdf
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

CIAT kattaa oman EVI-sarjansa

Ranskalainen CIAT on sitten myös kaikessa hiljaisuudessa tuottanut markkinoille omat EVI-pohjaiset IVLPpinsä hotellien ja pientalojen veden lämmitykseen. Mallisarja kulkee nimellä AQUALIS CALEO ja sen lämmitystehot vaihtelevat 13 ... 19 kW kolmella eri mallillaan (60 H / 60 HT / 70 HT). Tehot on mitattu +45 C:n veden tuottamisessa. Ulko-olosuhteet voivat vaihdella aina -20 ... +45 C. Valmistaja lupaa pumpulle +65 C:n vedenlämmitystä vielä aina -12 C:n pakkaseen saakka (mainittuja selkeästi pienemmillä tehoilla). Pienin kokoonpano toimii jopa tavallisella 230 V:n verkkovirralla eikä vaadi 3-vaiheliitäntää kuten yleensä näissä teholuokissa.

Maahantuoja:
* www.ciat.fi

Lisätietoja:
* http://www.ciat.com/rubrique/index/catalogue/33/AQUALIS-CALEO/119
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Kotimainen yritys EVI-kisaan mukaan

SINIDOS kauppaa näkyvästi sivuillaan jälleen uusinta IVLPpiään EVI-kookoonpanossa nimellä Airpro AW 10. Ohessa vähän lainattuja speksejä firman esittelysivulta. Alkuvaikutelman perusteella tämä pumppu näyttää olevan KCC Arctic 10:n suora klooni: kylmäaine täsmää & täytösmäärä samassa suuruusluokassa. Voinemme olettaa sen sisältävän suunnilleen saman Copeland-kompuran kuin KCC:ssäkin on.

R404A:n kylmäaineen valinta ei ole se paras mahdollinen ratkaisu talousveden tuotantoon ja siksi nuo lauhdutuslämmöt pakkasella jäävät väistämättä alemmas kuin R407C -pohjaisissa EVI -tuotteissa.

Noin muuten SINIDOS:n linja näyttää painottuvan maalämpötuotteiden suuntaan. Olisipa mielenkiintoista kuulla onko hinnoittelu tällekin IVLPille kaavalla "vertaamme vastaavan tehon omaavaan maalämpöön"...

Hyvä, että tuotteita ja yrityksiä alkaa nyt pikku hiljaa tippua lisää ja lisää meillekin päin. :cool:

Malli Airpro AW 10

# Kylmäaine R404A/2400G
# Jännite 3*400 V
# Johdonsuoja 3*10 A

# Mitat. K-882/952 mm. L- 1210 mm. S- 600 mm.
# Paino 150 kg.

# Hiljainen ja taloudellinen 2 - tehopuhallin.
# Väliruiskutuksella varustettu kompressori sekä Economizer - tekniikka.
# Korroosion kestävä, elinkaareltaan pitkäikäinen höyrystin.

Lisätietoja:
* www.sinidos.fi/catalog/product_info.php?products_id=151
 

ArtoM

Jäsen
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Joppe112 sanoi:
CIAT kattaa oman EVI-sarjansa

Ranskalainen CIAT on sitten myös kaikessa hiljaisuudessa tuottanut markkinoille omat EVI-pohjaiset IVLPpinsä hotellien ja pientalojen veden lämmitykseen. Mallisarja kulkee nimellä AQUALIS CALEO ja sen lämmitystehot vaihtelevat 13 ... 19 kW kolmella eri mallillaan (60 H / 60 HT / 70 HT). Tehot on mitattu +45 C:n veden tuottamisessa. Ulko-olosuhteet voivat vaihdella aina -20 ... +45 C. Valmistaja lupaa pumpulle +65 C:n vedenlämmitystä vielä aina -12 C:n pakkaseen saakka (mainittuja selkeästi pienemmillä tehoilla). Pienin kokoonpano toimii jopa tavallisella 230 V:n verkkovirralla eikä vaadi 3-vaiheliitäntää kuten yleensä näissä teholuokissa.

Maahantuoja:
* www.ciat.fi

Lisätietoja:
* http://www.ciat.com/rubrique/index/catalogue/33/AQUALIS-CALEO/119

Ilmaisu kaikessa hiljaisuudessa pitää tässä tapauksessa erityisen hyvin paikkansa. Valmistusmaan suuren kysynnän takia CIAT jarruttaa tällä hetkellä vientiä tuotantokapasiteetin rajallisuuden takia. Koska tuotteen saatavuus on toistaiseksi erittäin rajoitettua ja suomenkielinen dokumentaatio on puutteellinen, emme ole maahantuojana ottaneet tuotetta kuluttajakauppaan. Valmistaja on ilmoittanut saatavuuden parantuvan vuoden 2008 loppupuolella, jolloin harkitsemme asiaa uudestaan kuluttajakaupan osalta.

Lämpöpumpputerveisin

Arto Majuri
CIAT Finland Oy
arto.majuri@ciat.fi
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Mitsun Zubadumaista EVI-tekniikkaa

Myös Mitsu on liittymässä vauhdilla alati kasvavien EVI-tuottajien joukkoon. Yhtiön strategia on tarjota aivan omaa kylmäpiirikonseptiaan sekä ILPojen että VILPpien käyttöön:

* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3942.0

VILPpejä varten Mitsu kauppaa avoimesti Alfa Laval:n levylämmönvaihdinta erillisenä lisäoptiona ja tekee tätä kautta tutuksi yhden suurvalmistajan brandia lämmönsiirtimien alalla. Monista VILPeistä löytyy levylämmönvaihtimia sen "mustasta laatikosta", mutta yleensä myyntisopimukset eivät ole tuoneet tällä lailla merkkejä kuluttajan näkyviin.

Mitsu onkin poikkeuksellisen avoin valmistaja tekniikkansa suhteen ja luo näin hyvät mahdollisuudet laajentaa tekniikkaansa kaikkien kolmansien osapuolien lisälaitteilla. :cool:
 
M

mikaora

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Joppe112 sanoi:
Mitsun Zubadumaista EVI-tekniikkaa

Myös Mitsu on liittymässä vauhdilla alati kasvavien EVI-tuottajien joukkoon. Yhtiön strategia on tarjota aivan omaa kylmäpiirikonseptiaan sekä ILPojen että VILPpien käyttöön:

* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3942.0

VILPpejä varten Mitsu kauppaa avoimesti Alfa Laval:n levylämmönvaihdinta erillisenä lisäoptiona ja tekee tätä kautta tutuksi yhden suurvalmistajan brandia lämmönsiirtimien alalla. Monista VILPeistä löytyy levylämmönvaihtimia sen "mustasta laatikosta", mutta yleensä myyntisopimukset eivät ole tuoneet tällä lailla merkkejä kuluttajan näkyviin.

Mitsu onkin poikkeuksellisen avoin valmistaja tekniikkansa suhteen ja luo näin hyvät mahdollisuudet laajentaa tekniikkaansa kaikkien kolmansien osapuolien lisälaitteilla. :cool:

Löytyypä vehkeestä jotain jo suomenkielisiltä sivuiltakin :)
http://www.mitsubishielectric.fi/index.php?lampopumput=vilp&ominaisuudet=kuva&
 

VesA

In Memoriam
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=168143

Tuoltapäin.. tuotteista ecodan

5 ja 14kW mallit kesällä. 9kW mallim teho on 7kW -7:ssa. jne.
 
J

jsa

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

VesA sanoi:
http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=168143

Tuoltapäin.. tuotteista ecodan

5 ja 14kW mallit kesällä. 9kW mallim teho on 7kW -7:ssa. jne.
Tuo ylläoleva tieto on ECODAN ulkoyksiköstä joka ei sisällä EVI tekniikkaa. Se ulkoyksikkö mikä on suomessa myynnissä on ZUBADAN.
Ohessa kuvat joka kertoo ehkä enemmän.
Eli jos 10kw laite sen pitäisi tuottaa -25c vielä 7.5kw tehoa. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta silti nuo käppyrät näyttää hyvältä.
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

jsa sanoi:
VesA sanoi:
http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp?id=168143

Tuoltapäin.. tuotteista ecodan

5 ja 14kW mallit kesällä. 9kW mallim teho on 7kW -7:ssa. jne.
Tuo ylläoleva tieto on ECODAN ulkoyksiköstä joka ei sisällä EVI tekniikkaa. Se ulkoyksikkö mikä on suomessa myynnissä on ZUBADAN.
Ohessa kuvat joka kertoo ehkä enemmän.
Eli jos 10kw laite sen pitäisi tuottaa -25c vielä 7.5kw tehoa. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta silti nuo käppyrät näyttää hyvältä.
Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
 
J

jsa

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
Ohiesesta kuvasta selviää, että mitsu pystyy tekemään optimi hyötysuhteella vettä joko käyttöveteen tai lämmitykseen.
Joten COP ja kwh mittari tykkää ;).
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

jsa sanoi:
Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
Ohiesesta kuvasta selviää, että mitsu pystyy tekemään optimi hyötysuhteella vettä joko käyttöveteen tai lämmitykseen.
Joten COP ja kwh mittari tykkää ;).

Mites sen tuosta kuvasta näkee? tarkoitat varmaan sähkövastusta ;D
 
J

jsa

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
Ohiesesta kuvasta selviää, että mitsu pystyy tekemään optimi hyötysuhteella vettä joko käyttöveteen tai lämmitykseen.
Joten COP ja kwh mittari tykkää ;).

Mites sen tuosta kuvasta näkee? tarkoitat varmaan sähkövastusta ;D

Ei kannata katsoa jos ei ymmärrä, mutta niille joita kiinnostaa toimintaperiaate oikeasti,Venttiili (nro 13) vaihtelee käyttöveden ja lämmitysveden välillä lämmityksen välillä, josta seuraa että pumpulla ei tarvi tehdä liian kuumaa vettä josta COP sitten kärsii. Eikös siinä 4.5kw Sanyossa ollu jo 9kw edestä vastuksia ja 9kw versiossa 15kw edestä vastuksia? Jos sähkölämmityksen tarpeesta halutaan puhua ;D.
 

VesA

In Memoriam
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Suuremmasti epäilyttää se, ettei Mitsusta ole mitenkään helppo löytää datoja, etupäässä on vain aika paksulla viivalla sutaistuja kuvia, ja lupauksia '30%' paremmasta COPista. Ei taida olla kehumista ?
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

jsa sanoi:
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
Ohiesesta kuvasta selviää, että mitsu pystyy tekemään optimi hyötysuhteella vettä joko käyttöveteen tai lämmitykseen.
Joten COP ja kwh mittari tykkää ;).

Mites sen tuosta kuvasta näkee? tarkoitat varmaan sähkövastusta ;D

Ei kannata katsoa jos ei ymmärrä, mutta niille joita kiinnostaa toimintaperiaate oikeasti,Venttiili (nro 13) vaihtelee käyttöveden ja lämmitysveden välillä lämmityksen välillä, josta seuraa että pumpulla ei tarvi tehdä liian kuumaa vettä josta COP sitten kärsii. Eikös siinä 4.5kw Sanyossa ollu jo 9kw edestä vastuksia ja 9kw versiossa 15kw edestä vastuksia? Jos sähkölämmityksen tarpeesta halutaan puhua ;D.
No kerroppas sitten se oikea periaate miten se sitten tuolla venttiilin kääntelyllä saa aikaan pakkasella hyvän copin ja yli 50 asteista käyttövettä, ilman että käyttäisi sähkövastusta.
 
J

jsa

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
Ohiesesta kuvasta selviää, että mitsu pystyy tekemään optimi hyötysuhteella vettä joko käyttöveteen tai lämmitykseen.
Joten COP ja kwh mittari tykkää ;).

Mites sen tuosta kuvasta näkee? tarkoitat varmaan sähkövastusta ;D

Ei kannata katsoa jos ei ymmärrä, mutta niille joita kiinnostaa toimintaperiaate oikeasti,Venttiili (nro 13) vaihtelee käyttöveden ja lämmitysveden välillä lämmityksen välillä, josta seuraa että pumpulla ei tarvi tehdä liian kuumaa vettä josta COP sitten kärsii. Eikös siinä 4.5kw Sanyossa ollu jo 9kw edestä vastuksia ja 9kw versiossa 15kw edestä vastuksia? Jos sähkölämmityksen tarpeesta halutaan puhua ;D.
No kerroppas sitten se oikea periaate miten se sitten tuolla venttiilin kääntelyllä saa aikaan pakkasella hyvän copin ja yli 50 asteista käyttövettä, ilman että käyttäisi sähkövastusta.

Siinäpä se pointti onkin ettei sillä tarvi tehdä kuin pari kertaa kuukaudessa kuumempaa kuin 50 asteista legionellan poistamiseksi, sähkövastuksella kylläkin mutta siitä tuskin suurta kuluerää tulee. Miksi tehdä hirveän kuumaa vettä jos ei tarvi?

VesA sanoi:
Suuremmasti epäilyttää se, ettei Mitsusta ole mitenkään helppo löytää datoja, etupäässä on vain aika paksulla viivalla sutaistuja kuvia, ja lupauksia '30%' paremmasta COPista. Ei taida olla kehumista ?

Uusi tuote suomessa vielä, mutta eiköhän siitä kohta ala tulla dataa kunhan käyttäjät lisääntyy.
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

jsa sanoi:
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
SolarShop sanoi:
jsa sanoi:
Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila, onkohan +35 ?
Ohiesesta kuvasta selviää, että mitsu pystyy tekemään optimi hyötysuhteella vettä joko käyttöveteen tai lämmitykseen.
Joten COP ja kwh mittari tykkää ;).

Mites sen tuosta kuvasta näkee? tarkoitat varmaan sähkövastusta ;D

Ei kannata katsoa jos ei ymmärrä, mutta niille joita kiinnostaa toimintaperiaate oikeasti,Venttiili (nro 13) vaihtelee käyttöveden ja lämmitysveden välillä lämmityksen välillä, josta seuraa että pumpulla ei tarvi tehdä liian kuumaa vettä josta COP sitten kärsii. Eikös siinä 4.5kw Sanyossa ollu jo 9kw edestä vastuksia ja 9kw versiossa 15kw edestä vastuksia? Jos sähkölämmityksen tarpeesta halutaan puhua ;D.
No kerroppas sitten se oikea periaate miten se sitten tuolla venttiilin kääntelyllä saa aikaan pakkasella hyvän copin ja yli 50 asteista käyttövettä, ilman että käyttäisi sähkövastusta.

Siinäpä se pointti onkin ettei sillä tarvi tehdä kuin pari kertaa kuukaudessa kuumempaa kuin 50 asteista legionellan poistamiseksi, sähkövastuksella kylläkin mutta siitä tuskin suurta kuluerää tulee. Miksi tehdä hirveän kuumaa vettä jos ei tarvi?

VesA sanoi:
Suuremmasti epäilyttää se, ettei Mitsusta ole mitenkään helppo löytää datoja, etupäässä on vain aika paksulla viivalla sutaistuja kuvia, ja lupauksia '30%' paremmasta COPista. Ei taida olla kehumista ?

Uusi tuote suomessa vielä, mutta eiköhän siitä kohta ala tulla dataa kunhan käyttäjät lisääntyy.

Eiköhän lopeteta tähän kun ei sinulla eikä kenelläkään muulla ole mitään tietoa kyseisestä laitteesta, laite on varmaan asiallinen mutta ihan turha hehkuttaa mistään copeista, vilppejä osaa muutkin tehdä -ja niitä muita on jo kolme vuotta Suomessakin myyty ja paljon, itsekin olen eiliseen mennessä myynyt jo 184kpl.
 
J

jsa

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Eiköhän lopeteta tähän kun ei sinulla eikä kenelläkään muulla ole mitään tietoa kyseisestä laitteesta, laite on varmaan asiallinen mutta ihan turha hehkuttaa mistään copeista, vilppejä osaa muutkin tehdä -ja niitä muita on jo kolme vuotta Suomessakin myyty ja paljon, itsekin olen eiliseen mennessä myynyt jo 184kpl.

Kyllä minulla ihan minulle riittävä tieto on laitteesta. 184 kpl on aika vähän suomen mittakaavassa eikä myöskään kolme vuotta ole kovin pitkä aika. Eiköhän kannata näillä pullistella sitten kun on 10 vuotta mittarissa. Joka tapauksessa mikä minulle ja varmaan monelle muullekin on tärkeä, että raakaa vettä ei käytetä ulkona. Mitsun tekniikka on myös pidemmän aikaa ollut käytössä maailamanlaajuisesti toisin kuin Sanyon ja myös muiden CO2 on ottamassa ensi askeleita lämmityskäytössä. Oikeaa dataa mitsun laitteesta alkaa varmaan tulemaan piakkoin kun laitteita aletaan asentamaan, mutta eiköhän se aika pätevä kampe ole ja halvempi kuin Sanyo. Minuakaan ei hirveästi kiinnosta COP vaan sähkömittarin lukema.
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

jsa sanoi:
Eiköhän lopeteta tähän kun ei sinulla eikä kenelläkään muulla ole mitään tietoa kyseisestä laitteesta, laite on varmaan asiallinen mutta ihan turha hehkuttaa mistään copeista, vilppejä osaa muutkin tehdä -ja niitä muita on jo kolme vuotta Suomessakin myyty ja paljon, itsekin olen eiliseen mennessä myynyt jo 184kpl.

Kyllä minulla ihan minulle riittävä tieto on laitteesta. 184 kpl on aika vähän suomen mittakaavassa eikä myöskään kolme vuotta ole kovin pitkä aika. Eiköhän kannata näillä pullistella sitten kun on 10 vuotta mittarissa. Joka tapauksessa mikä minulle ja varmaan monelle muullekin on tärkeä, että raakaa vettä ei käytetä ulkona. Mitsun tekniikka on myös pidemmän aikaa ollut käytössä maailamanlaajuisesti toisin kuin Sanyon ja myös muiden CO2 on ottamassa ensi askeleita lämmityskäytössä. Oikeaa dataa mitsun laitteesta alkaa varmaan tulemaan piakkoin kun laitteita aletaan asentamaan, mutta eiköhän se aika pätevä kampe ole ja halvempi kuin Sanyo. Minuakaan ei hirveästi kiinnosta COP vaan sähkömittarin lukema.

Joo 184kpl ei olekkaan suomen mittakaavassa mitään mutta tämä on vain Kouvolan seudulla oleva määrä.
 
J

jule-

Vieras
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.

Näytin yhdelle tutulle juttua Mitsusta , mutta se ei pärjännyt Sanyolle alkuunkaan hänen silmissään , koska mainoksissa luki näin..

Sanyolla..
"Lämpöpumpulla on taattu toiminta -26°C asti, jolloin tuotetun veden lämpötila on +70°C."

ja Mitsulla ..
"Zubadan ilma-vesilämpöpumpun teho on vielä -20°C pakkasellakin 10kW (menovesi +35°C , 100% teholla)."

No , koita siinä sitten perustella ettei se mitsu nyt ole yli puolta huonompi , kun ei itsekkään tajua noista kaikkea. :p
 
Back