F470+EME20+aurinkosähköinvertteri

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oh4hlo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Suunnittelin kesäksi aurinkosähköpakettia tulevan autotallin katolle ja EME20-optiolla saisi F470 keskustelemaan modbus RTU:lla esim. SMA aurinkosähköinvertterin kanssa. Onko kukaan toteuttanut vastaavaa setuppia ja millä menestyksellä?
Toinen vaihtoehto on pohdinnassa Froniuksen hybridi-invertteri.
Jos modbus ei toimisi, niin releohjaus AUX-tuloon esim "tilapäinen luksus" mutta menee hieman mutkikkaammaksi. Pitäisi lisävastuskäyttö pudottaa kesäajaksi 5,6->2kW tasoon, jotta paneeliteho riittää omakäyttöön kokonaan.
Kokemuksia ja parempia ideoita?
 
Viimeksi muokattu:
Eme20 on tuossa puoliksi turha. Ajastat F470:n käynnistymään kun tuotto ylittää 500W ja inulta triggerilähtö kun tuotto yli 2500W. Säädät lisäyksen enintään 2,0kw. Kompura sammuu sitten kun täyttö on 55C. Voit säätää luxustilaan pysäytys 75C, niin 55-75 väli menee vastuksilla.
 
Muissa ketjuissa tätä onkin jo selvitelty ja tuo luksustilan käyttäytyminen oli hyvä tieto eli yli 55 C menee vastuksella. Pitänee selvittää vesiputkien lämpötilankesto mutta varmaan 65 C uskaltanee asettaa suoraan.
EME20 heikkous on tosiaan on tietämättömyys nettotehosta liittymäpisteessä.
Haluaisin mahdollisimman vähän käsinsäädettävää mutta tuo ehdottamasi tapa voisi olla paras kompromissi. Yksi tapa olisi tehdä kahdella releellä: Kun yli 800W, niin luksustila+lisäyksen estot päälle. Kun yli 2800 W, niin lisäyksen esto pois. Tässä pitää vaan miettiä, ettei keväällä mukavuus kärsi esim. keväällä kylmillä aurinkoisilla ilmoilla. Tehot sinnepäin heittoja mutta saatte kiinni ajatuksesta.
 