F470 jäteilma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja IsoHoo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

IsoHoo

Tulokas
Kaikki vielä itselle aika uutta kun uusi talo ja nibe ollut käytössä lokakuusta lähtien. Olin nyt vklpun reissussa ja nyt ulkona -7,5 ja masiina ilmoittaa tuloilma 25
Jäteilma 16,2
Ja poistoilma 16,2

Onkohan joku pielessä?
 
Kompura ei tee mitään. Miksi niin hiivatan viileä poistoilma? Onko kämpässä joku 17-18C sisällä?

... Tosin jos sanot ettei ole sisällä niin kylmä, niin sitten kipin kapin selvittämään miksei IV kanavia ole eristetty.

PILP tarvitsee lämmintä poistoilmaa. Tuo +16C alkaa olemaan rajoilla että kompura pysähtyy ihan suunnitellusti.
 
Viimeksi muokattu:
Iv kanavat on kyllä eristetty. Ja ilma on sisällä sen takia viileämpänä kun oltiin lomalla. Mutta hyvä tietää ettei sitä saa alle 17 näköjään pitää nyt sisällä 16,5 kun saavuttiin ja takkaan tulet niin eiköhän se siitä. Ja lattiaan kiertoa vähän nostettu.
 
Vielä aika paljon hakemista et sais hyvät säädöt aikaiseksi. Vielä niin uus juttu
Kannattaa lukaista tuo "Aloittelijalle neuvoa" keskustelu, ite sain sieltä todella hyviä vinkkejä ja ymmärrys kasvoi huikeasti lukasemalla ihan tuota ketjua läpi: https://lampopumput.info/foorumi/threads/nibe-f470-aloittelijalle-neuvoja.21412/.
Ohjekirjasta ja myös tuosta ketjusta löydät kuviakin tuloilmapatterin venttiilistä RN1, sen avulla vaikutat tuohon tuloilman lämpötilaan.
 
Takaisin
Ylös Bottom