Vs: F470 ja käyttövesi ei lämpene
Espejot sanoi:
Näissä ois joku perustelu mukava... ajatelaanko että passiivinen LTO kykenee palauttamaan ylilämpöä tehokkaammin?
Ainakin naapurissa (saman ikäinen talo) menee sähköä enemmän vaikka on ILP+passiivinen LTO... todenäköisesti puutakin palaa enemmän mutta tätä en mene vannomaan.
Tätä juttua on puitu monissa ketjuissa aikaisemmin (en nyt ehdi kaivaa kaikkia esille). Asia johtuu yksinkertaisesti siitä, että LTO kykenee palauttamaan poistoilman mukana menevästä lämmöstä tietyn prosentin pyöreästi lämpötilaan 0 saakka. PILP taas kykenee palauttamaan kaiken poistoilman lämmön n. 0 asteeseen saakka tuloilmaan, käyttöveteen ja lämpökiertoon kuluttamalla tietyn osuuden verran sähköä lisäksi (sähkö palautuu myös lämmitykseksi).
Jonkun pitäisi varmaan piirtää kaaviot asiasta, mutta lopputulos on joka tapauksessa, että silloin, kun lämmitystarvetta ei ole, kannattaa poistoilman lämpöä kerätä PILPillä käyttöveteen. LTO on tässä tilanteessa hyödytön ainakin ilman yhteistyötä PILPin kanssa (unohdetaan poikkeukselliset ympäri vuorokauden kestävät 30 asteen helteet). Kovalla pakkasella taas kannattaa jäähdyttää poistoilma 0-asteiseksi LTO:lla, edellyttäen, että tämä onnistuu ja käytettävissä on jokin suoraa sähköä selvästi edullisempi lämmitysmehdollisuus. Jos lämmitetään pelkällä suoralla sähköllä, ei LTO:sta ole mitään etua PILPiin nähden.
Jossakin näiden tilanteiden välillä on tilanne, jossa PILPin ja LTO:n yhteiskäyttö kannattaa ja jotta tämä on mahdollista, on edellä kuvatun lisäksi oltava jokin suoraa sähköä edullisempi lämmitysmuoto käytettävissä. Ideana on tietenkin vetää poistoilman niin lähelle 0-asteista tai jopa allekin, mutta välttäen turhaa sähkönkulutusta. Kun PILP on aina naimisissa sivutuotteena tarvittavan kompressorihäviöistä aiheutuvan suoran sähkölämmityksen kanssa, ei PILPillä tyypillisesti kannata ottaa talteen enempää kuin mitä käyttöveden tuotantoon tarvitaan, vaan ko. talteenotto kannattaa jättää (sarjaan kytketyksi oletetun) LTO:n huoleksi.
Mutta, kuten todettua: systeemi vie tilaa, maksaa ja lisätyn LTO:n talteen saama energiamäärä on suhteellisen pieni, eli ei tätä investointina voi pientaloon suositella. Säätöjen virittely ja rakentelu voi lisäksi olla melkoinen savotta. Jokin suuren rakennuksen ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä voi tietenkin olla varsin kannattavakin kohde tällaiselle ratkaisulle.