F750 - Hätä, missä vika

Hei,ei lähde pois kuittaamalla tai katkaisemalla virtoja. Onko lämmöt nyt päällä vai ei eli jäätyykö talo? 050 3104821
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2025-01-01-19-07-18-45_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Screenshot_2025-01-01-19-07-18-45_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    59,9 KB · Lukukerrat: 205
Viimeksi muokattu:
Vikakoodi numero 86 tiedonsiirtovirhe lisävarusteeseen AZ2 ja tuo eb100-ep14 ilmeisesti kompressori. Katsoitko sulakkeet?

Käytitkö myös pääkytkimestä virrat alhaalla? Jollain oli se auttanut.
 
Oliko kyse lämpötilanrajoittimesta? Tiedän että siitä tulee samantyyppinen virheilmoitus

"Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille 90 - 100 °C, ja palautetaan manuaalisesti.

Palautus

Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) varovasti pienellä ruuvitaltalla."
 