Hei!
Uusi Nibe F750 omistaja kyselisi vähän näkemystä/apuja. Pahoittelut jo alkuunsa aika pitkästä sepostuksesta!
Pumppu ollut nyt vajaan kuukauden asennettuna vanhan hajonneen tilalle (ILPO Comfort) joka toimi omine temppuiluineen sen reilun 10v jonka talo on ollut pystyssä. Talossa vesikiertoiset patterit ja korvausilma tulee sisälle ”raakana” ilman esilämmitystä. Varaava takka lämmitysapuna. Asentaja, niinkuin selvästi suurin osa, ei hirveän hyvin perillä koneen sielunelämästä.
Lyhykäisyydessään ongelma on se että talo ei kovemmilla pakkasilla lämpeä tarpeeksi, patterit lämpeää epätasaisesti ja kone pätkii muuutenkin kuin sulatusten ajaksi. Aluksi nostelin lämpökäyrää ja lämpötilan lisäystä kun tuntui vähän viileältä (nyt 6/+6.. joka varmaan ihan metsässä jos pumppu toimisi niinkuin pitää) ja alkuun pienemmillä pakkasilla sekin jo paransi asiaa, mutta kovemmilla pakkasilla vaan talo alkoi taas viilentyä. Aloin nyt perehtymään tähän vekottimeen googlen ja uplinkin avulla, jos selviäisi mikä mättää.. Monen mutkan kautta olen nyt päätynyt seuraavanlaisiin ajatuksiin.
En ole lvi-alan ammattilainen (lähtötaso tietotaidoissa aika matala, jotakin kokemusta ILPOn kanssa kikkailusta viimeisen reilun vuoden ajalta), vaan tässä on paljon mutuilua ja maalaisjärkeä sekä netin keskustelufoorumien kautta saatujen ideoiden yhditelemistä uplinkin logien ja koneen näytön tietojen kanssa.
Syystä tai toisesta kone ilmeisesti rajoittaa lämmittäessä kiertoa 3,5l/m silloin kun se käyttää molempia pumppuja lämmityskiertoon ja se kyllä vaikuttaa että johtuu ihan koneesta, ei verkosta. Ja tämähän siis aiheuttaa myös hirveän suuren meno- ja paluulämpötilojen eron! En tiedä mikä pitäisi olla kierron vesipatteriverkostossa, mutta esim lattialämmityksen kanssa bongailin netin kirjoituksista 20-25l/min vauhteja. 3,5l/min kuulostaa omaan korvaan kovasti pieneltä. En tiedä mitä se oikeasti meidän verkostossa pitäisi olla.. Jos tuo anturiarvo nyt pitää paikkaansa, en ole täysin varma onko oikea anturityyppi valittu. Lukema kyllä muuttuilee varsinkin käyttöveden lämityksen aikana. Sen sijaan lämmitysvaiheessa tuntuu että oli ykkös pumppu sitten 50% 75% tai 100% niin kierto on 3,5l/min. Käytännössä se on kyllä 100% melkeinpä kokoajan.
Koneen omatoimisen ”kuristamisen” perustelisin sillä, että käyttövettä tehdessään kone antaa pelkän toisen pumpun pyörittää patterikiertoon jopa yli 20l/m.. mutta heti kun kone toteaa että nyt on käyttövettä lämmitetty tarpeeksi.. ja kone taas alkaa lämmittää kiertoa, se rajoittaa samalla kierron tuohon 3,5l/m, siis ainakin tuon BF1 arvon mukaan.
Minulla on teoria että tuo nopea kierron rajoittaminen taas vaikuttaa siihen että tuo veden lämmitys kasvaa yhtäkkisesti liian korkeaksi, ja kone lyö kompuran jäähylle 5min ja antaa tuon ilmoituksen mitä on ihmetellyt.
Se että miksi hemmetissä tuo kierto on nyt noin rajoittunut lämmityksen aikana, vaikka kiertopumput 100% ja III (asentajan jäljiltä, alla näkee missä asetuksissa se on) niin ei käy mun järkeen miksi kierto kuristetaan jotenkin noin pieneen koneen toimesta.
Pumput:
Tässä siis esimerkkiä tapahtumien kulusta tältä illalta kun kyttäsin tuota toimintaa uplinkin ja ihan pumpun ruudun kautta:
Iltasuihku tiputtaa käyttöveden:
Käyttövettä lämmitetään:
Huom! Nopeus lämmitysvesipumppu 1 100% ja kierto reilu 20l/m:
Uusi Nibe F750 omistaja kyselisi vähän näkemystä/apuja. Pahoittelut jo alkuunsa aika pitkästä sepostuksesta!
Pumppu ollut nyt vajaan kuukauden asennettuna vanhan hajonneen tilalle (ILPO Comfort) joka toimi omine temppuiluineen sen reilun 10v jonka talo on ollut pystyssä. Talossa vesikiertoiset patterit ja korvausilma tulee sisälle ”raakana” ilman esilämmitystä. Varaava takka lämmitysapuna. Asentaja, niinkuin selvästi suurin osa, ei hirveän hyvin perillä koneen sielunelämästä.
Lyhykäisyydessään ongelma on se että talo ei kovemmilla pakkasilla lämpeä tarpeeksi, patterit lämpeää epätasaisesti ja kone pätkii muuutenkin kuin sulatusten ajaksi. Aluksi nostelin lämpökäyrää ja lämpötilan lisäystä kun tuntui vähän viileältä (nyt 6/+6.. joka varmaan ihan metsässä jos pumppu toimisi niinkuin pitää) ja alkuun pienemmillä pakkasilla sekin jo paransi asiaa, mutta kovemmilla pakkasilla vaan talo alkoi taas viilentyä. Aloin nyt perehtymään tähän vekottimeen googlen ja uplinkin avulla, jos selviäisi mikä mättää.. Monen mutkan kautta olen nyt päätynyt seuraavanlaisiin ajatuksiin.
En ole lvi-alan ammattilainen (lähtötaso tietotaidoissa aika matala, jotakin kokemusta ILPOn kanssa kikkailusta viimeisen reilun vuoden ajalta), vaan tässä on paljon mutuilua ja maalaisjärkeä sekä netin keskustelufoorumien kautta saatujen ideoiden yhditelemistä uplinkin logien ja koneen näytön tietojen kanssa.
Syystä tai toisesta kone ilmeisesti rajoittaa lämmittäessä kiertoa 3,5l/m silloin kun se käyttää molempia pumppuja lämmityskiertoon ja se kyllä vaikuttaa että johtuu ihan koneesta, ei verkosta. Ja tämähän siis aiheuttaa myös hirveän suuren meno- ja paluulämpötilojen eron! En tiedä mikä pitäisi olla kierron vesipatteriverkostossa, mutta esim lattialämmityksen kanssa bongailin netin kirjoituksista 20-25l/min vauhteja. 3,5l/min kuulostaa omaan korvaan kovasti pieneltä. En tiedä mitä se oikeasti meidän verkostossa pitäisi olla.. Jos tuo anturiarvo nyt pitää paikkaansa, en ole täysin varma onko oikea anturityyppi valittu. Lukema kyllä muuttuilee varsinkin käyttöveden lämityksen aikana. Sen sijaan lämmitysvaiheessa tuntuu että oli ykkös pumppu sitten 50% 75% tai 100% niin kierto on 3,5l/min. Käytännössä se on kyllä 100% melkeinpä kokoajan.
Koneen omatoimisen ”kuristamisen” perustelisin sillä, että käyttövettä tehdessään kone antaa pelkän toisen pumpun pyörittää patterikiertoon jopa yli 20l/m.. mutta heti kun kone toteaa että nyt on käyttövettä lämmitetty tarpeeksi.. ja kone taas alkaa lämmittää kiertoa, se rajoittaa samalla kierron tuohon 3,5l/m, siis ainakin tuon BF1 arvon mukaan.
Minulla on teoria että tuo nopea kierron rajoittaminen taas vaikuttaa siihen että tuo veden lämmitys kasvaa yhtäkkisesti liian korkeaksi, ja kone lyö kompuran jäähylle 5min ja antaa tuon ilmoituksen mitä on ihmetellyt.
Se että miksi hemmetissä tuo kierto on nyt noin rajoittunut lämmityksen aikana, vaikka kiertopumput 100% ja III (asentajan jäljiltä, alla näkee missä asetuksissa se on) niin ei käy mun järkeen miksi kierto kuristetaan jotenkin noin pieneen koneen toimesta.
Pumput:
Tässä siis esimerkkiä tapahtumien kulusta tältä illalta kun kyttäsin tuota toimintaa uplinkin ja ihan pumpun ruudun kautta:
Iltasuihku tiputtaa käyttöveden:
Käyttövettä lämmitetään:
Huom! Nopeus lämmitysvesipumppu 1 100% ja kierto reilu 20l/m: