F750 ja pörssisähkön edullisempien tuntien ylilämmitys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nibbe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Nibbe

Tulokas
Onko palstalaisilla kokemuksia ja vinkkejä pörssisähkön kanssa optimointiin? Talo 2018 rakennettu noin 100m2, F750+SAM41. Laite tuttu ja asetukset suht mallillaan mielestäni, kiitokset kuuluu myös tämän palstan konkareille.

Aiemmin olen mennyt kiinteällä sopparilla mutta nyt on ollut kesästä alkaen pörssi. Tähän asti luonnollisesti toiminut erittäin hyvin. Talvikuukausina täällä napapiirin seutuvilla on kuitenkin aika paljon pakkasia. Olen miettinyt voisiko pilpin toimintaa ja pörssisähkön hyödyntistä talvikaudella optimoida esim. seuraavasti. Perustilanteessahan yön tunnit 23-06 ovat yleensä suhteellisesti paljon edullisempia vs muu aika. Olisiko järkeä ajastaa lämmön pyynti yöllä esim. 4-5h ajaksi muutaman asteen perustilaa (lämpökäyrä 3+1) korkeammalle ja sitten taas päiväsaikaan esim. asteen alle normaalin. Ja lisäksi ehkä myös laittaa sähkövastuksille esto päiväsaikaan kalliimpien tuntien ajaksi. Jutun juuri siis olisi yöaikaan halvalla sähköllä antaa vastusten avulla ylilämmittää ja sitten vähentää päivällä kalliimpien tuntien käyttöä. Onko tällaisesta kokemusta hyödyttääkö? Vai onko lattialämmityksellä vaikutus sisäilman lämpötilaan tuollaisella muutamalla tunnilla täysin turha.

Mulla on nyt syksyllä toki ollut jo näin mutta vielä ei ole siitä saanut näkökulmaa onko järkevää. Ja tietty vastuksia ei ole vielä tarvinnut ja toisaalta sähkön hinta ollut alhaisempaa. Olen myös käyttövettä lämmittänyt ajastuksella hiukan kuumemmaksi klo 05-06 ajatuksena säästäisikö veden lämmitystä päiväsaikaan. Siitä kokemuksena että ei se kuitenkaan iltaan ja suihkuihin saakka niin lämpinänä pysy etteikö käyttövettä tekisi iltaan mennessä useammankin kerran.

Se Smart price on ajatuksena hyvä mutta sen ongelma on, että se ei ymmärrä milloin sähkö on absoluuttisti edullista koko päivän eikä mitään optimointia tarvitsisi tehdä. Voisipa sille asettaa esim. keskihinnan <5snt tai jotain minkä alle sma olisi deaktivoitu.
 
Käyttöveden lämmitys kannattaa estää kalliina tunteina. Silloin astemiinutit ei lähde kauheaan nousuun huonoon aikaan.
Olen sen hoitanut niin että käyttöveden nornaalitilan käynnistyslämpö on 45C ja pysäytys 48C. Eli käytännössä käyttövesi kun tulistetaan 65C halvimmilla tunnilla niin sen jälkeen ei käytännössä käyttövettä tehdä. En siis ole sen kummemmin estänyt käyttövettä.
 