F750 korkea lauhduttimen lämpötila + jäätymissuoja

Willy Wanka

Jäsen
Hei. Täältä on löytynyt paljon vinkkejä asetuksiin, kiitos niistä.

Kesäkuussa muutettiin 2018 valmistuneeseen taloon jossa F750 ja SAM41, 125,3m² netto, kuutiot 472m³ , vesikiertoinen lattialämmitys

Käyrä 2 + 1, minimi lämpö 26-27c (haettu vielä optimaalisinta) termostaatit täysin auki.

Ilmattu kolme kertaa lattia sekä IV, ei ilmaa
Suodattimet imuroitu kerran kk ja vaihto noin 3kk välein, Uplink käytössä.

Huomasin että aina legionella polton yhteydessä tulee hälytys 163 korkea lauhduttimen lämpötila sekä heti perään hälytys 180 jäätymissuoja

Nämä alkoivat vasta marraskuussa, mielestäni päivityksen jälkeen. Onko tämä vain sattumaa?

Mikä nämä hälytykset voisi aiheuttaa? Screenshot_20230213_082902_Samsung Internet.jpgScreenshot_20230213_082732_Samsung Internet.jpgScreenshot_20230213_082503_Samsung Internet.jpgScreenshot_20230213_082559_Samsung Internet.jpgScreenshot_20230213_082812_Samsung Internet.jpgScreenshot_20230213_082916_Samsung Internet.jpg
 
Viimeksi muokattu:
ihan normaalia, legionellapoisto tekee tuon hälytyksen meilläkin ja muistan lukeneeni että käytännöss muillakin. Hälyhän poistuu itsekseen eli ei ole vaarallinen, ainoastaan informatiivisena tietona asiakkaalle.
 
ihan normaalia, legionellapoisto tekee tuon hälytyksen meilläkin ja muistan lukeneeni että käytännöss muillakin. Hälyhän poistuu itsekseen eli ei ole vaarallinen, ainoastaan informatiivisena tietona asiakkaalle.
Näin se on kun joku älykääpiö Nibellä on päättänyt että legionella-ajo tehdään kompuralla. Varmaan sama tyyppi joka on suunnitellut muovisen vaihtoventiilin karan kymopitonnin pumppuun.
 
Ruotsalaiselta lämpöpumppufoorumilta löytyy Nibe 750 optimointiketjusta (linkki) tällainen palanen:

Meny 5: Service Nås genom longpress på returpilen i 8 sek
5.1.1 Varmvatteninst // Ändra det du valde i Meny 2.2
Starttemp 44
Stoptemp 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
Stoptemp periodisk höjning 55 // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp

Google Translaten mukaan tuo antaisi ymmärtää että tuota "Stoptemp periodisk höjning" voisi alentaa, jolloin pumppu ei yrittäisi kompressorilla nostaa käyttöveden lämpötilaa niin korkealle, jolloin ehkä virheilmoituksia ei tulisi? Katsoin, että itselläni tuo asetus on jo 55C ja saan samaa virhettä kuin AP. Toisaalta jos tuota alentaa, niin voiko se sitten olla haitaksi legionellan poistolle.

Saisikohan tuon masiinan jotenkin lämmittämään pelkästään vastuksilla viimeiset asteet käyttövedestä..?
 
Näin se on kun joku älykääpiö Nibellä on päättänyt että legionella-ajo tehdään kompuralla. Varmaan sama tyyppi joka on suunnitellut muovisen vaihtoventiilin karan kymopitonnin pumppuun.
Onko tosiaan niin että 750 tuo tehdään pakottaen kompuralla kuin taas 470 menee vastuksilla alusta alkaen.
 
Onko tosiaan niin että 750 tuo tehdään pakottaen kompuralla kuin taas 470 menee vastuksilla alusta alkaen.
Käsikirjan mukaan sen pitäisi käyttää myös sähkövastuksia, mutta ei se tunnu kyllä niin tekevän, ainakaan itsellä.

Asentajan käsikirjasta s. 43:

Valikko 2.9.1 - jaks. korotus
Varaajan bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi
yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden
lämpötilaa säännöllisin väliajoin.
 
EIkös Luxus-tila käytä aina vastuksia apuna käyttöveden teossa? Jos näin, niin legionellakorotuksenhan voisi disabloida ja ajastaa Luxus-tilan sen tilalle.
 
Nibessä on kolme asetusarvoa lämpöiselle kätövedelle tyyliin säästö, norm ja luxus tms. Luin jostakin että luxus asetuksella Nobe logiikka sallii vastukset. Kahdella muulla ei. En tiedä pitääkö paikansa.
 
Asetuksia vielä haetaan ja oli esto 7-23 vastuksille.

Tulistus ei onnistunut pelkällä kompuralla useamman päivän aikana, laite siis F750 ja toiseksi uusin ohjelmisto.

Eston otin pois ja vastuksia se alkoi käyttämään 2kw (meillä rajoitettu tuohon) jolloin tulistus onnistui ja ilmoitus poistui.
Screenshot_20230412_132704_Samsung Internet.jpg

Ps. kompuralla nosti aluksi jonka jälkeen otti vastukset apuun ~50c paikkeilla jos oikein muistan
 
Viimeksi muokattu: