F750+Sam40 Alarm 185 Jäätymissuoja tuloilma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Seke85
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Seke85

Tulokas
Morjens.

Ensimmäistä talvea kyseisen pumpun kanssa tappelen ja nyt kun alkoi pakkaset, niin alkoi myös ongelmat.
Eli Sam40 alkaa herjaamaan liian alhaista tuloilman lämpötilaa ja sammuttaa pumpun. Alarm 185=Tuloilman lämpötila (BT22) tai lämmityksen paluuvesi (BT69) on ollut alle 5°C.
Kyseisistä antureista ei saa usb-tikulle loki tietoja. Äsken kun kone taas sammui, niin juoksin tekniseentilaa ja BT22 näytti 18 astetta ja BT69 yli 20 astetta, kone oli ollut sammuksissa alle minuutin, joten tuskin oli käynnyt alle viiden asteen. Vesi kiertää Samissa oikein päin ja ilmaa ei kierrosta tullut.

Tehnyt viikon sisällä nyt 5 kertaa kyseisen hälytyksen.

Onko kukaan muu tapellut saman asian kanssa ja mikä voisi olla avuksi?
Paljon olisi vielä opeteltavaa, että tuon pumpun toiminnan täysin ymmärrän. ???
 
Vs: F750+Sam40 Alarm 185 Jäätymissuoja tuloilma

Itsellä ollut vastaava järjestelmä käytössä nyt tasan 2 vuotta. Tehnyt samaa jonkin kerran. Olen huomannut että Sam40 Qn40 säätöventtiili reagoi aika hitaasti ja joskus rajoittaa virtaamaa patterille liikaa jolloin tuloilma menee kylmäksi. Ratkaisin ongelman nostamalla 5.3.9 valikossa (f750 huoltovalikossa) tuloilman lämpötilaa pari astetta korkeammaksi. Pelaa LL lämpökäyrän kanssa paremmin nyt yhteen.
 
Vs: F750+Sam40 Alarm 185 Jäätymissuoja tuloilma

Täällä ollut kohta 2 v käytössä eikä ole herjannut alhaista tuloilman lämpötilaa kuin jostain syystä viime lokakuussa n.3-5 ulkolämpötilassa. Asetusarvo -15 asteessa on ollut 22c ja nollassa oli 19c (josta nostin 20 asteeseen). Nyt -21c, uuni päällä ja jäteilma -12.3c. Vastus näytti olevan 2,5kW päällä, maksimi 6,5kW. Taidan laittaa vastuksen pois pelistä nyt uunin ollessa lämpimänä. Luulisi jostain pääsevän muokkaamaan kuinka ison lämpötilaeron vaatii asetusarvoon nähden jotta hälyttää.
 
Tervehdys,
Tätä samaa itsellä nyt ensimmäisen kerran. - 22c ulkona. Oliko tähän jotain ratkaisuehdotuksia vai heti miten huoltoukkoa paikalle?
IMG20260131072655.jpg
 
Tervehdys,
Tätä samaa itsellä nyt ensimmäisen kerran. - 22c ulkona. Oliko tähän jotain ratkaisuehdotuksia vai heti miten huoltoukkoa paikalle?

Mikä on SAM yksikön pyyntilämpö? Huoltovalikon kautta pääsee siihen käsiksi. Jos pyynti on esim. 16C, niin nosta pakkasilla sitä esim. +20C. Se avaa enemmän termostaattiventiiliä SAM sisällä.

Ja sitten katso että F750 alaluukun takana näkyvä kiertovesipumppu on virroissaan ja vähintään keskiteholla.
 
Huoltoukko sanoo että että uusi laite, ei voi korjata.
Ei ne aina sano, ei esim. meillä:) toki valohoidon kaltaista oli käynti, vaikka oli kuva mahdollisesta vuodosta.

Meillä jaksanut pitää tuloilman vaikka pyynti ollut +16. Toki menovesi aika lämmintä, virtauksessa toivomisen varaa. Toi nosto on kyllä hyvä ensiapu. Vai onko menovesi liian kylmää kuitenkin? Sinulla Mikki oli se esilämmitys mutta paljon sinun menovesi on näillä pakkasilla (-22)?
 
Kiertovesipumppuun voisi tosiaan laittaa lisää kierroksia kovilla pakkasilla, siis siihen mitä käsketään itse kiertovesipumpun napeista. Niin kiertoa riittää myös käyttöveden teon yhteydessä.

Mutta jos tästä nyt jotain enemmän haluaisi selvittää niin pitäis olla ne uplinkin käyrät käytössä mistä näkis mitä kyseisen hälytyksen aikana on ollut tekeillä.
 
Sinulla Mikki oli se esilämmitys mutta paljon sinun menovesi on näillä pakkasilla (-22)?

Minulla automaatio vähän veivaa pyyntiä, mutta sanoisin että +30C on menoveden pyynti keskimäärin. Takkaa toki polttelen lisäksi

Huonelämpö nyt kun aurinko paistelee on 22,5C, mutta normisti 21C tavoitteena.
 
Mitkäs anturit noi BT22 ja BT69 olivat ja mitkä niiden arvot on? Paljon menoveden lämpötila on ja virtauslukema?
Tilanne ohi perus on/off ratkaisulla. Ohjekirjassakaan ei mainittu mitä pitää tehdä. Sammutatko? kuittaanko? Lähti onneksi, tosin nyt tiivistä seurantaa toistuuko vika.

BT22-tuloilman lämpötila (19,1c)
BT69- paluu lämpötila (27,3c)

Menolämpötila 27,2c. Nämä siis nyt tilanteen jälkeen ja nimenomaan tuloilmamoduulissa.
En tiedä mistä näkee virtauslukeman.

Nostin tuota tuloilman pyyntiä 20-->21
 
Tuloilman lämpötilahan on jo hyvä. Menolämpötilan ja paluun erotus hyvin pieni, toki johtuu luultavasti siitä kun käytettiin virtaa pois ja kone ei lämmittänyt menoa. Mikäs lämpökäyrä sinulla on ja paljon pitäisi menolämpötila olla sinun pakkaslukemilla (näkee siitä lämpökäyrä-kohdasta).
 
Mikä on SAM yksikön pyyntilämpö? Huoltovalikon kautta pääsee siihen käsiksi. Jos pyynti on esim. 16C, niin nosta pakkasilla sitä esim. +20C. Se avaa enemmän termostaattiventiiliä SAM sisällä.

Ja sitten katso että F750 alaluukun takana näkyvä kiertovesipumppu on virroissaan ja vähintään keskiteholla.
Se on siis tämä? Virroissaan on, mutta ei yhtään palkkeja. Laitanko tuohon siis tehoa lisää? Miten tämä vaikuttaa eli pidänkö päivän pari noin vai laitanko taas pienemmäksi illalla..
Kiitos muuten vinkistä. Näistä kun ei tiedä juuri mitään ja ohjekirjakin kertoo vähän niin tulee vinkit tarpeeseen
IMG20260131131140.jpg
 
Tuloilman lämpötilahan on jo hyvä. Menolämpötilan ja paluun erotus hyvin pieni, toki johtuu luultavasti siitä kun käytettiin virtaa pois ja kone ei lämmittänyt menoa. Mikäs lämpökäyrä sinulla on ja paljon pitäisi menolämpötila olla sinun pakkaslukemilla (näkee siitä lämpökäyrä-kohdasta).
Nyt jo tilanne tämä
Lämpökäyrä nyt 3+0 - 13c pakkasilla on menojohdon lämpötila tällä asteella 31c
IMG20260131131822.jpg
 
Se on siis tämä? Virroissaan on, mutta ei yhtään palkkeja. Laitanko tuohon siis tehoa lisää? Miten tämä vaikuttaa eli pidänkö päivän pari noin vai laitanko taas pienemmäksi illalla..
Kiitos muuten vinkistä. Näistä kun ei tiedä juuri mitään ja ohjekirjakin kertoo vähän niin tulee vinkit tarpeeseen
Pumpun säädöistä en osaa neuvoa mutta pulputtaako kone? Sinulla toi vanhempi malli valumaastiasta, käsitykseni mukaan siellä tulisi olla vettä putkiin asti ja välillä putsata sitä. Toki ei vaikuta kriittisesti koneen toimintaan, lähinnä huoltona. Itselläni uudempi malli jossa ei tarvitse olla vettä astiassa, olin joksus lukevinani foorumilta tämmöistä.
 
Se on siis tämä? Virroissaan on, mutta ei yhtään palkkeja. Laitanko tuohon siis tehoa lisää? Miten tämä vaikuttaa eli pidänkö päivän pari noin vai laitanko taas pienemmäksi illalla..
Kiitos muuten vinkistä. Näistä kun ei tiedä juuri mitään ja ohjekirjakin kertoo vähän niin tulee vinkit tarpeeseen
Näytä liitetiedosto 113173

Tuo on jo täysillä, näyttäisi valo palavan kolmen viivan kohdalla. Ei tarvetta siis koskea siihen.
 
Takaisin
Ylös Bottom