F750+Sam40 Alarm 185 Jäätymissuoja tuloilma

Seke85

Tulokas
Morjens.

Ensimmäistä talvea kyseisen pumpun kanssa tappelen ja nyt kun alkoi pakkaset, niin alkoi myös ongelmat.
Eli Sam40 alkaa herjaamaan liian alhaista tuloilman lämpötilaa ja sammuttaa pumpun. Alarm 185=Tuloilman lämpötila (BT22) tai lämmityksen paluuvesi (BT69) on ollut alle 5°C.
Kyseisistä antureista ei saa usb-tikulle loki tietoja. Äsken kun kone taas sammui, niin juoksin tekniseentilaa ja BT22 näytti 18 astetta ja BT69 yli 20 astetta, kone oli ollut sammuksissa alle minuutin, joten tuskin oli käynnyt alle viiden asteen. Vesi kiertää Samissa oikein päin ja ilmaa ei kierrosta tullut.

Tehnyt viikon sisällä nyt 5 kertaa kyseisen hälytyksen.

Onko kukaan muu tapellut saman asian kanssa ja mikä voisi olla avuksi?
Paljon olisi vielä opeteltavaa, että tuon pumpun toiminnan täysin ymmärrän. ???
 

Pale83

Tulokas
Vs: F750+Sam40 Alarm 185 Jäätymissuoja tuloilma

Itsellä ollut vastaava järjestelmä käytössä nyt tasan 2 vuotta. Tehnyt samaa jonkin kerran. Olen huomannut että Sam40 Qn40 säätöventtiili reagoi aika hitaasti ja joskus rajoittaa virtaamaa patterille liikaa jolloin tuloilma menee kylmäksi. Ratkaisin ongelman nostamalla 5.3.9 valikossa (f750 huoltovalikossa) tuloilman lämpötilaa pari astetta korkeammaksi. Pelaa LL lämpökäyrän kanssa paremmin nyt yhteen.
 
N

NibeSam

Vieras
Vs: F750+Sam40 Alarm 185 Jäätymissuoja tuloilma

Täällä ollut kohta 2 v käytössä eikä ole herjannut alhaista tuloilman lämpötilaa kuin jostain syystä viime lokakuussa n.3-5 ulkolämpötilassa. Asetusarvo -15 asteessa on ollut 22c ja nollassa oli 19c (josta nostin 20 asteeseen). Nyt -21c, uuni päällä ja jäteilma -12.3c. Vastus näytti olevan 2,5kW päällä, maksimi 6,5kW. Taidan laittaa vastuksen pois pelistä nyt uunin ollessa lämpimänä. Luulisi jostain pääsevän muokkaamaan kuinka ison lämpötilaeron vaatii asetusarvoon nähden jotta hälyttää.
 