F750 + SAM40 ongelmia

Tere!

Löytyisiköhän täältä kokemuksia tai edes ajatuksia? Täällä yritetty koko syksy ja alkuvuosi opetella laitetteen käyttöä tuloksetta.

Ostimme kesällä Keski-Suomesta omakotitalon (140 neliötä, yksitasoinen) ja F750 + SAM40 kanssa ollut ongelmia, joita entisellä omistajalla ei kertoman mukaan ole esiintynyt. Heti kun ulkolämpötilat tippuvat pakkaselle, alkaa muun muassa seuraavia ongelmia ilmaantua:
- Tuloilman lämpötila seilaa todella paljon välillä 15-28 C (asetettu 18)
- SAM yksikössä kiertävän veden meno ja paluulämpöjen ero seilaa samalla (meno esimerkiksi 35 - paluu välillä 10) ja tästä aiheutuu liian alhaisen paluulämmön hälytys (182) jatkuvasti
- Höyrystin painuu nopeasti pakkaselle jopa -17, kun taas jäteilma ei meinaa mennä alle -5 asteen
- Kompressorin taajuudet pyörivät usein 80 hertsissä (ylin mahdollinen taajuus yleensä tässä)
- Asteminuutit menevät nopeasti miinukselle. Ovat käytännössä kokoajan tuon vastuskäytön rajan -700 alapuolella ja usein jopa -1400
- Sähkövastukset tulevat mielestäni melko rajusti käyttöön, vaikka ulkolämpötila ei olisi juurikaan pakkasella (näkyy myös sähkölaskuissa..)
- Tietyt kohdat talossa jäävät myös kylmiksi (käytössä langattomat huonetermostaatit, jotka nekin koitettu avata ja niiden toimilaitteita myös irroitettu kierron avaamiseksi)

Viime viikolla ammattimies kävi laitetta katsomassa ja säätämässä noin 2 tunnin ajan. Kokeiltiin linjasäätöventtiilin säätämistä, kiertojen avaamista, laitteiden ilmausta useamman kerran (oli tehty myös aiemmin) ja paineiden tarkastusta. Myös Niben tuen kanssa soiteltiin ja heillekään ei tällaista ongelmaa ollut aiemmin tullut vastaan. Nyt Keski-Suomen talvilomaviikon aikaan tilanne ollut tauolla, mutta ensi viikolla pitäisi taas jatkaa.

Laite asennettu vuonna 2017 ja entinen omistaja ei ole laitetta rekisteröinyt, joten pidempi 6 vuoden takuu ei näiltä osin taida olla voimassa. Tuolloin ei myöskään jostain syystä ole tuloilman suojapeltiä asennettu.

Iso kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista! Huoltomies epäili viime viikon käynnin perusteella asennuksessa olevan jotain pielessä, koska järkeenkäyviä selityksiä ei muuten löytynyt.
 
Lämpötilan seilaaminen taitaa olla ominaisuus joka johtuu että IV jälkilämmity asenettu LL rinnalle ilman kunnollista säätöä. Asentaisin aluksi kiertovesipumpun manuaalille ja alkaisin tutkia logihistoriaa. IV jälkilämmityksen ongelmaa on täällä puitu aikaisemminkin ja facesta löytyy lisää. Ohjeiden mukaan IV:n jälkilämmitys pitäisi ottaa lämmitys putkiston rungon alakautta jotta ilmaa ei pääse verkostoon.

Ennen IV jälikilämmityksen ongelman ratkaisua selvittäisi toimiiko pumpun kylmäpiiri oikein. Sitten tarkistasin anturien paikansapitävyyden. IV on varmaankin säädetty ja siitä löytyy mittauspöytäkirjat. IV anturin kalibrointi... nämä tuli nyt ensimäisenä mieleen. Ne jotka perehtyneet PILP enemän jatkakoon, mulle PILP:t tahtoo olla kuin Eldankajärven jää.
 
Viimeksi muokattu:
Erikoisen kuuloisia ongelmia kysyjällä.... onkohan järjestelmään asennettu "mutasihti", että olisiko kierrossa jotain tukkoa siellä suunnalla?

Jonkinasteinen heilunta tuloilmassa kuuluu ns. asiaan, mutta ei ehkä sentään 15-28C välillä. Ja oikeastaan tuosta tulikin mieleen että kun on lattialämpö niin minkälaista menolämpöä oikein lattiaan tungetaan? Millainen lämmityskäyrä?
 
Kokeilinkin aiemmin tuota latauspumpun asettamista manuaalille ja laitoin siihen 50 %. Ei mielestäni ollut vaikutusta mihinkään, mutta voisin testata vielä uudelleen. Täytyy myös lueskella lisää noista asennuksista, aika paljon olen yrittänyt selatakin.

Mistähän tuon "mutasihdin" asennuksen voisi nähdä? Entiseltä omistajalta voin asiaa tiedustella, mutta voi olla ettei ole tietoa.

Käyrä on nyt 4-0 ja on testattu myös jyrkempää 5+2 saakka ilman mainittavia eroja.

Tuo heilunta tapahtuu siis samaa tahtia tuon tuloilmakennon paluulämmön kanssa, kun sen lämpö nousee, karkaa tuloilman lämpötilatkin parhaimmillaan tosiaan tuonne 28 asteen paikkeille.
 
Kokeilinkin aiemmin tuota latauspumpun asettamista manuaalille ja laitoin siihen 50 %. Ei mielestäni ollut vaikutusta mihinkään, mutta voisin testata vielä uudelleen. Täytyy myös lueskella lisää noista asennuksista, aika paljon olen yrittänyt selatakin.

Mistähän tuon "mutasihdin" asennuksen voisi nähdä? Entiseltä omistajalta voin asiaa tiedustella, mutta voi olla ettei ole tietoa.

Käyrä on nyt 4-0 ja on testattu myös jyrkempää 5+2 saakka ilman mainittavia eroja.

Tuo heilunta tapahtuu siis samaa tahtia tuon tuloilmakennon paluulämmön kanssa, kun sen lämpö nousee, karkaa tuloilman lämpötilatkin parhaimmillaan tosiaan tuonne 28 asteen paikkeille.
Onko lattialämmitys tai patterit?

Pumppu mauaalille, termostaatit tappiin kaikissa piireissä niin että virtaus pysyy vakiona. Jos heilunta katoaa niin on kyse virtauksen säätöongelmasta.
 
Viimeksi muokattu:
Kokeilinkin aiemmin tuota latauspumpun asettamista manuaalille ja laitoin siihen 50 %. Ei mielestäni ollut vaikutusta mihinkään, mutta voisin testata vielä uudelleen. Täytyy myös lueskella lisää noista asennuksista, aika paljon olen yrittänyt selatakin.

Mistähän tuon "mutasihdin" asennuksen voisi nähdä? Entiseltä omistajalta voin asiaa tiedustella, mutta voi olla ettei ole tietoa.

Käyrä on nyt 4-0 ja on testattu myös jyrkempää 5+2 saakka ilman mainittavia eroja.

Tuo heilunta tapahtuu siis samaa tahtia tuon tuloilmakennon paluulämmön kanssa, kun sen lämpö nousee, karkaa tuloilman lämpötilatkin parhaimmillaan tosiaan tuonne 28 asteen paikkeille.

Kokeileppa ennemmin loivempaa käyrää. Minulla ei ole oikeastaan minkäänlaista käyrää kun märkätilojen mukavuuden vuoksi on minimilämpö 28C menossa ja huonetermareilla jarrutan sitten kuivia tiloja. Ainakin toistaiseksi on talvi mennyt näin... siis vakiomenolämmöllä +28C.

Otappa muuten valokuva millainen pumppu on kun avaat sen alaosan luukun ja sieltä näkyy pumppu. Onhan siinä valot päällä? F750:ssä on siis kaksi pumppua ja jatkuvasti pyörivä pumppu on se mikä näkyy luukusta.

Mutasihti on... jos on asennettu... suunnilleen tämän näköinen. Tässä on hyvä video miten se puhdistus tehdään:
 
Lattialämmityksellä on siis koko talo, märkätiloille oma jakotukkinsa ja se vapaalla kierrolla.

Voisin kokeilla vielä tuota latauspumpun manuaalia (50% riittänee?) ja kiertojen täyttä avaamista vielä nyt ensin.

Tuo 28 astetta kuulostaa kyllä vähäiseltä Keski-Suomeen esimerkiksi ensi viikon luvatuille pakkasille ja nykyisen käyrän lukuihin, mutta tuota voisin testata myös. Vai onko kuitenkin jonkinlainen käyrä joka nostaa sitten menolämpöä, jos pakkanen kiristyy?

Ei ainakaan heti osu silmään tuo mutasihti tai sen kahva. Yritin kurkistella pumpun sisälle, muuten tuo meidän asennus on melko ahdas esimerkiksi yläpuolelta ja sivuilta jne.

Tässä kuva pumpusta. Vähän huonosti näkyy, mutta kakkosella näyttäisi olevan.

16779438251504515735734072617454.jpg
 
Se mutasihti siis jos on asennettu on lattialämmityksen paluussa koneen ulkopuolella.

Juu... ei tuo 28C meno vakiona ole joka kelille sopiva. Meillä pistetään takkaan tulta jos meinaa tulla viileää. Ja pidetään siis muutenkin asunto noin 20-21C lämmössä, että jos haluaa lämpimämpää niin sitten tietty menolämpö ei meilläkään riittäisi.

Mutta aika jyrkältä nyt kuulostaaa lämmityskäyräsi.
 
Laitetaanpas tuo testiin, kiitos!

Mutasihtiä ei löydy jakotukilta.

Nyt testissä tuo latauspumppu manuaalilla 50 % ja termostaatit auki. Menolämpö sam40 näyttää 28 C ja paluu 10.8 C, tuloilman 18.8 C.

Myös sähkövastukset käytössä 1.5 kW, mikä tuntuu näillä ulkolämpötiloilla melko ihmeelliseltä.
 
Laitetaanpas tuo testiin, kiitos!

Mutasihtiä ei löydy jakotukilta.

Nyt testissä tuo latauspumppu manuaalilla 50 % ja termostaatit auki. Menolämpö sam40 näyttää 28 C ja paluu 10.8 C, tuloilman 18.8 C.

Myös sähkövastukset käytössä 1.5 kW, mikä tuntuu näillä ulkolämpötiloilla melko ihmeelliseltä.
Onko pumpussa virtausmittaria? Jos on niin kiellä vastukset ja laske antoteho. Jos ei ole virtausmittari niin sitten antotehoa pitää yrittää arvioida jotenkin muuten.
 
Viimeksi muokattu:
Tuli semmoinen mieleen että F750 kanssa kyllä voi tulla ongelmia jos lömmityskäyrä liian korkea. Huonetermarit pätkii kovasti kiertoa ja samoin SAM lyö kiinni jos tuloilma karkaa ylös.

Monestakin syystä mahdollisimman viileänä kannattaa pitää kierto. Ja voisi myös kokeilla napsauttaa kiertovesipumppu kolmoselle.
 
Sellainen tuli kanssa mieleen että kun on kyse alkupään F750 versiosta niin siinä sulatuksen kanssa oli välillä ongelmaa (siis ei sula kunnolla). Myöhempiin malleihin on tullut vastus avuksi.

Että kun poistoilma tulee koneelle niin onhan se edelleen lämmintä ettei vaan yläpohjassa putket päästä lämmöt karkuun? Onko aloittajalla tietoa miten on poistoilmaputket vedetty ja eristetty?

Tämä on huipputärkeä juttu jos on yläpohjassa poistoputket. Ja kun sulatus tehdään sillä energialla. Tuo että höyrystin on kuin pitääkin mutta jäteilma ei kylmene niin eikai tuota muu selitä kuin että kenno on jäässä.
 
Viimeksi muokattu:
Tässä kuva pumpusta. Vähän huonosti näkyy, mutta kakkosella näyttäisi olevan.

Näissä Grundforsseissa on kaksi kakkosta, toinen lienee joku vakiopainekäyrä ja toinen taas vakioteho. Eli tuollakin voi olla vaikutusta, mutta joka tapauksessa, onkohan 50% liian vähän taloon itsessään? Ilman virtausmittaria kannattaisi kenties kokeilla kummassakin pumpussa korkeampaa tehoa ja sitten katsoa lämpeneekö jo paikat kunnolla.

Käyränä voisit kokeilla ihan jotain 2+2 / 2+3 (riippuen talosta), se on lattialämmitykselle ollut keskimäärin forumin perusteella aika hyvä.

Kennohan voisi myös jäätyä (ja jäteilma jäädä lämpimäksi) jos laitteesta puuttuu osa kaasuista - tällöin itse vehje on siis viallinen.
 
Onko pumpussa virtausmittaria? Jos on niin kiellä vastukset ja laske antoteho. Jos ei ole virtausmittari niin sitten antotehoa pitää yrittää arvioida jotenkin muuten.
Huoltotiedoissa ainakin lukee lisälaitteena virtausmittari/energiamittari. Olen tuon anturin tyyppiäkin koittanut muuttaa foorumin ohjeilla, mutta toistaiseksi ilman merkittäviä tuloksia (virtauslukemat kyllä muuttuvat reilusti vaihtaessa anturin tyyppiä). Voisitko avata vasta-alkajalle tuota pumpun antotehon laskemista?

Tuli semmoinen mieleen että F750 kanssa kyllä voi tulla ongelmia jos lömmityskäyrä liian korkea. Huonetermarit pätkii kovasti kiertoa ja samoin SAM lyö kiinni jos tuloilma karkaa ylös.

Monestakin syystä mahdollisimman viileänä kannattaa pitää kierto. Ja voisi myös kokeilla napsauttaa kiertovesipumppu kolmoselle.
Okei! Kokeillaanpas tuota ehdotettua 2+2 tai 2+3 ja seuraillaan mitä käy, nyt pakkanen kiristymään päin.
Onko heilunnassa sähkövastus ajoittain päällä ja se aiheuttaa lämpöpiikit?
Mielestäni heiluu vaikka sähkövastus olisi päällä jatkuvasti.

Sellainen tuli kanssa mieleen että kun on kyse alkupään F750 versiosta niin siinä sulatuksen kanssa oli välillä ongelmaa (siis ei sula kunnolla). Myöhempiin malleihin on tullut vastus avuksi.

Että kun poistoilma tulee koneelle niin onhan se edelleen lämmintä ettei vaan yläpohjassa putket päästä lämmöt karkuun? Onko aloittajalla tietoa miten on poistoilmaputket vedetty ja eristetty?

Tämä on huipputärkeä juttu jos on yläpohjassa poistoputket. Ja kun sulatus tehdään sillä energialla. Tuo että höyrystin on kuin pitääkin mutta jäteilma ei kylmene niin eikai tuota muu selitä kuin että kenno on jäässä.
Pumppu kyllä vaikuttaa sulattavan todella usein, mitenhän tuo mahdollinen ongelma on näissä vanhemmissa f750 ratkaistu?

Noista poistoputkien vedoista ei nyt ole tietoa, mutta saan kyllä tarvittaessa rakentajalta. Ainakin pumpulle tuleva toinen putki on tukevasti eristetty ja pumpun mukaan poistoilman lämmöt pyörivät +21 ja +22 paikkeilla.
Näissä Grundforsseissa on kaksi kakkosta, toinen lienee joku vakiopainekäyrä ja toinen taas vakioteho. Eli tuollakin voi olla vaikutusta, mutta joka tapauksessa, onkohan 50% liian vähän taloon itsessään? Ilman virtausmittaria kannattaisi kenties kokeilla kummassakin pumpussa korkeampaa tehoa ja sitten katsoa lämpeneekö jo paikat kunnolla.

Käyränä voisit kokeilla ihan jotain 2+2 / 2+3 (riippuen talosta), se on lattialämmitykselle ollut keskimäärin forumin perusteella aika hyvä.

Kennohan voisi myös jäätyä (ja jäteilma jäädä lämpimäksi) jos laitteesta puuttuu osa kaasuista - tällöin itse vehje on siis viallinen.
Tuossa kuvassa näkyy vain I, II, III. Mitenhän sen toisen kakkosen saisi selville? Laitoin nyt tuon latauspumpun automaatille ja alimmaksi mahdolliseksi tehoksi 50%. Ajaisikohan tuo asian, kun omalla järjellä pumppu käy kokoajan nyt vähintään 50 % tehoilla, mutta tarvittaessa kovempaa?

Onko kaasuja mahdollista lisätä vai pitääköhän tässä valmistautua mahdolliseen koneen vaihtoon?
 
Kun tuo on vaihtoventiilikone, niin se näkyvä pumppu on se mikä pyörittää AINA vettä ja se latauspumppu toimii sarjassa tuon pumpun kanssa kun lämmitetään, mutta kun vaihtoventiili on kääntynyt käyttövedelle, niin siten se jatkuva pumppu tekee yksin töitä.

Eli laittaisin mieluummin sen alhaalla olevan pumpun kolmoselle, kun se tekee pääosan lämmityskierron työstä.

Ihan hyvältä kuulostaa jos poistoilma on sitä 21-22C, ei sitten varmaan paljoa huku.
 
Eli laittaisin mieluummin sen alhaalla olevan pumpun kolmoselle, kun se tekee pääosan lämmityskierron työstä.
Aivan! Ja voiko tällöin jättää sen latauspumpun koneen valikosta automaatille? Alunperin asetus oli auto ja alin sallittu teho 1%, mutta eikös tämä aiheuta turhaa seilaamista?
 
Viime yön -21 pakkasasteesta selvitty ilman hälytyksiä ja talokin pysyi paremmin lämmössö + vedon tunnetta ei enää mielestäni niin paljon. Edelleen tuloilmalaitteen menevän ja palaavan veden lämpötilaero on 10 astetta ja tuloilma seilaa vielä jonkin verran, mutta ainakin lyhyiden havaintojen mukaan vähemmän. Kiitos siis neuvoista!

Aamulla sähkövastuksia oli käytössä jonkin verran ja sen ymmärränkin näillä pakkasilla. Osaisiko joku vielä avata, miksi kone ei käy ns. maksimitehoilla (120 Hz) vaan rullailee noin 85 Hz ja käyttää sähkövastuksia?
 
Tuossa kuvassa näkyy vain I, II, III. Mitenhän sen toisen kakkosen saisi selville? Laitoin nyt tuon latauspumpun automaatille ja alimmaksi mahdolliseksi tehoksi 50%. Ajaisikohan tuo asian, kun omalla järjellä pumppu käy kokoajan nyt vähintään 50 % tehoilla, mutta tarvittaessa kovempaa?
Menee pumput sekaisin, mutta tuo malli mistä kuva oli ei ole sellainen mitä Nibe pystyy ohjaamaan - tuo toimii aina vakionopeudella (jonka näet siis siitä minkä säädit).

Onko kaasuja mahdollista lisätä vai pitääköhän tässä valmistautua mahdolliseen koneen vaihtoon?

On, jos syy löytyy miksi. Mutta voi se myös olla sen takia liian alhainen jäteilma, ettei sulatus ole täysin onnistunut ja osa kennosta on jo valmiiksi jäässä.

Aamulla sähkövastuksia oli käytössä jonkin verran ja sen ymmärränkin näillä pakkasilla. Osaisiko joku vielä avata, miksi kone ei käy ns. maksimitehoilla (120 Hz) vaan rullailee noin 85 Hz ja käyttää sähkövastuksia?

Ilmavirta ei riitä, eli jäteilma/höyrystin (en muista kummasta mittaa) on jo liian kylmä. Tällöin se ei voi nostaa kierroksia, koska siitä tulisi vieläkin kylmempi. 120Hz pääseminen vaatii jo aika korkeita ilmavirtoja noin muutenkin.
 
Viime yön -21 pakkasasteesta selvitty ilman hälytyksiä ja talokin pysyi paremmin lämmössö + vedon tunnetta ei enää mielestäni niin paljon. Edelleen tuloilmalaitteen menevän ja palaavan veden lämpötilaero on 10 astetta ja tuloilma seilaa vielä jonkin verran, mutta ainakin lyhyiden havaintojen mukaan vähemmän. Kiitos siis neuvoista!

Aamulla sähkövastuksia oli käytössä jonkin verran ja sen ymmärränkin näillä pakkasilla. Osaisiko joku vielä avata, miksi kone ei käy ns. maksimitehoilla (120 Hz) vaan rullailee noin 85 Hz ja käyttää sähkövastuksia?

Jos -21C on, niin kyllä lämpötilaeroa menevässä ja palaavassa vedessä pitääkin olla ja tuo 10C on ihan järkevän kuuloinen. Luulen että teki hyvää jos napsautit sen kiertovesipumpun isommalle.

Vastuksiakin toki tuolla kelillä pitää vähän käytellä... moni VILP on heittänyt jo pyyhkeen kehään kokonaan tuossa kohtaa :)

Tuo kompuran maksimiherzit menee tosiaan poistoilman mukaan ja tuota luokkaa minullakin on maksimit. Hyvänä puolena tuossa on, että kompuraa ei ajeta "täysillä" koskaan. Meillä meni viime yö näin.... ei tosin noin kylmää ollut, vain joku -14C. Muutaman sulatuksenkin teki yön aikana kyllä.

1678182840893.png
 
Viimeksi muokattu:
Kiitokset vastauksista! Uskoisin, että pumppu pelittää tällä hetkellä siis niinkuin pitääkin lukuunottamatta tuota jäteilman lämpötilaa. Onkohan tuohon sulatusongelmaan kehitelty vanhempien pumppujen osalta ratkaisuja?

Menee pumput sekaisin, mutta tuo malli mistä kuva oli ei ole sellainen mitä Nibe pystyy ohjaamaan - tuo toimii aina vakionopeudella (jonka näet siis siitä minkä säädit).
Tähän kaivoinkin netistä tuon oman kiertovesipumppuni ohjekirjan ja sieltä löytyi vastaukset. Tosiaan pumppu oli noista 7 vaihtoehdosta asetettu juuri väärille asetuksille vakiokäyrälle, kun lattialämmitykselle suosituksena oli ohjeessakin asetus vakiopainekäyrälle (kuvan oikeassa reunassa kaksi viimeisintä palkkia).
 
Meillä tämmöstä kompuran taajuuskäyrä noin viikon ajalta. 6.3. alkaen ollut vähän kylmempää eli käynyt reilussa 20 pakkaset.

1678273440659.png
 
Kiitokset vastauksista! Uskoisin, että pumppu pelittää tällä hetkellä siis niinkuin pitääkin lukuunottamatta tuota jäteilman lämpötilaa. Onkohan tuohon sulatusongelmaan kehitelty vanhempien pumppujen osalta ratkaisuja?


Tähän kaivoinkin netistä tuon oman kiertovesipumppuni ohjekirjan ja sieltä löytyi vastaukset. Tosiaan pumppu oli noista 7 vaihtoehdosta asetettu juuri väärille asetuksille vakiokäyrälle, kun lattialämmitykselle suosituksena oli ohjeessakin asetus vakiopainekäyrälle (kuvan oikeassa reunassa kaksi viimeisintä palkkia).

Mutta jos tutkit Niben ohjekirjaa niin siellä suosituksena on juurikin yksi niistä kolmesta vakionopeudesta mikä sinullakin asetettuna. Ilmeisesti siitä syystä koska siellä on se toinen kiertopumppu jota Nibe säätelee.
 
Tähän kaivoinkin netistä tuon oman kiertovesipumppuni ohjekirjan ja sieltä löytyi vastaukset. Tosiaan pumppu oli noista 7 vaihtoehdosta asetettu juuri väärille asetuksille vakiokäyrälle, kun lattialämmitykselle suosituksena oli ohjeessakin asetus vakiopainekäyrälle (kuvan oikeassa reunassa kaksi viimeisintä palkkia).

F750 lämpöpumpussa on kaksi pumppu, GB1 ja GB6. Kaiva koneen dokkarit esille ja katso sieltä pumppujen säätö kun voi vaihdella valmistusvuoden mukaan mutta kaikissa periaate sama.

F750-kiertovesipumppu.jpg
 
Viime yön -21 pakkasasteesta selvitty ilman hälytyksiä ja talokin pysyi paremmin lämmössö + vedon tunnetta ei enää mielestäni niin paljon. Edelleen tuloilmalaitteen menevän ja palaavan veden lämpötilaero on 10 astetta ja tuloilma seilaa vielä jonkin verran, mutta ainakin lyhyiden havaintojen mukaan vähemmän. Kiitos siis neuvoista!

Aamulla sähkövastuksia oli käytössä jonkin verran ja sen ymmärränkin näillä pakkasilla. Osaisiko joku vielä avata, miksi kone ei käy ns. maksimitehoilla (120 Hz) vaan rullailee noin 85 Hz ja käyttää sähkövastuksia?

Syy tuohon taajuuden rajoittumiseen voi olla myös ilmanvaihdon asetuksissa. Meillä kävi niin hassusti että Niben etupaneeli meni uusiksi ja asentaja oli sen verran töhö ettei huomannut ottaa vanhasta paneelista asetuksia talteen uuteen, eli uusi paneeli oli ihan blanko kun aloin sitä tutkia. Onneksi itsellä oli tikulla jotkut asetukset tallessa. Selvisi sekin että Nibe ei kopioi ihan kaikkia asetuksia tikulle, niin näitä olen nyt pikkuhiljaa korjaillut vanhojen valokuvien ja asennusohjeen mukaan.

Huoltovalikon "ilmanvaihdon säätö" asetuksen laitoin IV pöytäkirjojen mukaisesti kun siitä ei ollut parempaa tietoa olemassa. Ihmettelin kun kone ei enää ottanut 120 Hz kierroksia tuon jälkeen vaikka aikaisemmin nätisti meni isoilla kierroksilla pitkäänkin. Säädin sitten tuolta samaisesta valikosta ilmavirtaa niin että korjauskertoimeksi tuli 0.99 (täältä foorumilta löytyy ohjeet) ja tämän jälkeen kone otti taas täydet kierrokset. Vaikea sanoa kumpi on oikein mutta tuo pienempi korjauskertoimen asetus valikossa on täytynyt olla aikaisemmin.

Lähtisin siis tsekkaamaan mikä sulla on korjauskerroin ilmanvaihdon säätö valikossa ja kokeilemaan jos säätöä muuttaisi niin että korjauskertoimeksi tulee alle 1. Ota vaan valokuvat talteen ennen jälkeen niin on helppo palata :)
 
Takaisin
Ylös Bottom