Löytyisiköhän täältä kokemuksia tai edes ajatuksia? Täällä yritetty koko syksy ja alkuvuosi opetella laitetteen käyttöä tuloksetta.
Ostimme kesällä Keski-Suomesta omakotitalon (140 neliötä, yksitasoinen) ja F750 + SAM40 kanssa ollut ongelmia, joita entisellä omistajalla ei kertoman mukaan ole esiintynyt. Heti kun ulkolämpötilat tippuvat pakkaselle, alkaa muun muassa seuraavia ongelmia ilmaantua:
- Tuloilman lämpötila seilaa todella paljon välillä 15-28 C (asetettu 1
- SAM yksikössä kiertävän veden meno ja paluulämpöjen ero seilaa samalla (meno esimerkiksi 35 - paluu välillä 10) ja tästä aiheutuu liian alhaisen paluulämmön hälytys (182) jatkuvasti
- Höyrystin painuu nopeasti pakkaselle jopa -17, kun taas jäteilma ei meinaa mennä alle -5 asteen
- Kompressorin taajuudet pyörivät usein 80 hertsissä (ylin mahdollinen taajuus yleensä tässä)
- Asteminuutit menevät nopeasti miinukselle. Ovat käytännössä kokoajan tuon vastuskäytön rajan -700 alapuolella ja usein jopa -1400
- Sähkövastukset tulevat mielestäni melko rajusti käyttöön, vaikka ulkolämpötila ei olisi juurikaan pakkasella (näkyy myös sähkölaskuissa..)
- Tietyt kohdat talossa jäävät myös kylmiksi (käytössä langattomat huonetermostaatit, jotka nekin koitettu avata ja niiden toimilaitteita myös irroitettu kierron avaamiseksi)
Viime viikolla ammattimies kävi laitetta katsomassa ja säätämässä noin 2 tunnin ajan. Kokeiltiin linjasäätöventtiilin säätämistä, kiertojen avaamista, laitteiden ilmausta useamman kerran (oli tehty myös aiemmin) ja paineiden tarkastusta. Myös Niben tuen kanssa soiteltiin ja heillekään ei tällaista ongelmaa ollut aiemmin tullut vastaan. Nyt Keski-Suomen talvilomaviikon aikaan tilanne ollut tauolla, mutta ensi viikolla pitäisi taas jatkaa.
Laite asennettu vuonna 2017 ja entinen omistaja ei ole laitetta rekisteröinyt, joten pidempi 6 vuoden takuu ei näiltä osin taida olla voimassa. Tuolloin ei myöskään jostain syystä ole tuloilman suojapeltiä asennettu.
Iso kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista! Huoltomies epäili viime viikon käynnin perusteella asennuksessa olevan jotain pielessä, koska järkeenkäyviä selityksiä ei muuten löytynyt.
Löytyisiköhän täältä kokemuksia tai edes ajatuksia? Täällä yritetty koko syksy ja alkuvuosi opetella laitetteen käyttöä tuloksetta.
Ostimme kesällä Keski-Suomesta omakotitalon (140 neliötä, yksitasoinen) ja F750 + SAM40 kanssa ollut ongelmia, joita entisellä omistajalla ei kertoman mukaan ole esiintynyt. Heti kun ulkolämpötilat tippuvat pakkaselle, alkaa muun muassa seuraavia ongelmia ilmaantua:
- Tuloilman lämpötila seilaa todella paljon välillä 15-28 C (asetettu 1
- SAM yksikössä kiertävän veden meno ja paluulämpöjen ero seilaa samalla (meno esimerkiksi 35 - paluu välillä 10) ja tästä aiheutuu liian alhaisen paluulämmön hälytys (182) jatkuvasti
- Höyrystin painuu nopeasti pakkaselle jopa -17, kun taas jäteilma ei meinaa mennä alle -5 asteen
- Kompressorin taajuudet pyörivät usein 80 hertsissä (ylin mahdollinen taajuus yleensä tässä)
- Asteminuutit menevät nopeasti miinukselle. Ovat käytännössä kokoajan tuon vastuskäytön rajan -700 alapuolella ja usein jopa -1400
- Sähkövastukset tulevat mielestäni melko rajusti käyttöön, vaikka ulkolämpötila ei olisi juurikaan pakkasella (näkyy myös sähkölaskuissa..)
- Tietyt kohdat talossa jäävät myös kylmiksi (käytössä langattomat huonetermostaatit, jotka nekin koitettu avata ja niiden toimilaitteita myös irroitettu kierron avaamiseksi)
Viime viikolla ammattimies kävi laitetta katsomassa ja säätämässä noin 2 tunnin ajan. Kokeiltiin linjasäätöventtiilin säätämistä, kiertojen avaamista, laitteiden ilmausta useamman kerran (oli tehty myös aiemmin) ja paineiden tarkastusta. Myös Niben tuen kanssa soiteltiin ja heillekään ei tällaista ongelmaa ollut aiemmin tullut vastaan. Nyt Keski-Suomen talvilomaviikon aikaan tilanne ollut tauolla, mutta ensi viikolla pitäisi taas jatkaa.
Laite asennettu vuonna 2017 ja entinen omistaja ei ole laitetta rekisteröinyt, joten pidempi 6 vuoden takuu ei näiltä osin taida olla voimassa. Tuolloin ei myöskään jostain syystä ole tuloilman suojapeltiä asennettu.
Iso kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista! Huoltomies epäili viime viikon käynnin perusteella asennuksessa olevan jotain pielessä, koska järkeenkäyviä selityksiä ei muuten löytynyt.