F750+SAM41 ilmanvaihtovirran säätö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JeePee
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Aiheeseen liittyen. Vaihdoin poistoilman suodattimen ja yllättävän likainen oli... Varmaan kynttilöiden poltto isona tekijänä

Mutta samalla tuossa totesin että tuo G3 suodatin on todella rimpula rätti. Luulisin että PILP tapauksessa kennon puhtaus on suht tärkeää kuitenkin.

Siispä haen huomenna G4 kangasta. On selvästi paksumpi kamaa ja pitäisi istua napakammin suodatinkoriin. Mittaamalla Testo 405i sitten pari prosenttia lisää puhallusta poistoon.

C7D5FE84-542B-4688-8937-C1853879D42E.jpeg
 
Kysyin muuten aikoinaan Niblelta mikä heidän kokemusta/näkemystä on kun vaihtaa G3 -> G4 ja sain tällasen vastauksen:

"Kentältä kerrotussa palautteessa ei ole ollut tarvetta nostaa nopeuksia. G4 alkaa ahdistamaan vasta kun likaantuu. Kaikki muuttujat kanavistossa vaikuttaa noihin määriin."

Omasta kokemusta komppaan tuota kun vaihdoin G4:een niin tuntuu että se G4 tosiaan rupeaa selkeästi likaantuessa ahdistamaan herkemmin kuin G3 (saan vaihtaa nyt noin kk välein suodattimet muutenkin), mutta muuten ei ainakaan uplinkin kautta seurataessa juuri huomannut eroja. Säädin muuten kyllä ilmamääriä 2% isommalle niin sain sulatukset vähenemään ja toimimaan koneen tässä mielessä paremmin. Itsellä ei laitetta millä mitata ilmamääriä eli sen puolesta en osaa sanoa sen kautta oliko oikeasti mikä vaikutusta tuolla vaihdolla.
 
Meillä Nibe F750 + SAM 40. Tuloilma mitattu 61,9 L/s nopeudella normaali 95% ja poistoilma 67,2 L/s nopeudella normaali 63%.
Talo huoneistoala 145m2. Lähinnä ihmetyttää tuo tuloilman puhaltimen nopeus 95% eli pitää olla noin suurella, että saavutetaan tuo mitattu tulos ?
 
Tuo Sam40 on auttamatta liian pieni tuon kokoiseen taloon, eipä tuossa enään paljon iv-tehostusta eli +30% normaalin ilmanvaihdon päälle voida käyttää. Sam41 olisi ollut oikea valinta. Saatavuuden kanssa ollut ongelmia?
 
Meillä on about samankokokoisessa talossa SAM41 ja tuloilma 68% ja tehostus 88%. Lisäksi vielä 4 nopeutena 95% joka taitaa olla jäähdytyksellä käytössä.
Vaihdettiin jo kaupantekovaiheessa tuo isompi SAMI kun jossain Niben dokkareissa oli kuva että pienempi ei voi riittää tän kokoiseen taloon.
 
Meillä on about samankokokoisessa talossa SAM41 ja tuloilma 68% ja tehostus 88%. Lisäksi vielä 4 nopeutena 95% joka taitaa olla jäähdytyksellä käytössä.
Vaihdettiin jo kaupantekovaiheessa tuo isompi SAMI kun jossain Niben dokkareissa oli kuva että pienempi ei voi riittää tän kokoiseen taloon.
NIBE F750 ja SAM 40 tuli talopaketin mukana. Ei ymmärretty silloin vaihtaa suurempaan malliin ja tottahan se on, että SAM 41 olisi parempi meillä.
IV pöytäkirjojen mukaan SAM 40 riittänee meille juuri ja juuri, mutta aika rajoilla mennään. Tosin tuloilman puhallus joutuu olla aika suurella, mikä mietityttää. SAM 40 yksiköllä pitää nyt pärjätä joku vuosi ja täytyy sit vaihtaa SAM 41 ja samalla puskurivaraaja kaveriksi. Muuten olen kyllä tyytyväinen NIBE F750 pumppuun.

mittauspöytäkirja.jpg
poistoilma.jpg
tuloilma.jpg
 
NIBE F750 ja SAM 40 tuli talopaketin mukana. Ei ymmärretty silloin vaihtaa suurempaan malliin ja tottahan se on, että SAM 41 olisi parempi meillä.
IV pöytäkirjojen mukaan SAM 40 riittänee meille juuri ja juuri, mutta aika rajoilla mennään. Tosin tuloilman puhallus joutuu olla aika suurella, mikä mietityttää. SAM 40 yksiköllä pitää nyt pärjätä joku vuosi ja täytyy sit vaihtaa SAM 41 ja samalla puskurivaraaja kaveriksi. Muuten olen kyllä tyytyväinen NIBE F750 pumppuun.

Tuosta voisi valittaa talofirmalle. Nimittäin IV määräykset sanovat, että pitää olla mahdollisuus tehostaa ilmanvaihtoa 30%:ia. Milläs tehostat jos normaalitilassa on 95% tuloilma?
 
Tuosta voisi valittaa talofirmalle. Nimittäin IV määräykset sanovat, että pitää olla mahdollisuus tehostaa ilmanvaihtoa 30%:ia. Milläs tehostat jos normaalitilassa on 95% tuloilma?
Kiitoksia kommenteista. Täytyypä olla talofirmaan päin yhteydessä tästä sekä sulkupellin puuttumisesta.
 
Takaisin
Ylös Bottom