F750+SAM41 lämpökäyrä

muuanmies

Jäsen
Minkälaisia lämpökäyriä porukalla on käytössä talvella kun termarit on auki?

Itsellä:
- 3-2
- pisteensiirto +1
- minimi veden lämpötila 24c
 
Viimeksi muokattu:

jukra

Jäsen
3-2 täälläkin, 0 asteessa +1 nosto kun se on jotenkin hankala keli. Käyrä oli 3-1 mutta energiansäästön nimissä tiputin pikkuisen.

Nyt on ilman takkaa pikkuisen vilu, erityisesti tuloilma tahtoo välillä tippua liian kylmäksi ja aiheuttaa vedon tunnetta.

Minimi menoveden lämpö 23c, tuota kokeilin laskea 22c mutta ei enää kylppäri kuivanut riittävän nopeasti.
 

muuanmies

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Kysytään tässä ketjussa. Näkeekö kukaan mitään esteitä jos loman ajaksi ottaa lämpimän käyttöveden pois päältä?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kysytään tässä ketjussa. Näkeekö kukaan mitään esteitä jos loman ajaksi ottaa lämpimän käyttöveden pois päältä?
Eipä siinä esteitä ole. Mutta.... varaajan häviöt on aika pienet, että eipä se paljon tekisi siltikään käyttövettä... ja se lämpö mikä karkaa päätyy huoneistoon, eli säästöä on vain "COP" erotuksen verran mitä on lämmityksen ja käyttöveden välillä. PILP tapauksessa tuo ero ei ole kovinkaan suuri.

Eli aika mitättömästä säästöstä puhutaan kaikinpuolin.
 

muuanmies

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Eli aika pienestä säästöstä puhutaan kuukauden aikana.

Lienee fiksumpaa tiputtaa asunnon lämpötilaa ja kiertoon menevän veden minimi lämpötilaa?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Eli aika pienestä säästöstä puhutaan kuukauden aikana.

Lienee fiksumpaa tiputtaa asunnon lämpötilaa ja kiertoon menevän veden minimi lämpötilaa?

Kyllä vain, tuosta selvästi suurempi säästö. Jos löytyy ILP, niin laittaisin sen kuukauden matkan ajaksi varalle päälle vaikka +16C pyynnillä. Halpa vakuutus sen varalta, että tulee joku ongelma päälämmitykseen.

(etenkin siis jos asetuksiin koskee juuri ennen reissua ja sitten tuleekin -25C pakkaset)
 
5+1 lämpökäyrä. Kolmikerroksinen talo. Patterit kahdessa kerroksessa, vesikiertoinen lattialämmitys alimmassa. Lämmitys pääasiassa ILPeillä, mutta etäisiin huoneisiin ja kylppäriin joutuu auttamaan lämpöpatterilla. Lattialämmityksen edessä on erillinen shuntti, jolla lattiaan menevä vesi n. 27-30C lämpöisenä.
 