FH25 ei suostu jäähdyttämään

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja RBV
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Ei ole ottotehon mittausta. Mutta oletan tuosta nyt jostakin kylmäaineet karanneet tai sitten nelitie rikki kuten tässä aiheessa.
Täytyy vielä kokeilla tuo nelitiestä sähköt pois.
Mutta saako tästä nyt mitenkään ajettua kylmäaineet ulkoyksikköön? Periaatteessa eikö tuo 4-tie sähköttömäksi sitten ajaa aineet ulko yksikköön ole sitten se varmin vaihtoehto siihen.
 
Jos et muuten saa suoritettua aineita ulkoyksikköön, niin sulut kiinni ne aineet on jo ulkoyksikössä.
Et tule saamaan niitä aineita taltee vaikka itkisit ja pompisit.
Totuus on se joku ne kumminkin sen 20-100g tuhauttaa eko kemille ilmateitse.
 
Jos et muuten saa suoritettua aineita ulkoyksikköön, niin sulut kiinni ne aineet on jo ulkoyksikössä.
Et tule saamaan niitä aineita taltee vaikka itkisit ja pompisit.
Totuus on se joku ne kumminkin sen 20-100g tuhauttaa eko kemille ilmateitse.
Tilalle tulee Midea Osasis plus 9. Fh25 siirtynee talliin tarkempia tutkimuksia odottamaan.
Jokainen tekää omilla laitteilla just tasan niin kuin haluaaa.
 
Yksi anturi rikki se oli ainoa varma mitä selvisi. Muuten kone näyttää toimivan niin kuin kuuluukin. Kompura käynnistyy lämpenee.
Eli nelitie venttiili tai kylmäaine vuoto. Kylmä ainetta lisättiin nyt kaksiviikkoa sitten. Mutta en usko että punnittiin mittari oli kuulemma ollut lisättäessä ja kone käynnissä sen syvempää analyysia ei vanhuksilta saa.
Se alkaa vaan eläkeläisten lomapakossa tuntua kun ei enää sataset riitä huoltotoimenpiteisiin.
Midea nyt näytti kohtuullisen hyvältä ja edullisestä vaihtoehdota. Kahden tonnin MItsu olisi haluttu tilalle mutta siihen ei rahoitus riittänut.
 
Yksi anturi rikki se oli ainoa varma mitä selvisi. Muuten kone näyttää toimivan niin kuin kuuluukin. Kompura käynnistyy lämpenee.
Eli nelitie venttiili tai kylmäaine vuoto. Kylmä ainetta lisättiin nyt kaksiviikkoa sitten. Mutta en usko että punnittiin mittari oli kuulemma ollut lisättäessä ja kone käynnissä sen syvempää analyysia ei vanhuksilta saa.
Se alkaa vaan eläkeläisten lomapakossa tuntua kun ei enää sataset riitä huoltotoimenpiteisiin.
Midea nyt näytti kohtuullisen hyvältä ja edullisestä vaihtoehdota. Kahden tonnin MItsu olisi haluttu tilalle mutta siihen ei rahoitus riittänut.

Jos ainoastaan ainetta lisätty kaksi viikkoa niin perinteinen Jakke&Sepi lisännyt ainetta ilman vuotojen tarkistusta eli eiköhän se kone ole tyhjä ellei jotain ole korjattukin. Ehjä kone ei vuoda aineita pihalle
 
Jos ainoastaan ainetta lisätty kaksi viikkoa niin perinteinen Jakke&Sepi lisännyt ainetta ilman vuotojen tarkistusta eli eiköhän se kone ole tyhjä ellei jotain ole korjattukin. Ehjä kone ei vuoda aineita pihalle
Kyllä tämä ihan pätevän oloinen asentaja mun kirjoissa on. Historia oli siis vuosi sitten sama asentaja täytti samojen oireiden takia silloin oli tehnyt mittaukset ja katsonut ainakin sisäkennon vuotojen osalta. Silloin oli jätetty täyttöventiili löysälle ensimmäisen asentajan(2viikkoa ennen toista täyttöä) jäljiltä sieltä oli aineet silloin vuotaneet. Vuoden toimi ilman ongelmia jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Nyt kesti täyttö vaan viikon?

edit: ei siis tietoa oliko kylmäaineita punnittu viime vuonnakaan.
 
Kyllä tämä ihan pätevän oloinen asentaja mun kirjoissa on. Historia oli siis vuosi sitten sama asentaja täytti samojen oireiden takia silloin oli tehnyt mittaukset ja katsonut ainakin sisäkennon vuotojen osalta. Silloin oli jätetty täyttöventiili löysälle ensimmäisen asentajan(2viikkoa ennen toista täyttöä) jäljiltä sieltä oli aineet silloin vuotaneet. Vuoden toimi ilman ongelmia jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Nyt kesti täyttö vaan viikon?

edit: ei siis tietoa oliko kylmäaineita punnittu viime vuonnakaan.

Eipä niitä vuotoja ole korjattu jos vuoden välein täytyy täyttää, vuotavaa laitosta ei saa edes täyttää vaikka moni niin tekeekin sen sijaan että tekee tiiveyskokeet ja selvittää vuotopaikat
 
Kävin ajamassa kylmäaineet sisäyksikköön. Putkiin ei kyllä mitään jäänyt.irrotin ohuemman putken ulkoyksiköstä. Huonolla näöllä näytti jotenkin huonolta kartio. Mutta kuvasta katsoen ei siinä mitään vikaa taida olla.
20240608_171452.jpg
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Vai onko tuo kondenssista johtuvaa hapettumaa? Huono eristys/teippaus voisi tuollaista aiheuttaa jäähdytyksellä, kun osat on märkänä koko kesän. Näkyykö öljytahroja noilla tienoilla?

Oliko ulkoyksikön laippaliitos öljyisen näköinen ennen avaamista? Kuvasta vaikea sanoa onko kartiossa virhettä vai onko heijastumaa.
Tasaisen kiiltävähän sen kartion tulisi olla.
 
Teippaus ja eriste olivat ehjiä ja näytti hyvälle. Täytyy käydä suurennuslasilla tutkimassa noita kartioita ja pumppua tarkemmin.
Saako noita fh25/fd 25 sisäyksikön antureita mistä tilattua, kun molempiin uudet tarttis.
 
Teippaus ja eriste olivat ehjiä ja näytti hyvälle. Täytyy käydä suurennuslasilla tutkimassa noita kartioita ja pumppua tarkemmin.
Saako noita fh25/fd 25 sisäyksikön antureita mistä tilattua, kun molempiin uudet tarttis.
Uutena kalliita ainakin täältä tilattuna. Eiköhän noita käytettyjä toimivia FD25 sisäyksikköjä (ja koko koneita) saa edullisemmin. ;)
 
Saako noita fh25/fd 25 sisäyksikön antureita mistä tilattua, kun molempiin uudet tarttis.
Mikä niissä on vikana?

Jos niitä ei tunnu löytyvän, niin tämän ntc:n vastus/lämpötila käyrä näyttää seuraavan riittävän tarkasti Mitsun manualin käppyrää.

0 ast = 32,6kohm
+10 = 19,9k
+20 = 12,5k
+25 = 10k
+30 = 8,1k
+40 = 5,3k
+50 = 3,6k
+60 = 2,5k

Sisäanturit.jpg
Eiköhän se hyvin toimisi noillakin. Juottaa kintut vanhoihin johtoihin kutistesukan kanssa ja mötikkä epoksilla sopivan putken sisään tai suoraan anturitaskuun.
 
Jossain vaiheessa, kun kunto kestää pitäisi kaivaa tämä fh esille. Eikös periaatteessä ole niin jos ulkoyksikössä vielä painetta on eli yhtään kylmäainetta, niin silloin voisi päätellä ettei nelitie vuoda tai ulko yksikössä ole vuotoa? Toki voisi katso mittarilla paineen ja antaa olla vaikka päivän mittarin kiinni.
 
Nyt on alkanut FH35 tekemään sellaista, ettei joka kerta ala viilentämään vaikka pyynti olisi +16. Sitten kun käyttää lämmityksellä ja laittaa takaisin viilennykselle, niin yleensä alkaa kylmää tulemaan. Onko vikana nyt tuo kuuluisa nelitieventtiili joka siellä jumittaa? Mitä tuolle voisi tehdä ja kannattaako nelitieventtiilin vaihto? Ulkopuolisella teetettynä varmaan maksaa saman verran kuin uusi ulkoyksikkö? Ulkoyksikkö vajaa 10 vuotta vanha.
 
Takaisin
Ylös Bottom