Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kmolli
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kmolli

Jäsen
Onkohan kellään otsikon mukaista pumppua? On nimittäin todella lähellä tilaus Englannista ja kiinnostaisi kuulla risuja ja ruusuja jos joltain kyseinen pumppu löytyy. Paketissa tulisi siis pumppu, control box (ohjain) ja 2nd zone-kit, mitä en kylläkään tarvitse, laitan vielä kyselyä, että voiko sen vaihtaa DHW- kittiin.

Pumppu tulisi siis lämmittämään Jäspin GTV 500 - varaajaa, Ouman säätää sitten siitä eteenpäin lattiat ja matalalämpöpatterit. Jäspin varaajan perässä vanha 300l käyttövesivaraaja tulistusvaraajana.

Onko kellään tietoa, että mikähän tuolle pumpulle olisi hyvä teline? Tarkoitus valaa jonkunnäköinen laatta alle ja siihen sitten pumppu jalustalle. Mitenkäs sulatusvedet? En saanut manuskasta selvää, että onko tuossa joku lämmitin alustassa vai ei. Vedet saan johdettua sadevesikaivoon, kunhan keksin jonkun keräyskaukalon koneen alle. Ehdotuksia? Ja kertokaa heti jos olen ihan metsässä mahdollisen hankintani kanssa, vielä ei ole tilaus lähtenyt...

Kiitos jo etukäteen kommenteistanne!

Edit: eihän tähän mitään DHW-kittiä vissiin edes saa tuon pelkän control boxin kanssa...
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

kmolli sanoi:
Onkohan kellään otsikon mukaista pumppua? On nimittäin todella lähellä tilaus Englannista ja kiinnostaisi kuulla risuja ja ruusuja jos joltain kyseinen pumppu löytyy. Paketissa tulisi siis pumppu, control box (ohjain) ja 2nd zone-kit, mitä en kylläkään tarvitse, laitan vielä kyselyä, että voiko sen vaihtaa DHW- kittiin.

Pumppu tulisi siis lämmittämään Jäspin GTV 500 - varaajaa, Ouman säätää sitten siitä eteenpäin lattiat ja matalalämpöpatterit. Jäspin varaajan perässä vanha 300l käyttövesivaraaja tulistusvaraajana.

Onko kellään tietoa, että mikähän tuolle pumpulle olisi hyvä teline? Tarkoitus valaa jonkunnäköinen laatta alle ja siihen sitten pumppu jalustalle. Mitenkäs sulatusvedet? En saanut manuskasta selvää, että onko tuossa joku lämmitin alustassa vai ei. Vedet saan johdettua sadevesikaivoon, kunhan keksin jonkun keräyskaukalon koneen alle. Ehdotuksia? Ja kertokaa heti jos olen ihan metsässä mahdollisen hankintani kanssa, vielä ei ole tilaus lähtenyt...

Kiitos jo etukäteen kommenteistanne!

Edit: eihän tähän mitään DHW-kittiä vissiin edes saa tuon pelkän control boxin kanssa...
Kysäses myyvätkö ilman sitä 2-zone kittiä...
Ja ei kokemusta, mut kyttäily tuotakin pumppua

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Itse muutama päivä sitten sain asennettua WPYA080LG:n, ja minuakin kiinnostaisi tietää onko pohjalevyssä mitään sulatusvastuksia talven varalle. Ei ainakaan manuaaleista ole tieto sattunut silmään.

Nämä taitavat olla saman painoisia pumppuja. Laitan illalla tiedot telineestä ja sen vaatimista modauksista.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Tilasin tuon jalustan sille: https://www.hanakatverkkokauppa.fi/Ilmalampopumpun/jalusta/Onnline/HPD02H600

Minun mielestä se oli vähän huojakka kuitenkin, mutta tuli tosi jämäkäksi kun laitoin lattaraudasta kolme ylimääräistä tukirimaa. Kuva liitteenä. Sen lisäksi laitoin mukana tulleet vaimennuslätkät jalkojen alle ja ostin telineen ja pumpun väliin paksummat vaimenninkumit. Pelotti kuitenkin, että kumista pullahtaa pultin kanta ulos myrskyssä tai tönäisystä ja tein pumpun yläpuolelle lattaraudasta ylimääräisen turvakehikon.

Litramäärää tuolle saaville en muista, mutta parin illan testailussa se tuli melkein täyteen.

Laitoin tuon pumpun sen takia noin korkealle, kun täältä saadun neuvon mukaan vapaakierto toimii parhaiten jos varaajan alayhde on alempana kuin pumppu. Mulla tulee ehkä noin 30-40 senttiä korkeuseroa.

Hiljaisempi tuo pumppu on mitä odotin. Kuuluu vain tekniseen tilaan ja sinnekin ääni taitaa enimmäkseen tulla putkia pitkin. Ehkä pakkasella on äänekkäämpi, en tiedä.
 

Liitetiedostot

  • 20170922_174905a.jpg
    20170922_174905a.jpg
    91,2 KB · Lukukerrat: 588
  • 20170922_174841.jpg
    20170922_174841.jpg
    141,3 KB · Lukukerrat: 531
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Kiitoksia informatiivisistä kuvista!

Kysyin vielä alustan lämmittimestä ja sitä ei tosiaan ole. Käyttäjälle vwg4 tiedoksi, että myyvät ilman 2nd zone-kittiä, sitä ei nimittäin enää ole. Hintaa koneelle rahteineen ja veroineen 2720€. Ei paha, mutta vielä kysyin myyjältä, että mitä kone tekee kun keli käy niin kylmäksi ettei lämpöä pysty tuottamaan ja osaako control box ohjata esim. varaajan vastuksia päälle ja pois.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Yleensä kaikki osaavat (ja häiriötilanteessa kanssa), mutta osassa voi olla ongelma että antavat liian helposti myös vastuksille mahdollisuuden käydä (esim. Technibelissä aina -7C lämpötilan alittaessa sallii lisälämmön).
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Juu, näyttää osaavan kyllä, manuaalista ei tosin saa selvää, että miten se kytkentä kaikkien taiteen sääntöjen mukaan tehdään. Ei tarkoita sitä, että manuskassa olisi vikaa, pikemminkin lukijassa...

Jos vielä löytyy tietoa, että miten tuon saisi kytkettyä niin, että Jäspin vastus lähtee apuun kun pumppu hyytyy tai pakkanen puraisee niin, että kone pysähtyy niin tilaus lähtee eteenpäin. Manuaalista löytyy kohta missä mainitaan, että ulkoinen lämmitin kytketään päälle kun ulkolämpötila laskee valitun rajan alle, mutta en löydä mitään parametreja tai tietoa, että millä perusteella vastus kytketään pois päältä.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

On kyllä jotkin asiat vähän ylimalkaisesti selitetty manuaalissa. Mutta paljon juttua löytyy kyllä cooling ja uima-allas -moodeista. Itse ajattelin tehdä varaajan varmistuksen erilliseksi pumpun logiikasta. Anturi varaajaan ja kun menee liian kylmäksi niin naksauttaisi vastukset päälle.

Itse koitan seuraavaksi saada pumpun olemaan päällä varaajan lämpötilan mukaan noin kymmenen asteen hystereesillä. Manuaalista löytyy kyllä tariffin mukaan ohjaus EX4 tai EX5 inputeista, mutta se mainittiin kylläkin vain DHW -osiossa. Vähän olen silti toiveikas normilämmityspiiriasetuksenkin kanssa, kun sen asetuksista löytyy kyllä changeOver -asetus (tilan vaihto?) ja mihin muuhun sitä käytettäisiin? Tai no ehkä ajastuksessa käytetään. Saapa nähä.

Lisäajatuksena että päivällä ladataan ja yöt huilitaan, jos parantaisi coppeloa. Kompura siinä kyllä kylmettyy, katselin jo että sen kylkeen saattaisi kyllä saada lämmitettävän vastusmaton mahtumaan. Jos sattuu ettei tuo lämmittele kompuraa itse mitenkään.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Minkäsmoisen ohjaussysteemin tuo vaatisi, että vastukset napsahtaisivat käyntiin kun varaaja viilenee ja pumpun tehot hyytyvät? Olisihan mulla tuo Oumanin releohjaus tuossa tyrkyllä, jos vastus napsahtaisi käyntiin kun patterishuntti on 100 auki ja pois kun palautunut vaikka yhdeksäänkymppiin. Tämä ei tosin mielestäni ole kovin ideaali systeemi, kivempi olisi jos saisi pumpun ohjurin kytkemään vastusta päälle ja pois, olisi vähemmän yhteensovittamista.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Pitäisi ensin testata kuinka alhaiseen lämpöön nuo jo olemassa olevat danfossin termostaatit varaajassa saa säädettyä. Niissä on kyllä tosi epätarkka säätö ja lukematkin alkaa vasta 30:sta. Mutta kyllä sillä allekin pääsee, toivottavasti 20:n tienoille. Jos ei niin sitten pitää askarrella jotain.

Tänään lämmittelin testiksi varaajaa 27 asteeseen. Ulkona 12. Ottoteho 490 W ja anto 3300 W.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Eipä saanut EX5 inputilla eli tariffin mukaisella ohjauksella muuttamaan pumpun tilaa. Ajastuksellakin saa näköjään vain vaihdettua comfort ja reduction moodin välillä, eli protection eli off moodille. Lomakausi ajastuksella saisi ilmeisesti protectionille mutta ei kuulosta käyttökelpoiselta. En tiedä mihin tuota change over -asetusta tarvitaan kun sieltä on protection mode laitettu vaihdoehdoksi mutta mikään ei tunnu kuitenkaan liipaisevan sitä päälle.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Tällainen nököttää pihassa odottamassa asennusta. Muuten on jotakuinkin selvät sävelet, mutta minkäslaisen paukun tämä vaatii tauluun? Manuaali mainitsee kaksinapaisen johdonsuojan D-käyrällä, mutta virtalukemaa en onnistu löytämään. Minkähän takia se pitää olla kaksinapainen, kuitenkin hultohommia varten tulee suojakytkin erikseen.

Mitenkä teillä on tuo sähkönsyöttö?
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

mikkovee sanoi:
Tällainen nököttää pihassa odottamassa asennusta. Muuten on jotakuinkin selvät sävelet, mutta minkäslaisen paukun tämä vaatii tauluun? Manuaali mainitsee kaksinapaisen johdonsuojan D-käyrällä, mutta virtalukemaa en onnistu löytämään. Minkähän takia se pitää olla kaksinapainen, kuitenkin hultohommia varten tulee suojakytkin erikseen.

Mitenkä teillä on tuo sähkönsyöttö?

Öhh .. aika monessa maassa 230V on 'split phase' joka on vähän niinkuin meidän 400V, mutta sitä kolmatta vaihetta tai nollaa ei ole missään, mutta se keskikohta voi olla maassa. Tässä voi olla selitys tuplasuojalle. Näitä on esnes jo Norjassa, Ruotsista en muista.

Jos se on invertteri ei sen luulisi hirmuisia käynnistysvirtoja vaativan. Maksimivirraksi sanotaan 17,5A, eiköhän sille 20A johdonsuoja olisi aika sopiva ja saattaa käytännössä pelata 16A suojallakin, mutta ei sitä turhaan kannat rajoille vetää. Vastukset ottavat sitten vielä 2*3kW eli 2*16A jos tuota speksiä tavaa.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Jaa, no sehän selittäisi asian tosiaan. Taulussa on valmiina 20A räpsy kaksinapaisen vikavirran perässä, taidan ehdoittaa asentajalle että laitamma siihen.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

mikkovee sanoi:
Jaa, no sehän selittäisi asian tosiaan. Taulussa on valmiina 20A räpsy kaksinapaisen vikavirran perässä, taidan ehdoittaa asentajalle että laitamma siihen.

No, tämähän tuli sitten viime viikolla napsautettua käyntiin. Putkivedot laitoin 26x3mm komposiitilla, nuo luultavasti virtaavat hyvin kun on loivat mutkat ja halvalla tuli verrattuna kupari- tai rautaputkiin. Varaajassa kiinni, imee 20cm pohjan yläpuolelta ja puhaltaa lämpöset vedet puol metriä varaajan katosta olevaan yhteeseen.

Perusohjelmalla tuntuu toimivan (se siis ajaa käyrää ainakin toistaiseksi), tosin vähän hölmösti näin kevätkelillä. Eli päivisin ei lämmitä kun ulkona on lämmintä, yöllä havahtuu kun menee pakkaselle ja alkaa hysrkyttämään :) Kai tuohon jonkun kello-ohjelman saisi laitettua. Jos joku on jo valmiiksi funtsannut niin kertokaa toki!
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

mikkovee sanoi:
No, tämähän tuli sitten viime viikolla napsautettua käyntiin. Putkivedot laitoin 26x3mm komposiitilla, nuo luultavasti virtaavat hyvin kun on loivat mutkat ja halvalla tuli verrattuna kupari- tai rautaputkiin. Varaajassa kiinni, imee 20cm pohjan yläpuolelta ja puhaltaa lämpöset vedet puol metriä varaajan katosta olevaan yhteeseen.

Perusohjelmalla tuntuu toimivan (se siis ajaa käyrää ainakin toistaiseksi), tosin vähän hölmösti näin kevätkelillä. Eli päivisin ei lämmitä kun ulkona on lämmintä, yöllä havahtuu kun menee pakkaselle ja alkaa hysrkyttämään :) Kai tuohon jonkun kello-ohjelman saisi laitettua. Jos joku on jo valmiiksi funtsannut niin kertokaa toki!

Päiväajo kannattaa jos pystyy varastoimaan lämmöt yötä varten vaikka betonilattiaan - tai kestää sen että aamulla sängystä noustessa voi olla vähän vilpoista. Riippuu talostakin: tämä meidän jäähtyy aika hitaasti.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Pitäskös mun pystyä joillain noista sisäänrakennetuista kello-ohjelmista vaihtamaan heating circuit 1:n setpointtia comforttiin ja takaisin alas normaalilämpöihin? Voisi päiväksi laittaa sen comfortin niin saa varaajaan vähän ylimääräistä, ja yöksi alennetun. Tuossa on kuitenkin varaaja ja oumanni vielä välissä eli verkkoon ei mene sen lämpöisempää kuin oumanni päästää.

Tuota manuskaa nyt tavaillut jokusen illan mutta ei oikein aukea.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

mikkovee sanoi:
Pitäskös mun pystyä joillain noista sisäänrakennetuista kello-ohjelmista vaihtamaan heating circuit 1:n setpointtia comforttiin ja takaisin alas normaalilämpöihin? Voisi päiväksi laittaa sen comfortin niin saa varaajaan vähän ylimääräistä, ja yöksi alennetun. Tuossa on kuitenkin varaaja ja oumanni vielä välissä eli verkkoon ei mene sen lämpöisempää kuin oumanni päästää.

Tuota manuskaa nyt tavaillut jokusen illan mutta ei oikein aukea.

On melko todennäköistä ettei varaajaan saa varattua mainittavasti energiaa yötä varten, koska sinne ei kovin monta ylimääräistä lämpöastetta saa nosteltua, mutta kämppä itsessään varaa tuollaisessa syklissä ihan mukavasti. Itse olen tehnyt juuri päinvastoin - pitänyt taloa päivällä kylmemmällä asetuksella ja yöllä, kun on viileää ja lämmitysvesi kuumempaa varannut kämppään energiaa. 2m3 varaajan olen jättänyt pois kierrosta, laskeskelin ettei siitä ole senvertaa iloa että kannattaisi ostaa ne pari puuttuvaa putkenpätkää.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

VesA sanoi:
Itse olen tehnyt juuri päinvastoin - pitänyt taloa päivällä kylmemmällä asetuksella ja yöllä, kun on viileää ja lämmitysvesi kuumempaa varannut kämppään energiaa.
itse olen siirtänyt koemielessä oumannin ulkoanturia niin että kevätaurinko lämmittää sitä ja laskee sisälämpöä koska muuten aurinko porottaa isoista ikkunoista kämpän ylilämpöön. Keräimet lämmittää varaajaa sen verran että vilp käy pari pätkää aamuyöllä. Kaikenmoista testailua ;D
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

pökö sanoi:
itse olen siirtänyt koemielessä oumannin ulkoanturia niin että kevätaurinko lämmittää sitä ja laskee sisälämpöä koska muuten aurinko porottaa isoista ikkunoista kämpän ylilämpöön. Keräimet lämmittää varaajaa sen verran että vilp käy pari pätkää aamuyöllä. Kaikenmoista testailua ;D

Juu .. minullakin oli talon mukana tullut anturi pohjoisen puolella, nykyinen on aamuauringossa ja käytännössä lopettaa lämmityksen aurinkoisina kecätpäivinä heti aamusta. Sisätermostaattikin on vähän hidas/loiva torjumaan kevätaurinkoa.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

VesA sanoi:
Juu .. minullakin oli talon mukana tullut anturi pohjoisen puolella, nykyinen on aamuauringossa ja käytännössä lopettaa lämmityksen aurinkoisina kecätpäivinä heti aamusta. Sisätermostaattikin on vähän hidas/loiva torjumaan kevätaurinkoa.
Ulkoanturille pitäisi oikeastaan järjestää ns. huijauskytkentä: Kun sisälämpötila ylittää asetusarvon, pieni sähkövastus alkaa lämmittää ulkoanturia. Portaattomasti eron perusteella lisääntyvästä huijauslämmitysvastuksesta saa tarkimman ja käytännössä stabiilin säädön. Olen itse käyttänyt vastaavaa patteritermostaattien lämmittämiseen vastuksella, kun sisälämpötila nousee asetetun rajan ylitse. Tuo kytkentä on toiminut mainiosti näin kevätkaudella, jolloin tarve on suurin.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Joo niin on täälläkin ulkoanturi auringon paisteessa, kaikkien manuaalien ja ohjeiden vastaisesti. Hyvin toiminut ainakin toistaiseksi.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Itä/eteläkulmassa on omatkin anturit olleet. Kun ei ole sisätermostaatteja, niin aurinkoisena päivänä nousee lämmöt sisällä muuten liian lämpimäksi. Talvellakin on auringossa voimaa.
 
Vs: Fujitsu 10kw monoblock WPYA100LG

Päivitystä kesän jäljiltä... Nyt on lämpötilojen loggaus ulkoanturilla, varaajassa ja jakotukilla, tosiaan näyttää siltä, että parhaaseen pumppausaikaan huilitaan ja aamuyöllä sitten pusketaan todenteolla. Taidan tehdä anturinhuijauksen kellarinlämmittäjän tyyliin, eli jonkun pölkynpätkän tms sisään tuo pumpun anturi, että saa vähän vaihesiirtoa ja suodatusta anturisignaaliin. Oumannin anturi edelleen entisellä paikallaan niin pysyy sisälämmöt sopivina.
 
Aikamoisessa huurussa näytti olevan kenno kun ohi kuljin, ei taida juurikaan ilma virrata läpi. Pollun mukaan kuitenkin 1.5kW tulee lämpöä, modulaatio 16%, en ihan ymmärrä mistä se tuon lämmön repii. Pitäisiköhän tuosta kuurakerroksesta huolestua? Toisaalta keli taitaa olla aika paha, suhteellinen kosteus lienee 100% luokkaa. Kyllä tuokin pumppu on todistettavasti joskus sulattanut :)

Miten muilla on muuten pohjavastus kytkettynä? Pistotulppaversio syksystä kevääseen päällä, vai onko tuolla pumpussa valmis lähtö kaapelille että menis sulatusjaksoilla vaan päälle?
 
Joo, näin se taitaa olla. Oli vaan niin paksu huurre ettei erottanut kennon ripoja sieltä alta. On tuo kuitenkin tainnut sulattaa kun nyt näkyy jo alumiinirivat pumpun takana.

Onkohan tuossa jotain sulatuksiin ja ylipäätään talvikäyttöön liittyviä aseuksia jotka tarvitsisi laittaa kuntoon meikäläisiä olosuhteita ajatellen? Manuaalia on kyllä plärätty, mutta siinä ei kovinkaan monisanaisesti selitetä asioita.
 
Pohjavastus tuli illalla laiteltua pumpun pohjalle, hankalahan tuo oli saada pysymään paikallaan, kun ei saa mihinkään kiinni. Eiköhän tuo kuitenkin sen verran pidä vesireittiä auki kun tarvii.
 