Fujitsu 8kW Waterstage

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Case4240
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Case4240

Jäsen
Hei,

Meillä otsikon Fujitsu (tarkka mallimerkintä lienee WOYA080LFCA). Asennettu viime syksynä.
Viime viikonvaihteen olimme mökillä ja kotiin palatessa sisälämpötila 17C. Siihen asti koko syksyn vakio 21C pyyntilämpötilan ollessa 22C. Syytä lämpötilan laskulle ei ole löytynyt. Erilaisia säätöjä yritin muuttaa mutta menoveden lämpötila ei vaan alkanut nousta. Sitten n. 6h:n jälkeen kone rupesi pukkaamaan yli 50C lämpöä verkostoon. Ihan kuin se olisi herännyt jostain bittihorroksesta. Nyt kun olen yrittänyt koneen sielunelämään enemmän perehtyä olen törmännyt siihen, että lämmintä vettä lämmitetään sähköllä vaikka ulkona on pakkasta vain - 8,6C. Ei kai tämä ole normaalia? Alla koneen näytöltä nyt keräämiäni tietoja.

- Lämpöpumpun menoveden lämpötila 44,0C. (Asetusarvo 45,3C)
- Paluulämpötila lämpöpumpulla 40,0C. (Asetusarvo 45,3C)
- Käyttöveden lämpötila 40,8C. Mittari varaajan kyljessä näyttää 60C.
- Huoneasetusarvo 23C. Huonelämpötila 20,5C.
- Ulkolämpötila -8,6C
- Lämmityspiirin 1 tila : Mukavuuslämmityskäyttö
- Käyttöveden tila: Lataus sähkölämmittimellä. Tätä en voi ymmärtää, että - 8,6 C:ssa pitää ottaa sähkö avuksi!
- Virheilm. LP. Ei toimintoa
- Lämpöpumpun tila: Komp. ja sähkölämmitys päällä.
- Häiriö 127: Legionellan estolämpötila.

Rivin 720 asetusarvo on nyt 0,80.

Eikö noista virhe- tai häiriöilmoituksista jää jotain lokitiedosta josta voisi katsoa milloin ne ovat tulleet? Saako ne kuitattua pois jotta näkisi onko virhetoiminto jatkuvaa?

Talon lämpötilan saa siis hyväksi mutta lämpimän veden lämmitys sähköllä ei tunnu oikein hyvältä.

Kiitos etukäteen rakentavista vastauksista.

Tapsa
 
Vs: Fujitsu 8kW Waterstage

Lämpöpumpulla jos lämmittää veden kuumaksi, niin siellä kuumimmassa päässä ei hyötysuhde ole kumminkaan kummoinen. Joten et paljoa menetä.
Pääosa, yli 90 % tuotetusta lämmöstä kuluu kumminkin talon lämmitykseen.
 
Vs: Fujitsu 8kW Waterstage

Case4240 sanoi:
Hei,

Meillä otsikon Fujitsu (tarkka mallimerkintä lienee WOYA080LFCA). Asennettu viime syksynä.
Viime viikonvaihteen olimme mökillä ja kotiin palatessa sisälämpötila 17C. Siihen asti koko syksyn vakio 21C pyyntilämpötilan ollessa 22C. Syytä lämpötilan laskulle ei ole löytynyt. Erilaisia säätöjä yritin muuttaa mutta menoveden lämpötila ei vaan alkanut nousta. Sitten n. 6h:n jälkeen kone rupesi pukkaamaan yli 50C lämpöä verkostoon. Ihan kuin se olisi herännyt jostain bittihorroksesta. Nyt kun olen yrittänyt koneen sielunelämään enemmän perehtyä olen törmännyt siihen, että lämmintä vettä lämmitetään sähköllä vaikka ulkona on pakkasta vain - 8,6C. Ei kai tämä ole normaalia? Alla koneen näytöltä nyt keräämiäni tietoja.

- Lämpöpumpun menoveden lämpötila 44,0C. (Asetusarvo 45,3C)
- Paluulämpötila lämpöpumpulla 40,0C. (Asetusarvo 45,3C)
- Käyttöveden lämpötila 40,8C. Mittari varaajan kyljessä näyttää 60C.
- Huoneasetusarvo 23C. Huonelämpötila 20,5C.
- Ulkolämpötila -8,6C
- Lämmityspiirin 1 tila : Mukavuuslämmityskäyttö
- Käyttöveden tila: Lataus sähkölämmittimellä. Tätä en voi ymmärtää, että - 8,6 C:ssa pitää ottaa sähkö avuksi!
- Virheilm. LP. Ei toimintoa
- Lämpöpumpun tila: Komp. ja sähkölämmitys päällä.
- Häiriö 127: Legionellan estolämpötila.

Rivin 720 asetusarvo on nyt 0,80.

Eikö noista virhe- tai häiriöilmoituksista jää jotain lokitiedosta josta voisi katsoa milloin ne ovat tulleet? Saako ne kuitattua pois jotta näkisi onko virhetoiminto jatkuvaa?

Talon lämpötilan saa siis hyväksi mutta lämpimän veden lämmitys sähköllä ei tunnu oikein hyvältä.

Kiitos etukäteen rakentavista vastauksista.

Tapsa
Täällä vastaava Fujitsu mutta 11kw-malli ja kytketty Sanyo/CTC-varaajaan. Ollut nyt vuoden käytössä, talossa 2-kerrosta, vuosilta 1972/-90 2.kerros, yht. 240m2. Patterilämmitys. Kun katson noita Sinun antamiasi arvoja, niin kaikki muu on ok. paitsi tuo sähkövastuksen päälläolo tuossa pikkupakkasessa, omassa systeemissä käyttää kattilan ylävastuksia ajoittain joskus -13 pakkasesta lähtien, ja joskus saunoessa. Sinulla ilmeisesti Fujitsun varaaja? Ottaisin kyllä ostopaikkaan yhteyttä, olisiko tuossa ollut jokin häiriö joka kuittaantui pois itsestään kun kerran alkoi lämmintä pukata. Omassa koneessa säätö pyyntö 48C, ja sitä se myös tekee, joskus lähes 50C. Noin yleisellä tasolla on kyllä tullut sellainen käsitys että näillä pumppujen myyjillä / asentajillakaan ei ole neuvontaan ja jälkimarkkinointiin kovin paljoa innostusta. Tuntuu että ei maahantuojiltakaan tahdo ongelmiin vastausta saada. Ja ainakin tuo Fujin käyttöohje on kyllä melko vaikeaselkoinen, se on vaan itse näpyteltävä ja kokeiltava.
 
Vs: Fujitsu 8kW Waterstage

Varaajana OSO Hotwater (???).
Ihmetyttää lämpötila-anturin sijainti 60cm:n korkeudella. Varaajan korkeus 175cm, lämpimän veden syöttä varaajan puolessa välissä eli 85cm:n korkeudella. Lämpimän veden otto 145cm:n korkeudella.
Varaajahan pukkaa kierukkaan syötetyn lämpimän veden lämpöä varaajan yläosaan, jossa varaajan kyljessä olevan mittarin mukaan lämpötila on 60C. Mittari samalla korkeudella kuin lämpimän veden otto. Fujitsun logiikka yrittää ilmeisesti epätoivoisesti lämmittää varaajan vettä asetusarvoon 45C mutta lämpötila karkaa varaajan yläosaan. Tietenkin se jossain vaiheessa saattaa saada alaosan riittävän lämpimäksi mutta aivan turhaan, koska meillä kahden hengen taloudessa ei kerralla koskaan niin paljoa lämmintä vettä käytetä, etteikö varaajan yläosassa ole 60C asteinen vesi riittäisi. Tuo 60C on sekin aivan liikaa, 45C-50C riittääi aivan hyvin.

Edelleen varaajan veden lämmitys sähköllä vaikka ulkona on vain -5C. Voi olla että veden sähkölämmityksellä ei suurta taloudellista merkitys ole mutta kai nämä värkit ostetaan sitä varten, että säästö olisi maksimaalista ja toiminta loogista.

Onko näiden laitteiden logiikat tosiaan tehty sellaisiksi, että niitä pitää huijata asettamalla lämpimän veden asetusarvo niin alhaiseksi, että varaajan yläpäästä tulee sopivan lämpöistä vettä vai onko lämpötila-anturi väärällä korkeudella? Vai mikä?
 
Vs: Fujitsu 8kW Waterstage

Itsellä sama pumppu mutta Duo. Noihin koneen ilmoittamiin lämpölukuihin ei kannata luottaa. Itsellä näyttää lämpimän veden arvoksi 27 vakka kone juuri tehnyt 55 asteista.
Kone käyttää automaattisesti tuota sähkölämmitintä. Samaan aikaan se käytää myös pumppua. Olen itse säätänyt pumpun max ja lkv maks pumpulle 55 asteeseen. Samoin lämpöaseukkset 55 ja alennettu 43 astetta.

Aikaohjelmalla tekee vettä 13-14.10 ja 22-23.10 syynä aurinko ja kausisähkö. jos lämminvesi loppuu niin tuo 43 takaa sen että sähkölämmitin käynnistyy. Lataus max olen asettanut 80 min. Vesi on aina riittänyt ja näillä näkymin 192 m2 talon vuosisähköksi tulee noin 14 0000 kwh. Ilman pumppua mentiin 21-22 välissä. Toki oli 2 ilp käytössä.
käyttöveteen menee vuodessa noin 1500 kwh, neljä henkeä. Joten älä ihmettele sitä lataus sähkölämmittimellä pykälää ja veden lämpötiloja. Ne eivät pidä paikaansa. Edes integroidussa duo systeemissä.
 
Kyllä nyt vaan jaksan ihmetellä sähkölämmityksen käyttöä veden lämmittämiseen kun ulkona on ollut lämpötilat lähellää 0C. Olen vahvasti sitä mieltä, kuten aiemmin kirjoitin, että varaajan lämpötila-anturi on vääräällä korkeudella. Jotta se antaisi sisäyksikölle oikeaa informaatiota, pitäisi sen olla lähellä lämpimän veden poistoyhdettä. Nyt siis anturi 85cm ja menoveden yhde 145cm korkeudella pystyvaraajassa. Ulkoyksikkö yrittää epätoivoisesti saavuttaa asetetun 45C lämpötilan varaajassa mutta kun se lämmin vesi nousee sinne varaajan yläpäähän. Kun ulkoyksikkö on aikansa yrittänyt lämpöä nostaa vaihtaa sitten vastukselle ja esim. tämän viikon alussa oli lämpimän veden lämpötila 70C. Ei tämä ihan terveeltä vaikuta!
Millä korkeudella muiden varaajissa anturi on? Mökillämme Jäspin varaajaan anturi syötetään varaajan alapäästä suojaputkeen joka mahdollistaa anturin asetuksen halutulle korkeudelle.

Tapsa
 
Kyllä nyt vaan jaksan ihmetellä sähkölämmityksen käyttöä veden lämmittämiseen kun ulkona on ollut lämpötilat lähellää 0C. Olen vahvasti sitä mieltä, kuten aiemmin kirjoitin, että varaajan lämpötila-anturi on vääräällä korkeudella. Jotta se antaisi sisäyksikölle oikeaa informaatiota, pitäisi sen olla lähellä lämpimän veden poistoyhdettä. Nyt siis anturi 85cm ja menoveden yhde 145cm korkeudella pystyvaraajassa. Ulkoyksikkö yrittää epätoivoisesti saavuttaa asetetun 45C lämpötilan varaajassa mutta kun se lämmin vesi nousee sinne varaajan yläpäähän. Kun ulkoyksikkö on aikansa yrittänyt lämpöä nostaa vaihtaa sitten vastukselle ja esim. tämän viikon alussa oli lämpimän veden lämpötila 70C. Ei tämä ihan terveeltä vaikuta!
Millä korkeudella muiden varaajissa anturi on? Mökillämme Jäspin varaajaan anturi syötetään varaajan alapäästä suojaputkeen joka mahdollistaa anturin asetuksen halutulle korkeudelle.

Tapsa

No siinä on tietysti ideana se että lämmitys alkaa ajoissa. Eiköhän siinä pitäisi olla joku säätö ( tuo kuulostaa asteminuuttiasetukselta ) jolla vastusten käyttöä voisi hillitä. Minulla on tuossa Vaillantissa sallittu vastusten käyttö vain kun ulkona on -10C kylmempää JA lämmityksen asteminuutit jäävät liikaa jälkeen. Näin pääsee joskus käymään kuumalla vedellä lotratessa kun laite käyttää aikaa käyttöveden tekoon.
 
En lukenut koko ketjua, vaan vain tämän viimeisen ihmettelyn. Minulla 11 kW:n Waterstage. Siinä ainakin on asetettuna jollakin ajalla aina legionella bakteerin tappokuumennus taitaa lämmittää ainakin 75 asteeseen. Sähkövastukset näyttäisi myös ottavan avuksi aina käyttöveden lämmitykseen. Minulla on muistaakseni käyttöveden lämpö säädetty varaajassa noin 65 asteeseen. Pumppu ei pysty näin kuumaa vettä tekemään, joten vastuksia tarvitaan aina avuksi.
 
No siinä on tietysti ideana se että lämmitys alkaa ajoissa. Eiköhän siinä pitäisi olla joku säätö ( tuo kuulostaa asteminuuttiasetukselta ) jolla vastusten käyttöä voisi hillitä. Minulla on tuossa Vaillantissa sallittu vastusten käyttö vain kun ulkona on -10C kylmempää JA lämmityksen asteminuutit jäävät liikaa jälkeen. Näin pääsee joskus käymään kuumalla vedellä lotratessa kun laite käyttää aikaa käyttöveden tekoon.

Olet varmaankin ihan oikeassa tuon lämmityksen ajoissa alkamisesta (lämpötila-anturin korkeus on 60cm, ei 85cm, pohjasta ja lämpimän veden lähtö 145cm eli yli puolet vesitilasta on anturin yläpuolella, joten reagointiaikaa kyllä on). Olen nyt säätänyt tuon lämpimän veden 40C:n ja tilanne on selkeästi parantunut mutta edelleen tarvitsee sähköä avuksi veden lämmittämiseen vaikka ulkona on vain muutama pakkas-aste. Pitää yrittää tavata tuota Fujitsun todella vaikealukuista ohjetta edelleen. Ohjeessa ikäänkuin oletetaan, että tavallinen käyttäjä ymmärtää kaikki tekstissä olevat ammattitermit ja osaa asettaa laitteen oikeille säädöille. Ei muuten ymmärtänyt eikä osannut asentajakaan!
 
Vanhoja viestejä mutta vastaan silti. Lkv asteuksena oli aluksi +60 ja sähköllähän tuo lämmitettiin, sen kertoin laskurikin. Laskin asetusta ensin +55 ja sitten +53 ja ja nyt tekee käyttöveden käsittääkseni kompressorilla. Ainakaan pumpun oma LKV sähkölaskurin lukema ei ole enää kasvanut.
 