Fujitsu Nordic Master KHCBN ASEHxxKHCBN/AOEHxxKHCBN

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • ASEH09KHCBN/AOEH09KHCBN (SCOPc 4,4)
  • ASEH12KHCBN/AOEH12KHCBN
  • ASEH14KHCBN/AOEH14KHCBN
Esite NO

Esite SE

DESIGN & TECHNICAL MANUAL
Service Manual
Dokuja https://se.af.klima-therm.com/tekni.../r-32/nordic-collection/fujitsu-master-khcbn/

14-sarjalainen max-teho -15C 7,1 kW :D

1714798216593.png
 

Liitteet

  • 1714730488009.png
    1714730488009.png
    126,9 KB · Katsottu: 337
  • 1714730725384.png
    1714730725384.png
    34 KB · Katsottu: 325
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Tässä LOT 10 (SCOP-mittaukset) Information Sheetit

Ihan mahdottomat ovat nuo 14-sarjalaisen lukemat -30C; Lämpöteho ~6 kW ja otto noin 3100 W.
12-sarjalainen ei jää tuosta paljoakaan.
1715065154891.png
 

Liitteet

  • InformationSheetEU_AOEH09KHCBN_ASEH09KHCBN_01.pdf
    56,6 KB · Katsottu: 203
  • InformationSheetEU_AOEH12KHCBN_ASEH12KHCBN_01.pdf
    56,7 KB · Katsottu: 220
  • InformationSheetEU_AOEH14KHCBN_ASEH14KHCBN_01.pdf
    56,6 KB · Katsottu: 202

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Löytyykö jostain lapusta kompuroiden ottotehojen minimit? Onko 14 ja 12 välillä suurta eroa pienimmällä ottoteholla.
Lämmityksellä tämän mukaan minimit 130 W vs. 120 W

1722159716672.png


14-sarjalaisessa pykälän isompi kompressori ja 3-rivinen ulkoyksikön kenno
1722159909430.png
 

PolyEsko

Vakionaama
Jaa-a. Jos vaihtaisi tällaisen Mitsun tilalle? Pitää ainakin varautua pikkuhiljaa.

Sinänsä Mitsu pelannut muuten hyvin, mutta karkaa nuo kylmäaineet pihalle. Neljän vuoden ikäisenä oli isoin osa karkusessa ja lisättiin reippaasti. Vajaa kaksi vuotta tuosta ja nyt kaikki taas kateissa.
Sulautusongelmia ei tuolla minun Mitsulla ollut, eli ei joutunut koskaan hullun kiertoon.

Tuossa suomenkielisiä dokuja:
Yleistiedot: https://www.fujitsu-general.com/datafiles/10110677-01.pdf
Käyttöohje: https://www.fujitsu-general.com/datafiles/W9319356266-0201_OM_Fi_ASEH09KHCBN.pdf
Asennusohje: https://www.fujitsu-general.com/datafiles/W9319357140-0201_IM_Fi_ASEH09KHCBN.pdf
 

Harrastelija

Vakionaama
Sivuhuomautuksena…
Jos aineet karkaa 4 vuoden aikana niin miten ne jatkossa voisi pysyä sisällä?
Jotain pitäisi korjatakin ennen kuin uusia aineita lisätään.
Toki voi olla että jos korjaus vaatii kalliin varaosan niin voi harkita pumpun vaihtoa.
 

PolyEsko

Vakionaama
Sivuhuomautuksena…
Jos aineet karkaa 4 vuoden aikana niin miten ne jatkossa voisi pysyä sisällä?
Jotain pitäisi korjatakin ennen kuin uusia aineita lisätään.
Toki voi olla että jos korjaus vaatii kalliin varaosan niin voi harkita pumpun vaihtoa.
ekan täytön aikana vaihtoi neulaventtiilin, joka vuosi reippaasti kun sen venttiilin "suojahatun" irrotti.
Mutta ei siis ollut tuo yksin syynä tai sitten tullut jotain muuta.

Mitään vuotojälkiä ei löytynyt mistään pari vuotta sitten.
 

prelude

Vakionaama
kun alkaa noilla Innova H91N & H121N olemaan 12V täynnä (käytössä 3.12.2012 alkaen) ilman muita ongelmia kuin sisäyksikön mootorit niin olen ajatellut 09 ja 14 sarjan pumppuja innovia korvaamaan. Näyttää paperilla hyvältä, mutten löydä tietoa saako tämän pumpun kytkettyä kotiautomatioon jotain kautta. Puhelimelle on jokin appi joka tuota ohjee, mutta pystyykö pumpoua ohjaamaan ihan komentoriviltä halutessaan? Ja jos niin mitä se tarvitsee?
 

PolyEsko

Vakionaama
Tänään asennettiin 09 sarjan uusi KHCBN Fujitsu.
Pienen alkutestin aikana otti Imatran voimaa (tjms.) 2,11 kW:n teholla. Nyt 320 W mittarissa.

Ulkoyksikkö puhaltaa voimakkaammmin kuin vanha Mitsu, mutta ei hirveän äänekäs ole. Sisäyksikön ääni samaa luokkaa mitsun kanssa, ehkä. Puoli tuntia vasta kuunnellut, niin...

Perästä kuuluu mimmoinen värkki tuo sitten onkaan.
 

Liitteet

  • fujitsu-uy.jpg
    fujitsu-uy.jpg
    173,3 KB · Katsottu: 212
  • fujitsu-sy.jpg
    fujitsu-sy.jpg
    295,1 KB · Katsottu: 212

Husky

Hyperaktiivi
Tänään asennettiin 09 sarjan uusi KHCBN Fujitsu.
Pienen alkutestin aikana otti Imatran voimaa (tjms.) 2,11 kW:n teholla. Nyt 320 W mittarissa.

Ulkoyksikkö puhaltaa voimakkaammmin kuin vanha Mitsu, mutta ei hirveän äänekäs ole. Sisäyksikön ääni samaa luokkaa mitsun kanssa, ehkä. Puoli tuntia vasta kuunnellut, niin...

Perästä kuuluu mimmoinen värkki tuo sitten onkaan.
Tuosta tuli mieleen, että olikohan juuri Fuji/Fujitsu mistä jossain ketjussa puhuttiin, että oli sellaista ominaisuutta, että UY puhaltaa pirusti eikä aina osaa säätyä alas?
 

PolyEsko

Vakionaama
Tuosta tuli mieleen, että olikohan juuri Fuji/Fujitsu mistä jossain ketjussa puhuttiin, että oli sellaista ominaisuutta, että UY puhaltaa pirusti eikä aina osaa säätyä alas?
Juu, oli tässä edellisessä KH mallissa eli KHCAN:ssa tuota.
Maahantuojan mukaan kaikille, jotka asiasta valittivat, toimitettiin uusi piirikortti. Luulisi, että olisi siirtynyt ratkaisu uudempaan, vaan kerrankos uudemman softaa on alettu kehittää vanhemmasta bugisesta eikä siihen huomata uusia korjauksia ottaa mukaan.

Kyllä tuo meikun koneen ulkoyksikkö tovin puhalsi tosi reippaasti, kuten Mitsu kovalla pakkasella, sähköä Fujitsu vei n. 340W kuitenkin vain. Ehkä isomman sulatuksen jälkeen teki tuon. Toipui, kun teki tosi nopsan äänettömän pikkusulatuksen ja sen jälkeen toista tuntia normaalisti puhalteli. Nyt katkolla, kun kämppä oikeassa lämpötilassa.
Iltasella vei minimissään 195W maksimissaan 355W.

EDIT: AIRSTAGE Mobiilin / WLAN yhteyden saaminen henkiin onnistui ehkä varmaankin vasta kymmenennellä yrityksellä.
Salasana oli ok ja keltainen valo syttyi, mutta laitteen rekisteröinti ei meinannut onnistua mitenkään. Valitti kuitenkin salasanasta.
Ehkä se auttoi, että nostin kännyn aivan wlan-piirin viereen, vaikka lähellä olin useamman kerran?
VPN:n kanssa ei edes yrittänyt yhteyttä. Kun laitoin vpn:n päälle yhdistymisen jälkeen, niin ei yhteyttä. Vaatinee siis vpn:n poisottamisen, jos haluaa Airstage Mobilia käyttää.
 
Viimeksi muokattu:

PolyEsko

Vakionaama
Kokemuksia Fujitsusta:

Sulattelee varsin harvoin. 3-4 tuntia sulatusväli nyt +1 - 2°C:een hyvin kosteissa ulkolämmöissä pikkutehoilla (250-500 W). Viimeinenkin liki 4 tuntia, vaikka kenno oli silmämääräisesti aivan tukossa jo 50 min ennen sulatusta (kuva). Sulatus kesti n. 11 minuutia (suli lopulta alareunatkin varsin hyvin, vaikka lunta pyry pahimmasta ilmansuunnasta lykkää koneeseen), jonka jälkeen kuivatteli ulkokennoa tuulettimellaan tovin. 20 minuutin jälkeen puhallusilma oli samassa n. 20 asteessa, jolloin sulatus alkoi. Tässä ei siis ole ollut Mitsusta tuttua jumalatonta alkukiukkua, jossa kompressori veti tovin täysillä sulatuksen jälkeen. Fujitsun ottoteho sulatuksen jälkeen sama 400-500 W mitä on ollut lämmityksenkin aikana. --> alkaa lämmittämään hieman hitaammin, mutta ei vedä ulkokennoa heti uusiksi kuuraan.

Sisäyksikön sulatusäänet hiljaisemmat ja "rauhallisemmat" mitä Mitsussa oli, jossa uutena täydellä kylmäainemäärällä ääni oli kuin perunoita ilman kantta keitettäessä ja veden kiehuessa reippaasti. Ulkoyksikön sulatusäänet normaalit, eli kompressori siellä puhkuu. Tehoa otti 800-900 W sulatuksen aikana.

Aika ajoin ulkoyksikön tuuletin pyörii liian kovaa, eli näyttää aiemman KH-mallin ominaisuus periytyvän ainakin osittain. Osin varmaankin siksi/silloin, kun kenno on liki tukossa, mutta kerran sulatuksen jälkeenkin jonkun minuutin pöhisi liki täysillä samoin joskus muulloinkin, mutta silloinkaan ei minusta ollut kovin pitkää aikaa. Ääntä siis tulee, mutta ei ole mitään vinkunaa, vaan suht matalaa huminaa. Sisälle ei kuulu, mutta ulkona kuuluu paljonkin voimakkaampana kuin Mitsun ääni, sillä Mitsun tuuletin pyöri minusta jopa liian hiljaa ja ilmaa vaihtoi kennon läpi turhan vähän.

Pätkäkäyntiä käy, jos lämmitystarve ei ole iso. Eilen illallakin pätki n.10-15 min jaksoissa, mutta yöstä alkaen käynyt koko ajan. Sama toissa iltana/yöllä. Pätkäkäynnin pysähdysketkellä kääntää 4-tie venttiilin ja sisältää karkaa ulos lämmintä kylmäainetta, joka riittänyt kennon sulatukseen +2 - 0°C:een lämpötilassa. Pienin ottoteho, jonka olen huomannut on ollut 195W, mutta yleensä 250-500W kuluttanut.

Sisäpuhallusäänet samalla (noin) ilmavirralla kuin Mitsussa ovat hiljaisemmat ja hieman matalammat äänenkorkeudeltaan. Ilmaa puhaltaa reippaammin kuin Mitsu "poskituntuman" mukaan. Ilmoitettuja kuutiomääriä en ole verrannut.

Tein eilen hemmotestin 0 asteen ulkolämmössä.
Kenno oli jonkin verran kuurassa ennen testiä ja jonkun ajan päästä testin jälkeen laite innostui sulattamaan itsensä. (kuva)
Pyynti maksimiin 30 asteeseen ja puhallus täysille. Ottoteho nousi ehkä minuutin aikana 2,05-2,10 kW:iin. Puhalluslämmöt nousi minusta hieman hitaammin kuin Mitsussa ja ilmavirrassa oleva anturi näytti ~46 astetta ja kennon sisällä olevat muoviset ilmanohjaimet optisella mittarilla oli 55-59 asteen lämmöissä. Tuo ilmavirran anturi ei ollut kovin hyvässä paikassa ja olisi varmaan noussut edelleen, kun 17 minuutin testin jälkeen pistin lopettaen sen. Mitsussa uutena optisella mitattuna ilmanohjaimista mitatuna sisälämmöt olivat käytännössä samat. Puhalluslämpö Mitsussa oli yli 50, mutta siinä anturi paremmalla sijainnilla.
 

Liitteet

  • IMG_20241120_103837652.jpg
    IMG_20241120_103837652.jpg
    71,7 KB · Katsottu: 155
  • signal-2024-11-20-123150_002.png
    signal-2024-11-20-123150_002.png
    98,7 KB · Katsottu: 144

Luukku

Vakionaama
Sulattelee varsin harvoin. 3-4 tuntia sulatusväli nyt +1 - 2°C:een hyvin kosteissa ulkolämmöissä pikkutehoilla (250-500 W). Viimeinenkin liki 4 tuntia, vaikka kenno oli silmämääräisesti aivan tukossa jo 50 min ennen sulatusta (kuva). Sulatus kesti n. 11 minuutia (suli lopulta alareunatkin varsin hyvin, vaikka lunta pyry pahimmasta ilmansuunnasta lykkää koneeseen), jonka jälkeen kuivatteli ulkokennoa tuulettimellaan tovin. 20 minuutin jälkeen puhallusilma oli samassa n. 20 asteessa, jolloin sulatus alkoi. Tässä ei siis ole ollut Mitsusta tuttua jumalatonta alkukiukkua, jossa kompressori veti tovin täysillä sulatuksen jälkeen. Fujitsun ottoteho sulatuksen jälkeen sama 400-500 W mitä on ollut lämmityksenkin aikana. --> alkaa lämmittämään hieman hitaammin, mutta ei vedä ulkokennoa heti uusiksi kuuraan.
Tuo kuulostaa hyvältä, osaa jopa hillitä tehoa sulatuksen jälkeen, Daikin vaatii tarveohjauksen päällä pitämistä, jotta tekee saman.
 

Husky

Hyperaktiivi
Vaikuttaa hyvältä kapineelta jos ei tee älyttömiä tehoryntäyksiä ja sulattelu noin fiksua ja vielä jos tosiaan osaa noin hiton pienellä teholla käydä.

Jos joskus UY vähän puhaltelee niin on pienen pieni ongelma noihin tärkeisiin asioihin verrattuna.

No olisin Fujin ottanutkin jos olisi myyty, mutta oli pakko ottaa se minkä sai.
 

KsK

Aktiivinen jäsen
Omassa KHCAN:ssa oli tuo bugi, jossa UY:n flekti puhalsi aina täysillä lämmityskaudella. Silent Modella sai tuon toimimaan kunnolla, mutta kovilla pakkasilla ei meinannut teho riittää Silent Modessa.

Mulla vaihdettiin kerran piirikortti ja toisella kertaa koko UY, mutta kumpikaan ei auttanut. Sen jälkeen maahantuoja lupasi, että uusi piirikortti on tulossa, joka korjaa varmasti ongelman. Noh 9kk ehdin sitä odottaa (kyselin 2-3kk välein ja aina vaan "kyllä me kerrotaan, kun se tulee"), kunnes muutin uuteen taloon. Eipä ole koskaan tullut sieltä viestiä, että uusi piirikortti toimitetaan (eivät ne siellä tiedä, että olen muuttanut kuitenkaan...) eli siltä osin KlimaThermiin vähän usko hiipui.

Kaikilta muilta osin KHCAN oli omaan makuun erittäin laadukas, mitä olen päässyt ihmettelemään erilaisia laitteita. Sisäyksikön ääni on sellaista "pehmeätä matalaa" huminaa verrattuna vaikka porukoiden Panaan (HZ25) ja mielestäni myös miellyttävämpi kuin LN ja Premium+, joka naapureilla olivat käytössä. Sulatusvälit olivat myös pitkät ja jaksoi (ilman Silent Modea) puhkua vielä -30c lämmintä taloon (100m2 ja KHCAN12 käytössä). Näiltä osin voisi toimia, että tämä uusin olisi evoluutio KHCAN:sta vielä parempaan suuntaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuossa tieto miten pohjavastusta tässä mallissa ohjataan; -15C alapuolella on jatkuvasti päällä, muuten pakkasella vain sulatuksen aikana ja 15 min sen jälkeen.

1732179441132.png
 

PolyEsko

Vakionaama
Omassa KHCAN:ssa oli tuo bugi, jossa UY:n flekti puhalsi aina täysillä lämmityskaudella. Silent Modella sai tuon toimimaan kunnolla, mutta kovilla pakkasilla ei meinannut teho riittää Silent Modessa.

Mulla vaihdettiin kerran piirikortti ja toisella kertaa koko UY, mutta kumpikaan ei auttanut. Sen jälkeen maahantuoja lupasi, että uusi piirikortti on tulossa, joka korjaa varmasti ongelman. Noh 9kk ehdin sitä odottaa (kyselin 2-3kk välein ja aina vaan "kyllä me kerrotaan, kun se tulee"), kunnes muutin uuteen taloon. Eipä ole koskaan tullut sieltä viestiä, että uusi piirikortti toimitetaan (eivät ne siellä tiedä, että olen muuttanut kuitenkaan...) eli siltä osin KlimaThermiin vähän usko hiipui.

Kaikilta muilta osin KHCAN oli omaan makuun erittäin laadukas, mitä olen päässyt ihmettelemään erilaisia laitteita. Sisäyksikön ääni on sellaista "pehmeätä matalaa" huminaa verrattuna vaikka porukoiden Panaan (HZ25) ja mielestäni myös miellyttävämpi kuin LN ja Premium+, joka naapureilla olivat käytössä. Sulatusvälit olivat myös pitkät ja jaksoi (ilman Silent Modea) puhkua vielä -30c lämmintä taloon (100m2 ja KHCAN12 käytössä). Näiltä osin voisi toimia, että tämä uusin olisi evoluutio KHCAN:sta vielä parempaan suuntaan.
Laitoin myös tuon ulkoyksikön Silent Moden kokeeksi päälle, jolloin ulkoyksikkö alkoi puhallella samaan malliin, kuin Mitsu, eli hiljaksiin.

Mitä tapahtui sisäyksikön puhalluslämmöissä? Ei mitään. Puolitoista tuntia ennen ja jälkeen silent moden käyttöön ottoa samaa 27 asteen lämpöistä ilmaa puhalteli samalla puhallusvoimakkuudellla.

Mitä tapahtui sähkön kulutuksen kanssa?
No sähkön kulutus putosi 267W:sta 196W:iin, eli 91W. Voiko tuo ulkotuuletin ottaa tuon verran tehoa? No toki.
Parin tunnin päästä nosti tehon 266 W:iin hetkeksi ja sitten takaisin 196 W:iin. En ollut kuuntelemassa, että nostiko uy:n puhaltimen tehoa vai kompressorin. Näköjään kompressorin, koska puhalluslämpö oli tässä välissä pudonnut 26 asteeseen, niin kolmeksi minuutiksi nosti sen 27,5 asteeseen.

Eli nyt jää tuo silent mode päälle, sillä turha kuluttaa joka päivä turhaan ilman puhalteluun 90x24=~2 kWh ja kuukaudessa ~60 kWh.
Pistetään ottaen pois kovilla pakkasilla.

Huomasitko @KsK, että laitteessa oli kuitenkin muuttuva nopeus ulkoyksikön puhaltimessa tuolla isolla puhalluksellakin?
Sulatuksen jälkeen puhalsi lujaa, mutta kun tuli ne paksut kuura ja lumi kerrokset kennoa tukkiamaan, niin huusi aivan täysillä. Ja aluksi myös melko kohtuu nopeudella puhalteli ilman silent modea.
Osaakohan tuolla silent mode tilassa nostaa tuulettimen nopeutta yhtään, vai onko kiinteä hitain nopeus?

Minulle kyllä se täällä mainittu KlimaThermin kaveri vakuutti, että ongelma korjattu ja kaikille KHCAN:lle, jotka asiaan puuttuneet, on toimitettu uusi piirikortti.

Minä pidän laitteesta myös. Sisäyksikkö on minusta jopa paremman näköinen (naisväki vain piti LN:ää parhaimman näköisenä) ja ennen kaikea ilman suuntaus siinä järkevämpi kuin LN:ssä, jossa ilman puhallusaukko oli suoraan alas ja sieltä ohjaimilla käännettiin enempi tai vähempi vaakaan. Tässä ilma suuntautuu suoremmin puhallussuuntaan. 3. asetus pystyläpissä minusta paras ilman/lämmön leviämisen kanssa koko huusholliin. Puhallusääntä en 8-9 metrin päähän meidän makkariin rota tällä lainkaan. LN:n kuulin juuri ja juuri. LN 4/5 nopeudella ja tämä suurin piirtein samalla puhallusteholla.

Tuo Airstage Mobile on kyllä täys fiasko. Toimintoja tosi vhän. VPN:n kanssa ei toimi lainkaan ja tuskin toimii muualla kuin omassa kodissa, koska käy hetkeksi kiinni ILP:n wlanissa ennen henkiin heräämistään.
 
Viimeksi muokattu:

KsK

Aktiivinen jäsen
Laitoin myös tuon ulkoyksikön Silent Moden kokeeksi päälle, jolloin ulkoyksikkö alkoi puhallella samaan malliin, kuin Mitsu, eli hiljaksiin.

Mitä tapahtui sisäyksikön puhalluslämmöissä? Ei mitään. Puolitoista tuntia ennen ja jälkeen silent moden käyttöön ottoa samaa 27 asteen lämpöistä ilmaa puhalteli samalla puhallusvoimakkuudellla.

Mitä tapahtui sähkön kulutuksen kanssa?
No sähkön kulutus putosi 267W:sta 196W:iin, eli 91W. Voiko tuo ulkotuuletin ottaa tuon verran tehoa? No toki.
Parin tunnin päästä nosti tehon 266 W:iin hetkeksi ja sitten takaisin 196 W:iin. En ollut kuuntelemassa, että nostiko uy:n puhaltimen tehoa vai kompressorin. Näköjään kompressorin, koska puhalluslämpö oli tässä välissä pudonnut 26 asteeseen, niin kolmeksi minuutiksi nosti sen 27,5 asteeseen.

Eli nyt jää tuo silent mode päälle, sillä turha kuluttaa joka päivä turhaan ilman puhalteluun 90x24=~2 kWh ja kuukaudessa ~60 kWh.
Pistetään ottaen pois kovilla pakkasilla.
KHCAN:ssa muistaakseni Silent Mode rajoitti tehonantoa yläpäästä suht reippaasti eli ei mullakaan näillä keleillä ollut mitään eroa SY:n toiminnassa tai sen tuottamassa lämmössä, kun pienemmät taajuudet riitti. Eron huomasi vasta -20c ja kylmemmillä keleillä edellisessä kämpässäni (100m2, 2-kerrosta) eli pakkasen kiristyttyä -20c ja kylmemmäksi, niin mikäli tuo pakkasputki jatkui, niin Silent Modessa lähti sisälämpötila hiljalleen laskemaan kämpässä eli piti ottaa jossain vaiheessa pois Silent Mode. Aivan täällä etelässä noita nyt ei ollut kovin usein eli siltä osin ei tullut laajaa testidataa.

Huomasitko @KsK, että laitteessa oli kuitenkin muuttuva nopeus ulkoyksikön puhaltimessa tuolla isolla puhalluksellakin?
Sulatuksen jälkeen puhalsi lujaa, mutta kun tuli ne paksut kuura ja lumi kerrokset kennoa tukkiamaan, niin huusi aivan täysillä. Ja aluksi myös melko kohtuu nopeudella puhalteli ilman silent modea.
Osaakohan tuolla silent mode tilassa nostaa tuulettimen nopeutta yhtään, vai onko kiinteä hitain nopeus?

Minulle kyllä se täällä mainittu KlimaThermin kaveri vakuutti, että ongelma korjattu ja kaikille KHCAN:lle, jotka asiaan puuttuneet, on toimitettu uusi piirikortti.
Ei ollut mitään varianssia kierrosnopeudessa eli veti kierrokset flektissä tappiin ja pysyi siinä lukittuna. Sulatuksen ajaksi toki pysähtyi ja lähti sulatuksen jälkeen heti nostamaan kierroksia asteittain kunnes saavutti maksimikierrokset. Tota tuli niin paljon päivystettyä ja painittua sen kanssa, että melko varmana tätä infoa pidän. Silent Moden jos laittoi päälle, niin asteittain tiputti kierrokset todella rauhalliseksi kovillakin pakkasilla ja sen ottaessa pois lähti vastaavasti asteittain nostamaan kunnes olis kierrokset taas tapissa. Tämä oli täysin toistettava efekti.

Omassa käytössä en huomannut, että osaisi nostaa Silent Modessa kierroksia eli sillä se varmaan "ohitti" tuon flektin bugisen käytöksen, kun pakottaa kierrokset minimiin UY:ssä. Tästä nyt ei ole aivan yhtä 100% varmuutta, kuin tuosta aikasemmasta käytöksestä, mutta vahva mielikuva, että ei olisi noussut ollenkaan (ja maksimissaan nousi melko vähän, koska eroa ei korvalla ainakaan kuullut selvästi).

Juu kyllä mullakin oli jo Kliman teknisenpäällikön puhelinnumero loppuvaiheessa ja "suoraan lähteeltä" vakuuteltiin, että heti kohta tulee ja varmasti heti ilmoitetaan, kun on saatavilla jne. Eipä ole kohta 2.5v vieläkään kuulunut mitään tuosta luvatusta kortista (kuten sanottu olen asunut kohta 2v uudessa talossa, joten kiinnostus kysellä perään on ollut aika nolla).

Minä pidän laitteesta myös. Sisäyksikkö on minusta jopa paremman näköinen (naisväki vain piti LN:ää parhaimman näköisenä) ja ennen kaikea ilman suuntaus siinä järkevämpi kuin LN:ssä, jossa ilman puhallusaukko oli suoraan alas ja sieltä ohjaimilla käännettiin enempi tai vähempi vaakaan. Tässä ilma suuntautuu suoremmin puhallussuuntaan. 3. asetus pystyläpissä minusta paras ilman/lämmön leviämisen kanssa koko huusholliin. Puhallusääntä en 8-9 metrin päähän meidän makkariin rota tällä lainkaan. LN:n kuulin juuri ja juuri. LN 4/5 nopeudella ja tämä suurin piirtein samalla puhallusteholla.

Tuo Airstage Mobile on kyllä täys fiasko. Toimintoja tosi vhän. VPN:n kanssa ei toimi lainkaan ja tuskin toimii muualla kuin omassa kodissa, koska käy hetkeksi kiinni ILP:n wlanissa ennen henkiin heräämistään.
Samat huomiot SY:ssä oli KHCAN:ssa vs LN ja Premium+ minullakin. Tuo AirStage on uudempi viritelmä, ainakin Suomen markkinoilla, mutta se vanhakin appi oli ilmeisesti aika nihkeä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tässä tämän Nordic Master -mallin ulkoyksikön puhallinmoottorin ohjaus. Sulatuksen jälkeen puhalletaan hetken aikaa täysillä. ;)

1732185071419.png
 
Back
Ylös Bottom