Fujitsu Nordic Master KHCBN ASEHxxKHCBN/AOEHxxKHCBN

Husky

Hyperaktiivi
Fujitsussa on minusta hieman omituiset tehorajoitukset, eli 2 nopeudella ottoteho vain 1,15 kW ja 3 nopeudella vain 1,35 kW.

Sulatukset:
Ei ollut minkäänlaista hullunkiertoa tällä laitteella. Sulatukset keskimäärin yli kolmen tunnin välein. Neljättäkin tuntia saattoi olla väli, vaikka kenno jo aivan umpinaisen näköinen tuntia aiemmin.

Sulatuksen jälkeen ei ollut minkäänlaista alkukiukkua koskaan.
Aiai tavallaan ikävää luettavaa kun ei itse saanut tätä. Tämä laite oli planA jos vain paikalliset olisivat kiinnostuneet myymään :(
Olisi mahtavaa jos olisi tuollaisia sulatusvälejä ja olisipa joku keino rajoittaa tehoryntäilyä, no eihän sitä tarvetta ole jos ei ryntäile.

Kuinka pitkiä olivat sulatukset eli säätääkö pituutta tarpeen mukaan (eikä joka ikinen kerta vedä absolut extremepitkää sulatusta)?
 

PolyEsko

Vakionaama
Aiai tavallaan ikävää luettavaa kun ei itse saanut tätä. Tämä laite oli planA jos vain paikalliset olisivat kiinnostuneet myymään :(
Olisi mahtavaa jos olisi tuollaisia sulatusvälejä ja olisipa joku keino rajoittaa tehoryntäilyä, no eihän sitä tarvetta ole jos ei ryntäile.

Kuinka pitkiä olivat sulatukset eli säätääkö pituutta tarpeen mukaan (eikä joka ikinen kerta vedä absolut extremepitkää sulatusta)?
Ketjun viesteissä #33 ja #45 olen kertonut sulatuksista. Osaa tehdä lyhyitä sulatuksia, jos kuuraa on vähän!
Jos on kuuraa tosi paljon, niin sisäkenno vetää reilusti pakkaselle ja mitattu puhallusilma läppien raosta ollut joskus jopa alle -10°C. Kevyemmässä nopeassa sulatuksessa (kevyttä porinaa kuuluu sisäyksiköstä kuitenkin hetken) on puhallusilma jäänyt 0-10 asteen välille.

Sulatukset varsin nopeita (kompressorin käyntiaika), mutta kun ei ole sitä alkukiukkua, niin kestää sitten pidempään odotella, että laite alkaa puhaltamaan sitä lämmintä sisälle. Ottaa tämäkin tehoja sulatuksen jälkeen hieman enemmän kuin ennen sitä tai puoli tuntia sen jälkeen, kuten #45 viestissä niitä on esitetty ja saattaa ottaa joskus hieman enemmänkin, mutta ei sitä samaa liki maksimitehoa, mitä moni muu.
 

PolyEsko

Vakionaama
Kun ulkona oli sopivasti -0,5°C, niin vuorossa oli hemmotesti.

Huoneiston lämpö sisäyksikön päällä ennen testiä oli 21,5 °C, testin lopussa 22,0 °C.
Fujitsu oli ollut päivän verran 'Silent Mode' päällä ja sen kanssa tehtiin testin ensimmäinen osuus.
Puhallusilman lämpötila oli ollut ennen testiä etupäässä hieman päälle 31 °C. Tehoa laite otti noin 300 W.

Siten pyynti nostettiin maksimiin, eli 30 asteeseen ja puhalluskin nostettiin luonnollisesti maksimiin.
Teho nousi vähitellen 1650 Wattiin. Ulkoyksikkö alkoi myös puhista ihan kohtuullisesti.
Puhallusilman lämpötila nousi 11 minuutin aikana ir-mittarin mukaan 48 °C:een. Lankamittarin anturin lukema puhallusilmasta läppien raossa nousi hitaammin ja nousi maksimissaan 46,6 °C:een, mutta lämpökäyrästä näkee, ettei se vielä saavuttanut maksimiaan, kun otin 'Silent Moden' pois päältä, jotta saadaan selville maksimiteho.

Ehkäpä minuutin aikana ottoteho nousi 2100 Wattiin ja lämpötila jatkoi nousuaan. 9 minuutin päästä ir-mittari näytti 53 °C ja lankamittari 51,3 °C, mutta tässäkin näkee, ettei lankamittarin anturi ollut vielä saavuttanut maksimiaan. Lopetin kuitenkin testin, koska voi täysin hyvin olettaa, että puhallusilman maksimilämpö olisi lankamittarillakin ollut 53 astetta ja 'Silent Moden' kanssa 48 asteeseen.

Testin jälkeen laite sulatti itsensä "varmuudeksi" nopsaan. Mitään isompaa kuuraa ei ulkokennossa ollut, kun hieman ennen testin loppua kuulostelin ja katselin ulkoyksikköä. Puhallusääni oli toki lisääntynyt maksimiin. Kotvanen testin ja sulatuksen jälkeen puhalluslämpötila oli laskenut reippaaseen 28 asteeseen ottotehon ollessa 200W.

Manuaalin mukaan maksimipuhallusteho Fujitsulla olisi 900 m3/h.
Minkähänlaiset koti-copit tästä saisi laskettua 'Silent Mode' päällä ja ilman sitä?

Tuollainen käppyrä siitä tuli. Arvot mitattu yhden minuutin välein.
En keksi, että miksi käppyrässä on taite lämpötilan nousussa kolme minuuttia testin alusta, sillä ottoteho ei pudonnut testin aikana.
Toki voi olla, että Fujitsun rajoitukset esti ihan aluksi maksimipuhalluksen.


Kuva1.png
 
Viimeksi muokattu:

PolyEsko

Vakionaama
Ensi kommentit jäähdytyksestä.
Eilen iltamyöhällä laitoin Fujitsun päälle hönkimään viileätä ilmaa. Sisälämpö kun oli noussut 24,1 asteeseen.

Fujitsun pyynti aluksi 22°C ja tuuletin 3/8. Otti 300W ja puhalteli 9 asteista ilmaa.
Jonkin ajan päästä pudotti ottotehon n. 200W:iin ja puhalteli n. 11 asteista ilmaa.
Pienensin pyynnin kotvasen jälkeen 24 asteeseen, jonka jälkeen vei 1,5 tunnin ajan 60-80W ja puhalluslämpö 2/8 puhalluksella oli 16-17 °C.
Loppuyöksi lakkasi viilentämästä. Aamulla kämpässä oli 22,2-23,2 astetta huoneesta riippuen.

Vaikka puhalluksen suuntaus oli niin ylös kuin saa, niin lähellä olevan nojatuolin istuja huomasi viileän ilmavirran. Mitsu puhalsi sen verran suorempaa kattoa pitkin ja pienemmällä nopeudella, että sitä ei huomannut.

Viilennyksessä on käytössä kaikki puhallusnopeudet, mutta lämmityksessä normioloissa ei. Vedotaan vedon tuntuun, huoh.
Kumpikohan tuntuu viileämmältä/vetoisammalta +16 asteinen puhallusilma viilennyksessä, vai +28 asteinen ilma lämmityksessä?
 

PolyEsko

Vakionaama
Jäähdytys toimi kesän aikana Fujitsussa ihan ok, tosin olisi saanut hieman lähempänä kattoa ilma kulkea, mutta kun vältti tuota yhtä tuolia, niin ei haitannut. Sisäyksikkö n. 5 cm katosta, eli sitä ei voi ylemmäksi nostaa.

Syksyllä alkoi taas lämmitys tovin huilailun jälkeen, kun ei tarvinnut jäähdytellä eikä lämmitellä.
Vettä on saanut paljusta tyhjennellä, kun varsin kosteata on ilma ollut ja tiivistynyt laitteen pikku tehollakin. Päiväkaupalla saattoi joitain hetkiä lukuun ottamatta ottaa tehoa 113 Watin tuntumassa, mutta joskus erehtyi katkokäynnillekin, jopa hieman viileämmän ulkolämpötilan aikana, mutta eipä tuossa tuo katkokäynti mikään hirveä ongelma ole.

Kun ilma meni pakkaselle, niin ulkoyksikkö alkoi Fujitsulle tuttuun tyyliin hönkiä täysillä. No ääntä maailmaan mahtuu, itseä ei häiritse yhtään, eli ei kuulu sisälle. Pistin kyllä hiljaisen tilan päälle päivä sitten, kun umpikuuraisena puhalsi 110 lasissa ja koko ulkoyksikkö särisi jonkun resonoidessa. Hiljainen tila päälläkin nostaa puhallusnopeutta, kun alkaa olemaan umpihuurteinen. Sulatukset 2,5-4 tunnin välein, joskus harvoin tekee reippaan puolen tunnin päästä toisen sulatuksen. Voisi silmin katsottuna hieman aiemminkin sulattaa. Viime talven tyyliin siis ja niistä aiemmissa viesteissä kuvia ja tekstiä.

Tässä parin vuorokauden sulatukset, kun kuuraa aivan vietävän paljon tullut kennoon. Viime tunteina ei ole sulatellut, kun lämpötila sen verran plussalla, ettei tarvitse. Hyvin lievä alkukiukku, eli ei haittaa. Mitsu kiukkusi alkuun paljon enempi ja kuurasi kennoa heti alkuun enempi kuin tämä. Silent moden laitoin päälle eilen aamupäivälle, eli hieman ennen kuvan puoliväliä. Hieman lyhensi sulatusväliä, kuten joskus aiemminkin olin jo kirjoittanut.
1763894177428.png


Pumppua näyttäisi myytävän ja esitekin löytyy, vaikka joskus välissä tuntui, että sitä ei kaikissa esitteissä enää ollut.
 
Back