Fujitsu Waterstage 11kW vuotaa kylmäaineet ulos

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Axe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kyllä noi kennovuodot aika usein on oire vuodosta muualla. Se löytyy ehkä vasta kun kenno on paikattu ja paineet pysyy sisällä.

Voi olla. Mitenkään tekemätön paikka tuollaisen korjaaminen ei kuitenkaan ole.

Ehkä enemmän on syytä huoleen, jos mitään muuta vuotopaikkaa ei sitten löydykään, vaan kyse on ihan normaalista veden ja jään kertymisestä kennon alle. Veden poistumista on lehtiroska sitten vielä hidastanut sulatusten jälkeen. Silloin vika on rakenteellinen, ja todennäköisesti ongelma uusii, ellei rakennetta muuteta ja vastusta saada kennon alle tai pohjalevy pois kennon alta.
 
Ongelmat tulevat vasta täällä pohjolan olosuhteissa, ja niitä on yritetty paikkailla noilla vastuksilla ym.
Jäiden kertymiseen kylmään rautaan ei montaa miinusastetta tarvita, jos vedet ei juokse. Sen verran kylmää voi olla koko Keski-Euroopan alueella ja Kiinassakin laajoilla alueilla. Siitä huolimatta tuo pohjapelti rakenne lämmitysvastuksineen voi edelleen paksusti.

Sinällään jos tuo toimii yhdenkin talven, miksei se toimisi kauemminkin jos muuten pysyy kunnossa. Kaasujen karkaamiset splittikoneiden liitoksista eivät harvinaisia kyllä ole olleet ja se jos mikä alkaa jäitä keräämään.
 
Eiköhän se ole käynyt suunnittelijalla mielessä aika monesti, tämä "vain Suomessa on pakkasta" -juttu alkaa olla puhki kulunut.

Näitä laitteita tutkimalla huomaa että samalle pohjalevylle kootaan yleensä lähes kaikki ko. tehtaan samankokoiset ja kyse on yksinomaan siitä että sieltä prässistä tulee lähes ilmaiseksi niitä levyjä. Vaatii varsin isoja perusteita että tehdään uusi sangen kallis muotti joka tekee sellaisia missä onkin iso reikä ja sitä varten siihen tarvitaan jokin ihan uudenlainen vahvike ettei se ole ihan lerppa. Joten pavunlaskija laskee että on kannattavampaa vaan tehdä ne pari lisäreikää vakiolevyyn mitä näissä "pohjoisen malleissa" on.

Ekaksi kannattaa tietysti tutkia toimiiko se vastus ja sen ohjaus kuten pitää. Kylmäpiirin paikkauksen myötä sitten tulee selvitettäväksi jäätyykö se yhä ko. paikasta ja siihen sitten korjaavat toimenpiteet tarpeen mukaan.
 
Hmm. Edelleen mietityttää tää. Että useassa koneessa ois sama vika? Eikö sitten kaikissa ois, jos kerta samasta tuotannosta tulee? Ja tosiaan mistä muusta sen aineen häviämisen sitten huomaa, paitsi ehkä s.vastusten käytöstä tai talon kylmyydestä tai...
 
mistä muusta sen aineen häviämisen sitten huomaa, paitsi ehkä s.vastusten käytöstä tai talon kylmyydestä tai...
Kennon epätasaisesta huurtumisesta ja epätasaisesta sulamisesta. Eipä sitä varmaan mistään muusta voi huomata. Jos on tarkat mittarit tuotolle ja kulutukselle, saattaa hiukan teho alentua ja COP huonontua ja siinä vaiheessa kun noita oireita alkaa näkyä, on huonontunut jo kovastikikin.

Mitenkäs nuo ILPien vuodot? Karkukohteet taitavat olla kompressorin sähkön läpivienti ja ne putkien liitokset, ehkä harvinaisemmin huoltoventtiilien hatut. Eiköhän ne split VILPitkin näistä samoista vuoda.
 
Viimeksi muokattu:
Valveutunut käyttäjä voi ottaa koneen toimiessa talteen mittausarvoja ja sitten verrata niitä myöhemmin ajoittain siihen tilanteeseen jossa pumppu toimi tunnetusti hyvin.

Esimerkiksi omasta maalämpöpumpusta löytyy tulistuksen ja kuumakaasun mittaukset, kompressorin hertsit, ulkolämpötila, ja vaikka mitä. Alijäähdytyksen määrää ei kai oikein näe, se on puute. Käytännössä kaikki mitä tämä ohjain kertoo MLP-käytössä, sen pitäisi kertoa myös VILPpinä. Samaa ohjainta käytetään molempiin pumpputyyppeihin.

Toki on niin että se keskimääräinen kuluttaja ei välttämättä ymmärrä noista mitään, mutta tietojen ottamisessa talteen vähän eri vuodenaikoina ja eri ulkolämpötiloissa voisi silti olla järkeä. Yleensä löytyy joku muu, vaikka tältä foorumilta, joka pystyy nykyarvoja aiempiin vertaamalla sanomaan jo jotain.
 
Onko aloittajalla ollut jotain seurantaa pumpulle? Esim noita kuumakaasun lämpötiloja tai vastaavaa? Mulla pyörii muistaakseni siinä 60-80 asteen paikkeilla.
 
Välttämättä mitään seurantaa ei edes tarvitse rakennella. Laiska roiskaisee pari valokuvaa pumpun ohjaimesta ja printtaa ne talteen talokansioon tai puskee vaikka pilveen. Noita kuvia sitten talven mittaan riittävä määrä niin, että toimintapisteitä tulee taltioitua riittävän monta. Sitten se riittää, eikä enempää tartte tehdä.
 
Fujitsun ohjaimesta en itse ole löytänyt kovinkaan paljoa arvoja, joita pääsisi tarkkailemaan ja niistä juontamaan toimiiko kone oikein. En ole ainakaan löytänyt mitään näistä:

-Realiaikaista asteminuuttinäyttöä
-Koneen yhteensä sisään ottamaa energiamäärä
(Sähkönkulutusta)
-Koneen hetkellistä kulutusta
-Koneen tuottamaa energiamäärää
-Kaasujen lämpötiloja

Ainoa jolla oireita pääsee tällainen perustallaaja tarkkailemaan, on mielestäni varavastusten käyttötunnit, kennon huurtuminen, ja lämmöntuottamisen tehokkuus.

Pumpun toiminta kun alkoi epäilyttämään, aloin kellottamaan 10min välein, kuinka nopeasti käyttöveden lämpötila nousee. Se kun näytti olevan tuskaisen hidasta, niin hälyytin apuvoimat paikalle.

Jos jotain toivoisi, niin enemmän dataa käyttäjälle tuolta koneelta. Pelkkä kompressorin modulointi % ja meno-/tuloveden lämpö ei paljoa auta huomaamaan että kone ei toimi odotetusti.

Tästä viisastuneena, seuraavalle laitteelle laitatan kyllä sisäänotetun sähköenergian mittauksen. Mittarilta arvot kotiautomaatiolle, ja siitä kulutuskäyrät ulos kuukausittain lämpötilaan verrattuna.

Sähkölaskun kauttakaan ei pumpun toimintaa voi eikeen tulkita, kun taloudessa on ladattavia ajoneuvoja. Niiden lataustiheys heiluttaa sähkölaskua varsin herkästi suuntaan tai toiseen.
 
Viimeksi muokattu:
Joo. Itellä on kans 1wire anturit kaasun lämpöjä mittaamassa. Niitä en oo löytänyt edes OEM valikosta, vaikka siellä mun mielestä on asetettu kuitenkin kuumakaasulle hälytysraja, eli anturit kaasullekin ehkä on.
 
Ohhoh, onpas huonosti asiat sitten osassa ohjaimia. Nyt täytyy sitten ottaa hattu päästä ja todeta että on nuo Alpha Innotecin ohjaimen (Luxtronik) kehittäneet jotain sitten kuitenkin osanneet. Tuo kertoo pumpun toiminnasta melkein kaiken mitä tarvitsee tietää. Ottoteho puuttuu, mutta antotehon arvion saa. Vaikka tietoturvasta Siemenssillä ei vissiin paljon ymmärretä, tai siihen ei pätkääkään panosteta. Miksi Siemenssillä, no siksi että ohjaimen syövereistä löytyy Siemenssin hepun sähköpostiosoite.
 
Ei sen laitteen määrittely sisällä tietoturvaa, ja verkkoyhteys on tod. näk. lisätty siihen vasta loppusuoralla. Eikä näiden vehkeiden elinkaarella paljoa lohduta vaikka siinä olisi kaikki tiptop ostohetkellä, 10 vuoden jälkeen siinä on 10 vuotta vanhaa reikäistä softaa ja ei kukaan valmistaja jaksa niihin alkaa päivittää kaikkea kernelistä alkaen.

Edes kotireitittimiä ym. suoraan internettiin kytkettäviä ei jakseta päivittää, niin lämpöpumpun ohjaimen kanssa turha yrittää, oletus on aina se että jos pääset sille puhumaan, voit tehdä mitä vaan. Ja jos siellä on root/root niin ei synny väärää turvallisuudentunnetta.
 
^On se silti sääli että kaikki consumer-softa pääsääntöisesti on sellaista, jota ei voi päivittää. Vaikka se olisi linuxin päälle rakennettua, kuten nyt Luxtronik on. Nämä voitaisiin rakentaa niinkin, että käyttöjärjestelmää voisi päivittää, ja sen mennessä pieleen sitten bootataan toimiva backup.

Loppukäyttäjälle näissä jää tietoturvan pohdinta, käytännössä laitteet joutuu pitämään piilossa hakkereilta. Mieluiten irti verkosta tyystin.

Pahimpia ovat vehkeet jotka ovat paitsi reikäisiä, myös sellaisia ettei niistä saa mitään hyödyllistä irti ilman roottausta. Luxtronik on siitä kiitollinen, että vaikka sen nyt rootata voikin, niin ei siellä ole sisällä mitään nähtävää. Webbiserveri siinä kertoo jo kaiken mikä on kiinnostavaa. Toki teknisen tuen loginilla se webbiserveri kertoo vielä vähän lisää.
 
No vielä ikävämpää on että se tyypillisesti tehdään alun alkaen esim. kernelillä joka on jo elinkaaren päässä vaikka voisi alkaa sellaisella johon on vielä 5 vuotta security-supporttia, sen kun sanoo git pull ja kääntää.

Mutta kun penninlaskijat on vallassa, ei tälle voi sulautetun laitteen tekijä mitään, vaikka sanoisi moikka niin sitten sinne haetaan joku muu tekemään hieno himmeli 7 vuotta vanhan käyttiksen päälle.

Yleensä noihin rakennetaan sitten vielä mahdollisimman käsityövoittoinen hidas ja työläs QA-prosessi jolla perustellaan sitä ettei softaan voi ikinä koskea.
 
Jospa tulevaisuudessa noita päivityksiä tulisi kun muistelen että EUssa olisi tulossa direktiivi tietoturvaan liittyen.
Olisiko peräti samassa yhteydessä kun huolllettavuuden parantaminen tms.
 
Yleinen kokemukseni on että byrokratialla tietoturva ei parane mutta se vie aikaa jonka olisi voinut käyttää johonkin tuottavaankin.
 
Typpeä sisällä ja tuntuisi että tuosta kulmasta tulisi vähän vaahtoa fairilla. Vuoto on varmaan aika pieni mutta mutta.
Mites tuo kannattaisi korjata? Mikä tuo pieni säiliö(nuoli) on ulomman kennon alimmassa putkessa?
Kennon 2 alimmaista putkea ovat toisesta päästä yhdessä. Ihan kuin paluu tulisi alimman putken kautta?
 

Liitetiedostot

  • DSC_0674.JPG
    DSC_0674.JPG
    109 KB · Lukukerrat: 273
  • DSC_0675.JPG
    DSC_0675.JPG
    61,9 KB · Lukukerrat: 262
Niin se alin lenkki on yleensä eri puolella distribuuttoria kuin toinen.

Käytännössä pitäisi esim. peltisaksilla, tavallisillakin saksilla, rälläkällä ja rautasahanterällä kaivaa esiin putkia lamellien alta kunnes vuoto on näkyvillä, kennoa pitänee nostaa pohjasta hieman sitä varten. Yleensä putket antaa reilusti myöten.

Sitten vaan reiän päälle paikka, esim. peltisaksilla halkaistusta about samankokoisesta putkesta tai jos on paljon vaurioita, uusi pätkä putkea. Kennon sisäinen putki on varsin ohutta, ei saa kuumentaa liikaa.

Päädyn terästä voi joutua myöskin turmelemaan ja tekemään jonkin uuden tuennan sen alaosan tilalle.
 
Niin se alin lenkki on yleensä eri puolella distribuuttoria kuin toinen.

Käytännössä pitäisi esim. peltisaksilla, tavallisillakin saksilla, rälläkällä ja rautasahanterällä kaivaa esiin putkia lamellien alta kunnes vuoto on näkyvillä, kennoa pitänee nostaa pohjasta hieman sitä varten. Yleensä putket antaa reilusti myöten.

Sitten vaan reiän päälle paikka, esim. peltisaksilla halkaistusta about samankokoisesta putkesta tai jos on paljon vaurioita, uusi pätkä putkea. Kennon sisäinen putki on varsin ohutta, ei saa kuumentaa liikaa.

Päädyn terästä voi joutua myöskin turmelemaan ja tekemään jonkin uuden tuennan sen alaosan tilalle.

Kova sälli ohittaa koko tuon lenkin. Se on joku nesteen alijäähdytys ennen paisaria, jäähdytyskäyttöön. Lienee hötöä koko putki.
 
Fujitsun ohjaimesta en itse ole löytänyt kovinkaan paljoa arvoja, joita pääsisi tarkkailemaan ja niistä juontamaan toimiiko kone oikein. En ole ainakaan löytänyt mitään näistä:

-Realiaikaista asteminuuttinäyttöä
-Koneen yhteensä sisään ottamaa energiamäärä
(Sähkönkulutusta)
-Koneen hetkellistä kulutusta
-Koneen tuottamaa energiamäärää
-Kaasujen lämpötiloja

Ainoa jolla oireita pääsee tällainen perustallaaja tarkkailemaan, on mielestäni varavastusten käyttötunnit, kennon huurtuminen, ja lämmöntuottamisen tehokkuus.

Pumpun toiminta kun alkoi epäilyttämään, aloin kellottamaan 10min välein, kuinka nopeasti käyttöveden lämpötila nousee. Se kun näytti olevan tuskaisen hidasta, niin hälyytin apuvoimat paikalle.

Jos jotain toivoisi, niin enemmän dataa käyttäjälle tuolta koneelta. Pelkkä kompressorin modulointi % ja meno-/tuloveden lämpö ei paljoa auta huomaamaan että kone ei toimi odotetusti.
No, saman olen fujitsusta huomannut että datan suhteen karvalakkimalli on kyseessa ja vain perustoiminnot saatavilla. Onkohan joku saanut tuota Fujitsun energiamittaria toimimaan edes jotenkin? Nythän siinä on vain jotkut " epämääräiset" kwh lukemat jotka lisääntyvät etanan vauhtia ja joista ei voi oikeastaa lukea yhtään mitään koneen todellisesta sähkönkulutuksesta. Vai kertooko puolen vuoden käytön jälkeen energiamittarin lukemat vain jotain mitä en ymmärrä:
"Tuotettu lämpöenergia 45kwh"
"Energiaa tuotu sisään 105kwh"
Nämähän ovat kohtuullisen viturallaan, jos oikein ymmärrän.
Vai onko nämä vain hyötysuhdelukuja joiden ei kuulukkaan muuttua nopeasti? Onko joku oikeasti tuolta asiantuntijavalikosta kokeillut säätöjä ja tutkinut asiaa?

Vai onko asentajalta jäänyt vain jotkut tietyt speksit säätämättä joilla energiamittarin saisi näyttämään reaaliaikaisia lukemia?
 
Kova sälli ohittaa koko tuon lenkin. Se on joku nesteen alijäähdytys ennen paisaria, jäähdytyskäyttöön. Lienee hötöä koko putki.
Se on myös kiehutus ennen distribuuttoria, joka ei lämmittimessä tietty tule niin olennaisesti käyttöön.

Sinänsä toiminee ohittamalla mutta olen välttänyt sitä ettei alas jää sulamatonta jään kerääjää. Mutta toki olisi paras tutkia kennon alareunaa, jos vika ei ole vain ihan alussa niin sitten voi vain yhden putkenkin ohittaa kuten ylempänä kuvassani, jos takaisinpäin pääsee ehjää putkea alimmassa rivissä niin se ainakin toivottavasti vielä sulattaa tarpeeksi, ainakin paremmin kuin koko alarivin menon ja paluun ohitus.

Toki jos tossa on tätä alkulenkkiä 4 putkea, vaikee nähdä, niin voisi saada ohitettua yhden meno-paluun ja jäisi vielä toinen meno-paluu eli 2 putkea käyttöön. Eli siirtää vaan paisarilta tulevan putken yhtä lenkkiä edemmäs.
 
Joo. Itellä on kans 1wire anturit kaasun lämpöjä mittaamassa. Niitä en oo löytänyt edes OEM valikosta, vaikka siellä mun mielestä on asetettu kuitenkin kuumakaasulle hälytysraja, eli anturit kaasullekin ehkä on.

Täällä on käytössä Siemensin ethernet mokkula kiinni pumpussa ja sitä kautta olen ohjaillut(node-red). Tuo OEM valikon koodi on jäänyt mysteeriksi..mikäköhän se on? Ihan kuin fujitsun väylä pumpulle päin olisi kovin vajavainen..käytännössä yhteen suuntaan. Lämpötilatietoja ei ulkoyksiköltä tosiaan näy.
Impromatkin ohjaa vain pumpun tehoa(varmaan vain pyynti niinkuin fujitsunkin oma) ja ulkoyksikkö hoitaa itse itsensä muuten.(näin olen ainakin ymmärtänyt)

Tuota ethernet mokkulaa voi päivittää mutta kerran sen tehneenä..ei juuri hyötyä ollut. Muutenkin fiksua pitää kotona oma verkko näille vehkeille ja palomuurista plokata netti pois kokonaan myös ip kameroilta. VPNllä sisään ulkoa jos tarve on.
 
Täällä on käytössä Siemensin ethernet mokkula kiinni pumpussa ja sitä kautta olen ohjaillut(node-red). Tuo OEM valikon koodi on jäänyt mysteeriksi..mikäköhän se on? Ihan kuin fujitsun väylä pumpulle päin olisi kovin vajavainen..käytännössä yhteen suuntaan. Lämpötilatietoja ei ulkoyksiköltä tosiaan näy.
Impromatkin ohjaa vain pumpun tehoa(varmaan vain pyynti niinkuin fujitsunkin oma) ja ulkoyksikkö hoitaa itse itsensä muuten.(näin olen ainakin ymmärtänyt)

Tuota ethernet mokkulaa voi päivittää mutta kerran sen tehneenä..ei juuri hyötyä ollut. Muutenkin fiksua pitää kotona oma verkko näille vehkeille ja palomuurista plokata netti pois kokonaan myös ip kameroilta. VPNllä sisään ulkoa jos tarve on.
Muistaakseni löytyy palstan jostain toisesta aloituksesta. Mutta oisko se ollut 34121
 
Olisiko Fuji-guruilla mielipidettä, mikä voisi olla laitteen myyntihinta tuollaisena kennovikaisena?

Siis kennon vuotoa lukuunottamatta, muuten toimiva laitekokonaisuus sisä- sekä ulkoyksikkö. Alimman kennoputken ohittamalla teeseitsemies tekee tuosta kyllä oivan lämmittimen johonkin.

Eli 2015 Fujitsu 11kW Waterstage High Power split.

Laite on siis vielä ainakin kiinni (eikä myynnissä), eli odotellaan ottaako maahantuoja vastuuta asiasta vai mennäänkö kuluttajasuojan kanssa taisteluun heidän kanssaan.
 
Viimeksi muokattu:
Puhdas arvaus, mutta heitetään nyt että satasia tuollaisen arvo on jossain torissa myytynä. Jos yli tonnia pyytää noinkin vanhasta ja rikkinäisestä laitteesta, niin myyntiaika voi olla pitkä. Täytyy muistaa sekin, että tuollainen vuoto on aina riski myös esim. kompressorille, kun ei voi tietää onko kylmäpiiriin imeytynyt kosteutta jne. Tällaisia ostajaehdokkaat varmaan mietiskelee...
 
Olisiko Fuji-guruilla mielipidettä, mikä voisi olla laitteen myyntihinta tuollaisena kennovikaisena?

Siis kennon vuotoa lukuunottamatta, muuten toimiva laitekokonaisuus sisä- sekä ulkoyksikkö. Alimman kennoputken ohittamalla teeseitsemies tekee tuosta kyllä oivan lämmittimen johonkin.

Eli 2015 Fujitsu 11kW Waterstage High Power split.

Laite on siis vielä ainakin kiinni (eikä myynnissä), eli odotellaan ottaako maahantuoja vastuuta asiasta vai mennäänkö kuluttajasuojan kanssa taisteluun heidän kanssaan.
Kotivakuutus sinulla varmaan on, ottaa sekin jonkin verran osaa, toki ikäalennus rokottaa. Maahantuojan epäilen osaa ottavan, firman tekninen tukikaan ei vastaa edes asiallisiin kysymyksiin. Noista puhallinmoottoreista olen kysellyt, mutta ei vastausta.
 
Olisiko Fuji-guruilla mielipidettä, mikä voisi olla laitteen myyntihinta tuollaisena kennovikaisena?

Siis kennon vuotoa lukuunottamatta, muuten toimiva laitekokonaisuus sisä- sekä ulkoyksikkö. Alimman kennoputken ohittamalla teeseitsemies tekee tuosta kyllä oivan lämmittimen johonkin.

Eli 2015 Fujitsu 11kW Waterstage High Power split.

Laite on siis vielä ainakin kiinni (eikä myynnissä), eli odotellaan ottaako maahantuoja vastuuta asiasta vai mennäänkö kuluttajasuojan kanssa taisteluun heidän kanssaan.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että millä laitteella korvaat, olit myyntiin laittanut.
 
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että millä laitteella korvaat, olit myyntiin laittanut.
Kiinnostaisi myös.. itse taisin saada tuon korjattua..toki pienempi oli vuotokin. Toivottavasti vielä toimii eikä hajoa heti uudelleen. Vielä odottelen kylmäaineita että saan koneen tulille.
Kuva
 
Tilalle tulee Panasonic Aquarea T-Cap 12kW. Siitä on ilmeisesti ihan hyviä kokemuksia, ja plussana se, että sen käyttöliittymä on jo 2000-luvulla. :D

Jopa puhelinappi on saatavilla.

Myös edullinen hankintahinta oli yksi merkitsevistä vaikuttajista Panasoniciin päätymiselle. (alle 5500e)
 
Viimeksi muokattu:
Sain oman tulille mutta silti jäätää. Tehoa tulee mukavasti puhtaalla kennolla mutta kun tykkää ajaa yli 3h ennen sulatusta niin coppi tippuu lähelle kahta ja kokonaisuus jää alle kahden näillä pakkasilla. Lämpötila-anturia mietin tai sitten vieläkin vuotaa mukamas jostain.
Etsin kovasti paine/lämpötila käyrää tähän josta voisin ehkä jotain päätellä mutta en ole löytänyt. Vanhoja datoja kun katsoin niin 8-9kw kohdilla ollut jo sulatusta pari vuotta sitten.
Eilen sulatin kennoa alhaalta jäät pois ja yllätykseksi tänään ei kuitenkaan jäätä ollut kuin sivuilla ja ylhäällä ihan vähän(kunnon pakkasyö). Ehkä täytyy antaa sen jauhaa taas hetki. edit: Unohdin pari päivää sitten olleen lumimyräkän jonka johdosta päältä on ainakin valunut vettä ja jäätynyt kennon yläosaan...seurataan vielä.


1645605515334.png
 
Viimeksi muokattu:
Sain oman tulille mutta silti jäätää. Tehoa tulee mukavasti puhtaalla kennolla mutta kun tykkää ajaa yli 3h ennen sulatusta niin coppi tippuu lähelle kahta ja kokonaisuus jää alle kahden näillä pakkasilla. Lämpötila-anturia mietin tai sitten vieläkin vuotaa mukamas jostain.
Etsin kovasti paine/lämpötila käyrää tähän josta voisin ehkä jotain päätellä mutta en ole löytänyt. Vanhoja datoja kun katsoin niin 8-9kw kohdilla ollut jo sulatusta pari vuotta sitten.
Eilen sulatin kennoa alhaalta jäät pois ja yllätykseksi tänään ei kuitenkaan jäätä ollut kuin sivuilla ja ylhäällä ihan vähän(kunnon pakkasyö). Ehkä täytyy antaa sen jauhaa taas hetki. edit: Unohdin pari päivää sitten olleen lumimyräkän jonka johdosta päältä on ainakin valunut vettä ja jäätynyt kennon yläosaan...seurataan vielä.


Näytä liitetiedosto 77270
Millä säädöillä olet sulatusvälin saanut noin pitkäksi, vai onko tuo Fujitsun normi? En kylläkään ite ole mitannut oman pumpun sulatusvälejä mutta äkkiseltään tuntuu pitkältä sulatusväliltä tuo 3h.
 
Tätä nyt katsoo suurennuslasilla kun vuosiin ei ole tarvinnut ihmetellä.. ainevajauksella ei sulattanut lainkaan,mutta nyt sulattaa vaikka pitkät on välit.
En ole siis muuttanut mitään ja ennen korjausta mielestäni nollasin sisäyksikön arvotkin kun väkisin väänsin sen jäähdytykselle että sain ulkoyksikön sulamaan.
Ilmeisesti saattaa olla normaaliakin ja tänään viimeisin veto 3h coppi 4-2.6 ja ilman sulatusta. Kenno ei ole edes pahasti kuurassa kun ollaan pakkasen puolella.
 
Onko kellään kokemusta? Sisäyksiköllä on liitin X75 DI6 defrost pienjännite puolella. Liittyy jotenkin lisäpalikoihin mutta saisikohan tuolla manuaalisen sulatuksen aktivoitua?
Koitin jo tätäkin mielenkiinnosta mutta ei minkäänlaista vaikutusta mihinkään.
1645640552384.png
 
Takaisin
Ylös Bottom