Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Remontti Reiska
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Määhää sanosii...

Ei tämä ole pikku kesämökkien lämmitin....
Itsellä voi alkaa lämmittämään lattioita suoraan vasta noin -10 asteen pakkasessa(ilman katkokäyntiä)...
ja näin lämpimillä keleillä yritettään varata varaajaa.. josta lattiaan ja pattereihin
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Jumary sanoi:
Ja tässä lokia n. -22 asteen pakkasessa.
Talo jota Fujitsun HP11 lämmittää on -80, 140m2, käyttöveden esilämmityksellä, puolet lattiakiertoa ja puolet patteria.

HUOM! Pumpun pakkasteho on niin huikea että pumppu ei käy vielä edes koko aikaa !!!

Liitteen tiedot:
Vihreä viiva – kompressorin teho
keltainen viiva - levarin lämpötila
punainen viiva – ulkoilman lämpötila
lila viiva - varaajan lämpötila (mitattu varaajan puolivälistä, yläosassa noin 8 astetta lämpimämpää)

Varaajan veden lämpötila on optimoitu ulkoanturin avulla siten että vesi on 1-2 astetta lämpimämpää kuin kiertoon tarvitaan kyseisellä ulkolämpötilalla.

LISÄYS:
Tuossa pakkaskäppyrässä on haettu pumpun maksimitehoja eli sitä rajaa mihin pumppu pystyy.
Kohteen normaali käytössä pumpun kompressori teho on rajoitettu n. 80% jolloin pumppu käy 3-80% välillä.

Taitaa olla olla fujitsun omalla softalla?
Onko noi vihreän käyrän tipahdukset hulimista?

Osaako pumppu nukkua pitempää normaalikäytössä kun ja jos tipahtaa off:lle?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Jumary sanoi:
Ja tässä lokia n. -22 asteen pakkasessa.

Missä kohden laite on sulattunut ulkoyksikön kennoa tuossa kuvaajassa? Sulattiko ollenkaan?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Taitaa olla olla fujitsun omalla softalla?
Onko noi vihreän käyrän tipahdukset hulimista?

Osaako pumppu nukkua pitempää normaalikäytössä kun ja jos tipahtaa off:lle?
Joo, Impromatin omalla softalla.
Joo, on huilimista (kompuran teho 0-100%)
Käyntiihän vaikuttaa moni muuttuja/ominaisuus. Varaajan koko, anturien sijainti, kompuran tehonrajoitus, tehon lisäyksen nopeus, haluttu varaajan lämpötila jne.
Tuossa käppyrässä oli pumppua ajettu kompuran maksimiteholla...
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Noniin

Saneerauskohteeseen ilma-vesilämpöpumppua mahdollisesti olisin laittamassa ja tuo fujitsun high power ilmeisesti kärkimerkki tällähetkellä? Ainakin mitä olen nyt foorumia lueskellut niin positiivista palautetta on usealta tullut ja tehotkin tuntuvat riittävät kylmilläkin keleillä. Laite tulisi kajaaniin joten pakkasiinkin on varauduttava. Esitteen mukaan -20 asteessa jaksaa vielä tehdä lämmintä vettä ilman vastuksia. onko tämä toteutunut käytännössä laitteen omistajilla? Takkahan talosta löytyy jolla voi sitten avustaa paukkupakkasilla tarvittaessa.

Mitähän näistä nyt sitten suomessa kannattaa maksaa? Paikalliselta jälleenmyyjältä sain tarjouksen Fujitsu High power 11kw Duo Malli jossa sisäyksikköön yhdistetty lämminvesivaraaja 190 litraa. Laitteen hinnaksi tulisi 8570 euroa ja asennukseen myyjä arvioi noin 1500 euroa. Eli parttiarallaa 10000 euron sijoitus.

Sähköähän nykyään menee sähkökattilalla 17000 kwh josta käyttösähköksi arvioisin noin 5000kwh ja 12000 kwh lämmittämiseen ja käyttöveden tekoon. Puuta 8-10 mottia lämmityskaudella. Vettä menee 2 aikuista ja 1 lapsi noin 13 kuutioo kuukauteen. Talossa 136 neliöö 1 kerroksessa valmistunut 2006. Tavoitteena olisi tietenkin vähentää tuntuvasti tuota lämmityssähköön menevää energiaa. Eli onko tuo fujitsu tuolla hinnalla kannattava vaihtoehto?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

rawpower sanoi:
Noniin

Saneerauskohteeseen ilma-vesilämpöpumppua mahdollisesti olisin laittamassa ja tuo fujitsun high power ilmeisesti kärkimerkki tällähetkellä? Ainakin mitä olen nyt foorumia lueskellut niin positiivista palautetta on usealta tullut ja tehotkin tuntuvat riittävät kylmilläkin keleillä. Laite tulisi kajaaniin joten pakkasiinkin on varauduttava. Esitteen mukaan -20 asteessa jaksaa vielä tehdä lämmintä vettä ilman vastuksia. onko tämä toteutunut käytännössä laitteen omistajilla? Takkahan talosta löytyy jolla voi sitten avustaa paukkupakkasilla tarvittaessa.

Mitähän näistä nyt sitten suomessa kannattaa maksaa? Paikalliselta jälleenmyyjältä sain tarjouksen Fujitsu High power 11kw Duo Malli jossa sisäyksikköön yhdistetty lämminvesivaraaja 190 litraa. Laitteen hinnaksi tulisi 8570 euroa ja asennukseen myyjä arvioi noin 1500 euroa. Eli parttiarallaa 10000 euron sijoitus.

Sähköähän nykyään menee sähkökattilalla 17000 kwh josta käyttösähköksi arvioisin noin 5000kwh ja 12000 kwh lämmittämiseen ja käyttöveden tekoon. Puuta 8-10 mottia lämmityskaudella. Vettä menee 2 aikuista ja 1 lapsi noin 13 kuutioo kuukauteen. Talossa 136 neliöö 1 kerroksessa valmistunut 2006. Tavoitteena olisi tietenkin vähentää tuntuvasti tuota lämmityssähköön menevää energiaa. Eli onko tuo fujitsu tuolla hinnalla kannattava vaihtoehto?

12000kWh lämmityssähköä pudonnee 4-5000kWh vaiheille. Siitä voi sitten laskea että kyllä kymmenisen vuotta menee tämän hetken hinnoilla ennenkuin erotuksella on Fujitsun hinta kuitattu, tosin sähkön hintaa ei voi näin arvailla ihan kymmentä vuotta eteenpäin.

Jos pelkän rahan kautta asiaa harkitsee niin ILP + puut toki maksaa itsensä selvästi nopeammin.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

rawpower sanoi:
... 12000 kwh lämmittämiseen ja käyttöveden tekoon. Puuta 8-10 mottia lämmityskaudella.
Onko puut "ilmaisia" vai ostettuja? Aika paljon pystytte kolmestaan kuluttamaan nykyaikaisessa talossa.
Jos puista pitää maksaa otat sen fujitsun. Tuosta ei ole kuulunut ollenkaan huonoja kokemuksia.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Puut saa omalta tontilta joten niistä ei tarvitse maksaa. Itsekin mietin ensin tuota ILP:piä kun sen ja takan kanssa on hyviä kokemuksia edellisestä talosta (120m2) 1,5 kerrosta. Mutta siinä oli suorasähkö pattereilla, takka ja ILP. Sähköllä ja ILP:llä oli vuosikulutus 18000kwh ja kun takan laittoi niin seuraava kulutus olikin enää 12000 kwh/vuosi sisältäen käyttösähkön. Helppo oli säätää pattereita pienelle ja takkaa lämmittää ja ILP:illä sitten kierrättää sitä lämpöä. Puuta tosin meni silloinkin se 6 mottia.

Nythän tässä nykyisessä talossa on vesikiertoinen lattialämmitys sähkökattilalla (tehowatti) niin mietin, että olisiko järjevämpi laittaa se vilp vaikka investointina olisi kerralla kalliimpi. Vai miten tuo ILP ja sähkökattilan kanssa pelaaminen onnistuu. Tehowattihan säätää veden lämpöä ulkolämpötilan mukaan. Tietenkin jos laittaisi pienimmän mahdollisimman käyrän ja huonetermostaateilla säätäisi huonekohtaisen pyynnin pienelle ja sitten ILP:llä ja takalla pitäisi huonelämpötilan siinä 21 asteessa. Mutta sitten olisi lattiat kylmät kun nyt on tottunut näihin lämpimiin lattioihin :).

pökölle. Tuo kulutus on vielä arvio kun asuttu vasta kesäkuusta asti, mutta kun tähänastista sähkönkulutusta katsoo niin keskiarvolla se menee tonne 16000-17000 kwh. SAman verran on mennyt edellisellä asukilla 8 vuoden aikana keskiarvollisesti joka vuosi ja puuta se 8 mottia. Lisäksi kylmimmät kuukaudet vasta tulossa, lämmintähän nyt on ollut. Jokatapauksessa kuhan nyt saa sen todellisen vuosikulutuksen niin sitten vasta päätöksiä alan tekemään, mutta tälleen etukäteen olen asiaa jo miettinyt.

Kyllähän tuo takaisinmaksuaika olisi pitkä näillä nykyhinnoilla mutta säästöjä olen saanut sen verran kerättyä, ettei tarvitse lainarahalla tuota sijoittaa joten se on vaan valinta että sijoittaako nyt sitten autoon vai pistääkö lämmitysjärjestelmään vai mitä tekee :)
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

rawpower sanoi:
Mitähän näistä nyt sitten suomessa kannattaa maksaa? Paikalliselta jälleenmyyjältä sain tarjouksen Fujitsu High power 11kw Duo Malli jossa sisäyksikköön yhdistetty lämminvesivaraaja 190 litraa. Laitteen hinnaksi tulisi 8570 euroa ja asennukseen myyjä arvioi noin 1500 euroa. Eli parttiarallaa 10000 euron sijoitus.

Atlanticillahan on tuon sisarmalli Alfea Excellia, josta kannattaa kysyä myös tarjous. Sama laite mutta eri tarrat. Hintapuolella minulla on käsitys että Atlanticia myydään hieman edullisemmin kuin FG:n laitteita. Voipi tietty olla poikkeuksiakin.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

En nyt uutta viestiketjua viitsi aloittaa, joten jatkan tähän.

Fujitsun 11kw HP on tulossa. Kytketään yhdistelmäpannun rinnalle. Yhdistelmäpannun kautta kierrätetään tuotto riippuen kiertoveden suntin asennosta (oma säädin käytössä). Pannussa on käyttövesikierukka, jossa esilämmitetään lämmin käyttövesi ja 300l varaajassa lämmitetään sähköllä loput. Edullinen asennus, seuraan pärjääkö tuolla ja puuhellalla pelkästään. Sitten fiinimpää varaajaa tilalle. Puhallinkonvektori tulee parantamaan hyötysuhdetta. Kesällä pumpu ei ole lämmityskäytössä ja käyttöveden kierukka jäähdyttää pannua. Silloin puhallin toimii heikkona jäähdyttimenä.

Ymmärsinkö oikein, että Fujitsu osaa lämmittää lisävastuksilla lämmityskierron vettä tarvittaessa? Esim jos lämpökäyrä haluaa +65 asteista kun ulkona on -20 astetta, niin kone tulistaa loput?

Pohjavastus ilmeisesti kannattaa asentaa?

Täällä länsirannikolla ilmeisesti ei ole asiakkaista pulaa. Atlantic myyjistä pari lupasi palata asiaan mahdollisimman pian. Ikinä ei heistä kuulunut. Yksi kävi katsomassa kohdetta ja lupasi tulla tuomaan tarjouksen paikan päälle kahdenlaisesta setupista samalla viikolla. Ei ole kuulunut. Atlantic maahantuoja vastasi kuukauden viiveellä ja teki ihan kuratarjouksen. Ajattelin vastata parin kuukauden päästä.

Muilta merkeiltäkin kysyin ja maalämmöstäkin tarjouksia. Ihan tuttu tyyppi lupasi palata parin viikon päästä asiaan. Ei kuulunut mitään. Kaksi firmaa kävi paikan päällä. Toisen piti laittaa tarjous tulemaan samalla viikolla. Ei kuulunut mitään. Toinen pyyteli anteeksi, kun aineiston kerääminen veikin aikaa. Tuli tarjous. Ilmalämpöpumppulaitteisto ja asennus 16000 euroa. 450m3 taloon, ei siis mikään linna kyseessä. Asennuksen osuus 2200 euroa. Ei sisällä vanhan laitteiston purkua... Ja ei mitään erittelyä muuten. Katselin et 11000 osat menee max sen setupin kanssa... Yhden liikkeen kanssa meni muuten hyvin, mutta maahantuojaa ei sitten kiinnostanut. Tuossa ei vielä kaikki...

Kahdessa kuukaudessa olen saanut 3 tarjousta. Kaksi täysin ryöstöyritystä. Ymmärrän, että koneesta otetaan normikate, asennustyöhön pari tonnia (muutaman putken asennus, kohde on luokkaa superhelppo, itse vanhan laitteiston purku) ja tarvikkeista otetaan myyntikate. Mutta kai se on vain nykyinen suuntaus. Ottaahan kattofirmatkin 50% ylimääräistä asiakkailtaan, jos ne suostuu maksamaan. Yhdessä tapauksessa ei saatu pumppua tilattua.

Joten ostin pumpun mistä halvimmalla sain. Hoidan urakan valvonnan sitten itse. Tiedän, että kylmälaitemiestä ei saa kauhean helpolla käymään. Mutta pitää varmaan rahalla houkutella. ;D
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Pumppu puksuttaa jo toista päivää. Ja nopeasti lämmitti lämmitysverkon ja kattilan. Katkokäyntiä tulee näin lämpimällä. Lisäsin pakollista lepoaikaa, niin ei koko aikaa pätki.

Saako tuota koneen omaa kulutusmittaria toimimaan mitenkään? Ei suostu näyttämään kuin otetun virran ja väittää vain 6kw kuluneen vuorokauden aikana... Kompura kuitenkin käynyt 10 tuntia. Asetin kyllä kompuran tehon laitteeseen ohjeen mukaan. Onko jotain unohtunut, vai kuuluuko tuon edes toimia ilman lisäkikkareita?
 
Takaisin
Ylös Bottom