Fujitsu waterstage hp11 käyntiääni

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jeesus11
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Jeesus11

Jäsen
Päivää. Meillä fujitsu waterstage 11 hp 200l erillisvaraajalla. Talo 1920 hirsirunkoinen 3 kerroksessa. Talossa 12kpl uusia pattereita ikkunoiden alla. Ongelma on tuo ulkoyksikön mekkala. Hurisee kovaa ja ääni kantautuu varsinkin yläkerran makuuhuoneeseen sekä pumpun takana olevaan olohuoneeseen voimakkaana hurinana. Sekä myös naapurustoon. Käsittääkseni asetuksilla vekotinta ei hiljaiseksi saa. Lämmitysveden max lämpötila 55 samoin käyttöveden. Mukavuus asetus 21. Lämmityskäyrä 1.26. Muutoin on vilpoista kämpässä. Minkälaisilla asetuksilla vanhojen talojen omistajat pitävät kyseistä laitetta?
Asennusryhmä sanoi että ainakin 1.20 tulee olla ja toisen firman huoltomies sanoi että ei koskaan yli 1.0 mielellään 0.76. Voin kertoa että alle 1 kämppä on aika vilpoinen.
Lämmitysveden lämpötilaa ei oikein voi laittaa kovemmalle koska muutoin kompura huutaa hoosiannaa pakkaskeleillä.
Pääasia olisi että lämpö pysyisi 21 asteen nurkissa ja hurina olisi maltillinen. Kone 5 vuotta pyörinyt ja niin myös hurina.
 
Pakkasella meluaa, ei kai siitä mihinkään pääse. Jos vesi on yli 50-asteista niin lienee patterit kovin pienet.
 
Joo kyllä uusille pattereille 55C vedet on kovin paljon. Yksiputkisysteemi? Ja pienet patterit?

Oliskohan kiertovesipumpussa tehostusvaraa että vähempi lämpö riittäisi?
 
Viimeksi muokattu:
Ja paljonko nyt ulkolämpö? Vanha talo toki kuluttaa energiaa, mutta karkeasti ottaen mitä kuumempaa vettä pitää VILPllä tuottaa, sitä työläämpää se on koneelle.

Nythän se tekee kuin jatkuvasti käyttövettä. Kyllä se vaatii kierroksia koneelta aikalailla jos ulkona reilummin pakkasta.

Lömmönjakoa pitäisi varmaan tehostaa lisää. Vaikka joku puhallinpatteri lisäksi.
 
En tiedä tuosta sinun asennusryhmästäsi mutta oma asentaja laittoi omaan Fujiin alkuasetuksena käyrä 0.7,niinkuin asentajan ohjeissa mainittiin. Tuosta on omassa pumpussa tultu ylöspäin hivenen,nyt käyrä 0,94 ja taso1,5. Varmaankin se ettei suositella käyrä 1.0 ylittämistä, johtuu siitä että saattaa haukata jo sähkövastusta avuksi ja kustannukset nousee kohtuuttomasti. Käyrä 1,26 kuulostaa aika mahottoman korkealta ja sähkövastusta on varmasti jo apuna. Hyviä neuvoja palstaveljillä, KVP täysille,patteritermostaatit veks ja kato että ne on aivan auki ja kokeile vielä että vesipatterit kuumenee kunnolla ihan kokonaan,myös alhaalta. Ja jos mutasihti on niin tarkista se. Uudemmissa pumpuissahan sitä ei edes ole. Millois on huuhdeltu patterilinjat ja patterit?
 
Pakkasella meluaa, ei kai siitä mihinkään pääse. Jos vesi on yli 50-asteista niin lienee patterit kovin pienet.
69db(2 puhallinta) Fujitsun ulkoyksikön äänenvoimakkuus. Eihän tuota ihan makkarinikkunan taakse kannata asentaa ja varsinkin kun näillä keleillä ei juurikaan lepotaukoja pitele...
 
Nostin hieman kiertoa. Menoveden asetusarvo 52,5. Ja lämpötila nyt 51,9.
Paluu asetusarvo 52,5 ja lämpötila nyt 40,9.
Tuota paluun asetusarvoa joka on sama kuin menolämpö, en ymmärrä. Luuleeko pumppu nyt että pitää olla koko ajan täysillä kun nuo asetusarvot on melkein samat?
 
Alkaako nyt näyttää järkevämmältä?
0.96 ja 1,5 siis asetuksina
 

Liitetiedostot

  • 8CFE1227-EC6E-4226-BACF-F79E8E972561.jpeg
    8CFE1227-EC6E-4226-BACF-F79E8E972561.jpeg
    35 KB · Lukukerrat: 243
  • F684CB64-4490-4666-BA59-F5AEB7993FFE.jpeg
    F684CB64-4490-4666-BA59-F5AEB7993FFE.jpeg
    39,3 KB · Lukukerrat: 237
Tuota paluun asetusarvoa joka on sama kuin menolämpö, en ymmärrä. Luuleeko pumppu nyt että pitää olla koko ajan täysillä kun nuo asetusarvot on melkein samat?

Tämä! Mitä tuo paluuarvo oikein tarkoittaa. Tai oli mitä vain niin sama kuin meno ei voi olla järkevä.
 
Meidån asennusporukka meni konkurssiin ja muutoinkin meno oli mitä oli. Maahantuojaa/myyjää ei ole kiinnostanut vuosien mittaan. Alkoi mielenterveys menemään. Keneltäkään en ole saanut mitään järkevää vastausta mihinkään ennen tätä. Joten nöyrä kumarrus KAKESA jo alkuun ja kerron mitä alkaa tapahtumaan. Ja ajattelin laittaa jopa tuota kaltevuuttakin pienemmälle kunhan ensiksi tasoittuu verkosto.
 
Tämä! Mitä tuo paluuarvo oikein tarkoittaa. Tai oli mitä vain niin sama kuin meno ei voi olla järkevä.
Tuo paluuarvo on itellekkin vielä mysteeri, nyt omassa paluuarvo +40. Kompressorin minimi huilausaika Fujilla on 7min ja tuossa ajassa menovesilämpö ehtii laskea jo aika lailla. Tätä vois viisaammat Fujitsuveljet vielä vähän valaista. Mihin tuo paluuarvo vaikuttaa??
 
Meidån asennusporukka meni konkurssiin ja muutoinkin meno oli mitä oli. Maahantuojaa/myyjää ei ole kiinnostanut vuosien mittaan. Alkoi mielenterveys menemään. Keneltäkään en ole saanut mitään järkevää vastausta mihinkään ennen tätä. Joten nöyrä kumarrus KAKESA jo alkuun ja kerron mitä alkaa tapahtumaan. Ja ajattelin laittaa jopa tuota kaltevuuttakin pienemmälle kunhan ensiksi tasoittuu verkosto.
Eipä kestä!!, opetteluahan tämä on minullekkin vielä, pumppu pöhissyt vasta 7kk. Mutta rohkeasti on kokeiltu juttuja. Kiittää saa myös näitä muita palstalaisia että on päässyt tämänkin verran tulille näistä pumppuasioista.
 
Jos pumppu on 5 vuotta vanha, niin tuli mieleen onko puhaltimien moottoreita vaihdettu? Omaani vaihdettiin jo takuuaikana, ja mielestäni ylempi, ensin vaihdettu, ääntää jo hiukan. Koneelle tulee tammikuussa 5 vuotta täyteen. Omassani ei melu ole ollut ongelma.
 
Ylempi propelli vaihdettu. Tuo hurina ollut alusta asti sama. Nyt on pääasia että lämmöt pysyisi ja ei käyttäisi niin paljon sähköä vekotin.
 
@Jeesus11 ... Sanoit että pistit kiertovesipumpussa hieman tehoa lisää. Mitäs tuo tarkoittaa.. eli onko edelleen varaa nostaa? Kierto saisi olla ihan kohtalainen että menon ja paluun ero olisi 4-7C.

Ja termostaatit mahdollisimman auki ja sitten tiputtaa käyrän tasoa.
 
On vielä varaa nostaa reippaasti. Katsotaan aamulla tilanne ja tiputetaan käyrää alaspäin.
Miksi säästelet tuota? Ei nuo pumput paljoa kuluta ja kuulostaa että se on hyvin pienellä ollut.

Patteriverkostossa pitää vesi kiertää mahdollisimman vapaasti ja ihan hyvällä tahdilla. Sitten tietty jos kohisee niin se ei ole hyvä.
 
Tekisin kyllä nyt kanssa toimenpiteitä kun on sekä ongelma päällä että hyvät testikelit.

Tuo pumppuhan tekee kuin käyttövettä kaiken aikaa.. ei ihme jos huutaa kuin hinaaja. Tehostamalla lämmönjakoa voi tiputtaa pyyntiä luultavasti selvästi ja kompuraparka pääsee vähemmällä.
 