Fujitsu Waterstage, miksi lämmityspiiri nostaa lämmöt 60 asteeseen/ kulutuspiikki per vrk

VillaP

Tulokas
Fujitsu Waterstage, lämmityspiiri nostaa menovesilämp. 60 asteeseen väkisin, kestää noin tunnin ja sähkön kulutusteho 3-5kw tuona aikana. Vaikuttaisi tekevän sitä melkein joka päivä ja ajoittuvan klo 19-20 välille useimmiten, voi kyllä nostella lämmöt muulloinkin satunnaisesti.

Lämmityspiirin 1 tila = Lämmityskäyttö rajoitettu -> eli tuollaisen ilmoituksen antaa.

Mistä kyse? Miten tuosta pääsee eroon?

Vie liikaa sähköä (vastaa melkein saunan lämmitystä kerran vrk) eikä mitään käsitystä miksi noin tekee.
 
Lämmityskäyttö rajoitettu viittaisi siihen, että tekee silloin lämmintä käyttövettä ja jos kerta pumpulta lähtevä vesi menee lattiaan tai pattereilla, niin vaihtoventtiili ei avaudu?
 
Koska ongelmaa ei ole havaittu käyttöveden tuotannossa, niin luultavasti siellä ei edes ole vaihtoventtiiliä. Pumppuun on vain asetettu toimintatilaksi lämmitys+käyttövesi (DHW) jolloin se desinfioi käyttövesivaraajan sijasta vahingossa lämmityspiirin. Pitäisi olla pelkkä lämmitys.
 
Fujitsu Waterstage, lämmityspiiri nostaa menovesilämp. 60 asteeseen väkisin, kestää noin tunnin ja sähkön kulutusteho 3-5kw tuona aikana. Vaikuttaisi tekevän sitä melkein joka päivä ja ajoittuvan klo 19-20 välille useimmiten, voi kyllä nostella lämmöt muulloinkin satunnaisesti.

Lämmityspiirin 1 tila = Lämmityskäyttö rajoitettu -> eli tuollaisen ilmoituksen antaa.

Mistä kyse? Miten tuosta pääsee eroon?

Vie liikaa sähköä (vastaa melkein saunan lämmitystä kerran vrk) eikä mitään käsitystä miksi noin tekee.
Aina on fujitsussa "lämmityskäyttö rajoitettu" kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä. Eli ihan normi toimintaa. Mutta miksi 60 asteista? Eikö vähempi riitä?

Mulla tekee ajastettuna 12-13.30 välillä +50 asteista ja alennetulla arvolla +42 muuna aikana jos tarvetta on. Noilla mun asetuksilla ei vielä ole lämmin vesi loppunut.
 
Niin. Hetkinen. Itse ymmärsin aloituksesta, että lämmityspiiriin menee 60 asteista vettä. Onko tässä nyt kuitenkin kyse ihan normaalista LKV:n tekemisestä. Silloinhan tuossa koneessa ei ole edes mitään vikaa. Ihan normaalia toimintaa. Varmasti kestää abt tunnin, 100% modulaatiolla väkisin jauhaa LKV:tä lähelle 60astetta ja kuluttaa väistämättä sen 3-5kwh riippuen LKV varaajan tilavuudesta tietty.
 
Kyllä. Nyt kun seurasin tätä lämmityspiirin lämpöjen nostoa 60 asteeseen niin kierto lattiaan on poikki sinä aikana. Tekee siis pumpulla käyttövettä. Kun käyttövesi oli noussut asetettuun arvoon 55as niin toiminto katkeaa ja palaa normaaliin.
Kovaan kulutukseen lienee ainoa säätö tuo lkv lämmön tiputus esim just esitettyyn 50/42 asteeseen.
Kiitos kaikille. Tältä osin pumppu siis vaikuttaa olevan ok.
 