Fujitsu Waterstage testitulokset

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kosti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

Löyty Puolalaisesta manualista tehokäyrät -20C asti. Samassa manuaalissa eng osiossa ko. käyrät loppuu -15C ;D
Kun pläräsin käyrät läpi niin kaikissa muissa malleissa teho putoaa nopesti -15C jälkeen paitsi tuossa 08 mallissa ::)

ekomies sanoi:
Vielä noista VTT: testituloksista.

Kysymys, olisiko laitteesta irronnut enemmän tehoja -20 C ulkolämpötilassa (aikajana 15-16 h, LIITE 3), jos siltä olisi pyydetty lisää lämmitystehoa? Laite otti verkosta tehoa "vain" 1,7-1,8 kW. Valmistajan spec. mukaan pitäisi ottaa yli 2 kW.

Mielenkiintoinen havainto, valmistaja tosiaankin saa omissa käppyröissään suuremat ottotehot. Valmistajan mukaan tuosta 08 mallista pitäisi irrota 2,93 kW ottoteho.

EDIT
Näyttää siltä että 2008 ja 2009 esiteissä on eri käppyrät. Nämä on 2009 versioita.
 

Liitetiedostot

  • Comfort_65.jpg
    Comfort_65.jpg
    122,5 KB · Lukukerrat: 700
  • Comfort_80.jpg
    Comfort_80.jpg
    129,6 KB · Lukukerrat: 754
  • Comfort_95.jpg
    Comfort_95.jpg
    93 KB · Lukukerrat: 702
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

ekomies sanoi:
Kysymys, olisiko laitteesta irronnut enemmän tehoja -20 C ulkolämpötilassa (aikajana 15-16 h, LIITE 3), jos siltä olisi pyydetty lisää lämmitystehoa? Laite otti verkosta tehoa "vain" 1,7-1,8 kW. Valmistajan spec. mukaan pitäisi ottaa yli 2 kW.

Muutama havainto jos vertaa VTT:n testiä valmistajna ilmoittamiin lukuihin

1. Fujitsun manuaaleissa tehokäyrät ovat erilaiset 2008 ja 2009 versioissa.
2. 2009 käyrää on jatkettu -15C -> -20C missä ottoteho kasvaa valmistajan ilmoittamaan max n. 2,9 kW ja antoteho 5,4 kW
3. Toshiban vastaava 8 kW max ottoteho saavuteaan plusalla ja -20C pakasilla max ottoteho on 1,9 kW ja antoteho 4,1 kW.
LG:n 9 kW pumppu kolkutelee 3 kW ottotehoja -15C pakasilla.

Fujitsun luvut napattu diagrammista joka pitäisi olla EN 14511, mukainen.

Onko tuosta 08 mallin pakkasten max ottotehoista mitään havaitoa?
 
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

Espejot sanoi:
Onko tuosta 08 mallin pakkasten max ottotehoista mitään havaitoa?

Tuo 8 kW:n laite näyttäsi käpyröiden perusteella olevan suhteessa vahvempi (käyrät loivempia pakkasen kiristyessä), onkohan komponenttien mitoitus sattunut kohdalleen vai mistä moinen?
 
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

Kattelin vielä 8 kW Monoblocin käppyröitä. Ne on kanssa piirretty -20 C asti. Ottaako oikeasti noin suuren tehon, lähes 3 kW ::)
Tämmösenhän voisi tilata postimynnistä ja testailla joutessaan...vesiletkut kiinni ja töpseli seinään ;D

LWC(°C) 35
Tamb(°C) / HC / PI
-20 / 5.2 / 2.89
-15 / 6.1 / 2.96

LWC : Leaving water condenser temperature
Tamb : Temperature ambient
HC : Heating capacity (kW)
PI : Power input (kW)
 
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

Onko tietoa miten nämä Comfort mallit sulattelee pakkasilla... meneköe kellon mukaan missään vaiheessa... onko sulatelun algoritmistä mitään tietoa? Havaintoja toimivuudesta?
 
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

Kysellään lisää, jos joku vaikka tietäs.

Paljonko 08:sta irtoaa lämpötehoa -20C jos menovesi on +35C?
Mitekäs hydroboxin vastusten mukaan tuloa voidaan säätää?
 
Vs: Fujitsu Waterstage testitulokset

Siis.Mahdoton määrä kysymyksiä.Mutta,oleelleista?Onko pumppu hyvä,hankkimisen arvoinen?
 