Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumpisti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pumpisti

Aktiivinen jäsen
Katselin ohjauspaneelista check 07 -arvoa (kuumakaasun lämpötila) ja se näytti n. 2 asteen ulkolämpötilassa 46 astetta. Tuo lienee liian matala? Kuinkahan paljon tuolla on vaikutusta lämmitystehoon? Nyt tuo lämmittää n. 25-asteisen veden 32-asteiseksi eli keskimäärin 7 astetta (jolla siis tarkoitan lämmönvaihtimeen tulevan ja lähtevän veden lämpötiloja, lukemat toki hiukan tuosta vaihtelevat sen mukaan kun varaaja lämpenee). Ulkolämpötilan ollessa n. 15 astetta lukema oli muistaakseni 57 astetta, eli aika paljon tuntuu vaihtelevan ulkolämpötilan mukaan. Mikähän tuossa mahtaa olla vikana? Liian vähän kylmäainetta?
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Ei se nouse.. Esim tänään n. 1.5h käynnissäolon päätteeksi oli 46 astetta (eikä ollut sulattanut vähään aikaan)
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Vertailun vuoksi tämän päivän pumppailujen kuumakaasulämmöt 12kW ThermaV:llä.
Pyynti 39C ja pumppauksen lopetus, kun 1000L energiavaraaja keskeltä 35C(muutettu tänään iltapäivällä ko. asetus).
Kuumakaasujen mittauspiste on sisällä juuri ennen levylämmönvaihdinta.
Levylämmönvaihtimen kiertovesipumppu on täysillä.

Voitko laittaa pyyntiä isommaksi jotta kenties pumppu toimisi suuremmalla teholla?
Ja pumppailun katkaisu ulkopuolisella termarilla siististi, kun varaaja esim. 32C?
 

Liitetiedostot

  • Kuumakaasut 11102015 ThermaV12kW.jpg
    Kuumakaasut 11102015 ThermaV12kW.jpg
    121,9 KB · Lukukerrat: 552
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

ES:llä on vastaavia oireita tuossa nollan tuntumassa, heikoimmin tuntuu löytyvän EEV:n säädöt silloin kun lämpötila on 3 ja -1 asteen välillä ja coppi menee herkästi ihan kuralle. Mietin että olisiko softalla yritetty jotenkin vähentää kuormitusta ja höyrystimen umpeen jäätymistä tuossa nollan tienoilla? Niin selvästi tuntuu tuo oire esiintyvän aina kun lämpötila on käyntijakson alussa tuossa mainitussa haarukassa. Mikäli tuo juontaa juurensa softasta niin ei kovin kaksisesti onnistunut tuo ohjelmointi.

Tuntuu että tuo ES muutenkin aika lailla "arpoo" nuo EEV:n säädöt, sen verran hakusessa tuntuu välillä olevan nuo kk lämmöt. Mittauspiste heti putken juuressa kompurassa kiinni.

Liitteenä pari loggausta jossa tuo mainittu ilmiö esiintyy.
 

Liitetiedostot

  • ES V5-061015.png
    ES V5-061015.png
    64,8 KB · Lukukerrat: 459
  • ES V5-111015.png
    ES V5-111015.png
    64,3 KB · Lukukerrat: 491
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Jos nyt oikein luin niin näissä käppyröissä tuo lämmönvaihtimella tapahtuva lämmön nousu on vain n. 2-3 astetta. Toki eri pumpuistakin kyse mutta kuulostaa kamalan pieneltä, vai onko noissa sitten niin paljon isompi kiertonopeus lämmönvaihtimella? Mutta tosiaan hiukan silti mietityttää, että saisiko tuosta omasta pumpustani vielä enemmän irti, jos tuo kuumakaasu olisi siellä missä sen kaiketi pitäisikin olla..
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Joo, jokainen systeemi omanlaisensa, mutta itselläni COP aavistuksen parempi kun kiertovesipumppu on täysillä ja näin ollen lämmön nousu levarilla pienempi.
Klikatkaapa huomenna allekirjoituksestani liveseurantaan logging ja laskekaa itse VILP:n COP. Veikkaan että nykyisellä asetuksella päästään parempaan kuin missä oltiin tämän vuorokauden alkupää.
Saakos tuohon Green pumppuun ulkopuolisella "termarilla" sammutuksen ja käynnistyksen?
Ehkä kannattaisi kokeilla, sillä pari kappaletta STC1000 termaria maksa kuin parikymppiä?
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

pumpisti sanoi:
Jos nyt oikein luin niin näissä käppyröissä tuo lämmönvaihtimella tapahtuva lämmön nousu on vain n. 2-3 astetta. Toki eri pumpuistakin kyse mutta kuulostaa kamalan pieneltä, vai onko noissa sitten niin paljon isompi kiertonopeus lämmönvaihtimella? Mutta tosiaan hiukan silti mietityttää, että saisiko tuosta omasta pumpustani vielä enemmän irti, jos tuo kuumakaasu olisi siellä missä sen kaiketi pitäisikin olla..
Jos tarkoitat nuo minun käppyrät niin 3-5 astetta eroa on tuossa omassa vehkeessä aika lailla normaali jos nyt normaalista voi puhua tuossa yhteydessä. Virtaus on silloin noin 1,3-1,4m3/h kun kiertovesipumppu on täysillä. Kokeilin jossain vaiheessa useampaan otteeseen pienemmällä viratuksella, dT kasvaa kyllä mutta muuta hyötyä ei ollut oikein havaittavissa. Varaaja sekoittuu joka tapauksessa mutta kerkeää kuitenkin kerrostumaan ihan hyvin käyntijaksojen välillä joten käynnistyessään pumppu saa kyllä mahdollisimman viileää vettä.

Voisi toki koittaa miten se vaikuttaa näin nollakeleillä jos kiertovespumpusta laskisi hiukan nopeutta, taisin kokeilla kesäolosuhteissa aiemmin.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

pumpisti sanoi:
Jos nyt oikein luin niin näissä käppyröissä tuo lämmönvaihtimella tapahtuva lämmön nousu on vain n. 2-3 astetta. Toki eri pumpuistakin kyse mutta kuulostaa kamalan pieneltä, vai onko noissa sitten niin paljon isompi kiertonopeus lämmönvaihtimella? Mutta tosiaan hiukan silti mietityttää, että saisiko tuosta omasta pumpustani vielä enemmän irti, jos tuo kuumakaasu olisi siellä missä sen kaiketi pitäisikin olla..

Tuon Green alkuperäisen hydroboxin kiertopumppu on todella raju peli, se kun on tarkoitettu kierrättämään kylmää vettä isommassa määrässä puhallinkonvektoreita pitkissä putkivedoissa. Niinpä ohjeissa useinkin kehotettiin laittamaan joku kesympi tilalle.. eli siellä voi olla toinen, isompi pumppu vielä piilossa jos haluaa kokeilla. Lämpöpumpuissa on pyrkimuksenä useinkin dT:n pitäminen pienenä, koska niin saadaan COP hiukan paremmaksi. Ei minunkaan MLPni nosta varaajan lämpöä 2-3 astetta enempää yhdellä kierroksella, pumppu on siinä 2000l/tunnissa -mallia jos oikein muistan, se vetää sitten varaajan veden muutamaan kertaan vaihtimen läpi kunnes se on tarpeeksi kuumaa.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Minä kun pidän vilpin pumpun alle 300l virtaamalla, niin varaajan kerrostuma ei hajoa. Tosin ei voi kaikkiin soveltaa, kun mulla on iso lauhdutin ja vielä se isohko passiivikierukka sen edessä. 300 litraa ei välttämättä riitä kaikille vehkeille.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Tuon minun lämmönvaihtimen (Jäspi hydrobox) veden kiertonopeus maksimiasennolla on speksien mukaan 30l/min eli 1,8m3/h. Tuo 7 asteen nousu yhden kierroksen aikana lienee sitten kohtuullisen hyvä kuitenkin? Eli huolehdinko turhaan siitä matalasta kuumakaasun lämpötilasta... Meillä varaaja on 1800l kokoinen joten varsinkin kylmemmillä ilmoilla veden on pakko kiertää kohtuu nopeasti lämmönvaihtimelle, jotta saadaan koko määrä joskus lämmitettyäkin.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

pumpisti sanoi:
Tuon minun lämmönvaihtimen (Jäspi hydrobox) veden kiertonopeus maksimiasennolla on speksien mukaan 30l/min eli 1,8m3/h. Tuo 7 asteen nousu yhden kierroksen aikana lienee sitten kohtuullisen hyvä kuitenkin? Eli huolehdinko turhaan siitä matalasta kuumakaasun lämpötilasta... Meillä varaaja on 1800l kokoinen joten varsinkin kylmemmillä ilmoilla veden on pakko kiertää kohtuu nopeasti lämmönvaihtimelle, jotta saadaan koko määrä joskus lämmitettyäkin.

Noilla arvoilla lämmitystehoksi tulee siinä 15kW. Eli vesi ei taida kiertää ihan noin lujaa. Oliskohan se kuumakaasun anturi jotenkin huonosti paikallaan.. tms
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

VesA sanoi:
Noilla arvoilla lämmitystehoksi tulee siinä 15kW. Eli vesi ei taida kiertää ihan noin lujaa. Oliskohan se kuumakaasun anturi jotenkin huonosti paikallaan.. tms

Tätä mietin itsekin. Tosin kun kädellä kokeilen sitä lämmönvaihtimelle tulevaa kuumavesiputkea, niin aiemmin n. 15 asteen ulkolämpötilassa se "melkein poltti" kättä, nyt se tuntuu vain lämpöiseltä. Eli uskoisin että siinä on oikeastikin tapahtunut se 10-15 asteen lasku lämpötilassa. Ennemminkin ehkä epäilisin tuota hydroboxin kiertonopeutta. Mulla ei siinä ole mitään mittaria, katsoin sen nopeuden (10-30l/min) laitteen spekseistä.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

pumpisti sanoi:
Tuo 7 asteen nousu yhden kierroksen aikana lienee sitten kohtuullisen hyvä kuitenkin? Eli huolehdinko turhaan siitä matalasta kuumakaasun lämpötilasta...

Kuumakaasun lämpötilaa ei pyritä pitämään sopivana tehokkuuden takia, vaan laitteen oikean toiminnan ja kestämisen kannalta. Tuollaisella liian alhaisella kuumakaasulämmöllä saattaa joissain tapauksissa saada ennemmän tehoa ulos, mutta samalla vaarannetaan laitteiston kesto. Ja jos tuo 46 astetta on mitattu sieltä, mistä kuumakaasu pitää mitata, se on kyllä liian vähän.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

jussi sanoi:
Kuumakaasun lämpötilaa ei pyritä pitämään sopivana tehokkuuden takia, vaan laitteen oikean toiminnan ja kestämisen kannalta. Tuollaisella liian alhaisella kuumakaasulämmöllä saattaa joissain tapauksissa saada ennemmän tehoa ulos, mutta samalla vaarannetaan laitteiston kesto. Ja jos tuo 46 astetta on mitattu sieltä, mistä kuumakaasu pitää mitata, se on kyllä liian vähän.
En tiedä missä tuo lämpömittari on, mutta lukema siis katsottu Green ohjauspaneelista eli lähtökohtaisesti mittari lienee ihan oikeassa paikassa (ellei sitten ole rikki tms). Elättelin kyllä toiveita, että tuota olisi saatu vielä optimoitua tällä vähän lisää :) Liian vähän kylmäainettako tuolla on vai mistä voi olla kyse? Tuo on vuotanut pienessä määrin kylmäainetta lämmönvaihtimelle tulevan kuumakaasuputken liitoksesta pidemmän aikaa, mutta se on nyt korjattu ja sinne on lisätty kylmäainettakin samassa yhteydessä. Ehkä sitä lisättiin sitten liian vähän.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Passiivisella paisuntalaitteella tuo kertoo ennemminkin liiasta ainemäärästä. Fiksummilla sitten samasta tai säädön ontumisesta.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Jos ainetta on liian vähän,niin oireena pikemminkin check 07 lämmön nousu.

Nyt lämpötila (jos oikein) antaa ymmärtää että venttiili (TEV) jää liian auki ja höyrystimeen menee liikaa tavaraa. Tilanne voi muuttua kun ulkolämpötilat laskee.

Jos pumppu lämmittää, niin tilannehan on lähtökohtaisesti kunnossa :-)

Kun asentaa sellaisen pollucomin ja sähkömittarin, niin voi olla täysin varma kuinka tehokkaasti pumppu toimii....
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Onko kaasun lämpö ollut aina alhainen vai onko tilanne muuttunut...tuossahan on termostaattinen paisuntaventtiili joka on voinut mennä epäkuntoon...tai säätö alun perin pielessä...
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Jäähöyry sanoi:
Onko kaasun lämpö ollut aina alhainen vai onko tilanne muuttunut...tuossahan on termostaattinen paisuntaventtiili joka on voinut mennä epäkuntoon...tai säätö alun perin pielessä...

Muistelisin että on aina ollut melko alhaisissa lukemissa. Tuo tuntuu jonkin verran seuraavan ulkolämpötilaa, eli nollan kieppeillä oli siellä 45 asteen tuntumassa ja 8 asteen kieppeillä nousi jo 49 asteeseen. Aiemmin syksyllä n. 15 asteessa oli 55 asteen tienoilla.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

tuota tev:in jumitteluahan näissä on ollut..
koitappa vaikka varovasti kopauttaa sitä..
tai sitten tosiaan kylmäkettä liikaa. tippuiko lämmöt sen lisäyksen jälkeen? minkä verran laitteessa nyt on yhteensä ainetta?
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Jotain kompressorin sisällä olevaa ylikuumenemissuojaa tuossa epäiltiin 90% todennäköisyydellä ja sen johdosta vaihdetaan kompressori tuohon kunhan saadaan osa tilattua. Sitten jos on tuo paisuntaventtiili niin sille ei kai voinut mitään tehdä ja paskempi säkä.. joten toivotaan että tämä auttaa.
 
Vs: Gree KFRS-9 kuumakaasun lämpötila

Meidän Ulti 5000EEV:ssä oli vastaavaa vikaa. Kylmäainemäärää punnittiin. Ostin uuden ohjausyksikön, Kompura vaihdettiin ja lopulta tilasin sitten uuden paisuntaventtiilin ja nyt toimii paremmin kuin koskaan ennen. Tehoja löytyy ja coppikin parani.
Tilaa vaan uusi paisuntaventtiili ja asentaja paikalle pillien kanssa.
 