Ei tuo sisäyksikön ääni pelota koska tulee sellaiseen paikkaan, että siinä ei oleskella. Mutta tuo ulkoyksikkö, kun on saanut lukea että Greellä on äänekäs. Speksien mukaan 56db. Esim Polar 47db. Ulkoyksikkö tulee sisäänkäynnin läheisyyteen.Eivät turhaan mainosta hyvää hinta-laatu suhdetta näin yhden talven kokemuksella Amber mallista. Tehoa löytyy halpaan hintaan, mutta jos arvostaa hiljaisuutta ja laadukkaampaa olemusta niin kannattaa katsella muita. Muoviosat ovat todella halvan tuntuisia ja äänensä puolesta konetta ei voi asentaa oleskelutiloihin
Sisäyksikön ääni tulee puhaltimesta ja esim. Mitsu ln25:ssä on pienin nopeus tosi pieni ja se on hiljainen mutta onko eroa äänessä kun eri koneista otetaan tehoa ulos saman verran?Tehoa löytyy halpaan hintaan, mutta jos arvostaa hiljaisuutta ja laadukkaampaa olemusta niin kannattaa katsella muita.
No äänitaso riippuu ihan puhalluksen voimakkuudesta, Amber puhaltaa aika reilusti mutta ei tuo nyt 1-2 puhalluksella mitenkään äänekäs ole. Enkä kyllä laatuvaikutelmassa näe suuria eroja noitten ILP ien välillä, samanlaisia muovilaitteita kaikki.Eivät turhaan mainosta hyvää hinta-laatu suhdetta näin yhden talven kokemuksella Amber mallista. Tehoa löytyy halpaan hintaan, mutta jos arvostaa hiljaisuutta ja laadukkaampaa olemusta niin kannattaa katsella muita. Muoviosat ovat todella halvan tuntuisia ja äänensä puolesta konetta ei voi asentaa oleskelutiloihin
Olikos sulatusvesien suhteen joku suunnitelma?kun osti okt:n, niin tulee kyllä kaikkea uutta.
Sulatusveden ohjaimet on molempien pohjassa, mutta en ole saanut paljuja vielä hommattua.Olikos sulatusvesien suhteen joku suunnitelma?
Tuli tätä selviteltyä lisää.Näyttää pohjavastus menevän päälle vaikkei ilppi olisi päällä. Alla kuva jossa ajastuksella käynnistys oli vasta 5.00.
Onko porukkka miten modannut noita vastuksien ohjauksia?
katso liitettä 100399
On ollut tosiaan käytössä 2024 heinäkuusta 2x näitä pumppuja.Onko tästä pumpusta minkälaisia käyttökokemuksia, käykö kuinka helposti katkokäyntiä, onko ongelmia toiminnassa yms.?

Missäpäin talo sijaitsee, onko minkäverran kokemusta kylmemmistä ilmoistaOn ollut tosiaan käytössä 2024 heinäkuusta 2x näitä pumppuja.
Asennettu 2 kerroksiseen hirsirunkoiseen Ok, neliöitä n. 90m².
Lämmitys suorasähkö pattereilla ja varaava takka.
Nämä käyvät kyllä katkokäyntiä näillä pienillä + - 0c keleillä, tuonne -10c kun laskee, alkaa pumput käymään jatkuvasti.
Kummatkin yhdistetty kännykällä etäohjattavaksi wifin kautta, eikä mitään ongelmia ole siinä havaittu.
Jonkin verran jyristää suoraan seinän takana, pumput kiinni suoraan seinässä jousilla. Mutta ei mitenkään häiritsevästi.
Sulattelee n. 1h välein nollakeleillä, pakkasen kiristyessä huomattavasti harvemmin.
Kesällä jäähdytys toimi moitteettomasti.
Ei ole ollut vielä mitään ongelmia, ekat pumput tosin itsellä, niin ei oikein tiedä mitä näistä edes odottaa..
Makson juuri marras/joulukuun sähkölaskun ja marraskuussa meni 937 kWh ja joulukuussa 1286 kWh sähkönmehua.
Tossa siis kaikki.
Eli itellä pumput toimineet hyvin, ei ole tarvinnut vielä pattereihin turvautua.
Kouvolassa, ei ole ollut kun -19c kylmimmillään tänä talvena.Missäpäin talo sijaitsee, onko minkäverran kokemusta kylmemmistä ilmoista
Tuossa uudemmassa (SP-X) on nyt Green 2-vaihekompressori (QXFT-A103zE170), sama (hieman isompi) taitaa olla Amberissa (QXFT-B123zE170B) => katkoja luvassa.Onko tietoa millainen on gree sp nordic 35 laitteen minimiottoteho lämmityksessä eli kuinka pienellä toimii ennen kuin alkaa katkokäymään?
Itelle tuli syksyllä kyseinen laite autotalliin jossa on shelly edessä ja 118 W näyttää olevan pienin kulutus millä työntää lämpöä.Onko tietoa millainen on gree sp nordic 35 laitteen minimiottoteho lämmityksessä eli kuinka pienellä toimii ennen kuin alkaa katkokäymään? Laite vaikuttaa perusvarmalta vehkeeltä kommenttien perusteella.
Onko mahdollista mitata millainen on dT ja missä UY lämpötilassa tuolla teholla?Itelle tuli syksyllä kyseinen laite autotalliin jossa on shelly edessä ja 118 W näyttää olevan pienin kulutus millä työntää lämpöä.
SP-X Ainakin aito takkatoiminto.... ts. mistä parin sadan lisähinnasta maksaa? Kompressorissa on eroa - muttei välttämättä kaikissa käyttökohteissa parempaan suuntaan - mutta siis niin niin kuin muuten?
Lueskelin jostain että SP:n takkatoiminnossa ulkoyksikkö ei lepuuta täysin kun sisäyksikkö havaitsee jonkin lisälämmönlähteen, SP-X:ssä ilmeisesti ainoastaan sisäyksikkö jää kierrättämään sisäilmaa kunnes lämpötila-anturilta tulee tieto siitä että pitäisi alkaa lämmittää. Tämäkö on se ns. "aito" takkatoiminto?SP-X Ainakin aito takkatoiminto.18Wviepuhallin takkatoiminolla korjataan tämä tarkistin kulutus 22W
Lueskelin jostain että SP:n takkatoiminnossa ulkoyksikkö ei lepuuta täysin kun sisäyksikkö havaitsee jonkin lisälämmönlähteen, SP-X:ssä ilmeisesti ainoastaan sisäyksikkö jää kierrättämään sisäilmaa kunnes lämpötila-anturilta tulee tieto siitä että pitäisi alkaa lämmittää. Tämäkö on se ns. "aito" takkatoiminto?
Mitenkäs sitten kun varaavan takan tuoma lisälämpö vähenee yön mittaan, pakkanen samalla kiristyy ja SP-X:n ulkoyksikön pitäisi hörähtää jälleen käyntiin. Onko täällä jo edes sen verran SP-X:n käyttäjiä että joku osaisi kommentoida toimiiko automatiikka kuten sen pitäisi muutenkin kuin mainosteksteissä?
Mitähän sen SP:n ulkoyksikkö esim. kuluttaa sähköä kun on "ei-aidossa" takkatilassa, ja mitkä muut syyt ovat olleet "aidon" takkatilan kehittämisen perusteena...Pakkasella ulkoyksikkö lämmittää kompuraa (noin 150W teholla) eikä lämmityksen aloittamisessa ole minkäänlaisia ongelmia.
Mitähän sen SP:n ulkoyksikkö esim. kuluttaa sähköä kun on "ei-aidossa" takkatilassa, ja mitkä muut syyt ovat olleet "aidon" takkatilan kehittämisen perusteena...
(Edit: ) SP-mallinkin ulkoyksikkö pysähtyy esitteen mukaan tarpeen tullen ja sisäyksikkö pelkästään kierrättää takan lämmittämää ilmaa. Parinsadan hintaerolle löytynee siis jokin muu peruste.
Laitan tähän pakkasella 150W ottoteho plus keleillä ei ole kulutustaPakkasella ulkoyksikkö lämmittää kompuraa (noin 150W teholla) eikä lämmityksen aloittamisessa ole minkäänlaisia ongelmia.
Toi on kulutus jos kone ei lämmitä. Lämmityksellä tuskin ottaa noin paljon siää tehoa eli sun 36 snt /vrk tulos väärä kosa ei se kokopäivää pakkasillakaan lämmitys ole katkoollaUlkoyksikön sulanapitämiseen menee siis 36c/vrk pakkaskeleillä. 150 (W) tuntuu isolta luvulta, 36 (c) ei enää niin kovin, mutta euroina tuo on silti vaan 0,36...
Mitähän sen SP:n ulkoyksikkö esim. kuluttaa sähköä kun on "ei-aidossa" takkatilassa, ja mitkä muut syyt ovat olleet "aidon" takkatilan kehittämisen perusteena...
(Edit: ) SP-mallinkin ulkoyksikkö pysähtyy esitteen mukaan tarpeen tullen ja sisäyksikkö pelkästään kierrättää takan lämmittämää ilmaa. Parinsadan hintaerolle löytynee siis jokin muu peruste.
Tosiaan joo toi 118W on mitä vie sulatuksella.
Juuri siivoilin tallia ja hörähti pumppu puhaltelemaan niin oli kulutus 304W ja hetken kuluttua simahti taas.
Koskas tuo oli asennettu / ostettu?Täällä sanoi SP Nordicista kompura itsensä irti. Veikkaan että talvella pyöri tovin vajaana aineista ja sen takia kompura kärsi ja meni ennen aikojaan.

Syyskuu 2024, mutta tosiaan asennusvirhe, jonka takia kävi tyhjänä. Onko kokemuksia mitä vaikutuksia tuolla on kompuralle? Ymmärtääkseni joutuu tekemmän enemmän töitä lämmön tuottamiseksi.Koskas tuo oli asennettu / ostettu?
Vaikuttaa aika lyhytikäiseltä![]()