Gree tuplasulatus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Vilperö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
V

Vilperö

Vieras
Eipä ole tälläistäkään tullut aiemmin kahden vuoden aikana vastaan. Normaalisti sulatus tulee kesken käyntijakson. Yleensä noin puolenvälin paikkeilla, ehkä hieman ennen. Nyt Gree lopetti käyntijakson sattumoisin sulatukseen. Tavoitelämpötila oli saavutettu, eikä sulatus vielä näillä keleillä viilentänyt varaajaa. Jännityksellä jäin odottamaan mitä tapahtuu tunnin kuluttua seuraavan käyntijakson koittaessa. Eipä tarvinnut odottaa niin pitkään, vaan uusi käyntijakso alkoi heti perään kahden minuutin kuluttua uudella sulatuksella. Eipä siinä mitään nyt on ainakin kenno varmasti sula seuraavaan koitokseen ;D
 

Liitetiedostot

  • sulatus.jpg
    sulatus.jpg
    45,2 KB · Lukukerrat: 474
Vs: Gree tuplasulatus

Aiheuttaisiko 4-tie venttiili ja paineiden tasautuminen tuon pompsahtamisen?
 
Vs: Gree tuplasulatus

Itse en osaa yhtään veikata mitä tuossa ensimmäisessä kuvassa tapahtui.
Yön aikana oli tullut vielä ihan normaali sulatuskin. Tässä siitä kuva ja tuo on juuri sellainen miltä se yleensä näyttää.
Tämä olikin sitten kaiken kaikkiaan kolmas sulatus tänä talvena, siitä se talvi taas alkaa.
 

Liitetiedostot

  • normisulatus.jpg
    normisulatus.jpg
    22,2 KB · Lukukerrat: 438
Vs: Gree tuplasulatus

Vilperö sanoi:
Itse en osaa yhtään veikata mitä tuossa ensimmäisessä kuvassa tapahtui.
Yön aikana oli tullut vielä ihan normaali sulatuskin. Tässä siitä kuva ja tuo on juuri sellainen miltä se yleensä näyttää.
Tämä olikin sitten kaiken kaikkiaan kolmas sulatus tänä talvena, siitä se talvi taas alkaa.

Ma ei tajua. Täällä Pirkkalassa on ilmankosteus ollut siinä 99% vuorokauden putkeen ja ulkolämpötila on keikkunut nollan molemmin puolin. Kyllä teillä täytyy olla ihme pumput jos ne ei vedä tuossa kelissä tukkoon jo alta tunnissa. Tai sitten lämmitystarve on syystä tai toisesta ihan naurettavan pientä.. Oma pumppu tekee tosissaan töitä ja sähköä palaa. Onneksi en tiedä COPpia, uskon kyllä että se on huono.

Mitä tulee tuplasulatukseen, niin oma pumppuni sylkäisee kylmää nelitieventtiilin käännyttyä takaisin lämmitysasentoon. Ihan selkeästi ja joka ikinen kerta, sulatuksen jälkeen kiertoveden lämpö lämmönvaihtimen lähdössä ensin nousee kun kompressori pysähtyy, ja sitten se taas laskee kun kompressori käynnistyy, kunnes lämpöä alkaa päästä vaihtimelle asti ja lämpö lähtee jyrkkään nousuun. Siitä tulee sellainen tupladippi, jonka jälkimmäinen osuus on paljon varsinaista sulatusta pienempi.
 
Vs: Gree tuplasulatus

Liittyykös se jotenkin näihin sulatuksiin, kun eilen huomasin että tuo pumppu ihan ilman käyntiäkin vie tuollaiset 140w sähköä? Aika paljon kun miettii 24/7...
 
Vs: Gree tuplasulatus

pumpisti sanoi:
Liittyykös se jotenkin näihin sulatuksiin, kun eilen huomasin että tuo pumppu ihan ilman käyntiäkin vie tuollaiset 140w sähköä? Aika paljon kun miettii 24/7...
Kompressorilämmitysvastus varmaan päällä tuolloin.
 
Vs: Gree tuplasulatus

repomies sanoi:
Mitä tulee tuplasulatukseen, niin oma pumppuni sylkäisee kylmää nelitieventtiilin käännyttyä takaisin lämmitysasentoon. Ihan selkeästi ja joka ikinen kerta, sulatuksen jälkeen kiertoveden lämpö lämmönvaihtimen lähdössä ensin nousee kun kompressori pysähtyy, ja sitten se taas laskee kun kompressori käynnistyy, kunnes lämpöä alkaa päästä vaihtimelle asti ja lämpö lähtee jyrkkään nousuun. Siitä tulee sellainen tupladippi, jonka jälkimmäinen osuus on paljon varsinaista sulatusta pienempi.
Joo tuollaisen tupladipin olen kyllä nähnyt aiemminkin lokeissa, mutta kone ei ole sammunut silloin kokonaan vaan on surissut, ähissyt ja yskinyt. Nyt oli pari minuuttia ihan hiljaa.
 
Takaisin
Ylös Bottom