Green Hansol 35 kulutus

Vs: Green Hansol 35 kulutus

Hei nyt en ymmärä mitä meinaat, mut jos en erikseen maininnut niin täysillä mitannut.
Eli sillä 5 teholla. Nyt kattelin ilpoo ja tuolla 24 pyynnillä antaa tän verran.
Puhallin siis 5 asennossa ( tääsillä ) ja kuvia liitteenä.
Pakkasta tosin - 18 astetta. En tiijä milloin sulatellut mutta ei ainakaan tuntiin mitä
hereillä olen ollut. Sit voi sano että onko pyynti 26 vai 30 niin ei kyllä lämpöteho
pakkasella paljoo muutu.
Mut jos puhallus teho 4 riittää niin se mun mielestä antaa lämpöä enemmän.
Sitä itse pääsääntöisesti käytän ja yöksi viskaan 5 asennolle kun kun humina
ei kuulu yläkertaan.
Ja väärän osion tämäkin, piti omaan ketjuun laittaa ;D
 

Liitetiedostot

  • 20160110_121506_resized.jpg
    20160110_121506_resized.jpg
    56,5 KB · Lukukerrat: 414
  • 20160110_121554_resized.jpg
    20160110_121554_resized.jpg
    52,3 KB · Lukukerrat: 926
  • 20160110_121746_resized.jpg
    20160110_121746_resized.jpg
    53,8 KB · Lukukerrat: 916
Vs: Green Hansol 35 kulutus

tää jäi vielä pois. Antura tuolla siivellä möllistelee.
 

Liitetiedostot

  • 20160110_114312_resized.jpg
    20160110_114312_resized.jpg
    33 KB · Lukukerrat: 379
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Sillä 5 teholla mittailut jos ei toisin mainittu. Nyt kattelin ilpoo ja tuolla 24 pyynnillä antaa tän verran.
Puhallin siis 5 asennossa ( tääsillä ) ja kuvia liitteenä.
Pakkasta tosin - 18 astetta. En tiijä milloin sulatellut mutta ei ainakaan tuntiin mitä
hereillä olen ollut. Sit voin sano, että onko pyynti 26 vai 30 niin ei kyllä lämpöteho
pakkasella paljoo muutu.
Mut jos puhallus teho 4 riittää niin se mun mielestä antaa lämpöä enemmän.
Sitä itse pääsääntöisesti käytän ja yöksi viskaan 5 asennolle kun humina
ei kuulu yläkertaan.
 

Liitetiedostot

  • 20160110_121746_resized.jpg
    20160110_121746_resized.jpg
    53,8 KB · Lukukerrat: 391
  • 20160110_121554_resized.jpg
    20160110_121554_resized.jpg
    52,3 KB · Lukukerrat: 372
  • 20160110_121506_resized.jpg
    20160110_121506_resized.jpg
    56,5 KB · Lukukerrat: 883
  • 20160110_114312_resized.jpg
    20160110_114312_resized.jpg
    33 KB · Lukukerrat: 362
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Mikä siinä mittauksessa voi heittää. Digi mittarikin näyttää
samoja arvoja kuin muut lämpötila mittarit.


Ultimate mittasin pakkasta - 25 - 27. Ultimaten 10 premier V.2 antoi
lämpöä ihan sama mitä pyynti ja puhallus teho täysillä niin puski mm.
26 asteen pyynnillä tuli 38 - 39 lämpöä.
Samoin 24 ja 22 asteella. Odottelin pitkästi välillä että antaako tosiaan tuon verran
ja pumpun pyynnillä mitään vaikutusta vaikka pyyntiä pienenti niin lämpö
määrä ei muuttunut. Kulutusta en tuosta kattonut, mut maksimi otto pumpulla
pitäs kai olla 1470 w. Ylhäällä pitänyt sitä 21 ja viime yönnäkin oli 20 asteessa pyynti.
Yläkerrassa liiankin kuuma ja nyt pyynnin laitoin 19 asteeseen. Alhaalta nousee lämpöö
varmaan ylös ja sitten vain tuo työntää lämmintä ilmaa. On siinä rappu aulassa
pumpun luona oikeesti lämmin. Siinä pitänyt puhallin nopeutta 2 ja onko siinä
3 maks vai 4. Ei häiritse yö unia. Samalla tavalla antura oli siivekkeen päällä
ja samalla mittarilla mitattu.

Siinä voi heittää ihan sellainen yksinkertainen juttu että imulämpötila on tosi korkea. Pitääkin mitata mikä niiden erotus on. Mulla 3kpl Premier 10 ja täydellä puhalluksella (joka ei siis edes toteudu ilman modifikaatiota) puhaltaa -25C vähän reilu 30C kun imulämpö on reilu 20C, silloin dt ollut jotain 12-13 luokkaa. Ja ottoteho tuolloin ~1000W. Jos pyynti on reilusti vs huonelämpö niin silloin ottoteho vielä pykälää suurempi, ~1130W. 2 puhalluksella mennäänkin sitten jo muutaman asteen kuumemmalla puhalluksella.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Mistä imu lämpötila mitataan ja paljos
sen pitää olla. Ite ajatellut et mitä enemmän
vähillä wateilla irti lähtee niin hyötysuhe
hyvä
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Sisäyksikön päällä olevasta ritilästä. Mitä korkeampi lämpö sitä huonompi ilman puhallus/leviäminen
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Vähänpä antaa sun premiumit lämpöö.
Onko ikinä kaasuja lisätty ?
Kaikki ultimaten ali täytöllä ollut ja pakkasissa
alko jäätyy noin 300 - 500 grammaa kaasu
niin toimii eri tavalla. Tallissa on baisic ei
inverteri pumppu.Sit eikö se ole ratkaseva mitä
ulos puskee sillä kai se kämppä lämpenee ;D
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

kallek sanoi:
Sisäyksikön päällä olevasta ritilästä. Mitä korkeampi lämpö sitä huonompi ilman puhallus/leviäminen
Mitä se leviämiseen vaikuttaa. Mulla ei sivu siivekkeet
kääntyile kun ovat hajalla mitä sulla se lämpö oli.
Puhallusko pidetään täysillä .. ? Mittauksen aikana.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Siirretty Vivax GENI-eskustelusta mazottajan Hansolia koskevat tähän ketjuun. Tuo GENI on kuitenkin ihan eri laite kuin Hansol /janti
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Tuttavallani ollut pari viikkoa Gree Hansol 35 käytössä yläkerrassa. Ulkona 20 astetta pakkasta. Laitoin tänään puhalluksen täysille ja pyynnin 30 asteeseen. Mittasin noin 15 minuutin kulttua ir-mittarilla ulostuaukon takaseinästä 55 ... 59 asteen lukemia. Täytyy ottaa seuraavalla kerralla tehomittari ja tavallinen lämpömittari mukaan.

Yllättävän hyvä laite ja järkevän hintainenkin.

Muutama naapuritalon asukki oli sanonut, että olivat sammuttaneet omat laitteensa (mitä merkkejä lienevätkin) jo 15 asteen pakkasessa. Ei kuulemma kannata pitää päällä noin kylmällä. ;D
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Meillä pyörii ilpot aina ja yli 20 rupee teho
tippuu..mut pienentää vähän puhallusta.
Nytkin on -21.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Antura viskattu sinne imuilma ritilän
päälle ja puhallus täysillä kuten pyynti.
Miltä vaikuttaa ?
Lämpöö näyttäs tulevan täys puhalluksella
tuon 40.1 astetta. Ulkona pakkasta - 21.
Watteja menee 1280 - 1300 w
Puhallus 4 :llä ja tulee lämpöä 41,6 c
 

Liitetiedostot

  • 20160110_152629.jpg
    20160110_152629.jpg
    65,9 KB · Lukukerrat: 426
  • 1452433819753.jpg
    1452433819753.jpg
    66,8 KB · Lukukerrat: 407
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Antura viskattu sinne imuilma ritilän
päälle ja puhallus täysillä kuten pyynti.
Miltä vaikuttaa ?
Lämpöö näyttäs tulevan täys puhalluksella tuon 40.1 astetta. Ulkona pakkasta - 21.
Eli -21 asteessa lämpenemä dt 40 - 25 = 15.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Mistä luku 40 tulee ja 25 ja 15 niiden tulos.
Selosta joka luku et mäkin tajuun.
Onko hyvä vai huono
Yksi on siis mitä.puhaltaa ulos. Mikä luku 25
ja miten pakkasen vaikutukset voidaan laskee
tehoissa.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

kapsu sanoi:
Eli -21 asteessa lämpenemä dt 40 - 25 = 15.

4 puhallusnopeus = 490 m3/h

=> Antoteho noin 2550 W ja COP noin 2

Puhallus +41,6 ja imuilma +25,4C => Näiden erotus on (dT) on 16,2C
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Pumppu imee 25-asteista sisäilmaa lämmottäen sen 40 asteeseen eli ilma lämpenee 15 astetta.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Luvut kertoo että hyvin se toimii!

Jos vielä tietäisi oikean puhallusmäärän, voisi laskea kotiCOP arvon..
tekniset tiedot antaa tolle 7 eri puhallusarvoa, mutta nopeuksia vissiin valittavissa 5?
Eli millä sen nyt sitten laskee ???
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Puhallus oli 5 pykälä

5 puhallusnopeus = 530 m3/h

=> Antoteho noin 2452 W ja COP noin 1,9

Puhallus +40,1 ja imuilma +25,4C => Näiden erotus on (dT) on 14,7C

770 m3/h taitaa tulla vaan turbonapilla.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Onko toi kiintee luku 25 mikä kaavassa
ja miten se cop lasketaan ja oliko
puhallus teho täysillä joku 770 m3
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Onko toi kiintee luku 25 mikä kaavassa
ja miten se cop lasketaan ja oliko
puhallus teho täysillä joku 770 m3

Tuo 25 oli se sun mittarissa näkynyt imuilman lämpötila. Ja puhallus ei ollut 770 m3/h, kun ei ollut turbo päällä.

Tässä tuo mun käyttämä laskuri, kopsaa se itsellesi. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1845.0;attach=45931
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Joo turbolla nopeutuu puhallus eli pykälä
kuusi Hummailee ja miettii lämpöö tulee
37 c no nyt ei kuva tullut läpi.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

janti sanoi:
Ei toimi. Toimisiko Linuxissa .ods-päätteinen OpenDocument-laskentataulukkomuoto, joka on tuossa ohessa.

Kyllä se xls-päätteinen toimii myös, ainakin itselläni LibreOfficessa Linuxissa.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

janti sanoi:
5 puhallusnopeus = 530 m3/h

=> Antoteho noin 2452 W ja COP noin 1,9

Puhallus +40,1 ja imuilma +25,4C => Näiden erotus on (dT) on 14,7C

770 m3/h taitaa tulla vaan turbonapilla.
Jostain kaivelit ilmeisesti hansolin puhallin nopeuden. Tuota 530m3 niin voin varmaan jatkossa käyttää jos 5 nopeus.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Jostain kaivelit ilmeisesti hansolin puhallin nopeuden. Tuota 530m3 niin voin varmaan jatkossa käyttää jos 5 nopeus.

Tuo oli "Amerikan" version 5-nopeus.
http://www.greecomfort.com/literature/Terra_Service_Manual_2012.pdf

Euro-version väli nopeudet (670 ja 610) eivät ole minusta uskottavia, koska VTT:n testissä 4-nopeus vaihteli paljon 145 -120 l/s välillä (eli 522-432 m3/h). Amerikoissa ilmoitettu 288 cfm on lähempänä tuota.
http://www.klimaprofis.com/files/downloads/servicemanualgwh09-12tbs3dna1b-12438393.pdf

Laitteessa on ilmeisesti 7 nopeutta, Turbo, 5, 4, 3, 2, 1 ja Quiet

=> Eipä minulla tämän parempia perusteita tuolle. :-X
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Vähänpä antaa sun premiumit lämpöö.
Onko ikinä kaasuja lisätty ?
Kaikki ultimaten ali täytöllä ollut ja pakkasissa
alko jäätyy noin 300 - 500 grammaa kaasu
niin toimii eri tavalla. Tallissa on baisic ei
inverteri pumppu.Sit eikö se ole ratkaseva mitä
ulos puskee sillä kai se kämppä lämpenee ;D

Kaikissa on kaasumäärä tarkistettu, 2 ei ole jäätynyt kertaakaan, kellarin pumppu keräili jäätä ja toimi muutenkin huonosti, uuden ulkoyksikön vaihdon jälkeen sekin toiminut ilman jäätymistä. Jäsen P3trik on testaillut aikoinaan vastaavan laitteen hyötysuhdetta ja muistaakseni puheli 200g ylitäytön jo romahduttavan hyötysuhteen. Mitä olen nyt testaillut kaasumäärän muutoksia niin eipä siinä paljon tehoon ole vaikutusta mutta jään kertymiseen kennon alareunaan kyllä. Voihan sitä koittaa vähän täyttää vielä yli ja testailla tehoja. Kaikki 3 kuitenkin toimii suht samalla tavalla ja aika lähellä speksien mukaiset kylmäainemäärät.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Oli miten oli. Tyhjätty ja täytetty arvon
yli ja sit toimii paremmin. Ja vakio
ultimaten letkut. Toisilla vaan tulee
paremmin lämpöö tai ne mittaa väärin
Mulla jäätykin koko kennot. Sai sulatella vesi
Letkulla.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Oli miten oli. Tyhjätty ja täytetty arvon
yli ja sit toimii paremmin. Ja vakio
ultimaten letkut. Toisilla vaan tulee
paremmin lämpöö tai ne mittaa väärin
Mulla jäätykin koko kennot. Sai sulatella vesi
Letkulla.

Koitin laittaa eilen arvon yli, tulee joo lämpöä enemmän mutta myös kulutus nousi suhteessa enemmän eli hyötysuhde laski. Et jos haluaa lämpöä eikä hyötysuhdetta niin pieni ylitäyttö ;)
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Paljonko ylitäytit ja mikä oli muuten vaikutus toimintaan. Miten vaikutti kuumakaasun lämpötilaan. Tuntuu että tuos Premier 10 tulee vähänkin kovemmalla pakkasella EEV säädön rajat vastaan eikä saa kuumakaasua nousemaan lähellekään tavoitetta. esim 15 asteen pakkasella ei tahdo nousta edes kunnolla 50asteeseen vaikka puhallus minimillä.

kallek sanoi:
Koitin laittaa eilen arvon yli, tulee joo lämpöä enemmän mutta myös kulutus nousi suhteessa enemmän eli hyötysuhde laski. Et jos haluaa lämpöä eikä hyötysuhdetta niin pieni ylitäyttö ;)
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Premier 10 sanoi:
Tuntuu että tuos Premier 10 tulee vähänkin kovemmalla pakkasella EEV säädön rajat vastaan eikä saa kuumakaasua nousemaan lähellekään tavoitetta. esim 15 asteen pakkasella ei tahdo nousta edes kunnolla 50asteeseen vaikka puhallus minimillä.
mulla on samat ongelmat 10 pro premier vilp kokeilussa.
kuumakaasun lämpö laskee nopeasti kun ulkolämpötila menee alle-10C
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Premier 10 sanoi:
Paljonko ylitäytit ja mikä oli muuten vaikutus toimintaan. Miten vaikutti kuumakaasun lämpötilaan. Tuntuu että tuos Premier 10 tulee vähänkin kovemmalla pakkasella EEV säädön rajat vastaan eikä saa kuumakaasua nousemaan lähellekään tavoitetta. esim 15 asteen pakkasella ei tahdo nousta edes kunnolla 50asteeseen vaikka puhallus minimillä.

Tossa koneessa ei ole kunnon loggausta ulkoyksikössä, kunhan saan anturin paikalleen niin saan kuumakaasua mitattua. Kelit on olleet vähän haasteellisia, ei ole innostanut avata peltejä sormet kohmeessa ;) Oletko mitannut siitä alkuperäisen anturin kohdalta, yhdessä koneessa on siinä ja en tiedä onko ihan todenmukainen lukema. Ja pitäiskö originaalianturi olla eristeen ulkopuolella miten on alunperinkin?
Se muutos tuli että puhalluslämmöt nousi ja ottoteho n.130W, cop laski. Luokkaa 150g lisäys siihen kun alkoi keräämään jääpatsasta alareunaan eli aika pienet marginaalit. Hienosäätöä siis luvassa jos haluaa tarkkaan säätää. Nyt en kylä yhtään muista ton kellarin pumpun täyttöä ulkoyksikön vaihdon jälkeen, aika speksien mukainen kyllä...
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Anturin paikalla ei tunnu olevan suurempaa merkitystä että onko heti siinä pysty osassa heti kompuran päällä vai vasta noin 15 cm kompurasta, missä on alunperin. Tällähetkellä siinä pystyosassa heti kompuran päällä. Pienestä COP:in laskusta ei haittaa jos pakkasteho myös nousee. Tuntuu leikkautuvan otot niin rajusti heti kun mennään yli -5 asteen pakkaselle.
kallek sanoi:
Tossa koneessa ei ole kunnon loggausta ulkoyksikössä, kunhan saan anturin paikalleen niin saan kuumakaasua mitattua. Kelit on olleet vähän haasteellisia, ei ole innostanut avata peltejä sormet kohmeessa ;) Oletko mitannut siitä alkuperäisen anturin kohdalta, yhdessä koneessa on siinä ja en tiedä onko ihan todenmukainen lukema. Ja pitäiskö originaalianturi olla eristeen ulkopuolella miten on alunperinkin?
Se muutos tuli että puhalluslämmöt nousi ja ottoteho n.130W, cop laski. Luokkaa 150g lisäys siihen kun alkoi keräämään jääpatsasta alareunaan eli aika pienet marginaalit. Hienosäätöä siis luvassa jos haluaa tarkkaan säätää. Nyt en kylä yhtään muista ton kellarin pumpun täyttöä ulkoyksikön vaihdon jälkeen, aika speksien mukainen kyllä...
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

mazottaja sanoi:
Mikä siinä mittauksessa voi heittää. Digi mittarikin näyttää
samoja arvoja kuin muut lämpötila mittarit.
Kulutus mittarikin toimii kun oliko maks otto teho
1590 w ja hiven alle jää oliko kuvissa jossain
1560 w. Samoin vaihtelee kulutus ja käynnistyessä
ottaa enemmän jne.
Sit mittasin ultimaten 10 pro v2 samalla tapaa
sen lämpöö ja kivasti tuli siitäkin. Asenta täytti siihen
kaasut syksyllä. Siitä en watteja mitannut mut
lömpöö anto siinä missä hansol ja samalla
mittarilla mittasin. Aamu kahveen jälkeen sen arvoja.

Ultimate mittasin pakkasta - 25 - 27. Ultimaten 10 premier V.2 antoi
lämpöä ihan sama mitä pyynti ja puhallus teho täysillä niin puski mm.
26 asteen pyynnillä tuli 38 - 39 lämpöä.
Samoin 24 ja 22 asteella. Odottelin pitkästi välillä että antaako tosiaan tuon verran
ja pumpun pyynnillä mitään vaikutusta vaikka pyyntiä pienenti niin lämpö
määrä ei muuttunut. Kulutusta en tuosta kattonut, mut maksimi otto pumpulla
pitäs kai olla 1470 w. Ylhäällä pitänyt sitä 21 ja viime yönnäkin oli 20 asteessa pyynti.
Yläkerrassa liiankin kuuma ja nyt pyynnin laitoin 19 asteeseen. Alhaalta nousee lämpöö
varmaan ylös ja sitten vain tuo työntää lämmintä ilmaa. On siinä rappu aulassa
pumpun luona oikeesti lämmin. Siinä pitänyt puhallin nopeutta 2 ja onko siinä
3 maks vai 4. Ei häiritse yö unia. Samalla tavalla antura oli siivekkeen päällä
ja samalla mittarilla mitattu.



noniin, löytyihän ne mazottajan mittaus virheet, tai siis oikeammin mittaustapa virheet sieltä, eli puhallus puolet pienemmällä kuin mitä pitäisi mittauksissa olla..
tuolla turbolla siis pitäisi mitata, tai jos ei mittaa sillä niin sitten ilmoittaa edes miten on mitattu.
itselläni pumppu on koko ajan ilman naamataulua ja se pienempi ilmasiiveke poistettuna ja puhallus hiukan alaviistoon, näillä olen käyttänyt 750m3h lukemaa ja saanut suht realistisia arvoja copille, nämä mittaukset kun eivät huomioi lainkaan sulatuksia niin antavat siten parempia tuloksia kuin nuo vtt testit joissa nämä on huomioitu.
 
Vs: Green Hansol 35 kulutus

Mitattu puhalin nopeus kolmeko on ultimatessa
täysillä ja sitten seuraava turbo toiminto.
Eikö nää silleen mitata. Käyttääkö joku
oikeesti turbo lämmityksessä tai jäähdytyksessä ?
 