H-sarja, Heishamon ja taloautomaatio

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Veksi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Veksi

Jäsen
Siinä missä Panasonicin pumppu on ilmeisesti raudan osalta priimaa, niin ohjelmistopuoli tuntuu varsin alkeelliselta. Valtaosalle se tietysti riittää, kunhan sopiva lämpökäyrä on löytynyt ja laitteen voi jättää yksin hurisemaan.

Tässä hiljalleen itse kuitenkin pyrkinyt tuomaan taloautomaation kautta hieman järkeä laitteelle, jotta olisi paremmat mahdollisuudet hyödyntää kulutusvaikutteista sähkösopimusta. Lisäkortin simuloinnin ja demand controlin yhteydessä törmäsin keskusteluun Panasonicin EEPROM:sta, johon ehkä mahdollisesti tallennetaan kaikki tai osa muuttujista, kuten tavoitelämpötila, käyrän säätö +/-5 astetta jne. EEPROM:sta osataan kertoa myös, että ne yleisesti kestävät ilmeisesti 100,000 kirjoituskertaa, joka sai itseni miettimään uudestaan tämän projektin järkevyyttä.

Keskustelua EEPROM:sta: https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/225

Tällä hetkellä tauolla olevalla logiikalla laskettaisiin tavoitelämpötilaa parin minuutin välein aste kerrallaan, kunnes kompuran taajuus pyörisi 25-30hz akselilla ja ottoteho tällöin 1000-1800w seutumilla, kuitenkin niin, ettei pumppu sammuta kompuraa. Tämä aiheuttaa kuitenkin varsin montaa tavoitelämpötilan muutosta, etenkin jos tulee lisäksi muita muuttujia, kuten sään lauhtuminen, jolloin joudutaankin lähtemään nostamaan hieman lämpötilaa, ettei laite turhaan sammu hetkeksi ja sen jälkeen tunnin herättele itseään.

Onkohan täällä joku miettinyt ja/tai löytänyt kestävämpiä vaihtoehtoja pörssiohjaukseen vai mietinköhän tässä ihan turhia peikkoja?
 
Yksi vaihtoehto olisi varmaankin lisäkortin demand control-toiminto mutta ennen kortin tilaamista, olisi hyvä kokeilla miten tuo toimii ja vaikuttaa käytännössä. Siihen liittyen, onkos kukaan ottanut Heishamonin lisäkortin simuloinnin käyttöön? Ohjeet löytyy osoitteesta https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/OptionalPCB.md mutta löytyisiköhän täältä vahvistusta, ennen kuin aloittaa nämä ruuvailut.

Tarve on ymmärtääkseni ainakin syöttää säännöllisesti lämpöpumpulle buffertank-anturitieto, jotta vältytään virheilmoitukselta?

Demand controlin ohjaamiseksi ohjeistetaan antamaan desimaali, eli "panasonic_heat_pump/commands/SetDemandControl 0,25" vastaisi silloin konkreettista 2,5 voltin jänniteviestiä lisäkortille?

demandcontrol1.png
demandcontrol2.png
 